NEWS
go-e Adapter
-
Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage. Im Log taucht immer wieder die Warnung "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings currently set to 60."
Aktualisierungsintervall steht bei mir gerade auf 200 und Schreiben von Updates auf 60.
Ist das normal das diese Warnung kommt?
-
@hotspot_2
Das darf nicht sein, dann werden diese Objekte zu schnell aktualisiert:Musst schauen, dass die nicht schneller als 60 Sekunden aktualisiert werden.
Evtl. Blockly mit Timeout bauen... oder in deinem Modbus Adapter einstellen... -
Hallo zusammen,
ich hatte jetzt heute nachmittag mal die Möglichkeit ein E-Auto zu laden, da ich leider noch keines habe (aber hoffentlich bald).
Das Laden mit PV-Überschuss hat soweit sehr gut funktioniert. Es wurde in 1 A Schritten sauber geregelt wenn der Adapter gelaufen ist. Ich hatte dein Eindruck das es nur bis 6 A runter ging, darunter wurde nichts eingestellt. Muss man dafür eventuell noch etwas einstellen das von 0..16A geregelt werden kann in 1 A Schritten an der go-e Wallbox über die App?
Ich hatte aber das Problem das sicher go-e Adapter immer wieder verabschiedet hat bzw. vom ioBroker gestoppt wurde. Ich habe aktuell keine Idee warum das passiert ist mehrmals. Ich habe das Log von heute mal angehängt (nur die Informationen vom go-e Adapter). Vielleicht kann ja jemand hierzu was sagen.
Danke schon mal und Grüße...
-
@hotspot_2 sagte in Go e-charger:
Ich hatte dein Eindruck das es nur bis 6 A runter ging, darunter wurde nichts eingestellt. Muss man dafür eventuell noch etwas einstellen das von 0..16A geregelt werden kann in 1 A Schritten an der go-e Wallbox über die App?
6 Ampere sind das Minimum auf das sich Autohersteller und Wallbox-Hersteller geeinigt haben.
Wenn weniger Überschuss zur Verfügung steht, kann man noch von 3 Phasen auf eine Phase umschalten, sofern die Wallbox das alleine kann.
Beim go-e kann es nur die HW V3. -
@stan23 sagte in Go e-charger:
kann man noch von 3 Phasen auf eine Phase umschalten
Da sollte man schauen ob das Auto das auch kann. Bei den alten Zoe geht das nicht, das Zerstört den Lader und der Kostet gleich mal ein paar Tausend Euro.
-
@jey-cee sagte in Go e-charger:
@stan23 sagte in Go e-charger:
kann man noch von 3 Phasen auf eine Phase umschalten
Da sollte man schauen ob das Auto das auch kann. Bei den alten Zoe geht das nicht, das Zerstört den Lader und der Kostet gleich mal ein paar Tausend Euro.
Das sollte aber kein Problem sein. Wo findet man denn öffentliche Ladesäulen, die nur einphasig laden?
oder meinst du Umschalten im laufenden Betrieb?
Da weiß ich gar nicht ob der charger das kann -
@homoran sagte in Go e-charger:
Umschalten im laufenden Betrieb
Ja beim Umschalten. Das scheint mit manchen Wallboxen zu funktionieren und wenn ich mich richtig erinnere ist der go-e eine davon.
-
Die go-e in Hardware Version 3 kann das umschalten per App oder per (noch nicht offiziell freigegebenen) API Befehl.
Was die Go-E gut macht, Sie trennt das Fahrzeug (man kann in der App einstellen, wie lange), schaltet dann die Phasen um und verbindet sich dann wieder mit dem Fahrzeug und lädt dann auf der eingestellten Phase(n). -
@topgun
Da bin ich auch grade am erstellen, hab heute erst den go-e Firmware update bekommen.
Am einfachsten wäre wohl der sonnen.0.status.gridFeedIn
Wenn der positiv ist, dann speist Du ins Netz ein - hast also Überschuß. Das passiert in der Regel immer erst dann wenn Dein Akku 100% voll ist, denn der lädt ja zuerst.Sobald also der Akku voll ist, oder Du so viel mehr Strom erzeugst als der Akku aufnehmen kann, speist Du ein und "verschenkst" Strom denn Du eigentlich ins Auto tanken willst.
Da setzt man dann noch 1000 oder 2000 kW als Puffer.Dann braucht man den % SoC des Akkus garnicht mehr in kWh umrechnen, das kann man einfach ignorieren und den Akku dann als Vorrat behalten für den normalen Hausverbrauch in der Nacht.
Das muss ich aber erst noch ausprobieren. Würde gerne auch andere Vorschläge hören wie ihr das konfigurieert habt bzw. ob jemand da Vor- und Nachteile beobachtet hat.
Ergänzend: wie macht ihr das mit Überschussladen im Winter? Da kommt ja nie die notwendige Mindestmenge zusammen?
Eigentlich brauche ich zum Pendeln in die Stadt ein mindestens 50% volles BEV. Also bräuchte ich eine Regel die um 1 Uhr morgens reinkickt und sagt:
Wenn Auto-Akku weniger als 50%, dann bitte trotzdem mal so lange laden bis das erreicht ist - unabhängig von PV.
Oder ich mache das mit dem Knopf an der go-e: wenn ich da manuell 16 A einstelle (maximum), dannn lädt er immer sofort voll, egal was die PV macht. Und die PV-Überschussregel läuft nur dann wenn die go-e auf weniger als 16 A eingestellt ist.
Das wäre eigentlich optimal, weil ich weiss ja abends wieviel ich morgen fahren muss und der Knopf ist schnell gedrückt.Hat sich jemand so eine "smarte" Lösung gebaut? Wenn ja wie?
-
@technikaffin
Das gleiche Problem habe ich auch, da ich momentan nur einen Hybriden habe und dieser natürlich nicht jeden Tag voll wird mit "nur Überschuss" deswegen mache ich das so, wirst nicht einfach so umsetzen können, aber vielleicht ist das ein Denkanstoß was dir hilft:
Der Punkt content ist der momentane Akkustand in % vom Auto: -
@technikaffin
Meine PV Überschuss kann ich leider noch nicht testen, da ich seid 2 Monaten auf meinen intelligenten Stromzähler warte.Ich mache es so, dass ich um 1:00 Uhr den Akkustand abfrage. Wenn kleiner als 50% dann bis 50% aufladen.
Wenn ich wieder daheim bin kann ich mal nachsehen welche Variablen ich von Sonnen auslese. Nutze aber ein eigenes Skript und nicht das integrierte.
-
@nik82
Also das auslesen des PV-Überschusses bzw. die Entscheidung ob ich laden will ist einfach.Was ich noch nicht ganz kapiert habe wie ich der go-e sage das sie laden bzw. nicht (sofort) laden soll wenn das Auto eingesteckt wird.
Wenn ich Dein blockly richtig lese wird das mit dem "alw" Schalter kontrolliert, und ich muss da nur in blockly den Wert setzen und dann wird er vom Adapter beim nächsten Intervall in die go-e geschrieben?
Wenn der true ist, lädt die WB, sonst nicht - also ein ganz primitiver Schalter?Eigentlich reicht mir der Schalter ja schon: wenn ich Überschuss habe mache ich den an, sonst aus - fertig. Kann ich den so benutzen?
Vorher prüfst Du noch den Status von "car", und wenn der Kabel nicht verbunden (1), Lädt bereits (2), oder Warte aufs Auto (3) ist, machst Du nix - nur wenn es eingesteckt und bereit ist (4)
2 und 3 sind wahrscheinlich zur Redundanzvermeidung? Wenns schon lädt dann muss der alw eh schon =1 sein?
Warum auch für 1?Irgendwann musst Du alw ja dann auch wieder ausschalten, damit er beim nächsten mal nicht sofort lädt wenn Du einsteckst?
-
@technikaffin
Also im Prinzip hast du komplett alles richtig geschrieben
"alw" = 1, dann lädt er das Auto und mit "alw" = 0, dann lädt das Auto nicht.
Und den Wert "car" frage ich ab damit nicht ständig geschaltet wird, weil wenn einmal geladen wird, dann passts ja.Da ich nur einen Hybrid habe, muss ich eh jeden Tag laden, deswegen mache ich es so, dass ich immer mit 16A lade beim einstecken und erst ausschalten lasse wenn am nächsten Tag Feiertag oder Wochenende ist:
-
Super danke, dann hab ich jetzt meine erste einfache PV Überschussladung:
Ein Skript macht mir einen gleitenden Durchschnitt des PV-Überschusses, das mache ich damit nicht kurze Unterbrecher wie ein Wölkchen am Himmel oder der Wasserkocher dazu führen das die Wallbox die ganze Zeit an und aus geht.
Das schreibe ich in einen Datenpunkt.
Das zweite Skript kuckt einfach tagsüber ob genug PV Strom vorhanden ist, und wenn ja wird die Wallbox aktiv geschaltet. Ob ein Auto aktuell dran hängt oder nicht ist egal, so bald eins will bekommt es Strom.
Dazu kommt noch das der go-e Adapter ja eh nur alle 30 Sekunden schreibt. Aber das sollte er automatisch tun, richtig? Ausser den Wert setzen brauch ich nix machen?
Damit stelle ich erstmal sicher das ich möglichst wenig Strom verschenke, die go-e ist auf 8 Ampere eingestellt (also 5280 W) - ich lade also nur wenn ich mindestens die Hälfte davon selber erzeuge (hängt von der eigenen Vorliebe ab).
-
Ah das geht noch besser, wir brauchen noch eine Bedingung damit das Flag nicht immer sinnlos aktualisiert wird.
So langsam macht es Spaß!
-
@technikaffin
Das schaut doch gut, bei der Zeit kannst du auch das hier nehmen:Denk aber dran, dass sich der alw nicht 100 mal am Tag ändert, weil die Go-E alle Werte (ausser amx) auf das Eprom schreibt. Und das Eprom hat "nur" 100.000 Schreibzyklen, danach ist die Box durch.
-
@nik82
Danke für den Hinweis, da heisst ja man muss extrem aufpassen?
Dieser Hinweis im Adapter von wegen "max. Intervall zum Schreiben von Updates auf die Hardware in Sekunden (Reduzierung unter 30 Sekunden auf eigene Gefahr! Der Adapter könnte beschädigt werden.)" ist dann ja eigentlich Unsinn?
Wenn ich alle 5 Minuten einmal schreibe dann habe ich im Jahr 175.200 Schreibzyklen und das Ding wäre hinüber.Der amx ist nur leider für mein Zwecke nutzlos, weil man den nicht auf null setzen kann, damit die Box garnicht lädt. Das ist eigentlich blöd gelöst von den Entwicklern, ich werde das mal als Feature Request einkippen.
Noch ergänzend zu den Schreibzyklen: wann genau "schreibt" der Adapter denn einen Datensatz raus?
Nur wenn ich einen Wert ändere, also "wurde geändert" in Blockly?
Oder "wurde aktualisiert", also auch dann wenn ich ihn mit dem gleichen (bisherigen) Wert überschreibe? -
@technikaffin
Also das interne Script schreibt ja nur in amx, dass heißt hier kannst du so oft schreiben wie du willst.
Deswegen kannst du das schon auf 30 Sekunden lassen.Und den Ladevorgang komplett ein und ausschalten mit alw, dass machst du doch nicht oft?
Das mache ich wenns gut läuft zweimal am Tag, wenn jetzt sehr unbeständiges Wetter ist, dann kann das auch mal sechsmal am Tag sein.
Selbst wenn es zehnmal mal am Tag wäre dann wären das im Jahr 3650 Vorgänge, dann würde die Box trotzdem 27 Jahre halten -
@nik82
Ich glaub das ist mir erst mal zu heikel, an wolkigen Tagen oder wenn die Waschmaschine läuft kann der Überschuss schon mal öfters schwanken, und dann?
Bin auch nicht der einzige: https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/issues/27 - bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen...Für den Überschuss nehme ich jetzt erst mal die out-of-the-box Optionen vom Adapter.
Was mir hier nicht klar ist: der Wert für den Hausverbrauch ist ja inklusive Auto/Wallbox. Wenn er anfängt zu laden, dann steigt ja der Hausverbrauch entsprechend - so wie ich das verstehe vergleicht er einfach PV Erzeugung und Gesamthausverbrauch und so lange da noch Luft ist regelt er hoch, und wenn zuwenig PV ist regelt er runter - bis zum Minimum 6 Ampere weil man weniger nicht ans Auto signalisieren kann (d.h. das Auto lädt immer mit mindestens 6 Ampere). Abschalten tut der Adapter bei zu wenig PV dann aber nicht, weil er gefahrlos ja nur den amx Wert in der Go-e ändern kann und mit dem gehts nicht.Was ich dann immer noch nicht gelöst hab:
- wenn ich kein PV Überschuss mehr habe, will ich eigentlich das er stoppt
- an Wintertagen bzw. wenn nicht genug PV-Überschuss zusammenkommt, will ich trotzdem das das Auto morgens mindestens 50% SoC hat, damit ich pendeln kann
Evtl. kann man dazu auch die Ladetimer-features nutzen? Dann müsste ich die aber mindestens 2 mal pro Tag in die Go-e schreiben, das könnte noch gehen.
-
@technikaffin sagte in Go e-charger:
bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen...
dasxwar noch mit amp, das anschließend mit amx ergänzt wurde.
amx schreibt nicht ins EEPROM!
bei schaltungen von ALW zähle ich einen counter hoch. bin mittlerweile erst bei 1990 Schreibvorgängen.
(wenn ich jetzt nachdenke ist das nur das abschalten , muss ich ändern!)