  4. Blockly
  5. Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    340

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    306

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    931

Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 803 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Breiti_74B Breiti_74

    Hallo, ich bin vor ein paar Wochen in IOT mit ioBroker, influxdb und Grafana eingestiegen. Habe zuvor schon mit Fritzdect ein paar Automationen gefahren, dann noch BKW mit Hoymiles + openDTU und ein paar shellys im Einsatz.
    Ich steuere jetzt alles zentral über ioBroker.

    Aktuell hänge ich am Problem für die tageszeitabhängige Temperatursteuerung der Hühnerstallheizung.
    Im Stall sind zwei Rohrheizungen an einer FRITZ!DECT 210 angeschlossen.
    Die Heizung soll astronomisch Tag im Temperaturbereich A laufen und astronomisch Nacht im Temperaturbereich B aktiv sein:
    Blockly_zwei_Zeitplaene.png
    Blockly_zwei_Zeitplaene_02.png
    Blockly_zwei_Zeitplaene_03.png
    Ich habe das Script morgens vor Sonnenaufgang gestartet und lief auch an. Die Temperatursteuerung funktioniert so wie ich es mir vorstelle.
    Allerdings wird beim Wechsel von astronomisch Tag auf astronomisch Nacht nicht der Temperaturbereich gewechselt, bzw. die Steckdose bleibt auf aus.
    Ich hab das Script gestoppt und "Tag..." deaktiviert und neu gestartet. Funktioniert auch nicht.
    Erst wenn ich den Trigger von Zeitplan auf Temperatur ändere, funktioniert alles.

    Wo liegt der Fehler?

    Gruß
    Breiti

    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    crunchip
    Forum Testing Most Active Developer
    schrieb am zuletzt editiert von crunchip
    #2

    @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

    Wo liegt der Fehler?

    warum willst du jede Minute triggern?

    @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

    Erst wenn ich den Trigger von Zeitplan auf Temperatur ändere, funktioniert alles

    wäre auch richtig und als Bedingung nimmst du die Zeit dazu

    PS:
    größer 3 ist auch gleichzeitig kleiner 4.5

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    Breiti_74B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crunchipC crunchip

      @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

      Wo liegt der Fehler?

      warum willst du jede Minute triggern?

      @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

      Erst wenn ich den Trigger von Zeitplan auf Temperatur ändere, funktioniert alles

      wäre auch richtig und als Bedingung nimmst du die Zeit dazu

      PS:
      größer 3 ist auch gleichzeitig kleiner 4.5

      Breiti_74B Offline
      Breiti_74B Offline
      Breiti_74
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @crunchip
      ist der Minuten Trigger der Grund, warum der "Nacht" Zeitplan nicht ausgeführt wird?
      Was muß ich ändern?

      Aber Temp größer 3 gilt ja nur für "Tag". Spätestens bei "Nacht" größer 6,5 soll ja die Steckdose wieder abschalten und bei 4,5 wieder ein.
      Macht sie aber nicht.

      Ich habe das Blockly schon mehrfach umgestellt und getestet und auch Primärtrigger Temperatur verwendet, bzw. auch aufgeteilt in mehrere Scripte. Hat aber alles nicht so funktioniert.
      Vielleicht gibt es aber einen anderen Lösungsweg als den von mir gedachten.
      Was ich benötige habe ich ja schon in meinem Eingangspost beschrieben: ein Steckdosenschaltung für best. Temperaturbereich für den Tag und eine für die Nacht.

      Gruß
      Breiti

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Breiti_74B Breiti_74

        @crunchip
        ist der Minuten Trigger der Grund, warum der "Nacht" Zeitplan nicht ausgeführt wird?
        Was muß ich ändern?

        Aber Temp größer 3 gilt ja nur für "Tag". Spätestens bei "Nacht" größer 6,5 soll ja die Steckdose wieder abschalten und bei 4,5 wieder ein.
        Macht sie aber nicht.

        Ich habe das Blockly schon mehrfach umgestellt und getestet und auch Primärtrigger Temperatur verwendet, bzw. auch aufgeteilt in mehrere Scripte. Hat aber alles nicht so funktioniert.
        Vielleicht gibt es aber einen anderen Lösungsweg als den von mir gedachten.
        Was ich benötige habe ich ja schon in meinem Eingangspost beschrieben: ein Steckdosenschaltung für best. Temperaturbereich für den Tag und eine für die Nacht.

        Gruß
        Breiti

        CodierknechtC Online
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @breiti_74
        Nimm CRON statt diesen ominösen "Wizard".
        Das funktioniert nach meiner Erfahrung deutlich stabiler.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • CodierknechtC Codierknecht

          @breiti_74
          Nimm CRON statt diesen ominösen "Wizard".
          Das funktioniert nach meiner Erfahrung deutlich stabiler.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @codierknecht sagte: Nimm CRON statt diesen ominösen "Wizard".

          ... und nur einen Trigger und nur einmal "steuere":

          Blockly_temp.JPG

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • Breiti_74B Offline
            Breiti_74B Offline
            Breiti_74
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @Codierknecht und @paul53 Danke für die Tips.
            Wenn der Wizard wirklich nicht sauber funktioniert, kann das der Grund sein.
            Ich hatte irgendwann schon mal so was ähnliches wie im Schema von @paul53 , aber kam irgendwie immer auf trigger im trigger. Das soll man ja tunlichst vermeiden, habe ich gelesen.
            Ich setze mich morgen Vormittag mal dran und versuche es noch mal mit deiner Vorlage.

            Gruß
            Breiti

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Breiti_74B Offline
              Breiti_74B Offline
              Breiti_74
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              Soderle,

              ich hab jetzt mal mit Bauklötze gespielt.

              Vorab, gestern Abend ist mir noch die Idee gekommen, das ganze mit Variablen für die Temperaturlimits aufzubauen.
              Da war die Vorlage von @paul53 mein "Trigger" 😊

              Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Ablauf zu steuern:
              A: Trigger über Zeit(-fenster)
              B: Trigger über Temperatur
              Die letzten Tage habe ich es über Trigger Zeit versucht und bin nicht weiter gekommen.
              Ich habe mich jetzt für Trigger Temperatur entschieden und folgendes Blockly erzeugt, welches aktuell läuft:
              Blockly_zwei_Zeitplaene_04.png
              Hier habe ich noch mal entgegen der Empfehlung, nur ein mal "steuere" zu verwenden, mich für zwei entschieden.
              Gibt es einen Grund, warum man das nicht machen sollte?

              Alternativ dazu vorbereitet und strenger an die Bsp.-vorlage gehalten:
              Blockly_zwei_Zeitplaene_05.png
              Ist jetzt mein zweiter Pfeil im Köcher und dazu noch die Frage für was der markierte Block notwendig ist, da ich den Sinn dafür nicht ganz verstehe:
              Blockly_zwei_Zeitplaene_bsp_paul.png

              Gruß
              Breiti

              CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Breiti_74B Breiti_74

                Soderle,

                ich hab jetzt mal mit Bauklötze gespielt.

                Vorab, gestern Abend ist mir noch die Idee gekommen, das ganze mit Variablen für die Temperaturlimits aufzubauen.
                Da war die Vorlage von @paul53 mein "Trigger" 😊

                Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Ablauf zu steuern:
                A: Trigger über Zeit(-fenster)
                B: Trigger über Temperatur
                Die letzten Tage habe ich es über Trigger Zeit versucht und bin nicht weiter gekommen.
                Ich habe mich jetzt für Trigger Temperatur entschieden und folgendes Blockly erzeugt, welches aktuell läuft:
                Blockly_zwei_Zeitplaene_04.png
                Hier habe ich noch mal entgegen der Empfehlung, nur ein mal "steuere" zu verwenden, mich für zwei entschieden.
                Gibt es einen Grund, warum man das nicht machen sollte?

                Alternativ dazu vorbereitet und strenger an die Bsp.-vorlage gehalten:
                Blockly_zwei_Zeitplaene_05.png
                Ist jetzt mein zweiter Pfeil im Köcher und dazu noch die Frage für was der markierte Block notwendig ist, da ich den Sinn dafür nicht ganz verstehe:
                Blockly_zwei_Zeitplaene_bsp_paul.png

                Gruß
                Breiti

                CodierknechtC Online
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @breiti_74

                Zur ersten Frage: Nur einmal "steuere", weil das für den Compiler relativ aufwändig ist und sonst im Speicher zusätzlichen Platz benötigt. Es gibt dann halt 2 Einsprungadressen.

                Zum markierten Bereich: Hier wird zusätzlich geprüft, ob überhaupt etwas zu senden ist. Wenn z.B. die Heizung bereits läuft, muss ich ihr nicht sagen dass sie sich bitte einschalten soll. Bei "aus" natürlich umgekehrt.
                Stichwort "Funk-Hygiene".

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                Breiti_74B 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • CodierknechtC Codierknecht

                  @breiti_74

                  Zur ersten Frage: Nur einmal "steuere", weil das für den Compiler relativ aufwändig ist und sonst im Speicher zusätzlichen Platz benötigt. Es gibt dann halt 2 Einsprungadressen.

                  Zum markierten Bereich: Hier wird zusätzlich geprüft, ob überhaupt etwas zu senden ist. Wenn z.B. die Heizung bereits läuft, muss ich ihr nicht sagen dass sie sich bitte einschalten soll. Bei "aus" natürlich umgekehrt.
                  Stichwort "Funk-Hygiene".

                  Breiti_74B Offline
                  Breiti_74B Offline
                  Breiti_74
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @codierknecht

                  Danke für die schnelle Antwort.

                  Das macht dann natürlich Sinn mit "steuere" nur ein mal verwenden.
                  Und der Block für die Schalterabfrage ist mir jetzt auch klar.

                  Gruß
                  Breiti

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Breiti_74B Breiti_74

                    Soderle,

                    ich hab jetzt mal mit Bauklötze gespielt.

                    Vorab, gestern Abend ist mir noch die Idee gekommen, das ganze mit Variablen für die Temperaturlimits aufzubauen.
                    Da war die Vorlage von @paul53 mein "Trigger" 😊

                    Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Ablauf zu steuern:
                    A: Trigger über Zeit(-fenster)
                    B: Trigger über Temperatur
                    Die letzten Tage habe ich es über Trigger Zeit versucht und bin nicht weiter gekommen.
                    Ich habe mich jetzt für Trigger Temperatur entschieden und folgendes Blockly erzeugt, welches aktuell läuft:
                    Blockly_zwei_Zeitplaene_04.png
                    Hier habe ich noch mal entgegen der Empfehlung, nur ein mal "steuere" zu verwenden, mich für zwei entschieden.
                    Gibt es einen Grund, warum man das nicht machen sollte?

                    Alternativ dazu vorbereitet und strenger an die Bsp.-vorlage gehalten:
                    Blockly_zwei_Zeitplaene_05.png
                    Ist jetzt mein zweiter Pfeil im Köcher und dazu noch die Frage für was der markierte Block notwendig ist, da ich den Sinn dafür nicht ganz verstehe:
                    Blockly_zwei_Zeitplaene_bsp_paul.png

                    Gruß
                    Breiti

                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                    #10

                    @breiti_74 Die Arbeit gehört in drei Blöcke

                    1. Block - Täglich EINMALIG Zeitgesteuert ausgeführt bei Sonnenaufgang: Temperaturlimits (Oben UND Unten) für den Tagbetrieb einstellen
                    2. Block - Täglich EINMALIG Zeitgesteuert ausgeführt bei Sonnenuntergang: Temperaturlimits (Oben UND Unten) für den Nachtbetrieb einstellen
                    3. Block - Ausgeführt bei Temperaturänderung: Arbeiten mit den entsprechend Block 1 bzw. 2 eingestellten Limits ...

                    52c9f7e5-9737-4c99-9898-0ca967ef9a44-grafik.png

                    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                    Linux pve 6.17.9-1-pve
                    6 GByte RAM für den Container
                    Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                    Breiti_74B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MartinPM MartinP

                      @breiti_74 Die Arbeit gehört in drei Blöcke

                      1. Block - Täglich EINMALIG Zeitgesteuert ausgeführt bei Sonnenaufgang: Temperaturlimits (Oben UND Unten) für den Tagbetrieb einstellen
                      2. Block - Täglich EINMALIG Zeitgesteuert ausgeführt bei Sonnenuntergang: Temperaturlimits (Oben UND Unten) für den Nachtbetrieb einstellen
                      3. Block - Ausgeführt bei Temperaturänderung: Arbeiten mit den entsprechend Block 1 bzw. 2 eingestellten Limits ...

                      52c9f7e5-9737-4c99-9898-0ca967ef9a44-grafik.png

                      Breiti_74B Offline
                      Breiti_74B Offline
                      Breiti_74
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @martinp
                      Danke für diese Möglichkeit.
                      Eine Verständnisfrage dazu.
                      Die beiden Astro sind ja Trigger, heißt also wenn das Script gestartet wurde, werden die dann jedes mal bei Ereignisänderung (Sonnenauf- bzw. -untergang) aktiv oder läuft das nur ein mal durch und bleibt dann so?
                      Sorry wenn ich da nachfrage, ich hab schon etwas Basiswissen, aber bin mir bei manchen Dingen nicht ganz sicher.

                      Falls das immer wieder abläuft, würde mir diese Lösung mit am Besten gefallen, dann noch mit Variablen "setze" und nur ein mal "steuere".

                      Gruß
                      Breiti

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @breiti_74 wenn das skript läuft werden die Variablen bei jedem Sonnenauf- bzw. Untergegang neu befüllt.

                        Bei Skriptstart sind sie jedoch undefined

                        Daher sollte man ohne Trigger noch ein falls-sonst Block nehmen um die Variablen bei Skriptstart zu füllen.

                        falls aktuelle Zeit ist zwischen Sonnenauf und untergang, setze min auf x, setze max auf y; sonst setze min auf z, setze max auf zz

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                          #13

                          @breiti_74 Ich habe die selber auch noch nicht eingesetzt, würde einfach mal einen Versuchsballon mit Logging starten lassen ...

                          Hier gibt es einen Thread zum Thema...
                          https://forum.iobroker.net/topic/20171/blockly-zeitsteuerung-astro/17

                          den Einwurf von @Homoran auch bitte beachten, ich habe da etwas vereinfacht ...

                          Aus dem anderen Thread

                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1550754084540-astrocheck2.png

                          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                          Linux pve 6.17.9-1-pve
                          6 GByte RAM für den Container
                          Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • Breiti_74B Offline
                            Breiti_74B Offline
                            Breiti_74
                            schrieb am zuletzt editiert von Breiti_74
                            #14

                            Ihr seid echt klasse.

                            Vielen Dank für den Support.

                            Ich habe jetzt noch ein Script gebaut, welches mir bis jetzt am Besten gefällt:
                            Blockly_zwei_Zeitplaene_06.png

                            Die Unschärfe mit den undefinierten Temperaturlimits bei Scriptstart lasse ich mal noch so stehen.
                            Ich habe vor längerem schon ein Script erstellt: Email-Benachrichtigung, falls die Steckdose nicht erreichbar ist, bzw. Temperatur unter 1°C fällt. Das ist meine Absicherung und ich kann dann manuell eingreifen.

                            Ich lasse das Script in Beitrag 7 jetzt erst mal so weiter laufen und schaue, wie es sich verhält.
                            Werde dann bei Gelegenheit auf das Script in diesem Beitrag switchen und testen.

                            Gruß
                            Breiti

                            HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • Breiti_74B Breiti_74

                              Ihr seid echt klasse.

                              Vielen Dank für den Support.

                              Ich habe jetzt noch ein Script gebaut, welches mir bis jetzt am Besten gefällt:
                              Blockly_zwei_Zeitplaene_06.png

                              Die Unschärfe mit den undefinierten Temperaturlimits bei Scriptstart lasse ich mal noch so stehen.
                              Ich habe vor längerem schon ein Script erstellt: Email-Benachrichtigung, falls die Steckdose nicht erreichbar ist, bzw. Temperatur unter 1°C fällt. Das ist meine Absicherung und ich kann dann manuell eingreifen.

                              Ich lasse das Script in Beitrag 7 jetzt erst mal so weiter laufen und schaue, wie es sich verhält.
                              Werde dann bei Gelegenheit auf das Script in diesem Beitrag switchen und testen.

                              Gruß
                              Breiti

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

                              Die Unschärfe mit den undefinierten Temperaturlimits bei Scriptstart lasse ich mal noch so stehen.

                              das ist keine Unschärfe!
                              Das Skript funktioniert dann bis zum nächsten Astroereignis nicht und wirft bei jedem triggetn einen Fehler

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Breiti_74B Breiti_74

                                Ihr seid echt klasse.

                                Vielen Dank für den Support.

                                Ich habe jetzt noch ein Script gebaut, welches mir bis jetzt am Besten gefällt:
                                Blockly_zwei_Zeitplaene_06.png

                                Die Unschärfe mit den undefinierten Temperaturlimits bei Scriptstart lasse ich mal noch so stehen.
                                Ich habe vor längerem schon ein Script erstellt: Email-Benachrichtigung, falls die Steckdose nicht erreichbar ist, bzw. Temperatur unter 1°C fällt. Das ist meine Absicherung und ich kann dann manuell eingreifen.

                                Ich lasse das Script in Beitrag 7 jetzt erst mal so weiter laufen und schaue, wie es sich verhält.
                                Werde dann bei Gelegenheit auf das Script in diesem Beitrag switchen und testen.

                                Gruß
                                Breiti

                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @breiti_74 Man kann einen "falls" Block über das Zahnrad-Symbol links oben erweitern durch "sonst" oder "sonst falls" Blöcke... Das erspart im Skript ein wenig Rechenzeit gegenüber drei separaten "falls" Blöcken...

                                Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                Linux pve 6.17.9-1-pve
                                6 GByte RAM für den Container
                                Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • Breiti_74B Offline
                                  Breiti_74B Offline
                                  Breiti_74
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  Ok, überzeugt.

                                  Ich habs ergänzt/geändert:
                                  Blockly_zwei_Zeitplaene_07.png

                                  Gruß
                                  Breiti

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Breiti_74B Breiti_74

                                    Ok, überzeugt.

                                    Ich habs ergänzt/geändert:
                                    Blockly_zwei_Zeitplaene_07.png

                                    Gruß
                                    Breiti

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

                                    Ich habs ergänzt/geändert:

                                    nicht sonst und dann einen falls block, sondern die Variante sonst falls wählen

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

                                      Ich habs ergänzt/geändert:

                                      nicht sonst und dann einen falls block, sondern die Variante sonst falls wählen

                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @homoran said in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

                                      @breiti_74 sagte in Zweiter Zeitplan in Blockly wird nicht ausgeführt:

                                      Ich habs ergänzt/geändert:

                                      nicht sonst und dann einen falls block, sondern die Variante sonst falls wählen

                                      Die kann man dann auch mehrfach kaskadieren ...

                                      b4637a22-3e8b-4407-a99f-9dc38e94f3d9-grafik.png

                                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 13) on Proxmox 9.1.5)
                                      Linux pve 6.17.9-1-pve
                                      6 GByte RAM für den Container
                                      Fritzbox 6591 FW 8.20 (Vodafone Leih-Box)
                                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Breiti_74B Offline
                                        Breiti_74B Offline
                                        Breiti_74
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        Autsch,

                                        ja, hab ich übersehen.
                                        Korrektur im 3. Block:
                                        Blockly_zwei_Zeitplaene_08.png
                                        Die Schalter "ungleich" Abfrage lasse ich aber noch extra stehen. Ich brauche noch für mich eine wenig einfachere visuell strukturierte Übersicht.

                                        Das mit den Zahnrädern, kaskadierend und auch den Kontextmenüs habe ich schon über mehrere Umwege teilweise leidvoll gelernt.
                                        Aber das bin ich so als Beginner in neuen Themen gewohnt.
                                        Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter gehts.

                                        Gruß
                                        Breiti

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Breiti_74B Offline
                                          Breiti_74B Offline
                                          Breiti_74
                                          schrieb am zuletzt editiert von Breiti_74
                                          #21

                                          Kurzes Resümee von meiner Seite.

                                          Beide Scripte (Post 7 und Post 17 mit Korrektur Post 20) funktionieren jetzt so, wie ich es mir vorstelle:
                                          Hühnerstall Temperatur.png
                                          Grün: erstes Script
                                          Blau: optimiertes Script mit euren Tips und Hinweisen und lasse dies jetzt auch so laufen.

                                          Danke.

                                          Gruß
                                          Breiti

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          550

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe