Priorität bei Boiler - Überschuß PV
-
Folgende Problematik -
Meine Überschußladung für den Boiler ( 3 x 2 KW Heizstäbe) läuft einwandfrei dank des Scriptes von @paul53 . Vielen Dank nochmal !
Jetzt gibt es folgende Überlegung : Ich habe sehr sehr viel Solar Überschuß trotz recht großer Batterie...nun habe ich einen 2. Boiler in den Keller gestellt für Heißwasser, dieser soll mit Priorität geladen werden, heißt erst der Boiler im Keller ..
Der Boiler ist baugleich dem den ich schon habe ( 3 x 2 KW Heizstäbe)....@paul53 hast Du vielleicht eine Idee das unkompliziert zu realisieren ?Ich denke mir dein Scrpit zur Überschußladung mit einer Art Priorität zu versehen....und bei erreichen der Soll Temperatur auf den anderen Boiler zu wechseln....
-
-
Dieses hier....Überschuss Laden....hatest mir damals damit weiter geholfen....
-
@grisu73 sagte: Dieses hier
Erweitere es auf 6 Stufen. Prinzip:
-
sooo habe Zeit gefunden...und mich mal mit dem Vorschlag beschäftigt...komme aber nicht weiter...entweder ich hab grad nen Brett vor dem Kopf oder.....kannst du etwas ausführlicher das Ursprungsblockly von mir verändert schicken ????
Dann habe ich in einem anderen Script von Dir gesehen das Du mit Delay ...arbeitest...
wäre cool wenn du das in mein Script einbauen könntest...momentan geht bei jeder Wolke an und aus.....
P.S: ich bekomme alle 60 sek. von meinem Growatt Wechselrichter die Info über Höhe der Netzeinspeisung...
Danke im vorraus....
Hier das Script was ich meinte...mit dem Delay....
-
@grisu73 sagte: Hier das Script was ich meinte...mit dem Delay....
Deine Anforderungen unterscheiden sich erheblich: Es müssen zusätzlich 2 Temperaturen berücksichtigt werden und der Keller-Speicher soll priorisiert werden.
Versuche es mal so:@grisu73 sagte in Priorität bei Boiler - Überschuß PV:
ich bekomme alle 60 sek. von meinem Growatt Wechselrichter die Info über Höhe der Netzeinspeisung...
Auch, wenn diese 0 ist (Bezug)?
-
Der Growatt Adapter schreibt X Datenpunkte und aktualisiert diese alle 60 Sek. , ich hole mir den Wert über den Datenpunkt.
Kurz andere Frage....
ich muß die Speicher ja auch auf ein "Minimum" heizen wenn keine Überschussladung da ist und trotzdem Heißwasser gebraucht wird...
Ich würde das nicht am "Einspeiseüberschuß" festmachen sondern an der Leistung also wenn (PPV) = Produktion sagen wir unter 1000 W ...dann hab ich keine Sonne....wenn dann die Mindesttemperatur (20°C) im Boiler unterschritten...Laden bis Solltemperatur...sagen wir (50°C)....
also quasi verzweigen.... keine Sonne ...Sollladung ...Sonne und Überschuß...Überschussladung...dein Scrpit....was meinst ?
-
@grisu73 sagte: Speicher ja auch auf ein "Minimum" heizen wenn keine Überschussladung da ist
Die Speicher werden nur elektrisch geladen? Das wird teuer, wenn die Sonne nichts liefert. Wenn keine Sonne scheint, genügt es sicherlich, nur einen Speicher zu laden?
-
@grisu73 sagte: Dieses hier....Überschuss Laden
Wenn es sich um Brauchwarmwasserspeicher handelt, sollte man wegen Verkalkung nicht über 65°C gehen. Wenn es auch zum Duschen genutzt wird, wegen Gefahr von Legionellen nicht unter 55°C.
-
Kurz zu deinen Fragen :
Das System sieht so aus - Speicher 1 ist für meine Aquaponic Anlage (Fischzucht mit Pflanzen) als Zusatz oder Ersatz gedacht...hier arbeitet in der Regel eine Wärmepumpe mit COP 6.8 , nur wenn diese es nicht schafft die 6000l in den Becken auf Temperatur zu halten - oder ausfällt - springt der Boiler an...das waren 13 Tage im Jahr....(Winter mit -12 Grad)
Speicher 2 ist im Keller eines 2 Familien Hauses , im Winter wird mit Gas geheizt und Warmwasser ebenfalls, sobald die Heizung aus bleibt....stelle ich auf Strom um und der Boiler läuft über Strom , Hintergrund, 30 KW Solar mit 20 KW Batterie.
Unser Brunnenwasser ist durch eine Entkalkung gereinigt und die Boiler Mindesttemperatur liegt bei 55 Grad...Deshalb Priorität auf Speicher 2 im Keller....da jeden Abend 6 Arbeiter duschen....dafür sind Sie von 6 -18 Uhr außer Haus....
Meine Idee ist das ganze noch mit Tibber zu optimieren...also Zeiten des günstigen Stroms für die eventuelle Nachladung, zu nutzen....wenn der PVForecast mir nicht ausreichend Sonne für die nächsten Stunden liefert....
Was meinst ?
-
@paul53 Hey Paul !
Also ....hab das Sript jetzt mal die letzten 2 Tage getestet und ausprobiert......
folgendes passiert :
fällt während der Überschußladung die Temperatur im Primärboiler unter die 65 Grad...gehen direkt ALLE 3 Heizstäbe
an.....heißt...als Beispiel ...er baut schön auf von 1 bis 5 zu, Beispiel.....1 bis 3 werden ausgeschaltet wegen Temperatur
erreicht.....und 4 + 5 sind noch an.....jetz fällt die Temperatur unter Grenzwert....dann hab ich sofort alle 5 an...was eine
Spitze im Verbrauch ergibt....Zweite Sache....in der Funktion Heizstäbe mußte ich die Wenn - Zeile mit "Nicht Stufe" löschen damit es überhaupt
funktionierte....Netzbezug hab ich gelöst...geht nur an wenn keine Überschußladung....Ne idee dazu ?? Danke
P.S: VIelleicht bei den Temperaturen eine Hysterese einbauen das der Boiler nicht direkt wieder anspringt??
-
@grisu73 sagte: Zeile mit "Nicht Stufe" löschen
Die Zeile lautet: (nicht Netzladen) oder Stufe.
Da Netzladen noch nicht gesetzt wurde (undefined), ist die Bedingung immer erfüllt.@grisu73 sagte in Priorität bei Boiler - Überschuß PV:
bei den Temperaturen eine Hysterese einbauen das der Boiler nicht direkt wieder anspringt??
Das ist auf jeden Fall sinnvoll.