@waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
auch
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
Bit anders gesetzt ist.
Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
77
07 01 00 01 08 00 FF
63 01 82
kommt bei der Einspeisung
77
07 01 00 01 08 00 FF
63 01 A2
Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren). -
@rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...
-
@waly_de Soweit ich es verstehe funktioniert es nicht. Finde keine plausible Werte
-
@rmenzing hast du wirklich die aktuelle Version heruntergeladen? Die von heute? Deine Beispiel Daten werden auf jeden Fall richtig verarbeitet. Vielleicht musst du mal den iobroker neu starten.
-
@waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
-
//negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
Kommentarzeichen entfernt?:
negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
@rmenzing sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
ich habe Node_ID 5.
Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es dabei Unterschiede gibt... gut zu wissen
-
@rmenzing Sorry für die Falschmeldung. Es funktioniert.
Super vielen herzlichen Dank
-
@rmenzing Noch eine Frage, kann ich das an einen MQTT Broker in dieser Form ausgeben ? Kenne mich leider mit iobroker bisher überhaupt nicht aus
{"Total_in": 35713.0, "Total_out": 121602.0, "Power_curr": 1784.0, "OBIS_Meter_number": "001", "transaction_id": "001b2452204f", "Time": "2024-03-01T14:06:14"} -
@rmenzing theoretisch, ja. Wenn du es nicht komplett in Javaskript schreiben möchtest, würde ich den MQTT Adapter installieren, ihn als Client für deinen Broker konfigurieren und dann die entsprechenden Daten Publishen. Das wiederum sollte durch ein Blocky, aber auch sehr einfach mit wenigen Zeilen Javascript zu machen sein.
-
@waly_de Vielen herzliche Dank
Gruß
Richie -
@waly_de Ich habe jetzt übrigens die Lösung gefunden.
Mein Pulse ist Node 2 und im Script steht nicht nur oben Node Id 1 sondern auch noch ein Stück weiter.
Vielleicht sollte das in die Config? -
@dougstar das ist interessant.
ja, ich baue das dann in das nächste Skript ein. Danke für den Hinweis. Hattest du denn mal zwei Puls an einer Bridge angemeldet, oder dein Puls vielleicht noch einmal komplett neu verbunden? -
@waly_de
Danke. Ich hatte den Pulse nochmals neu verbinden müssen. Deshalb ist es wohl node 2 geworden. -
Hallo in die Runde!
Leider klappt bei mir das Auslesen nicht. Es wird kein Power angezeigt.
Hier die RAW Daten: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
Der Zähler ist ein eBZ DD3.
https://www.ebzgmbh.de/fileadmin/ebz_de/content/downloads/datenblatt_dd3.pdf -
@jason-1 sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
Hallo in die Runde!
Leider klappt bei mir das Auslesen nicht. Es wird kein Power angezeigt.
Der Zähler ist ein eBZ DD3.
https://www.ebzgmbh.de/fileadmin/ebz_de/content/downloads/datenblatt_dd3.pdfLeider ist das ich kein SML-Zähler. Das Script kann nur SML formatierte Daten auswerten.
-
Genau das was ich gesucht habe. Leider bekomme ich bei meinem ISKRA MT691 3 Positionen angezeigt:
Import Total
Export Total
Powerangezeigt.
Besteht die Möglichkeit Export Power anzuzeigen ?
Danke
Gruß Andy
1b1b1b1b0101010176051a24756162006200726301017601010508b6d1cb0b0a0149534b00045b0e767262016508b6d65d620163fea90076051a247562620062007263070177010b0a0149534b00045b0e76070100620affff7262016508b6d65d757707010060320101010101010449534b0177070100600100ff010101010b0a0149534b00045b0e760177070100010800ff65001c010401621e52ff650929ea9b0177070100020800ff0101621e52ff62000177070100100700ff0101621b520053022c01010163bf450076051a24756362006200726302017101637847001b1b1b1b1a003b2d
-
@githubnullfear Ich hab mir die RAW Daten einmal angesehen. Es sind tatsächlich nur diese drei Wert zu enthalten. Export Power wird vermutlich einfach power mit einem negativen Vorzeichen sein.
Sollte bei dir kein negatives Vorzeichen angezeigt werden, brauche ich einmal die Rohdaten, wenn exportiert wird und einmal wenn importiert wird. Vielleicht kann ich da noch was machen. -
@waly_de Danke , aktuell wird noch nicht eingespeist. Falls es soweit ist und das negative Vorzeichen fehlt melde ich mich.
-
Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
-
@chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
Kann ich den puls auch ohne tibber abbo direkt nutzen?
ob du es kannst .. dass kann dir keiner hier Sagen.. es geht vieles