Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Zustand für eine gewisse Zeit.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    502

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Zustand für eine gewisse Zeit.

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
23 Posts 4 Posters 2.0k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MiSchu 0

    @paul53 geht das so auch
    Screenshot 2024-04-17 211842.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #11

    @mischu-0 sagte: geht das so auch

    Nein.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    M 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @mischu-0 sagte: geht das so auch

      Nein.

      M Offline
      M Offline
      MiSchu 0
      wrote on last edited by
      #12

      @paul53 was ist falsch und wie wäre es richtig

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • M MiSchu 0

        @paul53 was ist falsch und wie wäre es richtig

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #13

        @mischu-0 sagte: wie wäre es richtig

        Das habe ich gezeigt.

        @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

        was ist falsch

        Dass Wert < 1000 und vorheriger Wert > 2500 zutreffen, wird wohl nur sehr selten passieren - wenn überhaupt. Außerdem wird der Timeout vor Ablauf der 5 Minuten gestoppt, läuft also nie ab.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        M 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @mischu-0 sagte: wie wäre es richtig

          Das habe ich gezeigt.

          @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

          was ist falsch

          Dass Wert < 1000 und vorheriger Wert > 2500 zutreffen, wird wohl nur sehr selten passieren - wenn überhaupt. Außerdem wird der Timeout vor Ablauf der 5 Minuten gestoppt, läuft also nie ab.

          M Offline
          M Offline
          MiSchu 0
          wrote on last edited by
          #14

          @paul53
          Die Werte sind so gewollt.
          Die Frage ist ob das Skript technisch so in Ordnung wäre.
          Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?

          Zusätzlich würde ich gerne noch was einfügen.
          Und zwar noch einen Wert aus einem anderen Objekt der wenn er groß genug ist, ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll. (Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an))

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • M MiSchu 0

            @paul53
            Die Werte sind so gewollt.
            Die Frage ist ob das Skript technisch so in Ordnung wäre.
            Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?

            Zusätzlich würde ich gerne noch was einfügen.
            Und zwar noch einen Wert aus einem anderen Objekt der wenn er groß genug ist, ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll. (Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an))

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #15

            @mischu-0 sagte: Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?

            Der Timeout wird praktisch immer gestoppt, da die Bedingung dafür stets erfüllt ist.

            @mischu-0 sagte: ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll.

            Im gezeigten Skript soll nur ausgeschaltet werden (was allerdings nicht passieren wird).

            @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

            Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an)

            Zu welchem Zeitpunkt soll dann eingeschaltet werden?

            EDIT: Wenn bei >2500 W und vorr. Tagesertrag > 30 kWh eingeschaltet und bei <1000 W wieder ausgeschaltet werden soll:

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            M 1 Reply Last reply
            1
            • paul53P paul53

              @mischu-0 sagte: Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?

              Der Timeout wird praktisch immer gestoppt, da die Bedingung dafür stets erfüllt ist.

              @mischu-0 sagte: ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll.

              Im gezeigten Skript soll nur ausgeschaltet werden (was allerdings nicht passieren wird).

              @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

              Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an)

              Zu welchem Zeitpunkt soll dann eingeschaltet werden?

              EDIT: Wenn bei >2500 W und vorr. Tagesertrag > 30 kWh eingeschaltet und bei <1000 W wieder ausgeschaltet werden soll:

              Blockly_temp.JPG

              M Offline
              M Offline
              MiSchu 0
              wrote on last edited by
              #16

              @paul53 Wow, vielen Dank.
              Was bewirkt die markierte Zeile ?
              Muss die für die zwei anderen Schalter gemacht werden.
              Screenshot 2024-04-18 081336.png

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • M MiSchu 0

                @paul53 Wow, vielen Dank.
                Was bewirkt die markierte Zeile ?
                Muss die für die zwei anderen Schalter gemacht werden.
                Screenshot 2024-04-18 081336.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #17

                @mischu-0 sagte: Was bewirkt die markierte Zeile ?

                Dass nur einmal geschaltet wird und nur einmal die Nachricht kommt, wenn die Bedingungen erstmalig erfüllt sind.

                Die Abfrage der geschätzten Energie beim Ausschalten ist kontraproduktiv.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                M 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @mischu-0 sagte: Was bewirkt die markierte Zeile ?

                  Dass nur einmal geschaltet wird und nur einmal die Nachricht kommt, wenn die Bedingungen erstmalig erfüllt sind.

                  Die Abfrage der geschätzten Energie beim Ausschalten ist kontraproduktiv.

                  M Offline
                  M Offline
                  MiSchu 0
                  wrote on last edited by
                  #18

                  @paul53
                  Ok. Verstehe. Also muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • M MiSchu 0

                    @paul53
                    Ok. Verstehe. Also muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #19

                    @mischu-0 sagte: muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig

                    Richtig, die Prüfung eines Aktors genügt.
                    Beim Ausschalten ist das "nicht" zu viel. Die Trockner werden sicherlich nicht mit "wahr" ausgeschaltet?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @mischu-0 sagte: muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig

                      Richtig, die Prüfung eines Aktors genügt.
                      Beim Ausschalten ist das "nicht" zu viel. Die Trockner werden sicherlich nicht mit "wahr" ausgeschaltet?

                      M Offline
                      M Offline
                      MiSchu 0
                      wrote on last edited by MiSchu 0
                      #20

                      @paul53 werden mit falsch ausgeschaltet. Nur das nicht entfernen ? (siehe bild )Screenshot 2024-04-18 101837.png

                      Verstehe die Zeile auch irgendwie nicht, "falls Wert von Objekt" welcher wert ??

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • M MiSchu 0

                        @paul53 werden mit falsch ausgeschaltet. Nur das nicht entfernen ? (siehe bild )Screenshot 2024-04-18 101837.png

                        Verstehe die Zeile auch irgendwie nicht, "falls Wert von Objekt" welcher wert ??

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #21

                        @mischu-0 sagte: Nur das nicht entfernen ?

                        Ja, und darunter bei "steuere" "wahr" in "falsch" ändern.

                        @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

                        "falls Wert von Objekt" welcher wert ??

                        Der Wert eines Trockner-Aktors.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @mischu-0 sagte: Nur das nicht entfernen ?

                          Ja, und darunter bei "steuere" "wahr" in "falsch" ändern.

                          @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

                          "falls Wert von Objekt" welcher wert ??

                          Der Wert eines Trockner-Aktors.

                          M Offline
                          M Offline
                          MiSchu 0
                          wrote on last edited by MiSchu 0
                          #22

                          @paul53 Ja der Wert den Aktors. Aber was und warum fragt man das da ab.
                          Hab glaub ich soweit alles verstanden, nur das nicht.

                          Hab da nochmal was anderes angehängt, kann man das so machen ?!

                          Screenshot 2024-04-18 151148.png

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • M MiSchu 0

                            @paul53 Ja der Wert den Aktors. Aber was und warum fragt man das da ab.
                            Hab glaub ich soweit alles verstanden, nur das nicht.

                            Hab da nochmal was anderes angehängt, kann man das so machen ?!

                            Screenshot 2024-04-18 151148.png

                            M Offline
                            M Offline
                            MiSchu 0
                            wrote on last edited by
                            #23

                            @mischu-0 Screenshot 2024-04-18 150828.png

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            643

                            Online

                            32.7k

                            Users

                            82.5k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe