Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    220

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #3

    Danke Pix.

    Habe das Modul "pi-controller" zum Test geladen. Der Test erfolgt mit folgendem Script:

    var  PI = require('pi-controller');
    
    // Beispiel für Raumheizungs-Regelung
    var Xp = 4;
    var Tn = 600;  // Nachstellzeit / reset time in s
    
    var pi = new PI(Xp, Tn); 
    
    pi.setOutputMax(1);   // default: OutputMax = 100
    
    createState("Wohnen.Heizventil", 0);
    
    function control() {
      var x = getState("javascript.0.Wohnen.Temperatur").val;
      var w = getState("javascript.0.Wohnen.Sollwert").val;
      var y = pi.Control(w - x);
      setState("javascript.0.Wohnen.Heizventil", Math.round(y * 10) / 10)
      log(y.toFixed(1));
    }
    
    on("javascript.0.Wohnen.Temperatur", function(obj) {control();});
    on("javascript.0.Wohnen.Sollwert", function(obj) {control();});
    
    if (Tn) {
    	var timerID = setInterval(control, 250 * Tn );
    }
    else {
    	if (timerID) {
    		clearInterval(timerID);
                    timerID = null;
    	}
    }
    
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      Habe noch ein weiteres Modul "dewpoint" geladen, das ich im folgendem Script verwende:

      var  DP = require('dewpoint');
      
      // 70 m über NN
      var xdp = new DP(70); 
      
      createState("Wohnen:x", 0);
      createState("Wohnen:tp", 0);
      
      function calc() {
        var t = getState("javascript.0.Wohnen:Temperatur").val;
        var rh = getState("javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte").val;
        var y = xdp.Calc(t, rh);
        setState("javascript.0.Wohnen:x", y.x.toFixed(2));
        setState("javascript.0.Wohnen:tp", y.dp.toFixed(1));
      }
      
      on('javascript.0.Wohnen:Temperatur', function() {
          calc();
          });
      
      on('javascript.0.Wohnen:rel_Feuchte', function() {
          calc();
          });
      
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        Danke Pix.

        Habe das Modul "pi-controller" zum Test geladen. Der Test erfolgt mit folgendem Script:

        var  PI = require('pi-controller');
        
        // Beispiel für Raumheizungs-Regelung
        var Xp = 4;
        var Tn = 600;  // Nachstellzeit / reset time in s
        
        var pi = new PI(Xp, Tn); 
        
        pi.setOutputMax(1);   // default: OutputMax = 100
        
        createState("Wohnen.Heizventil", 0);
        
        function control() {
          var x = getState("javascript.0.Wohnen.Temperatur").val;
          var w = getState("javascript.0.Wohnen.Sollwert").val;
          var y = pi.Control(w - x);
          setState("javascript.0.Wohnen.Heizventil", Math.round(y * 10) / 10)
          log(y.toFixed(1));
        }
        
        on("javascript.0.Wohnen.Temperatur", function(obj) {control();});
        on("javascript.0.Wohnen.Sollwert", function(obj) {control();});
        
        if (Tn) {
        	var timerID = setInterval(control, 250 * Tn );
        }
        else {
        	if (timerID) {
        		clearInterval(timerID);
                        timerID = null;
        	}
        }
        
        
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @paul53
        Hallo Paul,
        das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
        Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?

        Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
        wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hanssH hanss

          @paul53
          Hallo Paul,
          das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
          Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?

          Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
          wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?

          Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?

            Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?

            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @paul53
            Das ist schön, wenn du es weist.
            Wieso schreibst du sie nicht auf?
            Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hanssH hanss

              @paul53
              Das ist schön, wenn du es weist.
              Wieso schreibst du sie nicht auf?
              Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #8

              @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?

              Was soll ich aufschreiben?
              Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
              Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
              dt = Xp / dT * Tn

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?

                Was soll ich aufschreiben?
                Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
                Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
                dt = Xp / dT * Tn

                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @paul53
                Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:

                13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
                13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
                
                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • hanssH hanss

                  @paul53
                  Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:

                  13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
                  13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                  13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                  13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @hanss
                  Welchen Wert hat OutputMax?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hanssH hanss

                    @paul53
                    Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:

                    13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
                    13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                    13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
                    13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
                    
                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @hanss
                    Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:

                    13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                    13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                    13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                    

                    also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @hanss
                      Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:

                      13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                      13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                      13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                      

                      also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.

                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      schrieb am zuletzt editiert von hanss
                      #12

                      @paul53
                      Ist das nich das selbe Ergebnis?
                      OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                      OutputMax 100: 80, 90

                      Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • hanssH hanss

                        @paul53
                        Ist das nich das selbe Ergebnis?
                        OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                        OutputMax 100: 80, 90

                        Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

                        Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

                          Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.

                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @paul53
                          Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                          Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
                          Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hanssH hanss

                            @paul53
                            Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                            Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
                            Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

                            Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

                              Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.

                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @paul53
                              Jetzt kommen wir der Sache näher.
                              Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hanssH hanss

                                @paul53
                                Jetzt kommen wir der Sache näher.
                                Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                                Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                                  Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.

                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @paul53
                                  wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hanssH hanss

                                    @paul53
                                    wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #19

                                    @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                                    Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                                      Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.

                                      hanssH Offline
                                      hanssH Offline
                                      hanss
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @paul53
                                      Wo steht denn das?
                                      Ich glaube ich mache es mir selbst mit:

                                      e = Soll-Ist
                                      esum = esum + e
                                      y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • hanssH hanss

                                        @paul53
                                        Wo steht denn das?
                                        Ich glaube ich mache es mir selbst mit:

                                        e = Soll-Ist
                                        esum = esum + e
                                        y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                                        Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                                          Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

                                          hanssH Offline
                                          hanssH Offline
                                          hanss
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @paul53
                                          Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                                          ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

                                          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          586

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe