Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    762

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
35 Beiträge 9 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Stefan FaltS Stefan Falt

    @thomas-braun Bitte schlag' mich nicht, ich habe keine Anhnung. Ich kann nicht mehr also die Scripte von dir starten (schon 3x gemacht) und aufs Beste hoffen ...
    Aber eben hat meine Frau hochgerufen .. ich muss ins Bett ...

    Soll ich die ein 4. mal starten?

    Ja, die sollen minürlich Ausgeführt werden. Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.

    CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
    #24

    @stefan-falt sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

    Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.

    Also ich würde das prinzipiell so machen:
    3fd791f3-de43-4b91-a432-ad9f49eb4cfd-grafik.png
    Trigger wäre die Batterieladung.
    Solange die größer als 40% ist und nicht Nacht, wird geladen.

    So zumindest habe ich die Aufgabe verstanden.

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    B 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      @stefan-falt sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

      Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.

      Also ich würde das prinzipiell so machen:
      3fd791f3-de43-4b91-a432-ad9f49eb4cfd-grafik.png
      Trigger wäre die Batterieladung.
      Solange die größer als 40% ist und nicht Nacht, wird geladen.

      So zumindest habe ich die Aufgabe verstanden.

      B Offline
      B Offline
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von
      #25

      @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

      @stefan-falt sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

      Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.

      Also ich würde das prinzipiell so machen:
      3fd791f3-de43-4b91-a432-ad9f49eb4cfd-grafik.png
      Trigger wäre die Batterieladung.
      Solange die größer als 40% ist und nicht Nacht, wird geladen.

      So zumindest habe ich die Aufgabe verstanden.

      Die ursprüngliche Aufgabe war:
      Zwischen 22 und 5Uhr soll geladen werden solange der SOC > 40% ist.

      Deine Lösung ist davon abhängig dass der SOC regelmässig aktualisiert wird.
      Ist dies nicht der Fall, passiert um 22Uhr nix.

      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • B Blockmove

        @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

        @stefan-falt sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

        Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.

        Also ich würde das prinzipiell so machen:
        3fd791f3-de43-4b91-a432-ad9f49eb4cfd-grafik.png
        Trigger wäre die Batterieladung.
        Solange die größer als 40% ist und nicht Nacht, wird geladen.

        So zumindest habe ich die Aufgabe verstanden.

        Die ursprüngliche Aufgabe war:
        Zwischen 22 und 5Uhr soll geladen werden solange der SOC > 40% ist.

        Deine Lösung ist davon abhängig dass der SOC regelmässig aktualisiert wird.
        Ist dies nicht der Fall, passiert um 22Uhr nix.

        CodierknechtC Online
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #26

        @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

        Deine Lösung ist davon abhängig dass der SOC regelmässig aktualisiert wird.
        Ist dies nicht der Fall, passiert um 22Uhr nix.

        Um 22:00 Uhr nicht. Aber der Wert wird sich ja ziemlich regelmäßig ändern.
        Ob das Laden dann um 22:05 oder um 22:17 startet, dürfte ja reichlich Wumpe sein.

        Dann kommen da halt noch 2 Zeitplan-Trigger hinzu.

        • Um 22:00 Uhr einschalten, falls SOC > 40%
        • Um 05:00 Uhr auf jeden Fall abschalten

        Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das so völlig stabil und ohne Probleme läuft.

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

          Deine Lösung ist davon abhängig dass der SOC regelmässig aktualisiert wird.
          Ist dies nicht der Fall, passiert um 22Uhr nix.

          Um 22:00 Uhr nicht. Aber der Wert wird sich ja ziemlich regelmäßig ändern.
          Ob das Laden dann um 22:05 oder um 22:17 startet, dürfte ja reichlich Wumpe sein.

          Dann kommen da halt noch 2 Zeitplan-Trigger hinzu.

          • Um 22:00 Uhr einschalten, falls SOC > 40%
          • Um 05:00 Uhr auf jeden Fall abschalten

          Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das so völlig stabil und ohne Probleme läuft.

          B Offline
          B Offline
          Blockmove
          schrieb am zuletzt editiert von
          #27

          @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

          @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

          Deine Lösung ist davon abhängig dass der SOC regelmässig aktualisiert wird.
          Ist dies nicht der Fall, passiert um 22Uhr nix.

          Um 22:00 Uhr nicht. Aber der Wert wird sich ja ziemlich regelmäßig ändern.
          Ob das Laden dann um 22:05 oder um 22:17 startet, dürfte ja reichlich Wumpe sein.

          Dann kommen da halt noch 2 Zeitplan-Trigger hinzu.

          • Um 22:00 Uhr einschalten, falls SOC > 40%
          • Um 05:00 Uhr auf jeden Fall abschalten

          Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das so völlig stabil und ohne Probleme läuft.

          Klar selbst mit vermeintlich einfachen Regeln kann man bei ioBroker und Javascript schnell Instabilitäten bekommen.
          Deshalb wurden ja auch die Async-Funktionen eingeführt.
          Ich hab irgendwann mal mein Energiemanagement von Eventsteuerung (on) auf zyklische Steuerung (interval) umgestellt.

          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Codierknecht

            @stefan-falt sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

            Wenn Batterie SOC <40% dann soll Schluss sein mit Auto laden.

            Also ich würde das prinzipiell so machen:
            3fd791f3-de43-4b91-a432-ad9f49eb4cfd-grafik.png
            Trigger wäre die Batterieladung.
            Solange die größer als 40% ist und nicht Nacht, wird geladen.

            So zumindest habe ich die Aufgabe verstanden.

            B Offline
            B Offline
            Blockmove
            schrieb am zuletzt editiert von
            #28

            @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

            Also ich würde das prinzipiell so machen:
            3fd791f3-de43-4b91-a432-ad9f49eb4cfd-grafik.png

            Ich bin absolut nicht der Blockly-Fan.
            Hier mal das Prinzip, wie ich "wichtige" Dinge in ioBroker versuche zu lösen.
            Ist für diesen Fall wahrscheinlich zuviel des Guten.

            Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).
            Zuerst werden die relevanten Werte in Variablen eingelesen.
            Dadurch bleiben Zustände während der Scriptverarbeitung konsistent (hier eher unwichtig).

            Ich weiß gerade nicht, ob der Zeitvergleich "nicht zwischen" tagesübergreifend funktioniert. Daher eben mit "zwischen und Negation

            Laden.png

            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀

            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Blockmove

              @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

              Also ich würde das prinzipiell so machen:
              3fd791f3-de43-4b91-a432-ad9f49eb4cfd-grafik.png

              Ich bin absolut nicht der Blockly-Fan.
              Hier mal das Prinzip, wie ich "wichtige" Dinge in ioBroker versuche zu lösen.
              Ist für diesen Fall wahrscheinlich zuviel des Guten.

              Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).
              Zuerst werden die relevanten Werte in Variablen eingelesen.
              Dadurch bleiben Zustände während der Scriptverarbeitung konsistent (hier eher unwichtig).

              Ich weiß gerade nicht, ob der Zeitvergleich "nicht zwischen" tagesübergreifend funktioniert. Daher eben mit "zwischen und Negation

              Laden.png

              CodierknechtC Online
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #29

              @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

              Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).

              Um genau diese unnützen Intervalle zu vermeiden, gibt es Events.
              Da wird etwas 1.440 x am Tag aufgerufen und soll tatsächlich wie oft laufen? 1x? 2x?
              Wenn die Trigger nicht ausgelöst werden, hat Dein System ein Problem. Dem sollte man nachgehen.
              Das mit 'nem Intervall zu lösen, kann nur als Notbehelf dienen. Es behebt ja nicht die eigentliche Ursache.

              @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

              Ich weiß gerade nicht, ob der Zeitvergleich "nicht zwischen" tagesübergreifend funktioniert. Daher eben mit "zwischen und Negation

              Ja - das funktioniert nicht immer sauber.
              Muss aber nicht zusätzlich negiert werden. Es gibt ja statt "zwischen" auch "nicht zwischen" ;-)

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • CodierknechtC Codierknecht

                @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

                Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).

                Um genau diese unnützen Intervalle zu vermeiden, gibt es Events.
                Da wird etwas 1.440 x am Tag aufgerufen und soll tatsächlich wie oft laufen? 1x? 2x?
                Wenn die Trigger nicht ausgelöst werden, hat Dein System ein Problem. Dem sollte man nachgehen.
                Das mit 'nem Intervall zu lösen, kann nur als Notbehelf dienen. Es behebt ja nicht die eigentliche Ursache.

                @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

                Ich weiß gerade nicht, ob der Zeitvergleich "nicht zwischen" tagesübergreifend funktioniert. Daher eben mit "zwischen und Negation

                Ja - das funktioniert nicht immer sauber.
                Muss aber nicht zusätzlich negiert werden. Es gibt ja statt "zwischen" auch "nicht zwischen" ;-)

                B Offline
                B Offline
                Blockmove
                schrieb am zuletzt editiert von
                #30

                @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

                @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

                Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).

                Um genau diese unnützen Intervalle zu vermeiden, gibt es Events.
                Da wird etwas 1.440 x am Tag aufgerufen und soll tatsächlich wie oft laufen? 1x? 2x?
                Wenn die Trigger nicht ausgelöst werden, hat Dein System ein Problem. Dem sollte man nachgehen.
                Das mit 'nem Intervall zu lösen, kann nur als Notbehelf dienen. Es behebt ja nicht die eigentliche Ursache.

                Tja, ich bin beruflich in der Sparte tätig.
                Bei Steuerungen unterscheidet man zwischen Eventsteuerung und zyklischer Steuerung.
                Beides hat seine Berechtigung und Anwendung.
                Bei einfachen Aufgaben (z.B. Lichtsteuerung) reichen meist Events.
                Wird es komplexer (viele Auslöser, gegenseitige Abhängigkeiten) wird es mit einer zyklischen Steuerung einfacher und besser beherschbar.

                Wie bereits oben geschrieben, ist es für so eine Aufgabe zuviel des Guten. Aber es zeigt eine Alternative.
                1440 Events/Tag sind für ein System wie ioBroker übrigends nicht.
                Der Adapter meines PV-Speichers aktualisiert die Leistungsdaten alle 20s. Da hätte ich deutlich mehr Events wenn ich darauf triggern würde.

                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀

                Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Blockmove

                  @codierknecht said in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

                  @blockmove sagte in [GELÖST] Zeitplan arbeitet überhaupt nicht:

                  Da es Zustände gibt, bei denen Events auch mal nicht erfasst werden, arbeitete ich bei sowas lieber mit Intervall (60s).

                  Um genau diese unnützen Intervalle zu vermeiden, gibt es Events.
                  Da wird etwas 1.440 x am Tag aufgerufen und soll tatsächlich wie oft laufen? 1x? 2x?
                  Wenn die Trigger nicht ausgelöst werden, hat Dein System ein Problem. Dem sollte man nachgehen.
                  Das mit 'nem Intervall zu lösen, kann nur als Notbehelf dienen. Es behebt ja nicht die eigentliche Ursache.

                  Tja, ich bin beruflich in der Sparte tätig.
                  Bei Steuerungen unterscheidet man zwischen Eventsteuerung und zyklischer Steuerung.
                  Beides hat seine Berechtigung und Anwendung.
                  Bei einfachen Aufgaben (z.B. Lichtsteuerung) reichen meist Events.
                  Wird es komplexer (viele Auslöser, gegenseitige Abhängigkeiten) wird es mit einer zyklischen Steuerung einfacher und besser beherschbar.

                  Wie bereits oben geschrieben, ist es für so eine Aufgabe zuviel des Guten. Aber es zeigt eine Alternative.
                  1440 Events/Tag sind für ein System wie ioBroker übrigends nicht.
                  Der Adapter meines PV-Speichers aktualisiert die Leistungsdaten alle 20s. Da hätte ich deutlich mehr Events wenn ich darauf triggern würde.

                  Stefan FaltS Offline
                  Stefan FaltS Offline
                  Stefan Falt
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #31

                  @blockmove
                  Hallo,
                  inzwischen läuft es wie ich will, wenn auch erst ab 0:00 Uhr ... ich habe noch nicht rausgefunden wie man den CRON Ausdruck editiert.
                  Kann man das so lassen?

                  58b21872-d223-48a1-a5e9-33681503befe-grafik.png

                  29kWp PV
                  57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                  1,4kW DIY Brauchwasser
                  Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                  Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                  CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Stefan FaltS Stefan Falt

                    @blockmove
                    Hallo,
                    inzwischen läuft es wie ich will, wenn auch erst ab 0:00 Uhr ... ich habe noch nicht rausgefunden wie man den CRON Ausdruck editiert.
                    Kann man das so lassen?

                    58b21872-d223-48a1-a5e9-33681503befe-grafik.png

                    CodierknechtC Online
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #32

                    @stefan-falt
                    Der Wizard ist für Zeitpläne ziemlicher Käse.

                    Nimm den passenden Trigger
                    163cd795-6cbd-4008-9f55-0ef934d404c4-grafik.png
                    Und stelle dann ein:
                    b9d11c78-1383-47e6-af06-90212de49584-grafik.png

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @stefan-falt
                      Der Wizard ist für Zeitpläne ziemlicher Käse.

                      Nimm den passenden Trigger
                      163cd795-6cbd-4008-9f55-0ef934d404c4-grafik.png
                      Und stelle dann ein:
                      b9d11c78-1383-47e6-af06-90212de49584-grafik.png

                      Stefan FaltS Offline
                      Stefan FaltS Offline
                      Stefan Falt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #33

                      @codierknecht
                      Da bringt der mir diese Fehlermeldung wenn es über Mitternacht geht ...

                      0a31d199-c3d8-4b79-ba3d-ca7870c9eafd-grafik.png

                      29kWp PV
                      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                      1,4kW DIY Brauchwasser
                      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Stefan FaltS Stefan Falt

                        @codierknecht
                        Da bringt der mir diese Fehlermeldung wenn es über Mitternacht geht ...

                        0a31d199-c3d8-4b79-ba3d-ca7870c9eafd-grafik.png

                        CodierknechtC Online
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #34

                        @stefan-falt
                        Alternative:

                        7de9326c-734b-4133-97f4-07640df00297-grafik.png

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • CodierknechtC Codierknecht

                          @stefan-falt
                          Alternative:

                          7de9326c-734b-4133-97f4-07640df00297-grafik.png

                          Stefan FaltS Offline
                          Stefan FaltS Offline
                          Stefan Falt
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #35

                          @codierknecht Klappt. Dankeschön.

                          29kWp PV
                          57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                          1,4kW DIY Brauchwasser
                          Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                          Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0

                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                          Registrieren Anmelden
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          478

                          Online

                          32.8k

                          Benutzer

                          82.7k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe