NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    971

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

shelly pro1 pm Anbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
11 Beiträge 5 Kommentatoren 811 Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jan_xx

    Hallo zusammen,

    meine shelly pro 1 pm hat irgendwie den Dienst über mqtt im Shelly Adapter eingestellt, ich hatte zwei Tage Daten bekommen und jetzt bekomme ich keine Daten mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich den shelly Adapter gelöscht und wieder neu angelegt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Gerät. Hat einer von Euch so einen Shelly am IObroker angebunden und kann mir bitte mal die Einstellungen auf beiden Seiten posten?

    Danke schon mal vorab!

    Grüße

    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @jan_xx

    Mahlzeit, hattest Du den Eco Modus beim Shelly eingeschaltet?

    Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jan_xx

      Hallo zusammen,

      meine shelly pro 1 pm hat irgendwie den Dienst über mqtt im Shelly Adapter eingestellt, ich hatte zwei Tage Daten bekommen und jetzt bekomme ich keine Daten mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich den shelly Adapter gelöscht und wieder neu angelegt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Gerät. Hat einer von Euch so einen Shelly am IObroker angebunden und kann mir bitte mal die Einstellungen auf beiden Seiten posten?

      Danke schon mal vorab!

      Grüße

      D Offline
      D Offline
      Dieter_P
      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
      #3

      @jan_xx
      5bad2c27-4abe-4086-aaba-692bf0bfec58-grafik.png
      e6b7a12d-7815-47a0-905f-9cfb6746472f-grafik.png

      Im Adapter die Doku und Links zur Doku sind doch top! Sehe ich gerade zum ersten Mal und toll was da passiert ist (Thx @haus-automatisierung )

      J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • haselchenH haselchen

        @jan_xx

        Mahlzeit, hattest Du den Eco Modus beim Shelly eingeschaltet?

        J Offline
        J Offline
        jan_xx
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @haselchen
        Eco ist aus

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dieter_P

          @jan_xx
          5bad2c27-4abe-4086-aaba-692bf0bfec58-grafik.png
          e6b7a12d-7815-47a0-905f-9cfb6746472f-grafik.png

          Im Adapter die Doku und Links zur Doku sind doch top! Sehe ich gerade zum ersten Mal und toll was da passiert ist (Thx @haus-automatisierung )

          J Offline
          J Offline
          jan_xx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @dieter_p
          Genau so habe ich es eingestellt, ich denke es liegt vielleicht an meiner Adapter Struktur, ich habe insgesamt 3 Shelly Adapter, in Instanz 0 laufen alle Shellys wie zum Beispiel Plugs Uni also nicht die Pro Geräte. Das läuft alles bestens. Im nächsten Shelly Adapter habe ich einen I4 mit MQTT angebunden, der verrichtet auch schon über ein Jahr zuverlässig seinen Dienst und hier kommen auch Daten wie gewünscht. Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

          Danke schon mal vorab!

          Grüße

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jan_xx

            @dieter_p
            Genau so habe ich es eingestellt, ich denke es liegt vielleicht an meiner Adapter Struktur, ich habe insgesamt 3 Shelly Adapter, in Instanz 0 laufen alle Shellys wie zum Beispiel Plugs Uni also nicht die Pro Geräte. Das läuft alles bestens. Im nächsten Shelly Adapter habe ich einen I4 mit MQTT angebunden, der verrichtet auch schon über ein Jahr zuverlässig seinen Dienst und hier kommen auch Daten wie gewünscht. Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

            Danke schon mal vorab!

            Grüße

            D Offline
            D Offline
            Dieter_P
            schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
            #6

            @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

            Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

            Das kann so nach meinem Verständnis nicht funktionieren. der i4 ist ein Gen2 Gerät muß also über Mqtt angebunden werden. Warum packst Du den Pro nicht einfach dazu?
            Falls es Gründe dafür gibt muß mindestens der Mqtt Port sich unterscheiden bei den Instanzen. Ich habe selbst aber nur 2 Instanzen laufen.

            Instanz 1: Gen1 Geräte per COIT
            Instanz 2: >= Gen2 Geräte per MQTT

            D.H. Es gibt bei mir noch weitere Instanzen wie der MQTT-Adapter oder der Sonoff-Adapter. Die laufen alle über MQTT. Damit das funktioniert muß sich der Port unterscheiden.

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Dieter_P

              @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

              Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

              Das kann so nach meinem Verständnis nicht funktionieren. der i4 ist ein Gen2 Gerät muß also über Mqtt angebunden werden. Warum packst Du den Pro nicht einfach dazu?
              Falls es Gründe dafür gibt muß mindestens der Mqtt Port sich unterscheiden bei den Instanzen. Ich habe selbst aber nur 2 Instanzen laufen.

              Instanz 1: Gen1 Geräte per COIT
              Instanz 2: >= Gen2 Geräte per MQTT

              D.H. Es gibt bei mir noch weitere Instanzen wie der MQTT-Adapter oder der Sonoff-Adapter. Die laufen alle über MQTT. Damit das funktioniert muß sich der Port unterscheiden.

              J Offline
              J Offline
              jan_xx
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @dieter_p
              Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jan_xx

                @dieter_p
                Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

                D Offline
                D Offline
                Dieter_P
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

                @dieter_p
                Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

                Ja. Einfach die Einstellungen der Instanz 1 verwenden.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dieter_P

                  @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

                  @dieter_p
                  Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

                  Ja. Einfach die Einstellungen der Instanz 1 verwenden.

                  J Offline
                  J Offline
                  jan_xx
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @dieter_p
                  Es geht!!!
                  Ich wusste doch das der Fehler vor dem Rechner sitzt...:-)

                  Vielen Dank und schöne Ostern!

                  Grüße

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • D Dieter_P

                    @jan_xx
                    5bad2c27-4abe-4086-aaba-692bf0bfec58-grafik.png
                    e6b7a12d-7815-47a0-905f-9cfb6746472f-grafik.png

                    Im Adapter die Doku und Links zur Doku sind doch top! Sehe ich gerade zum ersten Mal und toll was da passiert ist (Thx @haus-automatisierung )

                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierungH Online
                    haus-automatisierung
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @dieter_p In der Doku steht übrigens auch, dass man die Client ID nicht ändern sollte 😉

                    🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                    🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                    📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @jan_xx sagte in shelly pro1 pm Anbindung:

                      Aus lauter Verzweiflung habe ich den shelly Adapter gelöscht und wieder neu angelegt

                      Warum den Adapter löschen? Was soll das bringen? Es ändert nichts an deinen falschen Einstellungen.
                      Doku lesen...
                      Falls Cloud dann eine Instanz für Gen 1 ( Coiot), eine 2. für Gen 2 (MQTT)
                      Ansonsten eine für MQTT.

                      gruß vom Woody
                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      383

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.2k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe