NEWS
Laufzeit eines Gerätes erfassen
-
ist der dp ein e zeichenkette oder eine number
@liv-in-sky der Datenpunkt ist eine Zahl
-
@liv-in-sky der Datenpunkt ist eine Zahl
@winni
nur zur sicherheit: ist er so definiert in den object-eigenschaften -
@winni
nur zur sicherheit: ist er so definiert in den object-eigenschaften@liv-in-sky ja, ganz sicher :)
-
@liv-in-sky ja, ganz sicher :)
ach ja- das interval gehört eins höher - in den if rein - soll ja nur gestartet werden, wenn es eingeschalten wird - sonst wird es jedesmal ausgeführt, wenn getriggert wird
-
ach ja- das interval gehört eins höher - in den if rein - soll ja nur gestartet werden, wenn es eingeschalten wird - sonst wird es jedesmal ausgeführt, wenn getriggert wird
@liv-in-sky hatte ich schon gesehen und korrigiert :)
-
@liv-in-sky ja, ganz sicher :)
und am einfachsten eine schaltung zu überprüfen ist, wenn du dir einen debug block reinlegst - damit du im log beobachten kannst, was los ist - dadurch verseht man besser , wie es abläuft
also eine debug in das interval rein und in den if
zeig mal deine korrektur, damit wir das gleiche sehen
-
und am einfachsten eine schaltung zu überprüfen ist, wenn du dir einen debug block reinlegst - damit du im log beobachten kannst, was los ist - dadurch verseht man besser , wie es abläuft
also eine debug in das interval rein und in den if
zeig mal deine korrektur, damit wir das gleiche sehen
@liv-in-sky so schauts aktuell aus

Momentan läuft noch ein Zyklus, den will ich noch abwarten, dann bau ich den debug ein. Testen geht aber erst wieder morgen, die Heizung ist dann in der Nachtabsenkung.
-
@liv-in-sky so schauts aktuell aus

Momentan läuft noch ein Zyklus, den will ich noch abwarten, dann bau ich den debug ein. Testen geht aber erst wieder morgen, die Heizung ist dann in der Nachtabsenkung.
setze öl2 gehört aber in das interval, bevor der stop kommt - erst dann macht es sinn
setze öl3 und test gehört dann unter setze öl2 und vor das stop -
@liv-in-sky so schauts aktuell aus

Momentan läuft noch ein Zyklus, den will ich noch abwarten, dann bau ich den debug ein. Testen geht aber erst wieder morgen, die Heizung ist dann in der Nachtabsenkung.
wenn ich sachen ausprobiere, wie z.b. so eine neue schaltug, nehme ich testdatenpunkte, die ich dnn von hand schalte - so kann ich das ganze testen ohne auf die betriebsmodi warten zu müssen
noch ein hinweis - jedesmal, wenn ds ganze aktiv ist und zählt, und du das script neustartest oder den server neustartest, werden deine variablen verloren gehen - daher ist es manchmal besser, anstatt variablen auch eigene dp zu nutzen !!!!
wa auch noch fehlt: jetzt bekommst du nur eine schaltung angezeigt - wenn du mehrere schaltungen am tag hast und wissen willlst, wie lange das insgesamt an einem tag lief, fehlt noch einiges
-
setze öl2 gehört aber in das interval, bevor der stop kommt - erst dann macht es sinn
setze öl3 und test gehört dann unter setze öl2 und vor das stop@liv-in-sky meinst du so?

-
wenn ich sachen ausprobiere, wie z.b. so eine neue schaltug, nehme ich testdatenpunkte, die ich dnn von hand schalte - so kann ich das ganze testen ohne auf die betriebsmodi warten zu müssen
noch ein hinweis - jedesmal, wenn ds ganze aktiv ist und zählt, und du das script neustartest oder den server neustartest, werden deine variablen verloren gehen - daher ist es manchmal besser, anstatt variablen auch eigene dp zu nutzen !!!!
wa auch noch fehlt: jetzt bekommst du nur eine schaltung angezeigt - wenn du mehrere schaltungen am tag hast und wissen willlst, wie lange das insgesamt an einem tag lief, fehlt noch einiges
@liv-in-sky Mit den Testdatenpunkten hast du natürlich recht. Ich bau mir da morgen was zusammen. Mein Plan ist auch, wenn ich einen Zyklus korrekt erfasst habe, dann alle Zyklen eines Tages zusammen zufassen und zu speichern, bzw. daraus den ungefähren Ölverbrauch abzuschätzen.
-
@liv-in-sky meinst du so?

@winni mach den stop interval ganz unten hin, damit das interval erst abgebrochen wird, wenn du alles gesetzt hast
-
@liv-in-sky Mit den Testdatenpunkten hast du natürlich recht. Ich bau mir da morgen was zusammen. Mein Plan ist auch, wenn ich einen Zyklus korrekt erfasst habe, dann alle Zyklen eines Tages zusammen zufassen und zu speichern, bzw. daraus den ungefähren Ölverbrauch abzuschätzen.
mach morgen mal deine testumgebung und schau mal, was schon funktioniert, dann ändern wir noch das addieren des tages und evtl ersetzen wir die variablen noch mit datenpunkten
für heute ist eh feierabend bei mir :)
-
@liv-in-sky Mit den Testdatenpunkten hast du natürlich recht. Ich bau mir da morgen was zusammen. Mein Plan ist auch, wenn ich einen Zyklus korrekt erfasst habe, dann alle Zyklen eines Tages zusammen zufassen und zu speichern, bzw. daraus den ungefähren Ölverbrauch abzuschätzen.
ist vielleicht auch interessant für dich
https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-betriebsstundenzaehler-erstellen/
-
ist vielleicht auch interessant für dich
https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-betriebsstundenzaehler-erstellen/
@liv-in-sky Guten Morgen, ja, der Adapter sieht sehr interessant aus. Ich werde ihn installieren und mal mitlaufen lassen. Wäre auch für viele andere Sachen nützlich. Das Script hat aber auch mit den letzten Änderungen von gestern so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Sprich, jeder Zyklus wurde erfasst und weggeschrieben. Als nächstes werde ich jetzt die laufenden Zyklen eines Tages kumulieren. Daraus errechne ich dann den ungefähren Ölverbrauch und die Kosten pro Tag. Auf alle Fälle nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
-
Guten Morgen, wollte mich nochmal kurz melden. Sowohl das Blockly-Script als auch der Betriebsstunden-Adapter arbeiten zu meiner vollsten Zufriedenheit. Der Adapter ist wirklich eine super Sache. Einfach zu handhaben und für 1000 Sachen verwendbar. Eine echte Berechnung für iobroker. Nochmals danke @liv-in-sky auch für diesen Tipp.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.