Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Gelöst] Garagentor Status Unterstützung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[Gelöst] Garagentor Status Unterstützung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CinimodC Cinimod

    @firefrog Was mich immernoch etwas wundert, der Magnetkontakt ist geschlossen wenn die Garage offen ist, laut deinem Skript.
    Müsste es nicht genau anders herum sein?

    Du hast einen Magnetschalter am Addon vom dem Shelly ja ? Und der Magnet ist am Garagentor und bewegt sich mit?!

    Der Kontakt meldet offen wenn der Magnet sich vor dem Gegenstück/Schalter befindet ? Oder ist es genau anders herum ?

    Ist der Magnet vom dem Kontakt wenn das Tor ganz auf oder ganz zu ist ? ("wenn Tor zu" währe eindeutig die sinnvollere Lösung)

    Tausch doch mal true und false zum testen! Es kann ja nicht sein das sich da was selbstständig macht, und dann genau nach den 20 Sekunden die du eingebaut hast.
    de9aa7cf-08bb-414d-9d00-87a9ec7dc4c1-image.png

    F Offline
    F Offline
    FireFrog
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @cinimod said in Garagentor Status Unterstützung:

    @firefrog Was mich immernoch etwas wundert, der Magnetkontakt ist geschlossen wenn die Garage offen ist, laut deinem Skript.
    Müsste es nicht genau anders herum sein?
    Theoretisch ja aber ich habe es tatsächlich genau andersrum. So habe ich mir ein Kabel zum anderen Ende des Garagentors gespart
    Du hast einen Magnetschalter am Addon vom dem Shelly ja ? Und der Magnet ist am Garagentor und bewegt sich mit?!
    Genau so ist es
    Der Kontakt meldet offen wenn der Magnet sich vor dem Gegenstück/Schalter befindet ? Oder ist es genau anders herum ?
    Ich glaube das sollte egal sein, da ich das ja mit dem Script abfrage. Wenn "wahr" dann geschlossen und umgekehrt. Aber aktuell ist es so eingestellt, dass mir der Kontakt geschlossen meldet wenn das Gegenstück NICHT am Schalter ist. Das ist aber nur so damit mit auch die Shelly-App das Garagenbild offen bzw. geschlossen anzeigt. Ich habe es aber auch schon andersrum/invertiert versucht
    Ist der Magnet vom dem Kontakt wenn das Tor ganz auf oder ganz zu ist ? ("wenn Tor zu" währe eindeutig die sinnvollere Lösung)
    Ich gebe dir absolut Recht, dass wäre die sinnvoller Lösung. Da kommt wieder das Kabel ins spiel was ich eigentlich vermeiden wollte
    Tausch doch mal true und false zum testen! Es kann ja nicht sein das sich da was selbstständig macht, und dann genau nach den 20 Sekunden die du eingebaut hast.
    Habe ich auch schon versucht. Dann wird zum einen der Status genau falschrum angezeigt (offen wäre geschlossen) aber der eigentliche Fehler bleibt auch hier bestehen.
    de9aa7cf-08bb-414d-9d00-87a9ec7dc4c1-image.png

    CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F FireFrog

      @cinimod said in Garagentor Status Unterstützung:

      @firefrog Was mich immernoch etwas wundert, der Magnetkontakt ist geschlossen wenn die Garage offen ist, laut deinem Skript.
      Müsste es nicht genau anders herum sein?
      Theoretisch ja aber ich habe es tatsächlich genau andersrum. So habe ich mir ein Kabel zum anderen Ende des Garagentors gespart
      Du hast einen Magnetschalter am Addon vom dem Shelly ja ? Und der Magnet ist am Garagentor und bewegt sich mit?!
      Genau so ist es
      Der Kontakt meldet offen wenn der Magnet sich vor dem Gegenstück/Schalter befindet ? Oder ist es genau anders herum ?
      Ich glaube das sollte egal sein, da ich das ja mit dem Script abfrage. Wenn "wahr" dann geschlossen und umgekehrt. Aber aktuell ist es so eingestellt, dass mir der Kontakt geschlossen meldet wenn das Gegenstück NICHT am Schalter ist. Das ist aber nur so damit mit auch die Shelly-App das Garagenbild offen bzw. geschlossen anzeigt. Ich habe es aber auch schon andersrum/invertiert versucht
      Ist der Magnet vom dem Kontakt wenn das Tor ganz auf oder ganz zu ist ? ("wenn Tor zu" währe eindeutig die sinnvollere Lösung)
      Ich gebe dir absolut Recht, dass wäre die sinnvoller Lösung. Da kommt wieder das Kabel ins spiel was ich eigentlich vermeiden wollte
      Tausch doch mal true und false zum testen! Es kann ja nicht sein das sich da was selbstständig macht, und dann genau nach den 20 Sekunden die du eingebaut hast.
      Habe ich auch schon versucht. Dann wird zum einen der Status genau falschrum angezeigt (offen wäre geschlossen) aber der eigentliche Fehler bleibt auch hier bestehen.
      de9aa7cf-08bb-414d-9d00-87a9ec7dc4c1-image.png

      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @firefrog sagte in Garagentor Status Unterstützung:

      Vielleicht zeigst du uns mal die drei Datenpunkte im Detail.

      Wenn ich es recht im Sinn habe kann Homekit auch ein Tor in Bewegung darstellen mit der 2

      Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CinimodC Cinimod

        @firefrog sagte in Garagentor Status Unterstützung:

        Vielleicht zeigst du uns mal die drei Datenpunkte im Detail.

        Wenn ich es recht im Sinn habe kann Homekit auch ein Tor in Bewegung darstellen mit der 2

        F Offline
        F Offline
        FireFrog
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @cinimod

        729fc332-e6d3-4560-807a-e8a50a8909a8-grafik.png

        a22479f5-a8ce-4e8e-bebb-27028cfdd309-grafik.png

        Meinst du das so?
        Ich danke dir jetzt schon mal, dass du so Unterstützt!

        CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F FireFrog

          @cinimod

          729fc332-e6d3-4560-807a-e8a50a8909a8-grafik.png

          a22479f5-a8ce-4e8e-bebb-27028cfdd309-grafik.png

          Meinst du das so?
          Ich danke dir jetzt schon mal, dass du so Unterstützt!

          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Cinimod
          #13

          @firefrog Ich meinte eher den Inhalt des Datenpunktes. So:

          1e6b7945-c809-4a0f-b4d3-1aed34cbf2e4-image.png

          Speziell den Datenpunkt input100, da muss ja irgendwas faul sein.

          Hattest du es mal so umgebaut wie ich es dir gezeigt hatte ? oben den input100 rein !?

          8be7a0e4-5cbd-4687-916c-13cfa16e7e6d-image.png

          Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 wahr ist und bleibt? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?

          Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CinimodC Cinimod

            @firefrog Ich meinte eher den Inhalt des Datenpunktes. So:

            1e6b7945-c809-4a0f-b4d3-1aed34cbf2e4-image.png

            Speziell den Datenpunkt input100, da muss ja irgendwas faul sein.

            Hattest du es mal so umgebaut wie ich es dir gezeigt hatte ? oben den input100 rein !?

            8be7a0e4-5cbd-4687-916c-13cfa16e7e6d-image.png

            Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 wahr ist und bleibt? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?

            F Offline
            F Offline
            FireFrog
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @cinimod

            input100 ist kein selbst erstellter Datenpunkt. Das ist direkt der Datempunkt vom Shelly bzw. der vom Magnetschalter/Kontakt

            Ne hatte ich nicht getestet.
            4bd047c8-88e2-4819-b026-d6fa0472ff97-grafik.png
            Hier würde ich doch aber gar nicht den Schalter vom Shelly auslösen, wenn ich oben input100 einsetze.

            ich habe aber gerade noch was gesehen, als ich dir die Datenpunkte geschickt hatte. Die standen auf "state" habe es jetzt mal auf "value" geändert. kann das aber erst heute Nachmittag testen, wenn ich wieder zu hause bin.

            CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F FireFrog

              @cinimod

              input100 ist kein selbst erstellter Datenpunkt. Das ist direkt der Datempunkt vom Shelly bzw. der vom Magnetschalter/Kontakt

              Ne hatte ich nicht getestet.
              4bd047c8-88e2-4819-b026-d6fa0472ff97-grafik.png
              Hier würde ich doch aber gar nicht den Schalter vom Shelly auslösen, wenn ich oben input100 einsetze.

              ich habe aber gerade noch was gesehen, als ich dir die Datenpunkte geschickt hatte. Die standen auf "state" habe es jetzt mal auf "value" geändert. kann das aber erst heute Nachmittag testen, wenn ich wieder zu hause bin.

              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Cinimod
              #15

              @firefrog sagte in Garagentor Status Unterstützung:

              @cinimod

              input100 ist kein selbst erstellter Datenpunkt. Das ist direkt der Datempunkt vom Shelly bzw. der vom Magnetschalter/Kontakt

              Zeig doch trotzdem mal den Inhalt bitte. Musst du den Expertenmodus einschalten

              Ne hatte ich nicht getestet.
              4bd047c8-88e2-4819-b026-d6fa0472ff97-grafik.png
              Hier würde ich doch aber gar nicht den Schalter vom Shelly auslösen, wenn ich oben input100 einsetze.

              Das soll nur den unteren teil ersetzen. Den oberen Trigger so lassen!

              ich habe aber gerade noch was gesehen, als ich dir die Datenpunkte geschickt hatte. Die standen auf "state" habe es jetzt mal auf "value" geändert. kann das aber erst heute Nachmittag testen, wenn ich wieder zu hause bin.

              State geht schon klar!

              Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 Sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 "wahr" ist und bleibt (hast du das beobachtet?) ? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?

              Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • CinimodC Cinimod

                @firefrog sagte in Garagentor Status Unterstützung:

                @cinimod

                input100 ist kein selbst erstellter Datenpunkt. Das ist direkt der Datempunkt vom Shelly bzw. der vom Magnetschalter/Kontakt

                Zeig doch trotzdem mal den Inhalt bitte. Musst du den Expertenmodus einschalten

                Ne hatte ich nicht getestet.
                4bd047c8-88e2-4819-b026-d6fa0472ff97-grafik.png
                Hier würde ich doch aber gar nicht den Schalter vom Shelly auslösen, wenn ich oben input100 einsetze.

                Das soll nur den unteren teil ersetzen. Den oberen Trigger so lassen!

                ich habe aber gerade noch was gesehen, als ich dir die Datenpunkte geschickt hatte. Die standen auf "state" habe es jetzt mal auf "value" geändert. kann das aber erst heute Nachmittag testen, wenn ich wieder zu hause bin.

                State geht schon klar!

                Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 Sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 "wahr" ist und bleibt (hast du das beobachtet?) ? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?

                F Offline
                F Offline
                FireFrog
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @cinimod
                bbe2620f-e789-4261-b5da-c5c95538f60c-grafik.png

                0ca51373-3977-423c-bba3-6963db35365d-grafik.png

                Es läuft wie folgt ab
                Tor ist geschlossen
                CurrentState = 1
                TargetState = 1
                ich öffne
                TargetState geht sofort auf =0
                Input100 geht sobald Tor komplett offen ist auf true, dadurch geht dann auch Current auf 0
                nach 20 sek geht current aber wieder auf 1
                Input100 bleibt permant auf true

                CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F FireFrog

                  @cinimod
                  bbe2620f-e789-4261-b5da-c5c95538f60c-grafik.png

                  0ca51373-3977-423c-bba3-6963db35365d-grafik.png

                  Es läuft wie folgt ab
                  Tor ist geschlossen
                  CurrentState = 1
                  TargetState = 1
                  ich öffne
                  TargetState geht sofort auf =0
                  Input100 geht sobald Tor komplett offen ist auf true, dadurch geht dann auch Current auf 0
                  nach 20 sek geht current aber wieder auf 1
                  Input100 bleibt permant auf true

                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @firefrog ist ja echt verrückt, vor allem weil da genau deine 20 Sekunden Verzögerung das Auslöser ist. Wenn du den auf 10 Sekunden änderst passiert das auch nach 10 Sekunden ja ? Was denn du die Verzögerung mal ganz weg machst?

                  Den Inhalt von Input100 würd ich gern mal sehen noch, wenn du es einrichten kannst. (Expertenmodus einschalten)

                  Bau den unteren Teil mal so um mit dem TimeoutBlock statt der Verzögerung:

                  b97bc354-ae8e-4d64-9760-4cdf652c1f79-image.png

                  Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Cinimod
                    #18

                    war doppelt

                    Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CinimodC Cinimod

                      war doppelt

                      F Offline
                      F Offline
                      FireFrog
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @cinimod

                      habe gestern Abend noch etwas getestet.
                      Die Verzögerung hatte ich vorher auch schon mal getestet. Wenn ich dort beispielsweise 10 Sekunden eintrage, passiert genau alles nach 10 Sekunden.

                      Ich habe jetzt mal deinen Vorschlage getestet
                      84420f9e-59ce-4e07-8491-0db5c04d21fb-grafik.png

                      Das funktioniert soweit.
                      Ich habe hier noch eine Vergzögerung eingebaut, damit soll das Tor erst "geschlossen" anzeigen wenn es nach 20 sekunden zugefahren ist
                      45470316-98d9-434d-9293-16ae7476f17b-grafik.png
                      Das klappt allerdings gar nicht. Die Werte Current/TargetState ändern sich sofort wenn der Magnetkontakt unterbrochen wird.
                      Ich muss mal noch mit deinem Timeout veruschen.
                      Ich weiß aber nicht warum du ein "stop Timout" eingebaut hast? Was macht das an dieser Stelle?

                      Kannst du mir noch erklären was an dieser Stelle passiert?
                      1617ac81-cdbb-4681-bc38-b42396684467-grafik.png
                      Was wird in dem Objekt "Wert" gemacht?

                      Und noch mal, Tausend Dank schon mal!

                      CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F FireFrog

                        @cinimod

                        habe gestern Abend noch etwas getestet.
                        Die Verzögerung hatte ich vorher auch schon mal getestet. Wenn ich dort beispielsweise 10 Sekunden eintrage, passiert genau alles nach 10 Sekunden.

                        Ich habe jetzt mal deinen Vorschlage getestet
                        84420f9e-59ce-4e07-8491-0db5c04d21fb-grafik.png

                        Das funktioniert soweit.
                        Ich habe hier noch eine Vergzögerung eingebaut, damit soll das Tor erst "geschlossen" anzeigen wenn es nach 20 sekunden zugefahren ist
                        45470316-98d9-434d-9293-16ae7476f17b-grafik.png
                        Das klappt allerdings gar nicht. Die Werte Current/TargetState ändern sich sofort wenn der Magnetkontakt unterbrochen wird.
                        Ich muss mal noch mit deinem Timeout veruschen.
                        Ich weiß aber nicht warum du ein "stop Timout" eingebaut hast? Was macht das an dieser Stelle?

                        Kannst du mir noch erklären was an dieser Stelle passiert?
                        1617ac81-cdbb-4681-bc38-b42396684467-grafik.png
                        Was wird in dem Objekt "Wert" gemacht?

                        Und noch mal, Tausend Dank schon mal!

                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Cinimod
                        #20

                        @firefrog

                        Der Block "wert" gehört zu dem Trigger und beinhaltet den wert der Trigger Datenpunktes.
                        Ist der Trigger Datenpunkt True, ist es der "Wert Block" auch, und anders herum.

                        Die "falls-abfrage" braucht immer ein "true" als Rückmeldung/bzw. als Ergebnis um die Aktion auszuführen.

                        In deinem Beispiel hier ist das Ergebnis deiner Auswertung auch "true":
                        ee562eab-107e-4255-992e-6bd521b65f69-image.pngfalls wert von input100=wahr (Ergebnis stimmt/true!)

                        Dort könnte auch beispielsweise ne größer oder kleiner abfrage sein. (Bspw. falls wert von xx größer ist als 10), und das ergebnis bei der abfrage ist dann richtig/true wenn der wert halt größer als 10 ist.

                        In dem vorgeschlagenen Skrip von mir bekommt er halt auf direktem weg vom Trigger ein "true". Da der Input100 ja nur true/false kann, ist das Ergebnis eben true zum ausführen des oberen Part´s und wenn es nicht true ist läuft das "sonst" durch.

                        Ich hoffe es ist halbwegs verständlich.

                        Der Stop Timeout soll den Timeout halt stoppen, falls er noch läuft, ist in deinem fall nicht sehr relevant, sollte man zur Fehlervermeidung aber immer an einbauen.
                        Wenn du jetzt schnelle Änderungen hättest, angenommen der input100 ist auf false gegangen, und innerhalb der 20 Sekunden aber wieder true wird der timeout abgebrochen. Hast du den nicht läuft dein timeout einfach weiter und führt die Aktion trotzdem aus, auch wenn input100 bereits wieder true ist.
                        Je nach dem wie oft und schnell diese Änderungen erfolgen oder auch längere Timer hat, hat man unter umständen mehrfach den selben timeout gleichzeitig am laufen und sucht dann aber den Fehler.

                        Versuch es mal damit! Ich hatte auch schon mal Ärger mit den Verzögerungen, seither nutze ich die gar nicht mehr.

                        Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CinimodC Cinimod

                          @firefrog

                          Der Block "wert" gehört zu dem Trigger und beinhaltet den wert der Trigger Datenpunktes.
                          Ist der Trigger Datenpunkt True, ist es der "Wert Block" auch, und anders herum.

                          Die "falls-abfrage" braucht immer ein "true" als Rückmeldung/bzw. als Ergebnis um die Aktion auszuführen.

                          In deinem Beispiel hier ist das Ergebnis deiner Auswertung auch "true":
                          ee562eab-107e-4255-992e-6bd521b65f69-image.pngfalls wert von input100=wahr (Ergebnis stimmt/true!)

                          Dort könnte auch beispielsweise ne größer oder kleiner abfrage sein. (Bspw. falls wert von xx größer ist als 10), und das ergebnis bei der abfrage ist dann richtig/true wenn der wert halt größer als 10 ist.

                          In dem vorgeschlagenen Skrip von mir bekommt er halt auf direktem weg vom Trigger ein "true". Da der Input100 ja nur true/false kann, ist das Ergebnis eben true zum ausführen des oberen Part´s und wenn es nicht true ist läuft das "sonst" durch.

                          Ich hoffe es ist halbwegs verständlich.

                          Der Stop Timeout soll den Timeout halt stoppen, falls er noch läuft, ist in deinem fall nicht sehr relevant, sollte man zur Fehlervermeidung aber immer an einbauen.
                          Wenn du jetzt schnelle Änderungen hättest, angenommen der input100 ist auf false gegangen, und innerhalb der 20 Sekunden aber wieder true wird der timeout abgebrochen. Hast du den nicht läuft dein timeout einfach weiter und führt die Aktion trotzdem aus, auch wenn input100 bereits wieder true ist.
                          Je nach dem wie oft und schnell diese Änderungen erfolgen oder auch längere Timer hat, hat man unter umständen mehrfach den selben timeout gleichzeitig am laufen und sucht dann aber den Fehler.

                          Versuch es mal damit! Ich hatte auch schon mal Ärger mit den Verzögerungen, seither nutze ich die gar nicht mehr.

                          F Offline
                          F Offline
                          FireFrog
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @cinimod

                          hast es gut erklärt. Gaaanz unwissend bin ich auch nicht ;) Hab halt nur wenig Erfahrung direkt mit Blockly.

                          Aber summa summarum mit dem Timeout funktioniert es jetzt genau wie es soll.

                          Vielen Vielen Dank!!

                          CinimodC 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • F FireFrog

                            @cinimod

                            hast es gut erklärt. Gaaanz unwissend bin ich auch nicht ;) Hab halt nur wenig Erfahrung direkt mit Blockly.

                            Aber summa summarum mit dem Timeout funktioniert es jetzt genau wie es soll.

                            Vielen Vielen Dank!!

                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @firefrog na endlich :blush: :+1:

                            Gern

                            Synology DS918+, Fritzbox 6690 Cable, #Docker #Blockly #Vis2 #Deconz #Tasmota

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            563

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe