@hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?
Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?
-
@paul53
Das ist schön, wenn du es weist.
Wieso schreibst du sie nicht auf?
Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500@hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?
Was soll ich aufschreiben?
Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
dt = Xp / dT * Tn -
@hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?
Was soll ich aufschreiben?
Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
dt = Xp / dT * Tn@paul53
Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:13:00:43.728 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8 13:03:13.729 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9 13:05:43.730 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9 13:08:13.730 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0 -
@paul53
Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:13:00:43.728 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8 13:03:13.729 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9 13:05:43.730 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9 13:08:13.730 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0 -
@paul53
Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:13:00:43.728 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8 13:03:13.729 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9 13:05:43.730 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9 13:08:13.730 info javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0@hanss
Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:13:22:38.893 info javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0 13:25:08.894 info javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2 13:27:38.896 info javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
-
@hanss
Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:13:22:38.893 info javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0 13:25:08.894 info javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2 13:27:38.896 info javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.
-
@paul53
Ist das nich das selbe Ergebnis?
OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
OutputMax 100: 80, 90Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
-
@hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten
Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.
-
@paul53
Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax -
@hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax
Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.
-
@paul53
Jetzt kommen wir der Sache näher.
Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt? -
@hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?
Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.
-
@hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?
Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.
-
@paul53
Wo steht denn das?
Ich glaube ich mache es mir selbst mit:e = Soll-Ist
esum = esum + e
y = Kp * e + Ki * Ta * esum -
@hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum
Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.
-
@paul53
Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.// ########################### Stepper ############################################### function Stepper(){ const maxUp = 15 // VL steigt mit max. 15K/h const maxDown = -10 // VL fällt mit max. 10K/h let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1') // WCM Heizbetrieb let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val) let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val) let WCM_VList = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val) let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val // Differenz Temp. alle Räume let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val // wegen Programm Neustart if (RTdiff<=0 && !unterNull){ // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur unterNull = true } if (RTdiff>0 && unterNull){ unterNull = false } if (!Thermostat) { if ( (RTStepSum < -RTdiff) && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull) { if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) { // Rücklauf Temp. Begrenzer 30° RTStepSum += maxUp/RTVLFakt/60; // heizen // log('heizen: '+ RTStepSum) } } else { // if ( (RTStepSum > -RTdiff) { // Thermostat Funktion if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) { // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60; // kühlen // log('kühlen: '+RTStepSum) } } } // !Thermostat if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) { // 5 Min timeout RTStepSum = -(ThermoTemp+1) // Thermostat ein (darf nicht unter Absenk-Temperatur) Thermostat = true ThTimerEin = Date.now(); log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll) } if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 ) ) { // 10 Min timeout -0.1 RTStepSum = 0.1 // Thermostat aus Thermostat = false THein = true ThTimerAus = Date.now() log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll) } // log("RTStepSum: "+RTStepSum) if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0 setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum) return RTStepSum; } // ########################### Stepper ############################################### -
@hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum
Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.
-
@paul53
Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm. -
@hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
Ja.
@hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:
Würde Dich mein Problem interessieren?
Was ist Dein Problem?
Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:
ioBroker Eingangssignale
Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, AußentemperaturioBroker Ausgangssignal:
Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
und ist bei 21°C fest eingestellt).
Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.Besonderheiten:
Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.So sieht das jetzt aus:
RTdiff:
Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
Besonderheit:
Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
verwendet und nicht der Durchschnitt.