Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    360

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
37 Posts 7 Posters 3.7k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • mcm1957M mcm1957

    @tomtomsen

    Siehe:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

    Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #6

    @mcm1957 ich hatte wegen

    @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

    Es geht um den Wolf Heizungsadapter.

    bei iobroker.wolf gesucht.

    jetzt sehe ich hier

    @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

    "_id": "wolf-smartset.0

    dass es noch einen Adapter gibt.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    T 1 Reply Last reply
    0
    • HomoranH Homoran

      @mcm1957 ich hatte wegen

      @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

      Es geht um den Wolf Heizungsadapter.

      bei iobroker.wolf gesucht.

      jetzt sehe ich hier

      @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

      "_id": "wolf-smartset.0

      dass es noch einen Adapter gibt.

      T Offline
      T Offline
      Tomtomsen
      wrote on last edited by
      #7

      @homoran said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

      @mcm1957 ich hatte wegen

      @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

      Es geht um den Wolf Heizungsadapter.

      bei iobroker.wolf gesucht.

      jetzt sehe ich hier

      @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

      "_id": "wolf-smartset.0

      dass es noch einen Adapter gibt.

      Habs angepasst. Bei der Fa. WOLF gibts verschiedene Schnittstellenmodule. Die neueren laufen nur mit dem Smartset Adapter der seine Daten aus der API von wolf-smartset.com bezieht

      Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister

      1 Reply Last reply
      0
      • T Tomtomsen

        @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

        @tomtomsen

        Siehe:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

        Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

        ich hab auf git auch schon vor längerem einen issue aufgegeben. Allerdings tut sich da ja leider nix :(

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        wrote on last edited by
        #8

        @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

        @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

        @tomtomsen

        Siehe:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

        Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

        ich hab auf git auch schon vor längerem einen issue aufgegeben. Allerdings tut sich da ja leider nix :(

        PR jederzeit willkommen.
        Wenn wer den Code anpassen will / kann, bitte einfach Bescheid geben bzw. einen PR einstellen.

        Und bitt bei Topics hier für sie es schon ein Issue gibt dieses verlinken. Erspart doppelte Arbeit.

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        T 1 Reply Last reply
        0
        • T Offline
          T Offline
          Tomtomsen
          wrote on last edited by
          #9

          Generell ist ja eher die Frage ob sich der Max Wert mit einfachen mitteln dauerhaft ignorieren lässt.... :) unabhängig vom Adapter muss es das Problem ja schon öfter gegeben haben und ich war (hoffentlich) nur zu dumm zum suchen

          Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • T Tomtomsen

            Generell ist ja eher die Frage ob sich der Max Wert mit einfachen mitteln dauerhaft ignorieren lässt.... :) unabhängig vom Adapter muss es das Problem ja schon öfter gegeben haben und ich war (hoffentlich) nur zu dumm zum suchen

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #10

            @tomtomsen dazu muss das im code abgefangen werden.

            ich kann leider kein js, aber anscheinend liest der Adapter irgendwo die Werte aus und schreibt sue in den Datenpunkt.

            if (typeof (WolfObj.MaxValue) !== 'undefined') common.max = WolfObj.MaxValue;

            Das würde auch erklären, dass deine Änderung nur von kutzer Dauer ist

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            T 1 Reply Last reply
            2
            • HomoranH Homoran

              @tomtomsen dazu muss das im code abgefangen werden.

              ich kann leider kein js, aber anscheinend liest der Adapter irgendwo die Werte aus und schreibt sue in den Datenpunkt.

              if (typeof (WolfObj.MaxValue) !== 'undefined') common.max = WolfObj.MaxValue;

              Das würde auch erklären, dass deine Änderung nur von kutzer Dauer ist

              T Offline
              T Offline
              Tomtomsen
              wrote on last edited by
              #11

              @homoran
              Das ist doch schon mal ein guter Anfang vielen Dank! Also schreibt der Wolf Adapter den Wert im object um… ich hab schon befürchtet, dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.

              Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister

              HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
              0
              • T Tomtomsen

                @homoran
                Das ist doch schon mal ein guter Anfang vielen Dank! Also schreibt der Wolf Adapter den Wert im object um… ich hab schon befürchtet, dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #12

                @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.

                warum gerade der?
                der verändert doch nicht Objekte

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Reply Last reply
                0
                • mcm1957M mcm1957

                  @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                  @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                  @tomtomsen

                  Siehe:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

                  Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

                  ich hab auf git auch schon vor längerem einen issue aufgegeben. Allerdings tut sich da ja leider nix :(

                  PR jederzeit willkommen.
                  Wenn wer den Code anpassen will / kann, bitte einfach Bescheid geben bzw. einen PR einstellen.

                  Und bitt bei Topics hier für sie es schon ein Issue gibt dieses verlinken. Erspart doppelte Arbeit.

                  T Offline
                  T Offline
                  Tomtomsen
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                  @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                  @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                  @tomtomsen

                  Siehe:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

                  Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

                  ich hab auf git auch schon vor längerem einen issue aufgegeben. Allerdings tut sich da ja leider nix :(

                  PR jederzeit willkommen.
                  Wenn wer den Code anpassen will / kann, bitte einfach Bescheid geben bzw. einen PR einstellen.

                  Und bitt bei Topics hier für sie es schon ein Issue gibt dieses verlinken. Erspart doppelte Arbeit.

                  Aktueller temporärer workaround ist den Max wert im object anpassen oder löschen. An einer Adapter Anpassung arbeite ich sobald Zeit ist

                  Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister

                  mcm1957M 1 Reply Last reply
                  1
                  • T Tomtomsen

                    @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                    @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                    @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                    @tomtomsen

                    Siehe:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

                    Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

                    ich hab auf git auch schon vor längerem einen issue aufgegeben. Allerdings tut sich da ja leider nix :(

                    PR jederzeit willkommen.
                    Wenn wer den Code anpassen will / kann, bitte einfach Bescheid geben bzw. einen PR einstellen.

                    Und bitt bei Topics hier für sie es schon ein Issue gibt dieses verlinken. Erspart doppelte Arbeit.

                    Aktueller temporärer workaround ist den Max wert im object anpassen oder löschen. An einer Adapter Anpassung arbeite ich sobald Zeit ist

                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                    @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                    @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                    @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                    @tomtomsen

                    Siehe:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

                    Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

                    ich hab auf git auch schon vor längerem einen issue aufgegeben. Allerdings tut sich da ja leider nix :(

                    PR jederzeit willkommen.
                    Wenn wer den Code anpassen will / kann, bitte einfach Bescheid geben bzw. einen PR einstellen.

                    Und bitt bei Topics hier für sie es schon ein Issue gibt dieses verlinken. Erspart doppelte Arbeit.

                    Aktueller temporärer workaround ist den Max wert im object anpassen oder löschen. An einer Adapter Anpassung arbeite ich sobald Zeit ist

                    Hab mir mal den Code angesehen. Ihr tut mir ja leid bei der Hitze nicht kühlen zu können :-)

                    a) Das Anpassend es Objects ist nur ein kurzfristiges Workaround, da der Adapter das Object regelmäßig - zumindest beim nächsten Neustart wieder anpasst.

                    b) Der Max Wert wird von Wolf geliefert - ist also nicht im Adapter hardcoded. Anscheinend gibt es da irgendeine Webseite die die Wolf Daten liefert. Kann es sein, dass da irgendeine Einstellung niocht passt, z.B. sowas wie "Kühlung verfügbar" ?

                    Ich werd versuchen da einen hardcoded Workaround reinzubaun (bis was besseres verfügbar ist. Welche States (id) sind da genau betroffen?

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    2
                    • mcm1957M mcm1957

                      @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                      @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                      @tomtomsen said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                      @mcm1957 said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                      @tomtomsen

                      Siehe:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

                      Fehlt nur wer der den Code anpasst ...

                      ich hab auf git auch schon vor längerem einen issue aufgegeben. Allerdings tut sich da ja leider nix :(

                      PR jederzeit willkommen.
                      Wenn wer den Code anpassen will / kann, bitte einfach Bescheid geben bzw. einen PR einstellen.

                      Und bitt bei Topics hier für sie es schon ein Issue gibt dieses verlinken. Erspart doppelte Arbeit.

                      Aktueller temporärer workaround ist den Max wert im object anpassen oder löschen. An einer Adapter Anpassung arbeite ich sobald Zeit ist

                      Hab mir mal den Code angesehen. Ihr tut mir ja leid bei der Hitze nicht kühlen zu können :-)

                      a) Das Anpassend es Objects ist nur ein kurzfristiges Workaround, da der Adapter das Object regelmäßig - zumindest beim nächsten Neustart wieder anpasst.

                      b) Der Max Wert wird von Wolf geliefert - ist also nicht im Adapter hardcoded. Anscheinend gibt es da irgendeine Webseite die die Wolf Daten liefert. Kann es sein, dass da irgendeine Einstellung niocht passt, z.B. sowas wie "Kühlung verfügbar" ?

                      Ich werd versuchen da einen hardcoded Workaround reinzubaun (bis was besseres verfügbar ist. Welche States (id) sind da genau betroffen?

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @mcm1957 sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                      Der Max Wert wird von Wolf geliefert - ist also nicht im Adapter hardcoded. Anscheinend gibt es da irgendeine Webseite die die Wolf Daten liefert.

                      das hatte ich mich auch gefragt.
                      Wieso liefert werAuchImmer einen Max von 3 wenn es eine 6 gibt.

                      ist diese Quelle möglicherweise für diese Art Wärmepumpen die falsche?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      mcm1957M 1 Reply Last reply
                      0
                      • T Tomtomsen

                        @homoran said in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                        @tomtomsen zeig mal die Objektdaten von dem Datenpunkt.

                        {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Programmwahl",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "Standby",
                              "1": "Auto",
                              "2": "Permanent",
                              "3": "Sparen",
                              "6": "Permanent Kühlen"
                            },
                            "min": 0
                        --> hier ist max 3 eingetragen
                          },
                          "native": {
                            "ValueId": 34002900000,
                            "ParameterId": 34002900000,
                            "ControlType": 35
                          },
                          "_id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          },
                          "from": "system.adapter.admin.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1723653731174
                        }
                        

                        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #16

                        @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                        _id": "wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000",

                        @mcm1957 sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                        Welche States (id) sind da genau betroffen?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @mcm1957 sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                          Der Max Wert wird von Wolf geliefert - ist also nicht im Adapter hardcoded. Anscheinend gibt es da irgendeine Webseite die die Wolf Daten liefert.

                          das hatte ich mich auch gefragt.
                          Wieso liefert werAuchImmer einen Max von 3 wenn es eine 6 gibt.

                          ist diese Quelle möglicherweise für diese Art Wärmepumpen die falsche?

                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          wrote on last edited by mcm1957
                          #17

                          @homoran
                          Keine Ahnung - der Adapter liest - soweit ich es grob überflogen habe - Webseiten aus und zieht da die Info raus. Mangels passenden Gerät kann ich da nix nachstellen.

                          Und eigentlich hätt ich anderes zu tun ...
                          Aber da sich sonst niemand findet schau ich mal ob ich was dirty reinbringen kann.

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          1
                          • mcm1957M mcm1957

                            @homoran
                            Keine Ahnung - der Adapter liest - soweit ich es grob überflogen habe - Webseiten aus und zieht da die Info raus. Mangels passenden Gerät kann ich da nix nachstellen.

                            Und eigentlich hätt ich anderes zu tun ...
                            Aber da sich sonst niemand findet schau ich mal ob ich was dirty reinbringen kann.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by Homoran
                            #18

                            @mcm1957 war auch nur rhetorisch gefragt.
                            Natürlich setzt eine vollständige Lösung erhebliche Recherchearbeit voraus, die sinnvollerweise von jemandem mit Kenntnissen von Wolf Systemen gemacht werden sollte.

                            Du wirst wahrscheinlich nur die 3 abfangen und gegen 6 austauschen können.

                            @mcm1957 sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                            Ihr tut mir ja leid bei der Hitze nicht kühlen zu können

                            Aber Vorsicht!
                            gestern hatte die Luft einen Taupunkt von 22,1°C!!

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            mcm1957M 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @mcm1957 war auch nur rhetorisch gefragt.
                              Natürlich setzt eine vollständige Lösung erhebliche Recherchearbeit voraus, die sinnvollerweise von jemandem mit Kenntnissen von Wolf Systemen gemacht werden sollte.

                              Du wirst wahrscheinlich nur die 3 abfangen und gegen 6 austauschen können.

                              @mcm1957 sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                              Ihr tut mir ja leid bei der Hitze nicht kühlen zu können

                              Aber Vorsicht!
                              gestern hatte die Luft einen Taupunkt von 22,1°C!!

                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              wrote on last edited by
                              #19

                              So,
                              Lt. Code sollte der Adapter einiges an debug logs liefern - auch die api responses.

                              Wer imemr vom Problem betriffen ist bitte den Adapter auf log DEBUG stellen und mal neu starten. Bitte denn dan debug logoutput zum Issue hängen:

                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset/issues/365

                              ACHTUNG
                              Log bitte vorher scannen ob da euer User/Passwort drinnen steht und diese Infos maskieren.

                              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                              Support Repositoryverwaltung.

                              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                              LESEN - gute Forenbeitrage

                              1 Reply Last reply
                              2
                              • T Tomtomsen

                                @homoran
                                Das ist doch schon mal ein guter Anfang vielen Dank! Also schreibt der Wolf Adapter den Wert im object um… ich hab schon befürchtet, dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #20

                                @tomtomsen sagte: befürchtet, dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.

                                Der Javascript-Adapter begrenzt den Datenpunktwert auf den Max-Wert. Allerdings nicht der Admin-Adapter. Manuell kann die 6 eingetragen werden und der js-controller warnt lediglich. Du kannst also kühlen - nur nicht per Blockly.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @tomtomsen sagte: befürchtet, dass der js Adapter hier grundlegend reinfuchst.

                                  Der Javascript-Adapter begrenzt den Datenpunktwert auf den Max-Wert. Allerdings nicht der Admin-Adapter. Manuell kann die 6 eingetragen werden und der js-controller warnt lediglich. Du kannst also kühlen - nur nicht per Blockly.

                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  @paul53
                                  Zur Not ginge das noch über die simple-api & den http-get Block.

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M mrjeschke

                                    @paul53
                                    Zur Not ginge das noch über die simple-api & den http-get Block.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #22

                                    @mrjeschke sagte: Zur Not ginge das noch über die simple-api & den http-get Block.

                                    ... oder per Javascript.

                                    function setMaxState(id, val) {
                                        const obj = getObject(id);
                                        if(obj.common.max != undefined && obj.common.max < val) {
                                            obj.common.max = val;
                                            setObject(id, obj, function() {
                                                setState(id, val);
                                            });
                                        } else setState(id, val);
                                    }
                                    

                                    EDIT: @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                                    wie kann ich das Problem lösen?

                                    siehe Javascript-Funktion.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    HomoranH T 2 Replies Last reply
                                    2
                                    • paul53P paul53

                                      @mrjeschke sagte: Zur Not ginge das noch über die simple-api & den http-get Block.

                                      ... oder per Javascript.

                                      function setMaxState(id, val) {
                                          const obj = getObject(id);
                                          if(obj.common.max != undefined && obj.common.max < val) {
                                              obj.common.max = val;
                                              setObject(id, obj, function() {
                                                  setState(id, val);
                                              });
                                          } else setState(id, val);
                                      }
                                      

                                      EDIT: @tomtomsen sagte in Object Max Wert lässt setValue Wert nicht zu:

                                      wie kann ich das Problem lösen?

                                      siehe Javascript-Funktion.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      @paul53 also jedesmal den Max im Objekt ändern, falls der wieder auf 3 zurück gesetzt wurde!
                                      :+1:

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @paul53 also jedesmal den Max im Objekt ändern, falls der wieder auf 3 zurück gesetzt wurde!
                                        :+1:

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        @homoran sagte: jedesmal den Max im Objekt ändern, falls der wieder auf 3 zurück gesetzt wurde!

                                        Ja, dann warnt auch nicht der js-controller.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        mcm1957M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @homoran sagte: jedesmal den Max im Objekt ändern, falls der wieder auf 3 zurück gesetzt wurde!

                                          Ja, dann warnt auch nicht der js-controller.

                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          wrote on last edited by
                                          #25

                                          Bevor hier noch weitere mehr oder weniger abteuerliche oder auch funktionierende Vorschläge kommen möchte ich nochmals ersuchen dass jemand der das Problem oder zumindest ein System hat einen DEBUG LOG beim Issue ablegt.

                                          DANKE

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          mcm1957M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          525

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe