Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
155 Beiträge 2 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @einstein2002 Beim Lesen - Du willst den Originaldatenpunkt lesen bzw. spielt eigentlich keine Rolle - weil Du eigentlich keine unterschiedliche Konvertierungsfunktionen benutzt (also Haken raus).

    E Offline
    E Offline
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @mickym
    obwohl....

    Ich glaube ich weis was da rein muss....

    Nicht .ENERGY.TOTAL
    sondern
    ENERGY.POWER

    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Einstein2002

      @mickym
      So das hat geklappt! Danke dafür!!

      Aber nun habe ich den Verbrauch Total, was ist mit dem Verbrauch Aktuell?
      Wie lautet dafür die Eingabe????
      Sorry aber wenn Du so gar keine Ahnung hast, obwohl ich weiß was da ja rein muss, dann ist das schon manchmal echt nicht sehr schön!!
      Aber danke danke danke!!!

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #13

      @einstein2002 Na der wird wohl unter Current stehen. Dann halt neuen Alias

      JSON.parse(val).ENERGY.Current
      

      oder Power

      aber Du siehst ja wie das Prinzip funktioniert.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      E 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @einstein2002 Na der wird wohl unter Current stehen. Dann halt neuen Alias

        JSON.parse(val).ENERGY.Current
        

        oder Power

        aber Du siehst ja wie das Prinzip funktioniert.

        E Offline
        E Offline
        Einstein2002
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @mickym
        Manchmal ist es so einfach!!!

        Das habe ich jetzt verstanden!!

        Nochmals Danke!! Auch wenn es für Euch absoluter Anfänger Horror sein muss!!
        Mir hat es sehr geholfen!

        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @einstein2002 Na der wird wohl unter Current stehen. Dann halt neuen Alias

          JSON.parse(val).ENERGY.Current
          

          oder Power

          aber Du siehst ja wie das Prinzip funktioniert.

          E Offline
          E Offline
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #15

          @mickym

          Hallo und Guten Tag,
          ich werde das mal auf der Startseite einsetzten.

          Grüße Michael

          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Einstein2002

            @mickym

            Hallo und Guten Tag,
            ich werde das mal auf der Startseite einsetzten.

            Grüße Michael

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von mickym
            #16

            @einstein2002 Ja das ist recht einfach - Du liest entweder über die iobroker-In oder über die mqtt-In node den Sensor Wert ein und überprüfst mit einer switch Node ob der Wert über 15 oder kleiner gleich 15 ist und setzt dann halt als payload on oder off. Damit schaltest Du dann den 2. POW2. Damit nicht sinnlos geschaltet wird - kann man noch eine filter Node dazwischen hängen.
            Am Besten ist immer zu zeigen, was Du bereits gemacht hast.

            Die tele Äste melden zwar meist periodisch, aber oft hast du auch unter stat einen direkten Wert zum Beispiel STATUS8 für den Sensor. - musst mal schauen.
            Meine Sensor schaut so aus:

            {"Time":"2023-09-17T12:19:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-24T22:21:27","Total":4.102,"Yesterday":0.026,"Today":0.009,"Period":9,"Power":127,"ApparentPower":133,"ReactivePower":39,"Factor":0.96,"Voltage":228,"Current":0.582}}
            

            So ich gehe mal davon aus - dass wenn Power über 15 ist dann möchtest Du Power On dann über den cmnd Ast Deines 2. Sonoff schalten. Ich simuliere das mal mit Inject und Debug Nodes.

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            E 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @einstein2002 Ja das ist recht einfach - Du liest entweder über die iobroker-In oder über die mqtt-In node den Sensor Wert ein und überprüfst mit einer switch Node ob der Wert über 15 oder kleiner gleich 15 ist und setzt dann halt als payload on oder off. Damit schaltest Du dann den 2. POW2. Damit nicht sinnlos geschaltet wird - kann man noch eine filter Node dazwischen hängen.
              Am Besten ist immer zu zeigen, was Du bereits gemacht hast.

              Die tele Äste melden zwar meist periodisch, aber oft hast du auch unter stat einen direkten Wert zum Beispiel STATUS8 für den Sensor. - musst mal schauen.
              Meine Sensor schaut so aus:

              {"Time":"2023-09-17T12:19:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-24T22:21:27","Total":4.102,"Yesterday":0.026,"Today":0.009,"Period":9,"Power":127,"ApparentPower":133,"ReactivePower":39,"Factor":0.96,"Voltage":228,"Current":0.582}}
              

              So ich gehe mal davon aus - dass wenn Power über 15 ist dann möchtest Du Power On dann über den cmnd Ast Deines 2. Sonoff schalten. Ich simuliere das mal mit Inject und Debug Nodes.

              E Offline
              E Offline
              Einstein2002
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @mickym

              Hallo mickym,

              vielen Dank für die Antwort,

              ich habe noch nicht viel gemacht, habe im IOBroker einen Datenpunkt erstellt der mir einfach den Power Wert ausgibt. Diesen habe ich in einer inject eingefügt. Das wars.

              [
                  {
                      "id": "2b32c5600523cb37",
                      "type": "tab",
                      "label": "Partykeller Lüftersteuerung",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                  },
                  {
                      "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                      "type": "ioBroker in",
                      "z": "2b32c5600523cb37",
                      "name": "Denon AV Verstärker Power",
                      "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "false",
                      "outFormat": "ioBroker",
                      "x": 140,
                      "y": 100,
                      "wires": [
                          []
                      ]
                  }
              ]
              

              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @einstein2002 Ja das ist recht einfach - Du liest entweder über die iobroker-In oder über die mqtt-In node den Sensor Wert ein und überprüfst mit einer switch Node ob der Wert über 15 oder kleiner gleich 15 ist und setzt dann halt als payload on oder off. Damit schaltest Du dann den 2. POW2. Damit nicht sinnlos geschaltet wird - kann man noch eine filter Node dazwischen hängen.
                Am Besten ist immer zu zeigen, was Du bereits gemacht hast.

                Die tele Äste melden zwar meist periodisch, aber oft hast du auch unter stat einen direkten Wert zum Beispiel STATUS8 für den Sensor. - musst mal schauen.
                Meine Sensor schaut so aus:

                {"Time":"2023-09-17T12:19:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-24T22:21:27","Total":4.102,"Yesterday":0.026,"Today":0.009,"Period":9,"Power":127,"ApparentPower":133,"ReactivePower":39,"Factor":0.96,"Voltage":228,"Current":0.582}}
                

                So ich gehe mal davon aus - dass wenn Power über 15 ist dann möchtest Du Power On dann über den cmnd Ast Deines 2. Sonoff schalten. Ich simuliere das mal mit Inject und Debug Nodes.

                E Offline
                E Offline
                Einstein2002
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @mickym
                wäre es möglich das du es kurz bei Dir in NodeRed aufbaust und es dann Exportierst?

                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Einstein2002

                  @mickym
                  wäre es möglich das du es kurz bei Dir in NodeRed aufbaust und es dann Exportierst?

                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.

                  f633e290-4482-40eb-94fd-b85d36abf17d-image.png

                  Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.

                  Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.

                  .... wird fortgesetzt.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.

                    f633e290-4482-40eb-94fd-b85d36abf17d-image.png

                    Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.

                    Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.

                    .... wird fortgesetzt.

                    E Offline
                    E Offline
                    Einstein2002
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @mickym
                    wenn es einfacher ist dann nehme ich logisch die Originalen Werte und gehe nicht über den Datenpunkt im IOB

                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.

                      f633e290-4482-40eb-94fd-b85d36abf17d-image.png

                      Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.

                      Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.

                      .... wird fortgesetzt.

                      E Offline
                      E Offline
                      Einstein2002
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                      #21

                      @mickym
                      hier nochmals die Daten von den beiden POW2

                      192.168.110.51 der gibt den Power Wert, ist der Angeschaltet so wird mehr als 15Watt verbraucht. Ist er ausgeschaltet liegt der Verbrauch bei unter 15Watt

                      SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Denon_AV_Verstaerker/tele/SENSOR
                      

                      192.168.110.36 der soll an oder aus geschaltet werden

                      SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Luefter_Denon/cmnd/POWER
                      

                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Einstein2002

                        @mickym
                        hier nochmals die Daten von den beiden POW2

                        192.168.110.51 der gibt den Power Wert, ist der Angeschaltet so wird mehr als 15Watt verbraucht. Ist er ausgeschaltet liegt der Verbrauch bei unter 15Watt

                        SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Denon_AV_Verstaerker/tele/SENSOR
                        

                        192.168.110.36 der soll an oder aus geschaltet werden

                        SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Luefter_Denon/cmnd/POWER
                        
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB

                        d101ed0c-5067-4278-aeea-966f724eb24e-image.png

                        Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.

                        Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.

                        Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:

                        Hier der Import:

                        [
                           {
                               "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                               "type": "ioBroker in",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "Denon AV Verstärker Power",
                               "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                               "payloadType": "value",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "false",
                               "outFormat": "ioBroker",
                               "x": 200,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                   [
                                       "40f257dded17cb33"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                               "type": "inject",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "",
                               "props": [
                                   {
                                       "p": "payload"
                                   },
                                   {
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                                   }
                               ],
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "Power",
                               "payload": "30",
                               "payloadType": "num",
                               "x": 260,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                   [
                                       "5892611f8119f5f8"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "90ee794dcff20ccf",
                               "type": "inject",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "",
                               "props": [
                                   {
                                       "p": "payload"
                                   },
                                   {
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                                   }
                               ],
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "Power",
                               "payload": "10",
                               "payloadType": "num",
                               "x": 260,
                               "y": 300,
                               "wires": [
                                   [
                                       "5892611f8119f5f8"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "5892611f8119f5f8",
                               "type": "switch",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "Power > 15 ?",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "gt",
                                       "v": "15",
                                       "vt": "num"
                                   },
                                   {
                                       "t": "lte",
                                       "v": "15",
                                       "vt": "num"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 450,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                   [
                                       "f9b6279a692d9ba2"
                                   ],
                                   [
                                       "171d64e63cd547c2"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "f9b6279a692d9ba2",
                               "type": "change",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "schalte Power ON",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "ON",
                                       "tot": "str"
                                   }
                               ],
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 670,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                   [
                                       "cf26662e193cce84"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "171d64e63cd547c2",
                               "type": "change",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "schalte Power OFF",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "OFF",
                                       "tot": "str"
                                   }
                               ],
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 670,
                               "y": 300,
                               "wires": [
                                   [
                                       "cf26662e193cce84"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "cf26662e193cce84",
                               "type": "rbe",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "start": "",
                               "inout": "out",
                               "septopics": false,
                               "property": "payload",
                               "topi": "topic",
                               "x": 890,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                   [
                                       "b7849be5ef3ba27a"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "b7849be5ef3ba27a",
                               "type": "debug",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "Ausgabe für POW2",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 1070,
                               "y": 280,
                               "wires": []
                           },
                           {
                               "id": "40f257dded17cb33",
                               "type": "switch",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "Power > 15 ?",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "gt",
                                       "v": "15",
                                       "vt": "num"
                                   },
                                   {
                                       "t": "lte",
                                       "v": "15",
                                       "vt": "num"
                                   }
                               ],
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 450,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                   [
                                       "1bf71a47bfb12894"
                                   ],
                                   [
                                       "d4fdc570441e974b"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "1bf71a47bfb12894",
                               "type": "change",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "schalte Power ON",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "ON",
                                       "tot": "str"
                                   }
                               ],
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 670,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                   [
                                       "1d085c8d5e5b146a"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "d4fdc570441e974b",
                               "type": "change",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "schalte Power OFF",
                               "rules": [
                                   {
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "OFF",
                                       "tot": "str"
                                   }
                               ],
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 670,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                   [
                                       "1d085c8d5e5b146a"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "1d085c8d5e5b146a",
                               "type": "rbe",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "start": "",
                               "inout": "out",
                               "septopics": false,
                               "property": "payload",
                               "topi": "topic",
                               "x": 890,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                   [
                                       "e20b5d836ca279e6"
                                   ]
                               ]
                           },
                           {
                               "id": "e20b5d836ca279e6",
                               "type": "debug",
                               "z": "2b32c5600523cb37",
                               "name": "Ausgabe für POW2",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 1070,
                               "y": 120,
                               "wires": []
                           }
                        ]
                        

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB

                          d101ed0c-5067-4278-aeea-966f724eb24e-image.png

                          Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.

                          Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.

                          Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:

                          Hier der Import:

                          [
                             {
                                 "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "Denon AV Verstärker Power",
                                 "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "false",
                                 "outFormat": "ioBroker",
                                 "x": 200,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "40f257dded17cb33"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                     {
                                         "p": "payload"
                                     },
                                     {
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "Power",
                                 "payload": "30",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 260,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "5892611f8119f5f8"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "90ee794dcff20ccf",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                     {
                                         "p": "payload"
                                     },
                                     {
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "Power",
                                 "payload": "10",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 260,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "5892611f8119f5f8"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "5892611f8119f5f8",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "Power > 15 ?",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "gt",
                                         "v": "15",
                                         "vt": "num"
                                     },
                                     {
                                         "t": "lte",
                                         "v": "15",
                                         "vt": "num"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 450,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "f9b6279a692d9ba2"
                                     ],
                                     [
                                         "171d64e63cd547c2"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "f9b6279a692d9ba2",
                                 "type": "change",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "schalte Power ON",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "ON",
                                         "tot": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 670,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "cf26662e193cce84"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "171d64e63cd547c2",
                                 "type": "change",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "schalte Power OFF",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "OFF",
                                         "tot": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 670,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "cf26662e193cce84"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "cf26662e193cce84",
                                 "type": "rbe",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "property": "payload",
                                 "topi": "topic",
                                 "x": 890,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "b7849be5ef3ba27a"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "b7849be5ef3ba27a",
                                 "type": "debug",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "Ausgabe für POW2",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1070,
                                 "y": 280,
                                 "wires": []
                             },
                             {
                                 "id": "40f257dded17cb33",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "Power > 15 ?",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "gt",
                                         "v": "15",
                                         "vt": "num"
                                     },
                                     {
                                         "t": "lte",
                                         "v": "15",
                                         "vt": "num"
                                     }
                                 ],
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 450,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "1bf71a47bfb12894"
                                     ],
                                     [
                                         "d4fdc570441e974b"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "1bf71a47bfb12894",
                                 "type": "change",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "schalte Power ON",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "ON",
                                         "tot": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 670,
                                 "y": 100,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "1d085c8d5e5b146a"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "d4fdc570441e974b",
                                 "type": "change",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "schalte Power OFF",
                                 "rules": [
                                     {
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "OFF",
                                         "tot": "str"
                                     }
                                 ],
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 670,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "1d085c8d5e5b146a"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "1d085c8d5e5b146a",
                                 "type": "rbe",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "property": "payload",
                                 "topi": "topic",
                                 "x": 890,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                     [
                                         "e20b5d836ca279e6"
                                     ]
                                 ]
                             },
                             {
                                 "id": "e20b5d836ca279e6",
                                 "type": "debug",
                                 "z": "2b32c5600523cb37",
                                 "name": "Ausgabe für POW2",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1070,
                                 "y": 120,
                                 "wires": []
                             }
                          ]
                          

                          E Offline
                          E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @mickym
                          dann teste ich das mal, bis gleich.
                          Danke

                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB

                            d101ed0c-5067-4278-aeea-966f724eb24e-image.png

                            Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.

                            Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.

                            Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:

                            Hier der Import:

                            [
                               {
                                   "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                                   "type": "ioBroker in",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "Denon AV Verstärker Power",
                                   "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                                   "payloadType": "value",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "fireOnStart": "false",
                                   "outFormat": "ioBroker",
                                   "x": 200,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "40f257dded17cb33"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                       {
                                           "p": "payload"
                                       },
                                       {
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "Power",
                                   "payload": "30",
                                   "payloadType": "num",
                                   "x": 260,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "5892611f8119f5f8"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "90ee794dcff20ccf",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                       {
                                           "p": "payload"
                                       },
                                       {
                                           "p": "topic",
                                           "vt": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "Power",
                                   "payload": "10",
                                   "payloadType": "num",
                                   "x": 260,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "5892611f8119f5f8"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "5892611f8119f5f8",
                                   "type": "switch",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "Power > 15 ?",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "gt",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                       },
                                       {
                                           "t": "lte",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                       }
                                   ],
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 450,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "f9b6279a692d9ba2"
                                       ],
                                       [
                                           "171d64e63cd547c2"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "f9b6279a692d9ba2",
                                   "type": "change",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "schalte Power ON",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "ON",
                                           "tot": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "cf26662e193cce84"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "171d64e63cd547c2",
                                   "type": "change",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "schalte Power OFF",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "OFF",
                                           "tot": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "cf26662e193cce84"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "cf26662e193cce84",
                                   "type": "rbe",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "property": "payload",
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 890,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "b7849be5ef3ba27a"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "b7849be5ef3ba27a",
                                   "type": "debug",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "Ausgabe für POW2",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 1070,
                                   "y": 280,
                                   "wires": []
                               },
                               {
                                   "id": "40f257dded17cb33",
                                   "type": "switch",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "Power > 15 ?",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "gt",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                       },
                                       {
                                           "t": "lte",
                                           "v": "15",
                                           "vt": "num"
                                       }
                                   ],
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 450,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "1bf71a47bfb12894"
                                       ],
                                       [
                                           "d4fdc570441e974b"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "1bf71a47bfb12894",
                                   "type": "change",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "schalte Power ON",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "ON",
                                           "tot": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "1d085c8d5e5b146a"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "d4fdc570441e974b",
                                   "type": "change",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "schalte Power OFF",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "OFF",
                                           "tot": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 670,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "1d085c8d5e5b146a"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "1d085c8d5e5b146a",
                                   "type": "rbe",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": false,
                                   "property": "payload",
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 890,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "e20b5d836ca279e6"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "e20b5d836ca279e6",
                                   "type": "debug",
                                   "z": "2b32c5600523cb37",
                                   "name": "Ausgabe für POW2",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 1070,
                                   "y": 120,
                                   "wires": []
                               }
                            ]
                            

                            E Offline
                            E Offline
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #24

                            @mickym
                            irgendwie kapier ich es nicht, im debug sehe ich wie er an oder aus schaltet, aber welcher Wert kommt in den Sonoff Schalter?

                            380efafa-07f9-48f2-9c39-8c4167da050a-image.png

                            000e7c87-e2f8-42a7-88d8-52e91674d23e-image.png

                            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Einstein2002

                              @mickym
                              irgendwie kapier ich es nicht, im debug sehe ich wie er an oder aus schaltet, aber welcher Wert kommt in den Sonoff Schalter?

                              380efafa-07f9-48f2-9c39-8c4167da050a-image.png

                              000e7c87-e2f8-42a7-88d8-52e91674d23e-image.png

                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #25

                              @einstein2002 Nun - erstens war mir nicht bewusst, dass Du auch noch Tasmota Nodes verwendest. Du musst bissi aufpassen, dass Du möglichst NUR mit einem System auf Deine Hardware zugreifst. Also entweder Du steuerst direkt über mqtt, über den iobroker oder über diese Tasmota Nodes - ich würde sie NICHT verwenden, wenn Du sonst alles über den iobroker machst. Wenn Du über den Alias steuerst - dann musst halt entspechend die payload ändern.

                              f11608af-7441-43e9-b62e-3677c01324ff-image.png

                              Ich hätte halt sonst einfach mit einer iobroker OUT Node direkt in Dein mqtt geschrieben.

                              0c689546-0031-45d4-877e-e89acacb3174-image.png

                              Wichtig ist, dass Du command nimmst.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @einstein2002 Nun - erstens war mir nicht bewusst, dass Du auch noch Tasmota Nodes verwendest. Du musst bissi aufpassen, dass Du möglichst NUR mit einem System auf Deine Hardware zugreifst. Also entweder Du steuerst direkt über mqtt, über den iobroker oder über diese Tasmota Nodes - ich würde sie NICHT verwenden, wenn Du sonst alles über den iobroker machst. Wenn Du über den Alias steuerst - dann musst halt entspechend die payload ändern.

                                f11608af-7441-43e9-b62e-3677c01324ff-image.png

                                Ich hätte halt sonst einfach mit einer iobroker OUT Node direkt in Dein mqtt geschrieben.

                                0c689546-0031-45d4-877e-e89acacb3174-image.png

                                Wichtig ist, dass Du command nimmst.

                                E Offline
                                E Offline
                                Einstein2002
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @mickym
                                ich stehe auf dem SCHLAUCH!!

                                03155a02-9fa9-4426-9cd6-6d7bac0a4a4f-image.png
                                Ausgabe für den POW2 dieser Wert muss doch weitergegeben werden oder ?

                                Aber wie?

                                Deshalb dachte ich dann hänge ich mal den Tasmota Schalter dran.

                                Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.

                                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Einstein2002

                                  @mickym
                                  ich stehe auf dem SCHLAUCH!!

                                  03155a02-9fa9-4426-9cd6-6d7bac0a4a4f-image.png
                                  Ausgabe für den POW2 dieser Wert muss doch weitergegeben werden oder ?

                                  Aber wie?

                                  Deshalb dachte ich dann hänge ich mal den Tasmota Schalter dran.

                                  Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.

                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #27

                                  @einstein2002 Na Du hast doch alles in mqtt - dachte ich? - Überwelchen Datenpunkt schaltest Du den sonst Deinen Ventilator`? Wenn Du ihn über die VIS schaltest??

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @einstein2002 Na Du hast doch alles in mqtt - dachte ich? - Überwelchen Datenpunkt schaltest Du den sonst Deinen Ventilator`? Wenn Du ihn über die VIS schaltest??

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    Einstein2002
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @mickym

                                    über den iob

                                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Einstein2002

                                      @mickym

                                      über den iob

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                      #29

                                      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                                      @mickym

                                      über den iob

                                      Na dann würde ich es auch so belassen und die Tasmota Nodes aus NodeRed wieder entfernen, die brauchst Du dann ja nicht.

                                      Und über welchen Datenpunkt (Sprich Alias oder direkt? ) schaltest Du Deinen Ventilator?
                                      Und was braucht dieser Datenpunkt um ein- oder auszuschalten? ON/OFF - true/false - EIN/AUS - was für Werte gibst Du in den Datenpunkt ein, damit dieser geschaltet wird?

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                                        @mickym

                                        über den iob

                                        Na dann würde ich es auch so belassen und die Tasmota Nodes aus NodeRed wieder entfernen, die brauchst Du dann ja nicht.

                                        Und über welchen Datenpunkt (Sprich Alias oder direkt? ) schaltest Du Deinen Ventilator?
                                        Und was braucht dieser Datenpunkt um ein- oder auszuschalten? ON/OFF - true/false - EIN/AUS - was für Werte gibst Du in den Datenpunkt ein, damit dieser geschaltet wird?

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        Einstein2002
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @mickym

                                        den habe ich noch nicht angelegt!

                                        Das mache ich schnell.

                                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Einstein2002

                                          @mickym

                                          den habe ich noch nicht angelegt!

                                          Das mache ich schnell.

                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                          #31

                                          @einstein2002 Und dann aber testen, wie Du über den iob auch den Ventilator schaltest. Sprich über das direkte Setzen des Wertes im iob.

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          780

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe