NEWS
Blockly zur Klimaanlagensteuerung
-
@paul53
Ich gehe davon aus dass das:nicht ausreicht?
Falls Freigabe roomTemp hab ich nebenan natürlich direkt oben hin gepackt.
-
@linguist sagte: nicht ausreicht?
Freigabe_roomTemp
wird nicht bei Skriptstart initialisiert? Dann sperrt die Variable nach Skriptstart erst einmal bis sich die Raumtemperatur ändert.
Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen (z.B.Wert
>= 21.5). -
@paul53 Verstehe.
Wäre es in dem Fall egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
Sprich z.B. mit Wert von Raumtemperatur?Edit: es hat geklickt, nein das geht so nicht. Ich muss in der Abfrage ein true/false erzeugen indem ich Raumtemp gegen Solltemp abgleiche, korrekt?
-
@linguist sagte: egal mit welchem Wert ich die Variable initialisiere?
Nein: setze
Freigabe_roomTemp
auf (Wert von Temperatur < 21) -
@paul53
So?
-
@linguist sagte: So?
Ja.
-
@paul53
Vielen Dank. -
@paul53
So, nach langer Wartezeit auf das Smart Meter nun auch die Scripte angepasst.Einmal das für die Klima, welches bei 900W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
Und das für den IR-Spiegel, welcher bei 750W Überschuss einschaltet und bei <100W Überschuss ausschaltet.
Danke nochmals für deine Zuarbeit.
Grüße
-
@linguist sagte: Scripte angepasst.
Sind nicht die Grenzwerte für Ein- und Ausschalten vertauscht?
-
@paul53 Gut dass es dich gibt. Wäre mir dann wahrschlich spätestens aufgefallen wenn zur Abenddämmerung geschaltet wird.
Danke dir -
Ob ihr mir sagen könnt wo der fehler ist ? Meine klima die taktet ständig.
Soll nur anschalten wenn genug leistung vorhanden und erst ausschalten wenn die Leistung für genannte zeit unterschritten ist. Irgendwie finde ich keine richtige lösung -
@bolli
Was enthält der DP "Stromzähler"?
Hast du kein "Snipping Tool" dass du ein Foto nimmst?