    Zustand für eine gewisse Zeit.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MiSchu 0 @paul53 last edited by

      @paul53
      Hab ich so gemacht. Geht nicht.
      Das gleiche will ich später mit Zahlenwerten machen. Zb. Länger als 30 Sekunden über Wert 10000. etc.

      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @MiSchu 0 last edited by

        @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

        Geht nicht.

        ist keine Fehlerbeschreibung!

        @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

        Hab ich so gemacht.

        zeigen!

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MiSchu 0 @Homoran last edited by

          @homoran
          sorry, scheint nun zu funktionieren.
          hatte nicht bei Änderung, sondern beim Aktualisieren.
          Schau morgen weiter.

          vielen Danke erstmal

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @MiSchu 0 last edited by

            @mischu-0 sagte: Das gleiche will ich später mit Zahlenwerten machen. Zb. Länger als 30 Sekunden über Wert 10000. etc.

            Blockly_temp.JPG

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MiSchu 0 @paul53 last edited by

              @paul53 geht das so auch
              Screenshot 2024-04-17 211842.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @MiSchu 0 last edited by

                @mischu-0 sagte: geht das so auch

                Nein.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MiSchu 0 @paul53 last edited by

                  @paul53 was ist falsch und wie wäre es richtig

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @MiSchu 0 last edited by paul53

                    @mischu-0 sagte: wie wäre es richtig

                    Das habe ich gezeigt.

                    @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

                    was ist falsch

                    Dass Wert < 1000 und vorheriger Wert > 2500 zutreffen, wird wohl nur sehr selten passieren - wenn überhaupt. Außerdem wird der Timeout vor Ablauf der 5 Minuten gestoppt, läuft also nie ab.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MiSchu 0 @paul53 last edited by

                      @paul53
                      Die Werte sind so gewollt.
                      Die Frage ist ob das Skript technisch so in Ordnung wäre.
                      Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?

                      Zusätzlich würde ich gerne noch was einfügen.
                      Und zwar noch einen Wert aus einem anderen Objekt der wenn er groß genug ist, ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll. (Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an))

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @MiSchu 0 last edited by paul53

                        @mischu-0 sagte: Kannst du das mit den timeout Fehler erklären?

                        Der Timeout wird praktisch immer gestoppt, da die Bedingung dafür stets erfüllt ist.

                        @mischu-0 sagte: ebenfalls die Geräte (Trockner) einschalten soll.

                        Im gezeigten Skript soll nur ausgeschaltet werden (was allerdings nicht passieren wird).

                        @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

                        Der voraussichtlich Wert den Tagesertrags(wenn höher als 30kw, Trockner an)

                        Zu welchem Zeitpunkt soll dann eingeschaltet werden?

                        EDIT: Wenn bei >2500 W und vorr. Tagesertrag > 30 kWh eingeschaltet und bei <1000 W wieder ausgeschaltet werden soll:

                        Blockly_temp.JPG

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          MiSchu 0 @paul53 last edited by

                          @paul53 Wow, vielen Dank.
                          Was bewirkt die markierte Zeile ?
                          Muss die für die zwei anderen Schalter gemacht werden.
                          Screenshot 2024-04-18 081336.png

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @MiSchu 0 last edited by

                            @mischu-0 sagte: Was bewirkt die markierte Zeile ?

                            Dass nur einmal geschaltet wird und nur einmal die Nachricht kommt, wenn die Bedingungen erstmalig erfüllt sind.

                            Die Abfrage der geschätzten Energie beim Ausschalten ist kontraproduktiv.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MiSchu 0 @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Ok. Verstehe. Also muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @MiSchu 0 last edited by paul53

                                @mischu-0 sagte: muss ich das nicht für alle drei Schalter machen. Richtig

                                Richtig, die Prüfung eines Aktors genügt.
                                Beim Ausschalten ist das "nicht" zu viel. Die Trockner werden sicherlich nicht mit "wahr" ausgeschaltet?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MiSchu 0 @paul53 last edited by MiSchu 0

                                  @paul53 werden mit falsch ausgeschaltet. Nur das nicht entfernen ? (siehe bild )Screenshot 2024-04-18 101837.png

                                  Verstehe die Zeile auch irgendwie nicht, "falls Wert von Objekt" welcher wert ??

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @MiSchu 0 last edited by paul53

                                    @mischu-0 sagte: Nur das nicht entfernen ?

                                    Ja, und darunter bei "steuere" "wahr" in "falsch" ändern.

                                    @mischu-0 sagte in Zustand für eine gewisse Zeit.:

                                    "falls Wert von Objekt" welcher wert ??

                                    Der Wert eines Trockner-Aktors.

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MiSchu 0 @paul53 last edited by MiSchu 0

                                      @paul53 Ja der Wert den Aktors. Aber was und warum fragt man das da ab.
                                      Hab glaub ich soweit alles verstanden, nur das nicht.

                                      Hab da nochmal was anderes angehängt, kann man das so machen ?!

                                      Screenshot 2024-04-18 151148.png

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MiSchu 0 @MiSchu 0 last edited by

                                        @mischu-0 Screenshot 2024-04-18 150828.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        933
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        4
                                        23
                                        777
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo