NEWS
[gelöst] "BI-Stabiles" Blockly-Skript
-
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Ich benötige ein kleines Blockly-Skript, das einen Datenpunkt (für eine Pumpensteuerung) bei dem erstenTastendruck (Kommt per mqtt) von 0 auf 1 und bei dem zweiten wieder von 1 auf 0 ändert.
Grüße
-
@beowolf sagte: Tastendruck (Kommt per mqtt) von 0 auf 1 und bei dem zweiten wieder von 1 auf 0 ändert.
Taste liefert true bei Betätigung?
-
@paul53 sagte in suche "BI-Stabiles" Blockly-Skript:
Taste liefert true bei Betätigung?
Nee, nur 0 oder 1.
-
-
Also zum Ablauf nochmal.
Das was von mqtt kommt ist folgendes.
Der Taster ist ein Sensor-Taster der von 0 auf 1 wechselt, solange der Finger im Sensorbereich ist. Nehme ich den Finger wieder weg, wechselt er wieder auf 0.
Was passieren soll: Wechsel von 0 auf 1 - Pumpe ein. Bei dem nächsten wechsel von 0 auf 1 - Pumpe wieder aus.
Grüße
-
-
Jepp, geht jetzt.
Vielen Dank für die Hilfe.
PS:
Hatte ich nur noch einmal zur Verdeutlichung geschrieben.