Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2

Scheduled Pinned Locked Moved Off Topic
31 Posts 7 Posters 9.3k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    wrote on last edited by
    #19

    Guten Morgen zusammen,
    Bin gerade dabei meine Anlage aufzubauen. Daher kann ich meine Erfragungen hier teilen.

    Meine Idee war ach (genau wie im Bild am Anfang) eine "Nulleinspeisung".
    Habe dazu einen Multiplus-II 48/5000/70-50 und 14kWh Speicher von Pylontech (296Ah).
    Natürlich auch das ganze "Kleinzeug" dazu. Wenn gewünscht kann ich es auflisten.
    Anlageläuft gerade im Testbetrieb um die Konfiguration vorzunehmen.
    Montag wird alles an die Wand geschraubt.
    Dienstag kommen die Solar-Module (16x415Wp) aufs Dach.
    Aktuell sieht es so aus
    4c36bf8f-38e5-4698-9b06-553d5ee50f5f-image.png

    Die weiteren Wechselrichter waren vorhanden. deswegen habe ich sie mit integriert.

    Schönen Sonntag noch

    Gruß
    Jürgen

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • derAugeD derAuge

      Guten Morgen zusammen,
      Bin gerade dabei meine Anlage aufzubauen. Daher kann ich meine Erfragungen hier teilen.

      Meine Idee war ach (genau wie im Bild am Anfang) eine "Nulleinspeisung".
      Habe dazu einen Multiplus-II 48/5000/70-50 und 14kWh Speicher von Pylontech (296Ah).
      Natürlich auch das ganze "Kleinzeug" dazu. Wenn gewünscht kann ich es auflisten.
      Anlageläuft gerade im Testbetrieb um die Konfiguration vorzunehmen.
      Montag wird alles an die Wand geschraubt.
      Dienstag kommen die Solar-Module (16x415Wp) aufs Dach.
      Aktuell sieht es so aus
      4c36bf8f-38e5-4698-9b06-553d5ee50f5f-image.png

      Die weiteren Wechselrichter waren vorhanden. deswegen habe ich sie mit integriert.

      Schönen Sonntag noch

      Gruß
      Jürgen

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #20

      @derauge Hallo Jürgen,
      schön von dir zu hören

      weche (alten) WR hast du denn noch eingebunden?

      bei mir sieht es so sus
      Screenshot_20240303-094154_Firefox.jpg

      20230319_102438.jpg
      (jetzt + 1x Smartsolar 100/20)

      meinen Kostal piko bekomme ich nicht da rein. Überlege schon auf einen Fronius umzusteigen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      derAugeD 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @derauge Hallo Jürgen,
        schön von dir zu hören

        weche (alten) WR hast du denn noch eingebunden?

        bei mir sieht es so sus
        Screenshot_20240303-094154_Firefox.jpg

        20230319_102438.jpg
        (jetzt + 1x Smartsolar 100/20)

        meinen Kostal piko bekomme ich nicht da rein. Überlege schon auf einen Fronius umzusteigen

        derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        wrote on last edited by
        #21

        @homoran
        Es sind 2x Hoymiles
        HM600
        HM1500
        Die frage ich mit einer OpenDTU ab.
        Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu , was auf den CerboGX läuft mit ins System

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • derAugeD derAuge

          @homoran
          Es sind 2x Hoymiles
          HM600
          HM1500
          Die frage ich mit einer OpenDTU ab.
          Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu , was auf den CerboGX läuft mit ins System

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #22

          @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

          Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu

          aah, du hast Zusatzsoftware auf den Cerbo geschoben.
          Trau ich mich nicht, da mein ganzes Haus über die Multiplusse läuft. (nur im Moment netzparallel)

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          derAugeD 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

            Dann kommen sie mit "henne49" dbus-opendtu

            aah, du hast Zusatzsoftware auf den Cerbo geschoben.
            Trau ich mich nicht, da mein ganzes Haus über die Multiplusse läuft. (nur im Moment netzparallel)

            derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            wrote on last edited by
            #23

            noch mal ein "Hallo" in die Runde,

            nachdem nun meine Anlage schon einige Zeit läuft kommen weitere Fragen auf.
            Habe den Adapter "Pylontech v0.0.10" installiert. Dadurch bekomme ich viele Informationen über meine Batterie.
            Ich stelle fest, dass die einzelnen Zelles teilweise sehr unterschiedlich sind.
            Hier ein Beispiel von gestern:
            8a8fa88e-356d-4f11-bdec-a1dccb8e0567-image.png
            Was muss getan werden um alle Zellen auszugleichen?
            Die Anlage wird ja vom BMS der Pylontech gesteuert
            ac6ae6f5-4b7f-49d9-a9a2-934edfc322f1-image.png
            Der einzige Parameter der die "Ladespannung" beeinflussen kann ist
            1d309560-312d-43c6-87f2-876a6668b836-image.png

            Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

            Was meint ihr?
            Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?

            Gruß
            Jürgen

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • derAugeD derAuge

              noch mal ein "Hallo" in die Runde,

              nachdem nun meine Anlage schon einige Zeit läuft kommen weitere Fragen auf.
              Habe den Adapter "Pylontech v0.0.10" installiert. Dadurch bekomme ich viele Informationen über meine Batterie.
              Ich stelle fest, dass die einzelnen Zelles teilweise sehr unterschiedlich sind.
              Hier ein Beispiel von gestern:
              8a8fa88e-356d-4f11-bdec-a1dccb8e0567-image.png
              Was muss getan werden um alle Zellen auszugleichen?
              Die Anlage wird ja vom BMS der Pylontech gesteuert
              ac6ae6f5-4b7f-49d9-a9a2-934edfc322f1-image.png
              Der einzige Parameter der die "Ladespannung" beeinflussen kann ist
              1d309560-312d-43c6-87f2-876a6668b836-image.png

              Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

              Was meint ihr?
              Wie lange müsste die "Ladespannung (52,5V~53,5V) anliegen damit sich alle Zellen abgleichen?

              Gruß
              Jürgen

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #24

              @derauge Hallo Jürgen,

              @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

              Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

              ich kenne die Daten von Pylontech nicht, halte aber die Ladeschlussspannung von 52.5 - 53.5 für eher zu hoch.

              Ich verwende Pytes Akkus, die eine Zelle mehr besitzen und daher eine höhere Spannung
              Deren Angabe für die Ladeschlussspannung liegt bei 57.4V.

              Trotzdem sollte ich bei neuen Akkus erst einmal mit 55.6 beginnen, später auf 56V.
              Jetzt nach einem Jahr hat mir mein Händler das Limit auf 56.5V gestellt.

              Ich hab leider nicht alle Zellspannungen zur Verfügung, sondern nur höchste und niedrigste Zelle.
              Die Differenz liegt bei mir im moment bei etwa 10mV
              Screenshot_20240424-132810_Firefox.jpg

              ich muss mal sehen wie hoch sie beim Abschalten ist.

              Die Drosselung beginnt wenn die ersten Zellen die Ladeschlussspannung überschritten haben. Dann wird nur noch balanciert.

              Du kannst ja auf Spannung halten o.ä. einstellen. Dann lädt der Cerbo die Batterien bis max (über Netzstrom!) und hält es da.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              BananaJoeB W 2 Replies Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @derauge Hallo Jürgen,

                @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

                ich kenne die Daten von Pylontech nicht, halte aber die Ladeschlussspannung von 52.5 - 53.5 für eher zu hoch.

                Ich verwende Pytes Akkus, die eine Zelle mehr besitzen und daher eine höhere Spannung
                Deren Angabe für die Ladeschlussspannung liegt bei 57.4V.

                Trotzdem sollte ich bei neuen Akkus erst einmal mit 55.6 beginnen, später auf 56V.
                Jetzt nach einem Jahr hat mir mein Händler das Limit auf 56.5V gestellt.

                Ich hab leider nicht alle Zellspannungen zur Verfügung, sondern nur höchste und niedrigste Zelle.
                Die Differenz liegt bei mir im moment bei etwa 10mV
                Screenshot_20240424-132810_Firefox.jpg

                ich muss mal sehen wie hoch sie beim Abschalten ist.

                Die Drosselung beginnt wenn die ersten Zellen die Ladeschlussspannung überschritten haben. Dann wird nur noch balanciert.

                Du kannst ja auf Spannung halten o.ä. einstellen. Dann lädt der Cerbo die Batterien bis max (über Netzstrom!) und hält es da.

                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Most Active
                wrote on last edited by
                #25

                @homoran sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                ich kenne die Daten von Pylontech nicht, halte aber die Ladeschlussspannung von 52.5 - 53.5 für eher zu hoch.

                Das passt schon:
                ff85ef4e-63bc-49ba-8d45-da0905580367-image.png
                Die 2000er und die 5000er sind da gleich, nur die maximalen Ladeströme / Entladeströme sind bei denen niedriger bzw. höher.

                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • BananaJoeB BananaJoe

                  @homoran sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                  ich kenne die Daten von Pylontech nicht, halte aber die Ladeschlussspannung von 52.5 - 53.5 für eher zu hoch.

                  Das passt schon:
                  ff85ef4e-63bc-49ba-8d45-da0905580367-image.png
                  Die 2000er und die 5000er sind da gleich, nur die maximalen Ladeströme / Entladeströme sind bei denen niedriger bzw. höher.

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by Homoran
                  #26

                  @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                  Das passt schon:

                  aber nicht, wenn man die Hinweise meines Händlers entsprechend runterrechnet.
                  Demnach sollten neue Batterien nicht direkt mit maximaler Spannung geladen werden bis die Zellen ein wenig gealtert sind.

                  Meine 57.4 -> 55.6 (17 Zellen) würden dann genau auf die von @derAuge eingestellten 51.2 bei 16 Zellen herauslaufen.

                  Auch bei mir ziehen die niedrigsten nach einigen Stunden Vollladung immer noch einige mV höher.

                  die 74A max. Lade-/Entladestrom beim 3000er ist in meinen Augen auch ziemlich mutig.
                  Das entspricht 1C. Üblicherweise haben die Batterien nur 0.5C max um die angegebene Zyklenzahl zu erreichen.

                  4.500 Zyklen bei 95% DoD und 1C möchte ich mal von einem User bestätigt sehen.
                  Wobei dann noch SoH > 80% sein müsste

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  BananaJoeB 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @derauge Hallo Jürgen,

                    @derauge sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                    Den habe ich deswegen "so niedrig" eingestellt damit ich keine Alarme "High Voltage" von der Anlage bekomme.

                    ich kenne die Daten von Pylontech nicht, halte aber die Ladeschlussspannung von 52.5 - 53.5 für eher zu hoch.

                    Ich verwende Pytes Akkus, die eine Zelle mehr besitzen und daher eine höhere Spannung
                    Deren Angabe für die Ladeschlussspannung liegt bei 57.4V.

                    Trotzdem sollte ich bei neuen Akkus erst einmal mit 55.6 beginnen, später auf 56V.
                    Jetzt nach einem Jahr hat mir mein Händler das Limit auf 56.5V gestellt.

                    Ich hab leider nicht alle Zellspannungen zur Verfügung, sondern nur höchste und niedrigste Zelle.
                    Die Differenz liegt bei mir im moment bei etwa 10mV
                    Screenshot_20240424-132810_Firefox.jpg

                    ich muss mal sehen wie hoch sie beim Abschalten ist.

                    Die Drosselung beginnt wenn die ersten Zellen die Ladeschlussspannung überschritten haben. Dann wird nur noch balanciert.

                    Du kannst ja auf Spannung halten o.ä. einstellen. Dann lädt der Cerbo die Batterien bis max (über Netzstrom!) und hält es da.

                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    wrote on last edited by warp735
                    #27

                    @homoran sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                    Die Differenz liegt bei mir im moment bei etwa 10mV

                    Da liegen auch schlechte Zellen "immer"
                    Differenz ist erst bei 99% kurz vor der 100 interessant. 5min später ist der Spuk dann auch schon wieder vorbei. Hat sich dann wieder angeglichen.

                    Ich lade mit nem 16S Akku auf 55,2V. Den Akku quälen wegen paar Wh will ich nicht (kann auch alles selbst konfigurieren)

                    Pylontech ist nur 15S. Drum will die ja eigentlich niemand.

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • W warp735

                      @homoran sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                      Die Differenz liegt bei mir im moment bei etwa 10mV

                      Da liegen auch schlechte Zellen "immer"
                      Differenz ist erst bei 99% kurz vor der 100 interessant. 5min später ist der Spuk dann auch schon wieder vorbei. Hat sich dann wieder angeglichen.

                      Ich lade mit nem 16S Akku auf 55,2V. Den Akku quälen wegen paar Wh will ich nicht (kann auch alles selbst konfigurieren)

                      Pylontech ist nur 15S. Drum will die ja eigentlich niemand.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #28

                      @warp735 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                      Pylontech ist nur 15S. Drum will die ja eigentlich niemand.

                      sorry 15 -> 16 (nicht 16 vs 17)

                      @warp735 sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                      Den Akku quälen wegen paar Wh will ich nicht

                      vor allem bringt das nur "paar Sekunden"

                      Das "Problem" beim Victron könnte nur die BatteryLife Einstellung werden.
                      Wenn die Batterie nicht regelmäßig "fast voll" geladen wird, stellt dich der minimal SoC immer höher ein.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                        Das passt schon:

                        aber nicht, wenn man die Hinweise meines Händlers entsprechend runterrechnet.
                        Demnach sollten neue Batterien nicht direkt mit maximaler Spannung geladen werden bis die Zellen ein wenig gealtert sind.

                        Meine 57.4 -> 55.6 (17 Zellen) würden dann genau auf die von @derAuge eingestellten 51.2 bei 16 Zellen herauslaufen.

                        Auch bei mir ziehen die niedrigsten nach einigen Stunden Vollladung immer noch einige mV höher.

                        die 74A max. Lade-/Entladestrom beim 3000er ist in meinen Augen auch ziemlich mutig.
                        Das entspricht 1C. Üblicherweise haben die Batterien nur 0.5C max um die angegebene Zyklenzahl zu erreichen.

                        4.500 Zyklen bei 95% DoD und 1C möchte ich mal von einem User bestätigt sehen.
                        Wobei dann noch SoH > 80% sein müsste

                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #29

                        @homoran Naja, das wir hier über das optimale Laden diskutieren war mir entgangen ... und Ladespannung und Ladestrom sind ja 2 verschiedene Dinge. Ich lade im Moment mit mit maximal 74A - weil es 2 Akkus sind, also 0,5C Und ab 90% / 95% entsprechend der Empfehlungen niedriger. Die Ladespannung steht bei mir aber auf 53,5V. Welche aber, wenn überhaupt, bei 100% Ladung erreicht würde. Ich meine die waren bei 100% schon bei unter 53V voll

                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 9 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • BananaJoeB BananaJoe

                          @homoran Naja, das wir hier über das optimale Laden diskutieren war mir entgangen ... und Ladespannung und Ladestrom sind ja 2 verschiedene Dinge. Ich lade im Moment mit mit maximal 74A - weil es 2 Akkus sind, also 0,5C Und ab 90% / 95% entsprechend der Empfehlungen niedriger. Die Ladespannung steht bei mir aber auf 53,5V. Welche aber, wenn überhaupt, bei 100% Ladung erreicht würde. Ich meine die waren bei 100% schon bei unter 53V voll

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #30

                          @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                          das wir hier über das optimale Laden diskutieren war mir entgangen

                          @derAuge hat seine Batterien gaaanz frisch. Damit diese lange halten sollte er sie IMHO noch nicht zu sehr quälen.

                          @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                          Ich meine die waren bei 100% schon bei unter 53V voll

                          Ich habe auch den Eindruck das System kalibriert sich nach und nach selber

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                            das wir hier über das optimale Laden diskutieren war mir entgangen

                            @derAuge hat seine Batterien gaaanz frisch. Damit diese lange halten sollte er sie IMHO noch nicht zu sehr quälen.

                            @bananajoe sagte in PV Anlage Nulleinspeisung mit Victron Multiplus 2:

                            Ich meine die waren bei 100% schon bei unter 53V voll

                            Ich habe auch den Eindruck das System kalibriert sich nach und nach selber

                            D Online
                            D Online
                            Dieter_P
                            wrote on last edited by
                            #31

                            Hi

                            in Anlehnung an den TS starte ich gerade erste Überlegungen was per DIY Akku derzeit bei mir möglich und sinnvoll wäre.

                            Hab eine 12 Jahre alte 10kWp PV Anlage in Betrieb und möchte da eigentlich nicht ran.

                            Insofern Denke ich über eine Netzparallelschaltung nach um per Saldierung des Hauszählers möglichst auf eine Nulleinspeisung zu kommen.

                            Soweit mir bekannt liegt die Schieflaage bei 4,6kW je Phase und da ich zwei einphasige 5kWp WRs habe wäre die dritte Phase vorgesehen um dort zB ein Victron Multiplus II 48/5000VA dranzuhängen.

                            Dabei werden natürlich Spitzenlasten vorkommen, wo ich immer noch Netzbezug habe auch ohne E-Fahrzeug oder Wärmepumpe, aber 90% wird es wohl abdecken.

                            Ich frage mich nun was für eine Zählereinheit zum Victron kompatibel ist. Im Handbuch ist ein Stromsensor beschrieben. Der ist für mich aber 1-phasig und reicht somit nicht für diesen Zweck. Wäre jeder Modbuszähler möglich oder sogar ein Shelly Pro 3EM über Modbus TCP per LAN?

                            Angedacht habe ich derzeit 16x EVE MB31 3.2V 314Ah Zellen in einem YIXIANG V2 Battery Box mit 200A JK BMS zu 1500€

                            Geplant wäre die Akkus und den Victron im Keller bei den bestehenden WRs zu montieren und ich ziehe dann die AC-Einspeiseleitung einphasig zum Zählerschrank (ca. 15m durchs Haus).

                            Rechne im Moment mit ca 2,5k€ Kosten, die sich aus DIY Akkuset 1500€ + 600€ Victron + 150€ + Kleinkram zusammensetzen.

                            Insbesondere da ich gerade erst in die Überlegungen einsteige, seht ihr Grundsätzliche Dinge?
                            Dadurch dass ich keine DC-Ladeeinspeisung habe, muß ich so mit erhöhten Verlusten rechnen. Das ist klar.

                            Wie seht ihr das Konstrukt und insbesondere bekommt man den Victron gut in den IOBroker?

                            Thx

                            1 Reply Last reply
                            0
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            796

                            Online

                            32.4k

                            Users

                            81.5k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe