Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. (Gelöst) Blockly für Zeitverzögerung

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    538

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

(Gelöst) Blockly für Zeitverzögerung

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
10 Posts 4 Posters 397 Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J Offline
    J Offline
    jspallek
    wrote on last edited by jspallek
    #1

    Hallo alle zusammen, ich bin neu im IoBroker Bereich

    ich möchte gerne eine Logik Bauen in der Ich über einen virtuellen und echtem Button, ein Relais ansteuern kann mein Wunsch ist das, ich über die vis die zeit manuell eingeben, kann wie lange das Relais schließt und dann wieder öffnet z.b 5 sek da ich damit eine Nebelmaschine ansteuern möchte

    vielleicht kann mir ja einer helfen

    LG

    David G.D 1 Reply Last reply
    0
    • J jspallek

      Hallo alle zusammen, ich bin neu im IoBroker Bereich

      ich möchte gerne eine Logik Bauen in der Ich über einen virtuellen und echtem Button, ein Relais ansteuern kann mein Wunsch ist das, ich über die vis die zeit manuell eingeben, kann wie lange das Relais schließt und dann wieder öffnet z.b 5 sek da ich damit eine Nebelmaschine ansteuern möchte

      vielleicht kann mir ja einer helfen

      LG

      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      wrote on last edited by David G.
      #2

      @jspallek

      Evtl in der Art.
      In dem Beispiel würdest du in vis die Verzögerung in Sek angeben.

      Screenshot_20240213_225727_Chrome.jpg

      Zeigt eure Lovelace-Visualisierung klick
      (Auch ideal um sich Anregungen zu holen)

      Meine Tabellen für eure Visualisierung klick

      J 1 Reply Last reply
      0
      • David G.D David G.

        @jspallek

        Evtl in der Art.
        In dem Beispiel würdest du in vis die Verzögerung in Sek angeben.

        Screenshot_20240213_225727_Chrome.jpg

        J Offline
        J Offline
        jspallek
        wrote on last edited by
        #3

        @david-g 26f14318-b351-4157-8e68-731cf804415a-image.png

        Habe so ausprobiert ging leider nicht habe auch noch etwas rum probiert ging leider nichts

        haus-automatisierungH paul53P 2 Replies Last reply
        0
        • J jspallek

          @david-g 26f14318-b351-4157-8e68-731cf804415a-image.png

          Habe so ausprobiert ging leider nicht habe auch noch etwas rum probiert ging leider nichts

          haus-automatisierungH Offline
          haus-automatisierungH Offline
          haus-automatisierung
          Developer Most Active
          wrote on last edited by
          #4

          @jspallek sagte in Blockly für Zeitverzögerung:

          Habe so ausprobiert ging leider nicht

          Weil der Trigger falsch definiert ist. Die Farben waren eigentlich mal dazu gedacht, dass man erkennt was da für ein Typ dran gehört :)

          Du gibst eine komplette Objekt-Definition in den Trigger (statt nur eine ID).

          🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
          🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
          📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

          J 1 Reply Last reply
          0
          • J jspallek

            @david-g 26f14318-b351-4157-8e68-731cf804415a-image.png

            Habe so ausprobiert ging leider nicht habe auch noch etwas rum probiert ging leider nichts

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #5

            @jspallek sagte: ging leider nichts

            Blockly_temp.JPG

            Mit einem Objekt anstelle einer ID wird es nichts.

            EDIT: @haus-automatisierung war schneller.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Reply Last reply
            1
            • haus-automatisierungH haus-automatisierung

              @jspallek sagte in Blockly für Zeitverzögerung:

              Habe so ausprobiert ging leider nicht

              Weil der Trigger falsch definiert ist. Die Farben waren eigentlich mal dazu gedacht, dass man erkennt was da für ein Typ dran gehört :)

              Du gibst eine komplette Objekt-Definition in den Trigger (statt nur eine ID).

              J Offline
              J Offline
              jspallek
              wrote on last edited by
              #6

              @haus-automatisierung und @paul53 Danke euch zusammen das hat mir schon mal weiter geholfen. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich den Button betätige geht das Gerät an und dann für Zeit X z.B. 10 Sekunden aus und dann wieder an.

              Wie bekomme ich das hin, ich schalte das Gerät an mit dem Button das Gerät bleibt z.B. für Sekunden an und geht dann wieder aus

              haus-automatisierungH paul53P 2 Replies Last reply
              0
              • J jspallek

                @haus-automatisierung und @paul53 Danke euch zusammen das hat mir schon mal weiter geholfen. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich den Button betätige geht das Gerät an und dann für Zeit X z.B. 10 Sekunden aus und dann wieder an.

                Wie bekomme ich das hin, ich schalte das Gerät an mit dem Button das Gerät bleibt z.B. für Sekunden an und geht dann wieder aus

                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierungH Offline
                haus-automatisierung
                Developer Most Active
                wrote on last edited by haus-automatisierung
                #7

                @jspallek Erstmal würde ich true und false mit einem Steuere-Block verwenden (statt umschalten).

                Woher das Ganze dann wieder eingeschaltet wird, kannst nur Du wissen. Oder hast Du einen Intervall statt einen Timeout verwendet? Zeig am besten nochmal das ganze Script.

                🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                J 1 Reply Last reply
                0
                • J jspallek

                  @haus-automatisierung und @paul53 Danke euch zusammen das hat mir schon mal weiter geholfen. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich den Button betätige geht das Gerät an und dann für Zeit X z.B. 10 Sekunden aus und dann wieder an.

                  Wie bekomme ich das hin, ich schalte das Gerät an mit dem Button das Gerät bleibt z.B. für Sekunden an und geht dann wieder aus

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @jspallek
                  Wie verhält sich der Trigger-Datenpunkt? Ist er stets true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert oder liefert er einen Impuls?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

                    @jspallek Erstmal würde ich true und false mit einem Steuere-Block verwenden (statt umschalten).

                    Woher das Ganze dann wieder eingeschaltet wird, kannst nur Du wissen. Oder hast Du einen Intervall statt einen Timeout verwendet? Zeig am besten nochmal das ganze Script.

                    J Offline
                    J Offline
                    jspallek
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @haus-automatisierung 8250e5e5-dc53-4090-8ff4-d14d10360adf-image.png

                    So geht das mit dem Steuern anstatt mit umschalten, kann ich bei der Objekt ID noch ein ODER rein machen? das ich das mit einem ZigBee Button und einen Virtuellen Button Steuern kann ?

                    haus-automatisierungH 1 Reply Last reply
                    0
                    • J jspallek

                      @haus-automatisierung 8250e5e5-dc53-4090-8ff4-d14d10360adf-image.png

                      So geht das mit dem Steuern anstatt mit umschalten, kann ich bei der Objekt ID noch ein ODER rein machen? das ich das mit einem ZigBee Button und einen Virtuellen Button Steuern kann ?

                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierungH Offline
                      haus-automatisierung
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @jspallek Ja, auf das Zahnrad klicken und einen weiteren Objekt-ID Baustein nach rechts rüber ziehen.

                      Grundlagen anschauen! :)

                      🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
                      🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
                      📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      553

                      Online

                      32.7k

                      Users

                      82.5k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe