      Hallo zusammen,

      bevor ich noch verzweifle, frage ich hier im Forum, ob mir jemand helfen kann. Ich habe Wechselstromzähler SDM120-Modbus im Einsatz und kann diese problemlos auslesen. Diese werden über eine RS458 Schnittstelle verbunden und durch einen Protoss-PE11 von RS458 auf Ethernet umgesetzt und kann durch den Modbus Adapter von ioBroker abgefragt werden. Funktioniert über die angesprochenen Register (slaves einzeln benennen) und mit dem dem Format "Float" ausgelesen werden.

      Gleichzeitig hatte ich 4 Drehstromzähler SDM72D-M in Betrieb wo von mir 3 Stück innerhalb eines Monats gestorben sind. Deshalb alle SDM72D-M raus und dafür DS100-00B rein. Diese werden auch über Modbus Register angesprochen. So weit so gut, bzw. schlecht.

      Ich sehe auf der Webpage des Protoss-PE11 dass ein Datenverkehr stattfindet. Nur im Adapter Modbus im ioBroker bekomme ich nichts abgefragt. Bei den Modbus Registern steht z.B. das Register 31057 für Active Power in W mit der data description INT32(5+0). Nur habe ich eine solche nicht im Modbus Adapter. Ich habe da schon alle 32bit Einstellungen durch. Aber es kommen keine Daten durch.

      Kennt sich jemand von Euch damit aus? Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.

      Gruss Günter

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by

        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        wo von mir 3 Stück innerhalb eines Monats gestorben sind.

        Reklamieren!
        da gab es eine defekte Charge. Ist bekannt hatte ich auch. Mir wurden alle 5 anstandslos getauscht

        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        Nur habe ich eine solche nicht im Modbus Adapter.

        müsste Int32 BE sein.

        stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?
        Sind das die neuen mit 3 TE breite?

        guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • guenter-1953
          guenter-1953 @Homoran last edited by guenter-1953

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          müsste Int32 BE sein.

          Das habe ich probiert. Keinerlei Reaktion.

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Reklamieren!

          Habe ich reklamiert und bin auf DS100-00B umgestiegen.

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          da gab es eine defekte Charge. Ist bekannt hatte ich auch. Mir wurden alle 5 anstandslos getauscht

          Hätte ich das früher gewußt wäre ich bei denen geblieben

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?

          Leider nein. Ist völlig anderst und auch nicht mehr Float als data format.

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Sind das die neuen mit 3 TE breite?
          540dce51-5ee8-486a-b85a-ae29a25671d6-image.png
          bf197f13-d31f-43d2-92fb-d7b59dcf1005-image.png

          Jetzt habe ich von denen 7 eingebaut und .... Keine Ahnung wie ich die zum Laufen bringen kann. Ich denke ich kenne mich mit Modbus aus. Aber irgendwie passt das nicht zusammen. Ich hatte denen im Vertrieb vor dem Kauf gesagt, dass die im ioBroker unter Modbus laufen sollen. Abgewehrt hat diese Konstellation keiner von B+G

          Gruss Günter

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            von B+G

            hab ich meine auch. SDM72 UND SDM630.
            ich hab nur keinen Umsetzer auf TCP dazwischen.

            den mit 3 TE Breite wollten die mir nicht im Umtausch geben, auch nicht gegen Aufpreis. Dann hätte ich noch 3 reinbekommen.

            Ich seh mir mal die Beschreibung auf deren Seite an.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              Keine Ahnung wie ich die zum Laufen bringen kann

              Hab mir die Anleitung zum Ds100 angesehen.
              die Register müssten funktionieren.
              die Angabe

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              INT32(5+0)

              müsste ein Int32BE sein, in klammern wird fie Anzahl Digits (5 vor dem komma, 0 danach) angegeben.

              Die Frage
              @homoran sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?

              bezog sich auf die Kommunikationsparameter und GeräteID.

              PS, der nur 3TE breite ist der SDM54

              guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • guenter-1953
                guenter-1953 @Homoran last edited by

                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                müsste ein Int32BE sein, in klammern wird fie Anzahl Digits (5 vor dem komma, 0 danach) angegeben.

                Welchen aus der Auswahl meinst du damit?
                756d7430-6d4a-4e64-9ed9-b345142cbd81-image.png

                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                bezog sich auf die Kommunikationsparameter und GeräteID.
                OK. Ich habe die geändert da ich einen weiteren PE11 extra für die Drehstromzähler wollte. Anstatt 9600 Baud habe ich jetzt bei denen 19200

                Hier die Settings vom PE11 (Bei den Wechselstromzählern genauso eingestellt)

                bf259099-4105-49a6-b6d4-a857100f6d51-image.png
                d2f2dcc5-6f07-4c42-9484-c2e837e8ca40-image.png
                22acac57-197b-4e8c-afa5-c1408cf100f3-image.png

                Gruss Günter

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Welchen aus der Auswahl meinst du damit?

                  Signed 32 Big Endian.
                  unsigned wird UINT abgekürzt

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Hier die Settings vom PE1

                  damit kenne ich mich nicht aus!
                  sieht aber so aus, als ob er keine Antwort von den Zählern bekommt

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Bei den Wechselstromzählern genauso eingestellt

                  aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                  guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • guenter-1953
                    guenter-1953 @Homoran last edited by

                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Signed 32 Big Endian.
                    unsigned wird UINT abgekürzt

                    Ich habe die jetzt auf Signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Und Dein Hinweis dass die keine Antwort bekommen muss ich jetzt nachgehen.

                    aa7a3349-bd29-42d8-bf70-a48043880cc5-WhatsApp Video 2024-05-22 um 10.10.29_d59f02c3.mp4

                    Rechts im Bild: Der Linke ist der für die Wechselstromzähler. Und der Mittlere für die Drehstromzähler. (Der Rechte ist nicht in Betrieb) .
                    85c3d06c-93f7-4c94-b07c-510869268aa2-image.png
                    Bei mir zeigt der mittlere kein Active. Daher werde ich dies überprüfen müssen.

                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                    Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.

                    Verständnisfrage: Im ioBroker in den Objekten beim "Wert" zeigt er grün beim Update und dann weiß. Bekommt er kein Update dann bleibt der "Wert" weiß. Ist die Einstellung falsch bleibt er bei "Gelb". Richtig so?

                    Ich gehe mit dem Elektriker in den nächsten Tagen noch mal die Verdrahtung durch. Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.

                    Bis dahin erst mal vielen Dank

                    Gruss Günter

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by Homoran

                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                      Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.

                      die Einstellungen an/in dem Zähler!

                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.

                      aber nur send!
                      receive ist 0

                      guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • guenter-1953
                        guenter-1953 @Homoran last edited by

                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        die Einstellungen an/in dem Zähler!

                        Die sind neu und haben andere Einstellungen. Sorry ich stehe scheinbar auf dem Schlauch.

                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        aber nur send!
                        receive ist 0

                        Daher muss ich die Verkabelung und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

                        Gruss Günter

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by Homoran

                          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                          und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

                          sag ich doch!
                          sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?
                          auch die Geräte IDs!??

                          Screenshot_20240522-105243_Firefox.jpg

                          guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • guenter-1953
                            guenter-1953 @Homoran last edited by guenter-1953

                            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?

                            passt dazu.

                            Kann sogar noch viel mehr
                            5a2ba0b9-1026-425f-8610-3e356d0ee602-image.png

                            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            auch die Geräte IDs!??

                            Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by

                              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              Kann sogar noch viel mehr

                              das ist unerheblich!
                              die müssen absolut identisch sein.

                              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

                              auch die müssen 100%ig passen, und zwar alle!
                              ein Fehler im Bus und nichts läuft

                              guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • guenter-1953
                                guenter-1953 @Homoran last edited by

                                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                ein Fehler im Bus und nichts läuft

                                Daher die Überprüfung

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by

                                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                  Daher die Überprüfung

                                  Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                  guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • guenter-1953
                                    guenter-1953 @Homoran last edited by guenter-1953

                                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                    Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                    Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • guenter-1953
                                      guenter-1953 @Homoran last edited by

                                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                      Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                      Wurde geändert und wie soll ich die Einstellen??

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by

                                        @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
                                        Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

                                        guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • guenter-1953
                                          guenter-1953 @Homoran last edited by

                                          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                          Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                                          20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
                                          ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

                                          Homoran guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by

                                            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                            ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

                                            also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                                            Das darf nicht sein

                                            guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            29
                                            1980
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo