Hallo Zusammen,
ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,

aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.

Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
Schon mal vielen Dank im Voraus! -
Hallo Zusammen,
ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,

aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.

Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
Schon mal vielen Dank im Voraus! -
Hallo Zusammen,
ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,

aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.

Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
Schon mal vielen Dank im Voraus! -
Hallo Zusammen,
ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,

aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.

Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
Schon mal vielen Dank im Voraus!@koeni
SET_POINT_MODE für read
CONTROL_MODE für write
Ich habe für die Thermostate ein Alias angelegt und die zwei Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt verarbeitet. Über das Pfeil-rauf-runter-Icon im Alias kann man lesen und setzen getrennt definieren.
Viel Erfolg! -
@koeni sagte: Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
Du schreibst mit Ack = false? Das ist notwendig, damit an die CCU gesendet wird.
-
@koeni
SET_POINT_MODE für read
CONTROL_MODE für write
Ich habe für die Thermostate ein Alias angelegt und die zwei Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt verarbeitet. Über das Pfeil-rauf-runter-Icon im Alias kann man lesen und setzen getrennt definieren.
Viel Erfolg! -
@ubecker sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
chrieben,war für nicht IP
Wie meinst Du?
Dass dieser Datenpunkt nicht für IP ist?@koeni said in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
@ubecker sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:
chrieben,war für nicht IP
Wie meinst Du?
Dass dieser Datenpunkt nicht für IP ist?ich hatte quatsch geschrieben (und gelöscht) was ich geschrieben hatte war für ohne IP. sorry für die Verwirrung
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden