Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. shelly pro1 pm Anbindung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    973

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

shelly pro1 pm Anbindung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
11 Beiträge 5 Kommentatoren 811 Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    jan_xx
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    meine shelly pro 1 pm hat irgendwie den Dienst über mqtt im Shelly Adapter eingestellt, ich hatte zwei Tage Daten bekommen und jetzt bekomme ich keine Daten mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich den shelly Adapter gelöscht und wieder neu angelegt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Gerät. Hat einer von Euch so einen Shelly am IObroker angebunden und kann mir bitte mal die Einstellungen auf beiden Seiten posten?

    Danke schon mal vorab!

    Grüße

    haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • J jan_xx

      Hallo zusammen,

      meine shelly pro 1 pm hat irgendwie den Dienst über mqtt im Shelly Adapter eingestellt, ich hatte zwei Tage Daten bekommen und jetzt bekomme ich keine Daten mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich den shelly Adapter gelöscht und wieder neu angelegt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Gerät. Hat einer von Euch so einen Shelly am IObroker angebunden und kann mir bitte mal die Einstellungen auf beiden Seiten posten?

      Danke schon mal vorab!

      Grüße

      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @jan_xx

      Mahlzeit, hattest Du den Eco Modus beim Shelly eingeschaltet?

      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jan_xx

        Hallo zusammen,

        meine shelly pro 1 pm hat irgendwie den Dienst über mqtt im Shelly Adapter eingestellt, ich hatte zwei Tage Daten bekommen und jetzt bekomme ich keine Daten mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich den shelly Adapter gelöscht und wieder neu angelegt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Gerät. Hat einer von Euch so einen Shelly am IObroker angebunden und kann mir bitte mal die Einstellungen auf beiden Seiten posten?

        Danke schon mal vorab!

        Grüße

        D Offline
        D Offline
        Dieter_P
        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
        #3

        @jan_xx
        5bad2c27-4abe-4086-aaba-692bf0bfec58-grafik.png
        e6b7a12d-7815-47a0-905f-9cfb6746472f-grafik.png

        Im Adapter die Doku und Links zur Doku sind doch top! Sehe ich gerade zum ersten Mal und toll was da passiert ist (Thx @haus-automatisierung )

        J haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • haselchenH haselchen

          @jan_xx

          Mahlzeit, hattest Du den Eco Modus beim Shelly eingeschaltet?

          J Offline
          J Offline
          jan_xx
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @haselchen
          Eco ist aus

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Dieter_P

            @jan_xx
            5bad2c27-4abe-4086-aaba-692bf0bfec58-grafik.png
            e6b7a12d-7815-47a0-905f-9cfb6746472f-grafik.png

            Im Adapter die Doku und Links zur Doku sind doch top! Sehe ich gerade zum ersten Mal und toll was da passiert ist (Thx @haus-automatisierung )

            J Offline
            J Offline
            jan_xx
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @dieter_p
            Genau so habe ich es eingestellt, ich denke es liegt vielleicht an meiner Adapter Struktur, ich habe insgesamt 3 Shelly Adapter, in Instanz 0 laufen alle Shellys wie zum Beispiel Plugs Uni also nicht die Pro Geräte. Das läuft alles bestens. Im nächsten Shelly Adapter habe ich einen I4 mit MQTT angebunden, der verrichtet auch schon über ein Jahr zuverlässig seinen Dienst und hier kommen auch Daten wie gewünscht. Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

            Danke schon mal vorab!

            Grüße

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jan_xx

              @dieter_p
              Genau so habe ich es eingestellt, ich denke es liegt vielleicht an meiner Adapter Struktur, ich habe insgesamt 3 Shelly Adapter, in Instanz 0 laufen alle Shellys wie zum Beispiel Plugs Uni also nicht die Pro Geräte. Das läuft alles bestens. Im nächsten Shelly Adapter habe ich einen I4 mit MQTT angebunden, der verrichtet auch schon über ein Jahr zuverlässig seinen Dienst und hier kommen auch Daten wie gewünscht. Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

              Danke schon mal vorab!

              Grüße

              D Offline
              D Offline
              Dieter_P
              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
              #6

              @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

              Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

              Das kann so nach meinem Verständnis nicht funktionieren. der i4 ist ein Gen2 Gerät muß also über Mqtt angebunden werden. Warum packst Du den Pro nicht einfach dazu?
              Falls es Gründe dafür gibt muß mindestens der Mqtt Port sich unterscheiden bei den Instanzen. Ich habe selbst aber nur 2 Instanzen laufen.

              Instanz 1: Gen1 Geräte per COIT
              Instanz 2: >= Gen2 Geräte per MQTT

              D.H. Es gibt bei mir noch weitere Instanzen wie der MQTT-Adapter oder der Sonoff-Adapter. Die laufen alle über MQTT. Damit das funktioniert muß sich der Port unterscheiden.

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dieter_P

                @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

                Da ich jetzt aber einen Pro1PM angeschafft habe, wurde von mir noch eine neue Instanz 2 angelegt um die Daten abzuholen, jetzt weiß ich nicht ob das so richtig ist oder ich den Pro1 sogar mit in der Instanz 1 beim I4 mit abrufen werden kann? Muss ich dann auch den Port ändern wenn ich eine zusätzlichen Instanz hinzufüge? Beispiel 1883 oder kann ich den gleichen Port bei mehreren Instanzen verwenden?

                Das kann so nach meinem Verständnis nicht funktionieren. der i4 ist ein Gen2 Gerät muß also über Mqtt angebunden werden. Warum packst Du den Pro nicht einfach dazu?
                Falls es Gründe dafür gibt muß mindestens der Mqtt Port sich unterscheiden bei den Instanzen. Ich habe selbst aber nur 2 Instanzen laufen.

                Instanz 1: Gen1 Geräte per COIT
                Instanz 2: >= Gen2 Geräte per MQTT

                D.H. Es gibt bei mir noch weitere Instanzen wie der MQTT-Adapter oder der Sonoff-Adapter. Die laufen alle über MQTT. Damit das funktioniert muß sich der Port unterscheiden.

                J Offline
                J Offline
                jan_xx
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @dieter_p
                Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jan_xx

                  @dieter_p
                  Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

                  @dieter_p
                  Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

                  Ja. Einfach die Einstellungen der Instanz 1 verwenden.

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    @jan_xx said in shelly pro1 pm Anbindung:

                    @dieter_p
                    Ja so wollte ich es ja machen, aber wie bekomme ich den Pro1 zum i4? Nimmt man dann einfach den gleichen Benutzer und das Passwort wie beim I4 in der Instanz 1?

                    Ja. Einfach die Einstellungen der Instanz 1 verwenden.

                    J Offline
                    J Offline
                    jan_xx
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @dieter_p
                    Es geht!!!
                    Ich wusste doch das der Fehler vor dem Rechner sitzt...:-)

                    Vielen Dank und schöne Ostern!

                    Grüße

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • D Dieter_P

                      @jan_xx
                      5bad2c27-4abe-4086-aaba-692bf0bfec58-grafik.png
                      e6b7a12d-7815-47a0-905f-9cfb6746472f-grafik.png

                      Im Adapter die Doku und Links zur Doku sind doch top! Sehe ich gerade zum ersten Mal und toll was da passiert ist (Thx @haus-automatisierung )

                      haus-automatisierungH Online
                      haus-automatisierungH Online
                      haus-automatisierung
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @dieter_p In der Doku steht übrigens auch, dass man die Client ID nicht ändern sollte 😉

                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @jan_xx sagte in shelly pro1 pm Anbindung:

                        Aus lauter Verzweiflung habe ich den shelly Adapter gelöscht und wieder neu angelegt

                        Warum den Adapter löschen? Was soll das bringen? Es ändert nichts an deinen falschen Einstellungen.
                        Doku lesen...
                        Falls Cloud dann eine Instanz für Gen 1 ( Coiot), eine 2. für Gen 2 (MQTT)
                        Ansonsten eine für MQTT.

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        318

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        82.2k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe