Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
155 Beiträge 2 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Einstein2002

    @mickym
    wäre es möglich das du es kurz bei Dir in NodeRed aufbaust und es dann Exportierst?

    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.

    f633e290-4482-40eb-94fd-b85d36abf17d-image.png

    Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.

    Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.

    .... wird fortgesetzt.

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    E 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • mickymM mickym

      @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.

      f633e290-4482-40eb-94fd-b85d36abf17d-image.png

      Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.

      Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.

      .... wird fortgesetzt.

      E Offline
      E Offline
      Einstein2002
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @mickym
      wenn es einfacher ist dann nehme ich logisch die Originalen Werte und gehe nicht über den Datenpunkt im IOB

      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @einstein2002 Ja mache ich gleich - ich sehe Du gehst also nicht auf die originalen Werte sondern auf den Alias.

        f633e290-4482-40eb-94fd-b85d36abf17d-image.png

        Kannst Du machen - mit NodeRed kannst Du aber auch ohne Konvertierung direkt mit den Objekten arbeiten, dass ist einer der Vorteile gegenüber den anderen Logikmaschinen.

        Ich nehm also mal eine Inject Node in dem ich den Zahlenwert 30 und einmal 10 einspeise und mache eine Flow.

        .... wird fortgesetzt.

        E Offline
        E Offline
        Einstein2002
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
        #21

        @mickym
        hier nochmals die Daten von den beiden POW2

        192.168.110.51 der gibt den Power Wert, ist der Angeschaltet so wird mehr als 15Watt verbraucht. Ist er ausgeschaltet liegt der Verbrauch bei unter 15Watt

        SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Denon_AV_Verstaerker/tele/SENSOR
        

        192.168.110.36 der soll an oder aus geschaltet werden

        SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Luefter_Denon/cmnd/POWER
        

        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E Einstein2002

          @mickym
          hier nochmals die Daten von den beiden POW2

          192.168.110.51 der gibt den Power Wert, ist der Angeschaltet so wird mehr als 15Watt verbraucht. Ist er ausgeschaltet liegt der Verbrauch bei unter 15Watt

          SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Denon_AV_Verstaerker/tele/SENSOR
          

          192.168.110.36 der soll an oder aus geschaltet werden

          SmartHome/Haus/Keller/Partykeller/Luefter_Denon/cmnd/POWER
          
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #22

          @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB

          d101ed0c-5067-4278-aeea-966f724eb24e-image.png

          Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.

          Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.

          Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:

          Hier der Import:

          [
             {
                 "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                 "type": "ioBroker in",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "Denon AV Verstärker Power",
                 "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "outFormat": "ioBroker",
                 "x": 200,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                     [
                         "40f257dded17cb33"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                 "type": "inject",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "",
                 "props": [
                     {
                         "p": "payload"
                     },
                     {
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                     }
                 ],
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "Power",
                 "payload": "30",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 260,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                     [
                         "5892611f8119f5f8"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "90ee794dcff20ccf",
                 "type": "inject",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "",
                 "props": [
                     {
                         "p": "payload"
                     },
                     {
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                     }
                 ],
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "Power",
                 "payload": "10",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 260,
                 "y": 300,
                 "wires": [
                     [
                         "5892611f8119f5f8"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "5892611f8119f5f8",
                 "type": "switch",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "Power > 15 ?",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "gt",
                         "v": "15",
                         "vt": "num"
                     },
                     {
                         "t": "lte",
                         "v": "15",
                         "vt": "num"
                     }
                 ],
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 450,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                     [
                         "f9b6279a692d9ba2"
                     ],
                     [
                         "171d64e63cd547c2"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "f9b6279a692d9ba2",
                 "type": "change",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "schalte Power ON",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "ON",
                         "tot": "str"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 670,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                     [
                         "cf26662e193cce84"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "171d64e63cd547c2",
                 "type": "change",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "schalte Power OFF",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "OFF",
                         "tot": "str"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 670,
                 "y": 300,
                 "wires": [
                     [
                         "cf26662e193cce84"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "cf26662e193cce84",
                 "type": "rbe",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "start": "",
                 "inout": "out",
                 "septopics": false,
                 "property": "payload",
                 "topi": "topic",
                 "x": 890,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                     [
                         "b7849be5ef3ba27a"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "b7849be5ef3ba27a",
                 "type": "debug",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "Ausgabe für POW2",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1070,
                 "y": 280,
                 "wires": []
             },
             {
                 "id": "40f257dded17cb33",
                 "type": "switch",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "Power > 15 ?",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "gt",
                         "v": "15",
                         "vt": "num"
                     },
                     {
                         "t": "lte",
                         "v": "15",
                         "vt": "num"
                     }
                 ],
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 450,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                     [
                         "1bf71a47bfb12894"
                     ],
                     [
                         "d4fdc570441e974b"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "1bf71a47bfb12894",
                 "type": "change",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "schalte Power ON",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "ON",
                         "tot": "str"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 670,
                 "y": 100,
                 "wires": [
                     [
                         "1d085c8d5e5b146a"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "d4fdc570441e974b",
                 "type": "change",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "schalte Power OFF",
                 "rules": [
                     {
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "OFF",
                         "tot": "str"
                     }
                 ],
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 670,
                 "y": 140,
                 "wires": [
                     [
                         "1d085c8d5e5b146a"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "1d085c8d5e5b146a",
                 "type": "rbe",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "start": "",
                 "inout": "out",
                 "septopics": false,
                 "property": "payload",
                 "topi": "topic",
                 "x": 890,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                     [
                         "e20b5d836ca279e6"
                     ]
                 ]
             },
             {
                 "id": "e20b5d836ca279e6",
                 "type": "debug",
                 "z": "2b32c5600523cb37",
                 "name": "Ausgabe für POW2",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1070,
                 "y": 120,
                 "wires": []
             }
          ]
          

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          E 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB

            d101ed0c-5067-4278-aeea-966f724eb24e-image.png

            Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.

            Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.

            Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:

            Hier der Import:

            [
               {
                   "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                   "type": "ioBroker in",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "Denon AV Verstärker Power",
                   "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                   "payloadType": "value",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "false",
                   "outFormat": "ioBroker",
                   "x": 200,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                       [
                           "40f257dded17cb33"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                   "type": "inject",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "",
                   "props": [
                       {
                           "p": "payload"
                       },
                       {
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                       }
                   ],
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "Power",
                   "payload": "30",
                   "payloadType": "num",
                   "x": 260,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                       [
                           "5892611f8119f5f8"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "90ee794dcff20ccf",
                   "type": "inject",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "",
                   "props": [
                       {
                           "p": "payload"
                       },
                       {
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                       }
                   ],
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "Power",
                   "payload": "10",
                   "payloadType": "num",
                   "x": 260,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                       [
                           "5892611f8119f5f8"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "5892611f8119f5f8",
                   "type": "switch",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "Power > 15 ?",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "gt",
                           "v": "15",
                           "vt": "num"
                       },
                       {
                           "t": "lte",
                           "v": "15",
                           "vt": "num"
                       }
                   ],
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 450,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                       [
                           "f9b6279a692d9ba2"
                       ],
                       [
                           "171d64e63cd547c2"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "f9b6279a692d9ba2",
                   "type": "change",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "schalte Power ON",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "ON",
                           "tot": "str"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 670,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                       [
                           "cf26662e193cce84"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "171d64e63cd547c2",
                   "type": "change",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "schalte Power OFF",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "OFF",
                           "tot": "str"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 670,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                       [
                           "cf26662e193cce84"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "cf26662e193cce84",
                   "type": "rbe",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "start": "",
                   "inout": "out",
                   "septopics": false,
                   "property": "payload",
                   "topi": "topic",
                   "x": 890,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                       [
                           "b7849be5ef3ba27a"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "b7849be5ef3ba27a",
                   "type": "debug",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "Ausgabe für POW2",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1070,
                   "y": 280,
                   "wires": []
               },
               {
                   "id": "40f257dded17cb33",
                   "type": "switch",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "Power > 15 ?",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "gt",
                           "v": "15",
                           "vt": "num"
                       },
                       {
                           "t": "lte",
                           "v": "15",
                           "vt": "num"
                       }
                   ],
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 450,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                       [
                           "1bf71a47bfb12894"
                       ],
                       [
                           "d4fdc570441e974b"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "1bf71a47bfb12894",
                   "type": "change",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "schalte Power ON",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "ON",
                           "tot": "str"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 670,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                       [
                           "1d085c8d5e5b146a"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "d4fdc570441e974b",
                   "type": "change",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "schalte Power OFF",
                   "rules": [
                       {
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "OFF",
                           "tot": "str"
                       }
                   ],
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 670,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                       [
                           "1d085c8d5e5b146a"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "1d085c8d5e5b146a",
                   "type": "rbe",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "start": "",
                   "inout": "out",
                   "septopics": false,
                   "property": "payload",
                   "topi": "topic",
                   "x": 890,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                       [
                           "e20b5d836ca279e6"
                       ]
                   ]
               },
               {
                   "id": "e20b5d836ca279e6",
                   "type": "debug",
                   "z": "2b32c5600523cb37",
                   "name": "Ausgabe für POW2",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1070,
                   "y": 120,
                   "wires": []
               }
            ]
            

            E Offline
            E Offline
            Einstein2002
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            @mickym
            dann teste ich das mal, bis gleich.
            Danke

            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @einstein2002 Na mach erst mal über den IOB

              d101ed0c-5067-4278-aeea-966f724eb24e-image.png

              Oben ist Deine Node - unten habe ich das mal mit Inject Nodes simuliert.

              Die IP Adressen sind unwichtig - über mqtt gehst Du ja immer auf den Broker und nicht auf das Gerät direkt.

              Zum Flow: Unten kannst Du einfach mit Inject Nodes den Power-Wert simulieren - habe ihn dann oben einfach dran kopiert:

              Hier der Import:

              [
                 {
                     "id": "3a114f3e5d7c60a4",
                     "type": "ioBroker in",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "Denon AV Verstärker Power",
                     "topic": "alias.0.DenonAV_Verstärker_Power",
                     "payloadType": "value",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "fireOnStart": "false",
                     "outFormat": "ioBroker",
                     "x": 200,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                         [
                             "40f257dded17cb33"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "64f69b8efa3b7f1f",
                     "type": "inject",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "",
                     "props": [
                         {
                             "p": "payload"
                         },
                         {
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                         }
                     ],
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "Power",
                     "payload": "30",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 260,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                         [
                             "5892611f8119f5f8"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "90ee794dcff20ccf",
                     "type": "inject",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "",
                     "props": [
                         {
                             "p": "payload"
                         },
                         {
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                         }
                     ],
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "Power",
                     "payload": "10",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 260,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                         [
                             "5892611f8119f5f8"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "5892611f8119f5f8",
                     "type": "switch",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "Power > 15 ?",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                         {
                             "t": "gt",
                             "v": "15",
                             "vt": "num"
                         },
                         {
                             "t": "lte",
                             "v": "15",
                             "vt": "num"
                         }
                     ],
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 450,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                         [
                             "f9b6279a692d9ba2"
                         ],
                         [
                             "171d64e63cd547c2"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "f9b6279a692d9ba2",
                     "type": "change",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "schalte Power ON",
                     "rules": [
                         {
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "ON",
                             "tot": "str"
                         }
                     ],
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 670,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                         [
                             "cf26662e193cce84"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "171d64e63cd547c2",
                     "type": "change",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "schalte Power OFF",
                     "rules": [
                         {
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "OFF",
                             "tot": "str"
                         }
                     ],
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 670,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                         [
                             "cf26662e193cce84"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "cf26662e193cce84",
                     "type": "rbe",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "start": "",
                     "inout": "out",
                     "septopics": false,
                     "property": "payload",
                     "topi": "topic",
                     "x": 890,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                         [
                             "b7849be5ef3ba27a"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "b7849be5ef3ba27a",
                     "type": "debug",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "Ausgabe für POW2",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1070,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                 },
                 {
                     "id": "40f257dded17cb33",
                     "type": "switch",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "Power > 15 ?",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                         {
                             "t": "gt",
                             "v": "15",
                             "vt": "num"
                         },
                         {
                             "t": "lte",
                             "v": "15",
                             "vt": "num"
                         }
                     ],
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 450,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                         [
                             "1bf71a47bfb12894"
                         ],
                         [
                             "d4fdc570441e974b"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "1bf71a47bfb12894",
                     "type": "change",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "schalte Power ON",
                     "rules": [
                         {
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "ON",
                             "tot": "str"
                         }
                     ],
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 670,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                         [
                             "1d085c8d5e5b146a"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "d4fdc570441e974b",
                     "type": "change",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "schalte Power OFF",
                     "rules": [
                         {
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "OFF",
                             "tot": "str"
                         }
                     ],
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 670,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                         [
                             "1d085c8d5e5b146a"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "1d085c8d5e5b146a",
                     "type": "rbe",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "start": "",
                     "inout": "out",
                     "septopics": false,
                     "property": "payload",
                     "topi": "topic",
                     "x": 890,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                         [
                             "e20b5d836ca279e6"
                         ]
                     ]
                 },
                 {
                     "id": "e20b5d836ca279e6",
                     "type": "debug",
                     "z": "2b32c5600523cb37",
                     "name": "Ausgabe für POW2",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1070,
                     "y": 120,
                     "wires": []
                 }
              ]
              

              E Offline
              E Offline
              Einstein2002
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
              #24

              @mickym
              irgendwie kapier ich es nicht, im debug sehe ich wie er an oder aus schaltet, aber welcher Wert kommt in den Sonoff Schalter?

              380efafa-07f9-48f2-9c39-8c4167da050a-image.png

              000e7c87-e2f8-42a7-88d8-52e91674d23e-image.png

              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Einstein2002

                @mickym
                irgendwie kapier ich es nicht, im debug sehe ich wie er an oder aus schaltet, aber welcher Wert kommt in den Sonoff Schalter?

                380efafa-07f9-48f2-9c39-8c4167da050a-image.png

                000e7c87-e2f8-42a7-88d8-52e91674d23e-image.png

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                #25

                @einstein2002 Nun - erstens war mir nicht bewusst, dass Du auch noch Tasmota Nodes verwendest. Du musst bissi aufpassen, dass Du möglichst NUR mit einem System auf Deine Hardware zugreifst. Also entweder Du steuerst direkt über mqtt, über den iobroker oder über diese Tasmota Nodes - ich würde sie NICHT verwenden, wenn Du sonst alles über den iobroker machst. Wenn Du über den Alias steuerst - dann musst halt entspechend die payload ändern.

                f11608af-7441-43e9-b62e-3677c01324ff-image.png

                Ich hätte halt sonst einfach mit einer iobroker OUT Node direkt in Dein mqtt geschrieben.

                0c689546-0031-45d4-877e-e89acacb3174-image.png

                Wichtig ist, dass Du command nimmst.

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                E 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @einstein2002 Nun - erstens war mir nicht bewusst, dass Du auch noch Tasmota Nodes verwendest. Du musst bissi aufpassen, dass Du möglichst NUR mit einem System auf Deine Hardware zugreifst. Also entweder Du steuerst direkt über mqtt, über den iobroker oder über diese Tasmota Nodes - ich würde sie NICHT verwenden, wenn Du sonst alles über den iobroker machst. Wenn Du über den Alias steuerst - dann musst halt entspechend die payload ändern.

                  f11608af-7441-43e9-b62e-3677c01324ff-image.png

                  Ich hätte halt sonst einfach mit einer iobroker OUT Node direkt in Dein mqtt geschrieben.

                  0c689546-0031-45d4-877e-e89acacb3174-image.png

                  Wichtig ist, dass Du command nimmst.

                  E Offline
                  E Offline
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  @mickym
                  ich stehe auf dem SCHLAUCH!!

                  03155a02-9fa9-4426-9cd6-6d7bac0a4a4f-image.png
                  Ausgabe für den POW2 dieser Wert muss doch weitergegeben werden oder ?

                  Aber wie?

                  Deshalb dachte ich dann hänge ich mal den Tasmota Schalter dran.

                  Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.

                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Einstein2002

                    @mickym
                    ich stehe auf dem SCHLAUCH!!

                    03155a02-9fa9-4426-9cd6-6d7bac0a4a4f-image.png
                    Ausgabe für den POW2 dieser Wert muss doch weitergegeben werden oder ?

                    Aber wie?

                    Deshalb dachte ich dann hänge ich mal den Tasmota Schalter dran.

                    Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                    #27

                    @einstein2002 Na Du hast doch alles in mqtt - dachte ich? - Überwelchen Datenpunkt schaltest Du den sonst Deinen Ventilator`? Wenn Du ihn über die VIS schaltest??

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @einstein2002 Na Du hast doch alles in mqtt - dachte ich? - Überwelchen Datenpunkt schaltest Du den sonst Deinen Ventilator`? Wenn Du ihn über die VIS schaltest??

                      E Offline
                      E Offline
                      Einstein2002
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @mickym

                      über den iob

                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Einstein2002

                        @mickym

                        über den iob

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                        #29

                        @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                        @mickym

                        über den iob

                        Na dann würde ich es auch so belassen und die Tasmota Nodes aus NodeRed wieder entfernen, die brauchst Du dann ja nicht.

                        Und über welchen Datenpunkt (Sprich Alias oder direkt? ) schaltest Du Deinen Ventilator?
                        Und was braucht dieser Datenpunkt um ein- oder auszuschalten? ON/OFF - true/false - EIN/AUS - was für Werte gibst Du in den Datenpunkt ein, damit dieser geschaltet wird?

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                          @mickym

                          über den iob

                          Na dann würde ich es auch so belassen und die Tasmota Nodes aus NodeRed wieder entfernen, die brauchst Du dann ja nicht.

                          Und über welchen Datenpunkt (Sprich Alias oder direkt? ) schaltest Du Deinen Ventilator?
                          Und was braucht dieser Datenpunkt um ein- oder auszuschalten? ON/OFF - true/false - EIN/AUS - was für Werte gibst Du in den Datenpunkt ein, damit dieser geschaltet wird?

                          E Offline
                          E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          @mickym

                          den habe ich noch nicht angelegt!

                          Das mache ich schnell.

                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E Einstein2002

                            @mickym

                            den habe ich noch nicht angelegt!

                            Das mache ich schnell.

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #31

                            @einstein2002 Und dann aber testen, wie Du über den iob auch den Ventilator schaltest. Sprich über das direkte Setzen des Wertes im iob.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @einstein2002 Und dann aber testen, wie Du über den iob auch den Ventilator schaltest. Sprich über das direkte Setzen des Wertes im iob.

                              E Offline
                              E Offline
                              Einstein2002
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                              #32

                              @mickym

                              nächstes Problem:
                              der taucht hier nicht auf

                              65e79f30-fec9-4c72-b9ba-785bef6a4cc5-image.png

                              hier ist er angelegt:

                              412db219-4fdf-4d88-8aa8-7a416caefaa2-image.png

                              hab schon beide aktuallisiert aber ohne erfolg.

                              Aber ich kann ihn hier schalten! Das geht direkt unter mqtt.0

                              81ec2f36-1230-45ea-840f-675883ad1c38-image.png

                              So ist es voll funktionsfähig!

                              b5a1d581-615c-49df-a428-f83a30398e40-image.png

                              1000 Dank

                              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Einstein2002

                                @mickym

                                nächstes Problem:
                                der taucht hier nicht auf

                                65e79f30-fec9-4c72-b9ba-785bef6a4cc5-image.png

                                hier ist er angelegt:

                                412db219-4fdf-4d88-8aa8-7a416caefaa2-image.png

                                hab schon beide aktuallisiert aber ohne erfolg.

                                Aber ich kann ihn hier schalten! Das geht direkt unter mqtt.0

                                81ec2f36-1230-45ea-840f-675883ad1c38-image.png

                                So ist es voll funktionsfähig!

                                b5a1d581-615c-49df-a428-f83a30398e40-image.png

                                1000 Dank

                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                #33

                                @einstein2002 Na freut mich. Die Debug Node kannst ja dann wieder löschen, die brauchst ja dann nicht mehr. ;)

                                Und wie gesagt in Node-Red Nodes für Hardwarezugriff nur dann installieren, wenn Du nicht über den iob schalten willst oder kannst, weil entweder kein Adapter verfügbar ist oder dieser fehlerhaft arbeitet.

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @einstein2002 Na freut mich. Die Debug Node kannst ja dann wieder löschen, die brauchst ja dann nicht mehr. ;)

                                  Und wie gesagt in Node-Red Nodes für Hardwarezugriff nur dann installieren, wenn Du nicht über den iob schalten willst oder kannst, weil entweder kein Adapter verfügbar ist oder dieser fehlerhaft arbeitet.

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Einstein2002
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #34

                                  @mickym
                                  ja die Stört mich nicht. Als Kontrolle lass ich die mal da.

                                  Ich brauche immer irgendwie ein Beispiel,
                                  ich wusste ja was ich will, aber nicht wie ich es umsetzten kann.
                                  Da gibt es einfach zu wenig Beispiele. Vielen Dank für Deine Zeit.

                                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Einstein2002

                                    @mickym
                                    ja die Stört mich nicht. Als Kontrolle lass ich die mal da.

                                    Ich brauche immer irgendwie ein Beispiel,
                                    ich wusste ja was ich will, aber nicht wie ich es umsetzten kann.
                                    Da gibt es einfach zu wenig Beispiele. Vielen Dank für Deine Zeit.

                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #35

                                    @einstein2002 Wichtig ist, dass Du verstehst wie NodeRed funktioniert, was die einzelnen Nodes machen. Was eine payload ist - wie diese in einem Nachrichtenobjekt aufgebaut ist usw.

                                    Aber das erste bevor Du einen neuen Flow machst und mit dem iob arbeitest ist: Habe einen Datenpunkt oder einen zeitlichen Trigger mit dem Du den Flow anstoßen willst und probiere über welchen Datenpunkt Du im iob die Hardware steuern kannst.

                                    Dann weißt Du was Du für Eingangsdaten Du hast und welche Ausgangsdaten Du brauchst - und diese erzeugst Du mit dem Flow.

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • E Offline
                                      E Offline
                                      Einstein2002
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #36

                                      @mickym
                                      Hast Du noch ein paar Minuten Zeit für mich?

                                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Einstein2002

                                        @mickym
                                        Hast Du noch ein paar Minuten Zeit für mich?

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                        #37

                                        @einstein2002 Ja - gerne - nehme mir alle Zeit, die Du brauchst - und wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich Stop.
                                        :grin: Wer sich für Einstein keine Zeit nimmt, dem ist ja schließlich nicht mehr zu helfen. Schließlich war es einer der schlausten Menschen auf dieser Erde. ;)

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @einstein2002 Ja - gerne - nehme mir alle Zeit, die Du brauchst - und wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich Stop.
                                          :grin: Wer sich für Einstein keine Zeit nimmt, dem ist ja schließlich nicht mehr zu helfen. Schließlich war es einer der schlausten Menschen auf dieser Erde. ;)

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          Einstein2002
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #38

                                          @mickym
                                          Super!! :v:

                                          Bin gerade am Testen.

                                          b9b5c072-300d-414a-820f-6f7cf2577b49-image.png

                                          ce608bda-8e1b-4810-a55e-d77f82f28dd6-image.png

                                          Möchte gerne mein Blockly Script nun durch NodeRed ersetzen,
                                          Funktioniert auch schon, aber.... dieser SUN Node sendet alle 1 Minuten eine 1 aus.
                                          Warum weiß ich nicht.
                                          Das hat zur folge ich bekomme hier

                                          SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                                          

                                          im MQTT Explorer immer eine 1 deswegen habe ich mir mal diesen Test aufgebaut.

                                          Aber so richtig glück hab ich nicht damit.

                                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          720

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe