UNSOLVED Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus
-
sorry, beim vorigen Post vergessen:
Loxone hat hier eine Beschreibung geliefert:https://library.loxone.com/detail/kermi-heating-cooling-1587/overview
-
@christian-loderer Die Aufschaltung der Modbuskommunikation ist, zumindest bei mir, ganz neu.
Wie aus der loxon-Anweisung zu entnehmen ist gibt es zahlreiche Adressen die zum Einrichten sind und je nach Konfiguration (Puffer, TWE etc.) zu konfigurieren ist.Für mein System hab ich das mal gemacht, funktioniert soweit gut. Allerdings fehlen mir noch die Erfahrungen.
Lesen hat funktioniert, schreiben bedingt. So kann ich z.b. das Register 156 R/W -5/5 Parallelverschiebung nur zwischen 0 und 5 verstellen. Eine negative Einstellung wird vom RW60 Reglern nicht akzeptiert.Beeinflussen kann man also die R/W-Attribute wie z.B. PV Modulation Wärmepumpe Adr. 300-303 was in die Richtung der obigen Fragen gehen könnte.
Zurzeit bin ich selbst an Erfahrungen sammeln.Hier mal meine ungeprüften Register, bitte beachtet Einspielen auf eigenes Risiko.
Meine Anlage besteht aus WP mit Puffer samt E-Patrone und 2 Heizkreisen (keine TWE da BWP). !Teilauszug per jpg:
Screenshot 2024-11-13 205339.jpg -
@guido-muehl mich wundert, dass du das Update bekommen hast. Bei mir steht immer noch keins zur Verfügung. Obwohl ich jeden Tag danach suchen lasse.
-
Hallo nochmal!
Ich habe von Bösch folgende Rückmeldung erhalten:"quote
eine Smart-Grid Einbindung macht hier weniger Sinn. Die WP würde ab einem voreingestellten Schaltwert (z.B.: 2 kW) freigegeben und gleichzeitig werden Anhebewerte gesetzt.Anhand dessen startet die WP mit einer Startleistung und moduliert nach "besten gewissen" aber nicht nach dem aktuellen PV-Überschuss. Es kann also sein, dass die tatsächlich verbrauchte Leistung höher oder tiefer ist als der aktuell vorhandene PV-Überschuss.
S0-Zähler (siehe Anhang) Ermittelt die aktuelle PV-Überschussleistung und gibt diesen Wert in Form von Impulsen an die Wärmepumpenregelung weiter.
Regellogik Verdichtermodulation über S0-Zähler:
Die WP-Regelung misst dauerhaft den aktuell übermittelten S0-Überschuss. Überschreitet die aktuelle Überschussleistung den voreingestellten Einschaltschwellwert (Mozart9AC = 2 kW) für die Dauer der Einschaltverzögerung (10 Minuten) werden Anhebewerte in den Speichern gesetzt Aufgrund dessen startet die WP mit der üblichen Startleistung. Nach Ablauf der Startphase (ca. 5 min.) beginnt die WP sich auf den aktuellen PV-Überschuss einzupendeln. Damit ein Netzbezug ausgeschlossen werden kann, nutzt die WP nicht den gesamten PV-Überschuss, sondern regelt sich auf +300 W Überschuss aus.Bedeutet:
Die Regelung verringert die Leistung des Verdichters, wenn der S0-Überschuss niedriger als 300 W und höher als 100 W ist.
Die Regelung erhöht die Leistung des Verdichters, wenn der S0-Überschuss mehr als 300 W ist.
Falls 100 W oder weniger als S0-Überschuss anliegen, dann schaltet der Verdichter nach einer Ausschaltverzögerung (5 Min.) aus.Zusammengefasst:
Eine PV-Überschussnutzung unter 2 kW ist mit der Mozart nicht möglich.
Damit die Wärmepumpe startet, muss der Einschaltschwellwert (2 kW) für 10 Minuten anliegen
Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, regelt die sich immer auf ca. +300 W Überschuss aus. Es bleiben also immer 300 W übrig.Grundsätzlich würde ich empfehlen mit Ihrem Elektriker darüber zu sprechen, um die für Sie beste Lösung zu finden.
/"unquote
Zusätzlich hat mir Bösch noch diese Dokumente übermittelt:
Anleitung-EZ80A.V2-S0-469544.pdf
EZ80A.V2-S0-469544-Spezifikationen.pdf
Prinzipschema_Anwendung_S0.pdfJetzt frage ich mich:
- geht das auch mit dem Trockenkontakt des WR? Wohl eher nicht, das das nur ein ein/aus-Schalter ist, somit erhält die WP keine analogen Werte des Überschusses.
- geht das auch mit dem myPV WIFI Meter? Der speist auch ins LAN...aber unterstützt meines Wissens nach keine S0-Schnittstellenanforderung...
lG
-
@christian-loderer
Bösch sieht das zu einseitig, danke jedenfalls für die Info.Eine Beschreibung der Smart-Grid-Einstellung in der Wärmepumpe gibt es nicht, hoffe da kommt noch was.
Sie ist auch nicht selbsterklärend.Mein Prinzipschema unterscheidet sich geringfügig wie folgt:
Keine Warmwasserbereitung über die Mozart-WP und ein weiterer Heizkreis, Puffergröße 800 Liter, d.h. größer als der Standard.Was den PV-Überschuss betrifft, der wird im üblichen Einfamilienhaus überbewertet (meine Anlage hat 10kWp).
Der Überschuss kann in der Übergangsphase geringfügig helfen, im Winter ist er vernachlässigbar.Weshalb dann der Wunsch die Daten der WP abzufragen bzw. zu beeinflussen?
Ich sehe zurzeit zwei Ansätze die WP abzufragen bzw. zu beeinflussen:
• Der Puffer kann übersteuert werden, d.h. höher als die WP errechnet.
Das hat wiederum keinen Einfluss auf die Mischerkreise, bzw. Veränderung der Raumtemp.
Diesbezüglich arbeitet der Regler wie bisher.
Die Übersteuerung kann aufgrund von PV-Überschuss erfolgen (selten), aber auch aufgrund von günstigen Stromtarifen, siehe Floatertarif und Stichwort Dunkelflaute.
Billiger Strom versus eventueller schlechterer Wirkungsgrad der WP...• Ein weiterer Punkt die Wärmepumpe abzufragen ist, dass das restliche Haus damit angesteuert werden kann, d.h. bei einem hohen Strombedarf der WP könnten andere, nicht notwendige Verbraucher reduziert werden.
Mit dem Update ist der zweite Punkt m.M. erledigt.
Zum ersten Punkt kann ich noch nicht viel sagen, diesbezüglich bin ich an Erfahrungen sammeln.
Die Wärmepumpenhersteller werden sich zukünftig auch mit dem Thema „Floater“ auseinandersetzen und ihre Logik entsprechend anpassen müssen um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wäre schön wenn das von Bösch umgesetzt wird, der Regler ist m.M. dazu fähig.
Der EZ80A (siehe Schemata) liefert bei meiner Anlage den aktuellen Stromverbrauch der kompl. Heizung (WP, Regler, Pumpen etc.).
Das ist seit dem Update jetzt auch „auslesbar“.
Das alleine war das Update schon wert!
Davor konnte ich das lediglich über die App ablesen. Bei der 2 Frage muss ich passen.Beim myPV WIFI Meter muss ich passen.
@AchimKa, ich kann dir nicht sagen wie die Updates von Bösch freigeschalten werden, ich habe diesbezüglich direkt nachgefragt.
Beispielstromverbrauch der WP:
-
@guido-muehl Kleines Update:
Im Großen und Ganzen funktioniert die Modbusübertragung.
Die obigen Register sind, bis auf Kleinigkeiten, richtig - sie müssen sowieso individuell angepasst werden, sodass ich mir ein Update erspare.Die Leseregister werden bei mir korrekt ausgelesen.
Die Lese und Schreibregister auch bis auf die Adresse 156 - Parallelverschiebung.
Dort wird die Einstellung richtig ausgelesen, beim Schreiben gibt es allerdings ein Problem.
Richtig funktioniert es im positiven Bereich, d.h. von 0 bis +5.
Alles im Negativen -1 bis -5 wird negiert und der Regler stellt sich auf +5.
Meine Einstellung vom Typ im Modbusadapter ist Signed 16bit (Big Endian), Faktor 1, kein Offset oder Formel etc.Ergänzung:
Seit dem letzten Update wird die Parallelverschiebung richtig von der WP angenommen und funktioniert damit. -
Sooooo, gestern wurde meine Mozart mit RW60 in Betrieb genommen...läuft soweit, aber leider ist sie derzeit noch ein unsmart-Stand-alone-Ding...ich hab mich dzau entschieden den S0-Zähler nicht einzubauen, da sie ja ModbusTCP-fähig ist...der Monteur von Bösch hat sie inbetrieb genommen...er hat aber auch gesagt "mit dem Internet-Schei* kenn ich mich nicht aus"...okeeeeeeeee
heute also beim Kundendienst angerufen...
@achimka Ich hatte ebenfalls 1.6.1.66 drauf und wurde mir als "aktuell" angezeigt...der Kundendienst hat noch wärend wir telefoniert hatten die Version 1.6.1.80 aufgespielt...leider ohne Erfolg...ModBus geht noch immer nicht auszulesen...
Ich kann sie anpingen, kein Problem...der ModBus Scanner findet sie mal nicht bzw kann nix auslesen.
Meine my-PV sagt mir: "Wärmepumpe Kommunikationsstatus: Lesefehler Meter Register" bei folgenden Einstellungen:
Ich wollte noch beim Kundendienst fragen, ob sie mir das hier auch updaten könnten:
x-center / 1.1.19756
Leider niemanden mehr erreicht.
Ich hab die WP jetzt am SGReady-Eingang an den Trockenkontakt vom WR angehängt...der wird einfach eingeschalten, wenn die Einspeiseleistung höher als 1300W (einstellbar) ist. Vor- u Nachlauf einstellbar...ok...
Und in der WP eine Szene festgelegt, bei der die Pufferspeicher und die TWE-Temp auf 50°C gestellt werden. sobald das Signal weg ist, gelten wieder die anderen Einstellungen...soweit so gut...
Nur dass mir die WP bei Sonnenuntergang auf "EVU-Sperre" gegangen ist...Weiß jemand, wie ch diese EVU-Sperre umgehen kann? Bzw ob der Bügel zw den Klemmen nun ruas...oder rein muss???
Hat jemand Rat? Denn am Montag kommt wieder "mein" Inbetriebsetzer...der mit dem "Internet-Schei*"...da erwart ich mir nicht viel
-
sorry, noch ein Update:
Bösch hat mir heute ModBus extra aktiviert...jetzt lese ich alles pipifein aus...ok, nicht ganz pipifein...ich kann die elektrische Leistung des Verdampfers auslesen, nicht aber der elektrischen Zusatz- u Störungsheizung...aber ok...ist ja schonmal was...
-
@christian-loderer, die Info ist nicht in der Datenpunktliste - nur was kannst davon ableiten bzw. welche Idee steht dahinter?
-
@mg99 ich verstehe die Frage nicht (sorry).
Ich hab die WP jetzt seit ca. 2 Wochen in Betrieb...und hatte noch keine Zeit mich mit ModBus zu spielen...ich weiß nur: ich brauch einen ioBroker, der mir den Register "Bezug/Einspeisung" vom Smartmeter (davon hab ich ja genug - 1Stk von myPV, 1Stk von GoodWe) ausliest und den Wert in die WP schreibt...wie gesagt: da steh ich noch am Anfang...
derzeit betreibe ich sie (mittels von mir festgelegten Szenen) so:
- Nacht im Flüsterbetrieb, Einstellung Eco, also gaaaanz minimale Absenkung
- Tagsüber Warmwasseraufbereitung...und Normalbetrieb
- PV-Überschuss 1: SGready Signal=ein (kommt vom WR, ab 2kW Überschuss und bleibt mind 45min auf high) => anheben der Pufferpeichertemperatur auf 43°C (als Festwert)
- PV-Überschuss 2: SGready Signal=ein + Puffertemperatur 43°C => umschalten auf externen Wärmeerzeuger (10kW-Elektroheizpatrone in der WP) und Pufferspeichertemperatur auf 65°C
funktioniert tadellos...an den schönen Tagen heizt sie sich auf und schaltet sich bis 4in der Früh nicht mehr ein...
Ist nicht ganz optimal, weil die 10kW Überschuss wirklich nur zu mittag da sind...und die ungeregelte E-Patrone mit 10kW halt evtl. auch etwas Netzstrom zieht (weil der WR das SGready Signal 45min aufrecht erhält, damit die WP nicht andauernd ein/aus schaltet)...
mein Plan ist, dass ich im Sommer den Heizungspuffer entleere und mir noch eine myPV-Heizpatrone (Elwa 2) mit stufenlos geregelten 3,5kW einbaue...dann sollte das besser gehen mit dem Überschuss...Noch lieber wäre mir allerdings, wenn die WP dem Überschuss nachfahren könnte...aber dazu habe ich keine Erfahrungswerte...und keine Beschreibung, wie die WP das denn macht...und wie gesagt: auch noch kein Modbus-Wissen...und S0-Zähler sowieso nicht...
Ansonsten kann ich nur sagen funktioniert die Bösch Mozart mit der RW60-Regelung wirklich super! Tut bislang was sie soll ohne Störungen.