  4. Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • guenter-1953G Offline
    guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    bevor ich noch verzweifle, frage ich hier im Forum, ob mir jemand helfen kann. Ich habe Wechselstromzähler SDM120-Modbus im Einsatz und kann diese problemlos auslesen. Diese werden über eine RS458 Schnittstelle verbunden und durch einen Protoss-PE11 von RS458 auf Ethernet umgesetzt und kann durch den Modbus Adapter von ioBroker abgefragt werden. Funktioniert über die angesprochenen Register (slaves einzeln benennen) und mit dem dem Format "Float" ausgelesen werden.

    Gleichzeitig hatte ich 4 Drehstromzähler SDM72D-M in Betrieb wo von mir 3 Stück innerhalb eines Monats gestorben sind. Deshalb alle SDM72D-M raus und dafür DS100-00B rein. Diese werden auch über Modbus Register angesprochen. So weit so gut, bzw. schlecht.

    Ich sehe auf der Webpage des Protoss-PE11 dass ein Datenverkehr stattfindet. Nur im Adapter Modbus im ioBroker bekomme ich nichts abgefragt. Bei den Modbus Registern steht z.B. das Register 31057 für Active Power in W mit der data description INT32(5+0). Nur habe ich eine solche nicht im Modbus Adapter. Ich habe da schon alle 32bit Einstellungen durch. Aber es kommen keine Daten durch.

    Kennt sich jemand von Euch damit aus? Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.

    Gruss Günter

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • guenter-1953G guenter-1953

      Hallo zusammen,

      bevor ich noch verzweifle, frage ich hier im Forum, ob mir jemand helfen kann. Ich habe Wechselstromzähler SDM120-Modbus im Einsatz und kann diese problemlos auslesen. Diese werden über eine RS458 Schnittstelle verbunden und durch einen Protoss-PE11 von RS458 auf Ethernet umgesetzt und kann durch den Modbus Adapter von ioBroker abgefragt werden. Funktioniert über die angesprochenen Register (slaves einzeln benennen) und mit dem dem Format "Float" ausgelesen werden.

      Gleichzeitig hatte ich 4 Drehstromzähler SDM72D-M in Betrieb wo von mir 3 Stück innerhalb eines Monats gestorben sind. Deshalb alle SDM72D-M raus und dafür DS100-00B rein. Diese werden auch über Modbus Register angesprochen. So weit so gut, bzw. schlecht.

      Ich sehe auf der Webpage des Protoss-PE11 dass ein Datenverkehr stattfindet. Nur im Adapter Modbus im ioBroker bekomme ich nichts abgefragt. Bei den Modbus Registern steht z.B. das Register 31057 für Active Power in W mit der data description INT32(5+0). Nur habe ich eine solche nicht im Modbus Adapter. Ich habe da schon alle 32bit Einstellungen durch. Aber es kommen keine Daten durch.

      Kennt sich jemand von Euch damit aus? Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.

      Gruss Günter

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      wo von mir 3 Stück innerhalb eines Monats gestorben sind.

      Reklamieren!
      da gab es eine defekte Charge. Ist bekannt hatte ich auch. Mir wurden alle 5 anstandslos getauscht

      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

      Nur habe ich eine solche nicht im Modbus Adapter.

      müsste Int32 BE sein.

      stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?
      Sind das die neuen mit 3 TE breite?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        wo von mir 3 Stück innerhalb eines Monats gestorben sind.

        Reklamieren!
        da gab es eine defekte Charge. Ist bekannt hatte ich auch. Mir wurden alle 5 anstandslos getauscht

        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        Nur habe ich eine solche nicht im Modbus Adapter.

        müsste Int32 BE sein.

        stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?
        Sind das die neuen mit 3 TE breite?

        guenter-1953G Offline
        guenter-1953G Offline
        guenter-1953
        schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
        #3

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        müsste Int32 BE sein.

        Das habe ich probiert. Keinerlei Reaktion.

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        Reklamieren!

        Habe ich reklamiert und bin auf DS100-00B umgestiegen.

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        da gab es eine defekte Charge. Ist bekannt hatte ich auch. Mir wurden alle 5 anstandslos getauscht

        Hätte ich das früher gewußt wäre ich bei denen geblieben

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?

        Leider nein. Ist völlig anderst und auch nicht mehr Float als data format.

        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

        Sind das die neuen mit 3 TE breite?
        540dce51-5ee8-486a-b85a-ae29a25671d6-image.png
        bf197f13-d31f-43d2-92fb-d7b59dcf1005-image.png

        Jetzt habe ich von denen 7 eingebaut und .... Keine Ahnung wie ich die zum Laufen bringen kann. Ich denke ich kenne mich mit Modbus aus. Aber irgendwie passt das nicht zusammen. Ich hatte denen im Vertrieb vor dem Kauf gesagt, dass die im ioBroker unter Modbus laufen sollen. Abgewehrt hat diese Konstellation keiner von B+G

        Gruss Günter

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • guenter-1953G guenter-1953

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          müsste Int32 BE sein.

          Das habe ich probiert. Keinerlei Reaktion.

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Reklamieren!

          Habe ich reklamiert und bin auf DS100-00B umgestiegen.

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          da gab es eine defekte Charge. Ist bekannt hatte ich auch. Mir wurden alle 5 anstandslos getauscht

          Hätte ich das früher gewußt wäre ich bei denen geblieben

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?

          Leider nein. Ist völlig anderst und auch nicht mehr Float als data format.

          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          Sind das die neuen mit 3 TE breite?
          540dce51-5ee8-486a-b85a-ae29a25671d6-image.png
          bf197f13-d31f-43d2-92fb-d7b59dcf1005-image.png

          Jetzt habe ich von denen 7 eingebaut und .... Keine Ahnung wie ich die zum Laufen bringen kann. Ich denke ich kenne mich mit Modbus aus. Aber irgendwie passt das nicht zusammen. Ich hatte denen im Vertrieb vor dem Kauf gesagt, dass die im ioBroker unter Modbus laufen sollen. Abgewehrt hat diese Konstellation keiner von B+G

          Gruss Günter

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

          von B+G

          hab ich meine auch. SDM72 UND SDM630.
          ich hab nur keinen Umsetzer auf TCP dazwischen.

          den mit 3 TE Breite wollten die mir nicht im Umtausch geben, auch nicht gegen Aufpreis. Dann hätte ich noch 3 reinbekommen.

          Ich seh mir mal die Beschreibung auf deren Seite an.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            Keine Ahnung wie ich die zum Laufen bringen kann

            Hab mir die Anleitung zum Ds100 angesehen.
            die Register müssten funktionieren.
            die Angabe

            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            INT32(5+0)

            müsste ein Int32BE sein, in klammern wird fie Anzahl Digits (5 vor dem komma, 0 danach) angegeben.

            Die Frage
            @homoran sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

            stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?

            bezog sich auf die Kommunikationsparameter und GeräteID.

            PS, der nur 3TE breite ist der SDM54

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              Keine Ahnung wie ich die zum Laufen bringen kann

              Hab mir die Anleitung zum Ds100 angesehen.
              die Register müssten funktionieren.
              die Angabe

              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              INT32(5+0)

              müsste ein Int32BE sein, in klammern wird fie Anzahl Digits (5 vor dem komma, 0 danach) angegeben.

              Die Frage
              @homoran sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              stimmen die restlichen Einstellungen der DS100 mit denen der SDM72 überein?

              bezog sich auf die Kommunikationsparameter und GeräteID.

              PS, der nur 3TE breite ist der SDM54

              guenter-1953G Offline
              guenter-1953G Offline
              guenter-1953
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              müsste ein Int32BE sein, in klammern wird fie Anzahl Digits (5 vor dem komma, 0 danach) angegeben.

              Welchen aus der Auswahl meinst du damit?
              756d7430-6d4a-4e64-9ed9-b345142cbd81-image.png

              @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

              bezog sich auf die Kommunikationsparameter und GeräteID.
              OK. Ich habe die geändert da ich einen weiteren PE11 extra für die Drehstromzähler wollte. Anstatt 9600 Baud habe ich jetzt bei denen 19200

              Hier die Settings vom PE11 (Bei den Wechselstromzählern genauso eingestellt)

              bf259099-4105-49a6-b6d4-a857100f6d51-image.png
              d2f2dcc5-6f07-4c42-9484-c2e837e8ca40-image.png
              22acac57-197b-4e8c-afa5-c1408cf100f3-image.png

              Gruss Günter

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • guenter-1953G guenter-1953

                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                müsste ein Int32BE sein, in klammern wird fie Anzahl Digits (5 vor dem komma, 0 danach) angegeben.

                Welchen aus der Auswahl meinst du damit?
                756d7430-6d4a-4e64-9ed9-b345142cbd81-image.png

                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                bezog sich auf die Kommunikationsparameter und GeräteID.
                OK. Ich habe die geändert da ich einen weiteren PE11 extra für die Drehstromzähler wollte. Anstatt 9600 Baud habe ich jetzt bei denen 19200

                Hier die Settings vom PE11 (Bei den Wechselstromzählern genauso eingestellt)

                bf259099-4105-49a6-b6d4-a857100f6d51-image.png
                d2f2dcc5-6f07-4c42-9484-c2e837e8ca40-image.png
                22acac57-197b-4e8c-afa5-c1408cf100f3-image.png

                Gruss Günter

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                Welchen aus der Auswahl meinst du damit?

                Signed 32 Big Endian.
                unsigned wird UINT abgekürzt

                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                Hier die Settings vom PE1

                damit kenne ich mich nicht aus!
                sieht aber so aus, als ob er keine Antwort von den Zählern bekommt

                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                Bei den Wechselstromzählern genauso eingestellt

                aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Welchen aus der Auswahl meinst du damit?

                  Signed 32 Big Endian.
                  unsigned wird UINT abgekürzt

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Hier die Settings vom PE1

                  damit kenne ich mich nicht aus!
                  sieht aber so aus, als ob er keine Antwort von den Zählern bekommt

                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Bei den Wechselstromzählern genauso eingestellt

                  aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953G Offline
                  guenter-1953
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  Signed 32 Big Endian.
                  unsigned wird UINT abgekürzt

                  Ich habe die jetzt auf Signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Und Dein Hinweis dass die keine Antwort bekommen muss ich jetzt nachgehen.

                  aa7a3349-bd29-42d8-bf70-a48043880cc5-WhatsApp Video 2024-05-22 um 10.10.29_d59f02c3.mp4

                  Rechts im Bild: Der Linke ist der für die Wechselstromzähler. Und der Mittlere für die Drehstromzähler. (Der Rechte ist nicht in Betrieb) .
                  85c3d06c-93f7-4c94-b07c-510869268aa2-image.png
                  Bei mir zeigt der mittlere kein Active. Daher werde ich dies überprüfen müssen.

                  @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                  aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                  Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.

                  Verständnisfrage: Im ioBroker in den Objekten beim "Wert" zeigt er grün beim Update und dann weiß. Bekommt er kein Update dann bleibt der "Wert" weiß. Ist die Einstellung falsch bleibt er bei "Gelb". Richtig so?

                  Ich gehe mit dem Elektriker in den nächsten Tagen noch mal die Verdrahtung durch. Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.

                  Bis dahin erst mal vielen Dank

                  Gruss Günter

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • guenter-1953G guenter-1953

                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Signed 32 Big Endian.
                    unsigned wird UINT abgekürzt

                    Ich habe die jetzt auf Signed 32 bit (Big Endian) eingestellt. Und Dein Hinweis dass die keine Antwort bekommen muss ich jetzt nachgehen.

                    aa7a3349-bd29-42d8-bf70-a48043880cc5-WhatsApp Video 2024-05-22 um 10.10.29_d59f02c3.mp4

                    Rechts im Bild: Der Linke ist der für die Wechselstromzähler. Und der Mittlere für die Drehstromzähler. (Der Rechte ist nicht in Betrieb) .
                    85c3d06c-93f7-4c94-b07c-510869268aa2-image.png
                    Bei mir zeigt der mittlere kein Active. Daher werde ich dies überprüfen müssen.

                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                    Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.

                    Verständnisfrage: Im ioBroker in den Objekten beim "Wert" zeigt er grün beim Update und dann weiß. Bekommt er kein Update dann bleibt der "Wert" weiß. Ist die Einstellung falsch bleibt er bei "Gelb". Richtig so?

                    Ich gehe mit dem Elektriker in den nächsten Tagen noch mal die Verdrahtung durch. Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.

                    Bis dahin erst mal vielen Dank

                    Gruss Günter

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #9

                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                    Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.

                    die Einstellungen an/in dem Zähler!

                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                    Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.

                    aber nur send!
                    receive ist 0

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      aber die Frage ist ja, ob die neuen Zähler auch wieder so eingestellt sind

                      Deine Frage verstehe ich leider nicht. Nein nicht so wie früher, da andere Register etc.

                      die Einstellungen an/in dem Zähler!

                      @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      Im PE11 zeigt er ja "send" und "receive" Daten an. also musss ja irgendwas sich auf der seriellen Schnittstelle tun.

                      aber nur send!
                      receive ist 0

                      guenter-1953G Offline
                      guenter-1953G Offline
                      guenter-1953
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      die Einstellungen an/in dem Zähler!

                      Die sind neu und haben andere Einstellungen. Sorry ich stehe scheinbar auf dem Schlauch.

                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                      aber nur send!
                      receive ist 0

                      Daher muss ich die Verkabelung und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

                      Gruss Günter

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • guenter-1953G guenter-1953

                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        die Einstellungen an/in dem Zähler!

                        Die sind neu und haben andere Einstellungen. Sorry ich stehe scheinbar auf dem Schlauch.

                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        aber nur send!
                        receive ist 0

                        Daher muss ich die Verkabelung und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

                        Gruss Günter

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #11

                        @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                        und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

                        sag ich doch!
                        sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?
                        auch die Geräte IDs!??

                        Screenshot_20240522-105243_Firefox.jpg

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                          und die Kommunikationseinstellungen in den Zählern überprüfen

                          sag ich doch!
                          sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?
                          auch die Geräte IDs!??

                          Screenshot_20240522-105243_Firefox.jpg

                          guenter-1953G Offline
                          guenter-1953G Offline
                          guenter-1953
                          schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
                          #12

                          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                          sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?

                          passt dazu.

                          Kann sogar noch viel mehr
                          5a2ba0b9-1026-425f-8610-3e356d0ee602-image.png

                          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                          auch die Geräte IDs!??

                          Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • guenter-1953G guenter-1953

                            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            sind die noch identisch zu früher und passend zum Konverter?

                            passt dazu.

                            Kann sogar noch viel mehr
                            5a2ba0b9-1026-425f-8610-3e356d0ee602-image.png

                            @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            auch die Geräte IDs!??

                            Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            Kann sogar noch viel mehr

                            das ist unerheblich!
                            die müssen absolut identisch sein.

                            @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                            Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

                            auch die müssen 100%ig passen, und zwar alle!
                            ein Fehler im Bus und nichts läuft

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              Kann sogar noch viel mehr

                              das ist unerheblich!
                              die müssen absolut identisch sein.

                              @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              Die sind anders eingestellt als früher und auch noch zu kontrollieren

                              auch die müssen 100%ig passen, und zwar alle!
                              ein Fehler im Bus und nichts läuft

                              guenter-1953G Offline
                              guenter-1953G Offline
                              guenter-1953
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                              ein Fehler im Bus und nichts läuft

                              Daher die Überprüfung

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • guenter-1953G guenter-1953

                                @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                ein Fehler im Bus und nichts läuft

                                Daher die Überprüfung

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                Daher die Überprüfung

                                Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                  Daher die Überprüfung

                                  Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                  guenter-1953G Offline
                                  guenter-1953G Offline
                                  guenter-1953
                                  schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
                                  #16

                                  @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                  Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                  Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                    Daher die Überprüfung

                                    Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                    guenter-1953G Offline
                                    guenter-1953G Offline
                                    guenter-1953
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                    Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                    Wurde geändert und wie soll ich die Einstellen??

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • guenter-1953G guenter-1953

                                      @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                      Aber nach den Einstellungen der Zähler frage ich seit Beginn

                                      Und genau das verstehe ich nicht. Mehr als ich schon geantwortet habe fällt mir dazu leider nicht ein

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
                                      Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @guenter-1953 Die Kommunikationsparameter und GeräteID der einzelnen Zähler am Display auslesen.
                                        Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt

                                        guenter-1953G Offline
                                        guenter-1953G Offline
                                        guenter-1953
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                        Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                                        20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
                                        ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

                                        HomoranH guenter-1953G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • guenter-1953G guenter-1953

                                          @homoran said in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                          Den Teil de4 Anleitung habe ich dir nochmal gezeigt
                                          20627817-fe4c-4c6b-9346-d77a5a692cf4-image.png
                                          ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate. Habe ich auch schon weiter oben geschrieben. Ich wollte es sowieso auf 9600 zurückstellen.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @guenter-1953 sagte in Modbus mit Protoss-PE11 und B+G E-Tech DS100-00B:

                                          ich habe alle gelassen bis auf die Baudrate.

                                          also haben alle Zähler die GeräteID 1???
                                          Das darf nicht sein

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          564

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe