    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    483

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    397

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    980

ubisys S1-R nicht mehr steuerbar

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
7 Beiträge 4 Kommentatoren 685 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • H Offline
    H Offline
    Hadebe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Nach Update kann ubisys S1-R nicht mehr gesteuert werden

    @Thomas-Braun Hallo, habe mit dem neuen Befehl mein System von
    js-controller 5.0.17
    npm 9.6.7
    nodejs 18.17.1
    node 18.17.1

    auf

    npm -v -> 10.2.3
    nodejs -v -> 18.19.0
    node -v -> 18.19.0

    aktualisiert.

    Alles schien ok, bis am Abend das Licht aus blieb. Dieses wird über ein Skript per Zigbee an dem Gerät ubisys S1-R geschaltet. Das läuft seit zwei Jahren unverändert. Am Tag zuvor war alles ok. Jetzt werden die Datenpunkte nicht mehr beliefert/abgerufen. Der Schalter läßt sich nur noch im Zigbee-Adapter über das Entwicklertab schalten.

    Ich kann mir zwar schwer vorstellen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ich hoffe, du kannst mir weiter helfen.

    HomoranH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • H Hadebe

      Nach Update kann ubisys S1-R nicht mehr gesteuert werden

      @Thomas-Braun Hallo, habe mit dem neuen Befehl mein System von
      js-controller 5.0.17
      npm 9.6.7
      nodejs 18.17.1
      node 18.17.1

      auf

      npm -v -> 10.2.3
      nodejs -v -> 18.19.0
      node -v -> 18.19.0

      aktualisiert.

      Alles schien ok, bis am Abend das Licht aus blieb. Dieses wird über ein Skript per Zigbee an dem Gerät ubisys S1-R geschaltet. Das läuft seit zwei Jahren unverändert. Am Tag zuvor war alles ok. Jetzt werden die Datenpunkte nicht mehr beliefert/abgerufen. Der Schalter läßt sich nur noch im Zigbee-Adapter über das Entwicklertab schalten.

      Ich kann mir zwar schwer vorstellen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ich hoffe, du kannst mir weiter helfen.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @hadebe

      ich gab das mal abgetrennt. Wie du selber schreibst hat das wahrscheinlich nichts mit dem nodejs Update zu tzn.

      Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Hadebe

        Nach Update kann ubisys S1-R nicht mehr gesteuert werden

        @Thomas-Braun Hallo, habe mit dem neuen Befehl mein System von
        js-controller 5.0.17
        npm 9.6.7
        nodejs 18.17.1
        node 18.17.1

        auf

        npm -v -> 10.2.3
        nodejs -v -> 18.19.0
        node -v -> 18.19.0

        aktualisiert.

        Alles schien ok, bis am Abend das Licht aus blieb. Dieses wird über ein Skript per Zigbee an dem Gerät ubisys S1-R geschaltet. Das läuft seit zwei Jahren unverändert. Am Tag zuvor war alles ok. Jetzt werden die Datenpunkte nicht mehr beliefert/abgerufen. Der Schalter läßt sich nur noch im Zigbee-Adapter über das Entwicklertab schalten.

        Ich kann mir zwar schwer vorstellen, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ich hoffe, du kannst mir weiter helfen.

        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
        #3

        @hadebe sagte in ubisys S1-R nicht mehr steuerbar:

        du kannst mir weiter helfen.

        Nein, kann ich nicht. Und ohne Logs wohl auch sonst niemand.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Offline
          H Offline
          Hadebe
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @Thomas-Braun Das Problem reduziert sich genau auf den einen DP, der zum Steuern benötigt wird: "State", die anderen Werte werden auch systemseitig aktualisiert:
          38636688-6a8f-483f-89a4-89e1c99309f8-grafik.png
          Bei Änderung des Wertes steht im Protokoll:776aef75-2bc4-4b68-881c-bdddcbb5e7f6-grafik.png
          Dann mal im Adapter Debug eingeschaltet und DP-Wert im Objektbrowser geändert:
          Debug_20231215_UbisysS1R-0x001fee0000008e7f.txt
          Hilft das weiter?

          Thomas BraunT ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • H Hadebe

            @Thomas-Braun Das Problem reduziert sich genau auf den einen DP, der zum Steuern benötigt wird: "State", die anderen Werte werden auch systemseitig aktualisiert:
            38636688-6a8f-483f-89a4-89e1c99309f8-grafik.png
            Bei Änderung des Wertes steht im Protokoll:776aef75-2bc4-4b68-881c-bdddcbb5e7f6-grafik.png
            Dann mal im Adapter Debug eingeschaltet und DP-Wert im Objektbrowser geändert:
            Debug_20231215_UbisysS1R-0x001fee0000008e7f.txt
            Hilft das weiter?

            Thomas BraunT Online
            Thomas BraunT Online
            Thomas Braun
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @hadebe sagte in ubisys S1-R nicht mehr steuerbar:

            Hilft das weiter?

            Mir nicht. Aber vielleicht anderen,

            Linux-Werkzeugkasten:
            https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
            NodeJS Fixer Skript:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Hadebe

              @Thomas-Braun Das Problem reduziert sich genau auf den einen DP, der zum Steuern benötigt wird: "State", die anderen Werte werden auch systemseitig aktualisiert:
              38636688-6a8f-483f-89a4-89e1c99309f8-grafik.png
              Bei Änderung des Wertes steht im Protokoll:776aef75-2bc4-4b68-881c-bdddcbb5e7f6-grafik.png
              Dann mal im Adapter Debug eingeschaltet und DP-Wert im Objektbrowser geändert:
              Debug_20231215_UbisysS1R-0x001fee0000008e7f.txt
              Hilft das weiter?

              ofri2607O Online
              ofri2607O Online
              ofri2607
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @hadebe
              Ich habe auch immer wiedermal Probleme mit den ubisys Aktuatoren (unter anderem auch ein paar S1-R) Bei mir sind sie aber über die Hue-Bridge angebunden.
              Was bei mir da meist hilft, ist den ubisys spannungslos zu machen, ein paar Minuten zu warten und dann wieder Spannung drauf.
              Bei dem einen oder anderen musste ich aber auch schon einen komplett Reset machen und dann neu anlernen.

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ofri2607O ofri2607

                @hadebe
                Ich habe auch immer wiedermal Probleme mit den ubisys Aktuatoren (unter anderem auch ein paar S1-R) Bei mir sind sie aber über die Hue-Bridge angebunden.
                Was bei mir da meist hilft, ist den ubisys spannungslos zu machen, ein paar Minuten zu warten und dann wieder Spannung drauf.
                Bei dem einen oder anderen musste ich aber auch schon einen komplett Reset machen und dann neu anlernen.

                H Offline
                H Offline
                Hadebe
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @ofri2607 Ich glaube es nicht! Er funktioniert wieder.
                Ich habe deinen Rat befolgt - wo vor ich gescheut habe.

                Also: Reset auf Werkseinstellungen, Check im Objektbrowser dass keine DPs mehr vorhanden, Gerät für ein paar Sekunden stromlos gemacht, Zigbee-Adapter neu gestartet, Gerät neu angelernt Et voila - läuft wieder

                Noch ein Hinweis bzgl Hue: Ich habe den Switch vor 2 Jahren gekauft (seitdem übrigens ohne Probleme gelaufen) und Konfig mit Hue und Zigbee probiert. Bei Hue wird er als Lampe eingerichtet, hat keinen DP für Linkqualität und keinen für angeschlossene Power. Darüber hinaus kann man an Hue keine Firmware Updates durchführen. Vor allem der letzte Punkt hat mich dann auf Zigbee gebracht. In den zwei Jahren hatte ich 4 Updates - vielleicht könnten sie dein System stabilisieren.

                Danke für deinen Rat!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0

                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                Registrieren Anmelden
                Antworten
                • In einem neuen Thema antworten
                Anmelden zum Antworten
                • Älteste zuerst
                • Neuste zuerst
                • Meiste Stimmen


                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate
                FAQ Cloud / IOT
                HowTo: Node.js-Update
                HowTo: Backup/Restore
                Downloads
                BLOG

                317

                Online

                32.8k

                Benutzer

                82.8k

                Themen

                1.3m

                Beiträge
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                ioBroker Community 2014-2025
                logo
                • Anmelden

                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                • Erster Beitrag
                  Letzter Beitrag
                0
                • Home
                • Aktuell
                • Tags
                • Ungelesen 0
                • Kategorien
                • Unreplied
                • Beliebt
                • GitHub
                • Docu
                • Hilfe