Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    431

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    358

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    959

Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
8 Beiträge 4 Kommentatoren 662 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    koeni
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Zusammen,
    ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
    Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".

    Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
    Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
    Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,
    Bild_1.png
    aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.
    CCU3_webui_Status_Auto_nach_Umschaltung_Manu_über_NodeRed.png

    Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
    Schon mal vielen Dank im Voraus!

    ubeckerU paul53P A 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • K koeni

      Hallo Zusammen,
      ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
      Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".

      Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
      Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
      Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,
      Bild_1.png
      aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.
      CCU3_webui_Status_Auto_nach_Umschaltung_Manu_über_NodeRed.png

      Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
      Schon mal vielen Dank im Voraus!

      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      schrieb am zuletzt editiert von ubecker
      #2

      @koeni quatsch geschrieben,war für nicht IP

      Gruß Udo

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ubeckerU ubecker

        @koeni quatsch geschrieben,war für nicht IP

        K Offline
        K Offline
        koeni
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @ubecker sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:

        chrieben,war für nicht IP

        Wie meinst Du?
        Dass dieser Datenpunkt nicht für IP ist?

        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K koeni

          Hallo Zusammen,
          ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
          Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".

          Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
          Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
          Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,
          Bild_1.png
          aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.
          CCU3_webui_Status_Auto_nach_Umschaltung_Manu_über_NodeRed.png

          Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
          Schon mal vielen Dank im Voraus!

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @koeni sagte: Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!

          Du schreibst mit Ack = false? Das ist notwendig, damit an die CCU gesendet wird.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K koeni

            Hallo Zusammen,
            ich habe ne Einzelraumregelung mit Homematic IP (Wandthermostate, Heizungsaktoren, Fensterkontakten und CCU3) und alles über Funk realisiert.
            Alle Geräte habe ich im ioBroker eingebunden und die hm-rega Adapter und hm-rpc Adapter sind verbunden und im Status "grün".

            Ich möchte nun über NodeRed die Umschaltung des Modus einer Heizungsgruppe von Auto auf Hand und andersherum realisieren.
            Den dementsprechenden Datenpunkt dazu sollte "Set_Point_Mode" sein.
            Jetzt habe ich das Problem dass wenn ich den Wert von "0" (AUTO) auf "1" (MANU) setze, der Wert "1" zwar in den Objekten beim Set_Point_Mode drin steht,
            Bild_1.png
            aber auf der Homematic Seite der Modus nicht auf MANU umgeschaltet wird.
            CCU3_webui_Status_Auto_nach_Umschaltung_Manu_über_NodeRed.png

            Woran liegt es, dass mir dieser Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!
            Schon mal vielen Dank im Voraus!

            A Offline
            A Offline
            ammawel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @koeni
            SET_POINT_MODE für read
            CONTROL_MODE für write
            Ich habe für die Thermostate ein Alias angelegt und die zwei Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt verarbeitet. Über das Pfeil-rauf-runter-Icon im Alias kann man lesen und setzen getrennt definieren.
            Viel Erfolg!

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @koeni sagte: Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!

              Du schreibst mit Ack = false? Das ist notwendig, damit an die CCU gesendet wird.

              K Offline
              K Offline
              koeni
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @paul53 sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:

              @koeni sagte: Schreibvorgang/ Umschaltung nicht funktioniert?!

              Du schreibst mit Ack = false? Das ist notwendig, damit an die CCU gesendet wird.

              Ja genau

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ammawel

                @koeni
                SET_POINT_MODE für read
                CONTROL_MODE für write
                Ich habe für die Thermostate ein Alias angelegt und die zwei Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt verarbeitet. Über das Pfeil-rauf-runter-Icon im Alias kann man lesen und setzen getrennt definieren.
                Viel Erfolg!

                K Offline
                K Offline
                koeni
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @ammawel
                Ja du hast Recht. 👌
                Mit diesem Datenpunkt funktioniert es.
                Vielen Dank für die Info!

                An der Idee mit dem Alias hab ich auch auf dem Schirm.
                Werde ich wahrscheinlich auch so lösen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K koeni

                  @ubecker sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:

                  chrieben,war für nicht IP

                  Wie meinst Du?
                  Dass dieser Datenpunkt nicht für IP ist?

                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @koeni said in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:

                  @ubecker sagte in Homematic IP: Modus-Umschaltung Auto/Manu über NodeRed:

                  chrieben,war für nicht IP

                  Wie meinst Du?
                  Dass dieser Datenpunkt nicht für IP ist?

                  ich hatte quatsch geschrieben (und gelöscht) was ich geschrieben hatte war für ohne IP. sorry für die Verwirrung

                  Gruß Udo

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0

                  Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                  Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                  Registrieren Anmelden
                  Antworten
                  • In einem neuen Thema antworten
                  Anmelden zum Antworten
                  • Älteste zuerst
                  • Neuste zuerst
                  • Meiste Stimmen


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate
                  FAQ Cloud / IOT
                  HowTo: Node.js-Update
                  HowTo: Backup/Restore
                  Downloads
                  BLOG

                  590

                  Online

                  32.8k

                  Benutzer

                  82.8k

                  Themen

                  1.3m

                  Beiträge
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Anmelden

                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                  • Erster Beitrag
                    Letzter Beitrag
                  0
                  • Home
                  • Aktuell
                  • Tags
                  • Ungelesen 0
                  • Kategorien
                  • Unreplied
                  • Beliebt
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe