@schraube25 Habe auch ein Shelly 3EM im Einsatz
Ich vermute du hast die Klemmen verdreht, daher der Negativ-Wert. Prüfe mal die Richtung (Pfeil muss in Richtung Zähler gehen!). Dann bekommt du einen Positv-Wert angezeigt und das Skript macht seinen Dienst.@flamingo112 die klemmen sind korrekt... normalerweise habe ich schon + werte (siehe printscreen)..

wenn am nachmittag die batterien voll sind (D2M und DM2MZA) geht der solarüberschuss ins netz.. darum die negativ werte....
-
@schraube25 guck mal ob "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" regelmäßig gesetzt wird. Wenn ja, sollte es laufen.
@waly_de danke für deine arbeit und dein feedback...
das value wird regelmässig aktuallisiert... scheint also zu funktionieren...

komisch ist, dass ich in den logs zu den output anpassungen keine einträge finde... weiter stoppt das script nach ein paar stunden unmotiviert mit dem eintrag
Ecoflow MQTT-Client beendet
-
@waly_de danke für deine arbeit und dein feedback...
das value wird regelmässig aktuallisiert... scheint also zu funktionieren...

komisch ist, dass ich in den logs zu den output anpassungen keine einträge finde... weiter stoppt das script nach ein paar stunden unmotiviert mit dem eintrag
Ecoflow MQTT-Client beendet
@schraube25 schick mir wenn du magst mal deine Einstellungen komplett. per PM...
warum das Script beendet wird, kann ich dir nicht sagen. Aber es reconnectet sich regelmäßig.
Der Eintrag ist dann:Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
standardmäßig werden keine Einträge ins Log geschrieben, wenn geregelt wird. Du kannst die Änderungen aber in der App beobachten oder den Debug-Modus in den Einstellungen auf "true" setzen.
prüfe auf jeden Fall noch mal den Eintrag in den PS Einstellungen:
regulation: true, // "True": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden -
@schraube25 schick mir wenn du magst mal deine Einstellungen komplett. per PM...
warum das Script beendet wird, kann ich dir nicht sagen. Aber es reconnectet sich regelmäßig.
Der Eintrag ist dann:Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
standardmäßig werden keine Einträge ins Log geschrieben, wenn geregelt wird. Du kannst die Änderungen aber in der App beobachten oder den Debug-Modus in den Einstellungen auf "true" setzen.
prüfe auf jeden Fall noch mal den Eintrag in den PS Einstellungen:
regulation: true, // "True": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden@waly_de ich habe jetzt nochmals alles unter 0_userdata gelöscht und dann das script nochmals neu gestartet.. .jetzt sieht es so aus also ob es funktioniert... die log einträge sind frei von warnungen und fehler....
jedoch gibt es einen grössere abweichung

hier biede values nebeneinander... seit ca 30min läuft es und das value "RealPower" steht ummer so um die 400-800 rum.. das value des shellys (totalverbrauch) steht auf -284 .. also speise ich aktuell viel zu viel ein...(mehr einspeisung als verbraucht wird)...
frage: berücksichtigt das script die powerplugs? ich habe 9 powerplugs welche ca. 240-400w saugen aktuell... in der konfig habe ich die powerplugs erfasst jedoch nicht aktiviert... ev. sind die schuld für das delta bei den werten.
und meine 2 PS mit je einem akku angeschlossen sind auch nicht so blanaced wie ich gerade sehe... im script von dir ist der mode balanced bei 2 PS... aktuell ballert nur eine ins hausnetz.. die andere verhält sich ruhig..
schicke dir sonst gerne mal mein script...thanks...
-
@waly_de ich habe jetzt nochmals alles unter 0_userdata gelöscht und dann das script nochmals neu gestartet.. .jetzt sieht es so aus also ob es funktioniert... die log einträge sind frei von warnungen und fehler....
jedoch gibt es einen grössere abweichung

hier biede values nebeneinander... seit ca 30min läuft es und das value "RealPower" steht ummer so um die 400-800 rum.. das value des shellys (totalverbrauch) steht auf -284 .. also speise ich aktuell viel zu viel ein...(mehr einspeisung als verbraucht wird)...
frage: berücksichtigt das script die powerplugs? ich habe 9 powerplugs welche ca. 240-400w saugen aktuell... in der konfig habe ich die powerplugs erfasst jedoch nicht aktiviert... ev. sind die schuld für das delta bei den werten.
und meine 2 PS mit je einem akku angeschlossen sind auch nicht so blanaced wie ich gerade sehe... im script von dir ist der mode balanced bei 2 PS... aktuell ballert nur eine ins hausnetz.. die andere verhält sich ruhig..
schicke dir sonst gerne mal mein script...thanks...
@schraube25
Plugs werden bisher NICHT berücksichtigt und bringen unter Umständen tatsächlich alles durcheinander. Ich selbst nutze KEINE Plugs. Im Grunde soll das Script ja auch die Plugs überflüssig machen.
Aber vielleicht macht es doch Sinn sie einzubeziehen?
Wie soll das dann funktionieren?
Wozu noch Pugs, wenn das Script Global alles auf 0 regelt? -
@schraube25
Plugs werden bisher NICHT berücksichtigt und bringen unter Umständen tatsächlich alles durcheinander. Ich selbst nutze KEINE Plugs. Im Grunde soll das Script ja auch die Plugs überflüssig machen.
Aber vielleicht macht es doch Sinn sie einzubeziehen?
Wie soll das dann funktionieren?
Wozu noch Pugs, wenn das Script Global alles auf 0 regelt?@waly_de
da hast du absolut recht....aber das investment für die 9plugs war auch nicht unerheblich... und das script ist erst später gekommen mit dem ganzen HA und iobroker....aber es stimmt... grundsätzlich müsste ich diese ausbauen....
-
@waly_de
da hast du absolut recht....aber das investment für die 9plugs war auch nicht unerheblich... und das script ist erst später gekommen mit dem ganzen HA und iobroker....aber es stimmt... grundsätzlich müsste ich diese ausbauen....
@schraube25 versteht mich nicht falsch. Ich möchte gern auch die Plugs mit dem Script in Einklang bringen. Aber zur Regelung machen Sie vermutlich keinen Sinn mehr. Jedoch zum smarten Schalten und Messen durchaus. Vielleicht auch zum schnellen Reagieren auf kurzzeitig auftretende Last.
Ich hab 2 Plugs da und schaue in den nächsten Tagen mal, ob ich das Script und die Plugs unter einen Hut bekomme. -
@schraube25 versteht mich nicht falsch. Ich möchte gern auch die Plugs mit dem Script in Einklang bringen. Aber zur Regelung machen Sie vermutlich keinen Sinn mehr. Jedoch zum smarten Schalten und Messen durchaus. Vielleicht auch zum schnellen Reagieren auf kurzzeitig auftretende Last.
Ich hab 2 Plugs da und schaue in den nächsten Tagen mal, ob ich das Script und die Plugs unter einen Hut bekomme.@waly_de wäre super wenn dies auch mit den plugs langfristig funktionieren würde...aber für den moment habe ich alle plugs entfernt und jetzt sieht es super aus ! die werte passen soweit....
danke für die hilfe...
-
So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
[error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
https://ebay.us/3X1pkH
Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet
Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
Der Shelly 3EMTibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesenDas Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:

Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")

Erweiterungen:
Tibber Modul
Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.//************************************************************* // Tibber Modul //************************************************************* // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat // // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig: // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus) // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation. // // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln. // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben. // //************************************************************* //************************************************************* // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt //************************************************************* var ConfigData = { statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow', RegulationState: "Regulate" } if (typeof ConfigData.email === 'undefined') { try { let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) { tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData) } if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) { if (tempConfigData.email !== undefined) { ConfigData = tempConfigData; //log("wurde geladen als object") } } } catch (error) { log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message) } } /*************************************** ********** YOUR DATA HERE ************ ****************************************/ var tibberConfig = { BatMax: 99, //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet BatMin: 95, //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt LevelToSwitch: [ //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll //"NORMAL", //"CHEAP", //Einkommentieren falls gewüscht "VERY_CHEAP" ], } //***************************************/ // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt //***************************************/ let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val //***************************************/ var idOK = false if (!batSocID || !tibberID) { log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden") $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) { tibberID = id createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false) log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id) }) $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) { if (getState(id).val > 0) { batSocID = id createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false) log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id) } }) if (!batSocID || !tibberID) { log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error') } else { idOK = true } } else { idOK = true } if (idOK) { checkTibber() on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) { //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val) checkTibber() }); on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) { //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%") checkTibber() }); } function checkTibber() { if (tibberID && batSocID) { const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState let priceLevel = getState(tibberID).val; let batsoc = Number(getState(batSocID).val) let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val) //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc)) if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) { if (OldRegulate) { if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) { setState(RegulateID, false); // Regulierung aus setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%") } } else { if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) { setState(RegulateID, true); // Regulierung an setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%") } } } else { if (!OldRegulate) { setState(RegulateID, true); // Regulierung an setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%") } } } else { //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.") } } //*************************************************************
Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesenUnterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
Danke für deine Unterstützung!
Jetzt SpendenDieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
Nutzung auf eigene Gefahr 
- Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
- Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
- Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
- 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
ältere Versionen:
- ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
- ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
- ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
- ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
- ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
- ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
- ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
- ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
- ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
@waly_de Vielleicht kommte man die Smartplugs von der Ecoflow Regelung mal ausschließen wenn z. B. der Akku unter 30% ist. War auch mal ein Vorschlag von mir an Ecoflow.
Was aber auch interessant sein könnte ist, dass wenn z. B. der Wasserkocher eingeschaltet wird der Powerstream die normale Grundlast weiter einspeist oder wenn eine weitere PV-Anlage vorhanden ist über ein Smartplug halt eine z.B. Delta "2" / "2 Max" geladen werden soll. Eine Andere Richtung könnte zum Starten der Waschmaschine gehen wenn gerade die Tagesspitzenleistung oder Wert x vom "Balkonkraftwerk" über eine Zeit von 3-5 Minuten erreicht wurde dann schalte die Maschine ein. -
@ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
@Waly_de Hier sind mal meine ersten Tests:
Die neuen writables werden in iobroker angelegt, jedoch lassen sich einige nicht schreiben. Ich habe dann die einzelnen Befehle aaskommentiert und die Syntax dazu angeschaut und musste feststellen, dass einige Befehle kombinierte parameter übergeben, die für mehrere dynamische oder auch statische Werte gelten.
So ist es mir bei slowChargeWatts gelungen mit dem AddParams die statischen parameter hinzuzufügen, sodass dieser Wert geändert werden konnte.Jedoch bei einigen nicht, da ich nicht weiß wie man in dieser config mehrere parameter ändern und übergeben kann. Vielleicht weißt du es ja..
//Delta 2 Max { id: 0, name: 'quietCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'quietCfg' }, // objekt angelegt und schreibbar { id: 0, name: 'xboost', ValueName: 'xboost', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acOutCfg', AddParam: '{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295}' }, // objekt angelegt, nicht schreibber obwohl ich die parameter habe.. Evtl. weil xboost hinten steht? {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0} { id: 0, name: 'bpPowerSoc', ValueName: 'bpPowerSoc', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar kombiniert mehrere parameter in einem {"bpPowerSoc":12,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0} { id: 0, name: 'minDsgSoc', ValueName: 'minDsgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'dsgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar { id: 0, name: 'maxChgSoc', ValueName: 'maxChgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'upsConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar { id: 0, name: 'bpPowerEnable', ValueName: 'isConfig', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar braucht noch mehr parameter {"params":{"bpPowerSoc":11,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0}, { id: 0, name: 'newAcAutoOnCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'newAcAutoOnCfg' }, // Braucht zwei parameter {"enabled":0,"minAcSoc":9} //{ id: 0, name: 'fastChgWatts', ValueName: 'fastChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'acChgCfg' }, // not needed? { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg' , AddParam: '{"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, das chgPauseFlag könnte verwendet werden, um die Ladung zu pausieren, könnte man parametrisieren. { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar, hier werden 2 parameter gleichzeitig geändert { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // nämlich dcChgCfg und dcChgCfg2 { id: 0, name: 'USB', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'dcOutCfg' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: '12VDC', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'mpptCar' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'smartgenClose', ValueName: 'closeOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'closeOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'smartgenOpen', ValueName: 'openOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'openOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'standbyTime', ValueName: 'standbyMin', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'standbyTime' }, // Objekt angelegt, schreibbar (min) { id: 0, name: 'lcdTime', ValueName: 'delayOff', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'lcdCfg' , AddParam: '{"brighLevel":255}' }, //braucht 2 parameter {"delayOff":0,"brighLevel":255}Hoffe du kannst damit etwas anfangen. Ich denke man muss bei einigen Features ganze parameter arrays übergeben und diese abspeichern und variabel machen. Man muss z.B. um einen Wert zu ändern trotzdem alle parameter übergeben und muss die alten Werte ja noch wissen, damit diese nicht immer wieder geändert werden..
Zumindest die einfachen States klappen und das SlowChargeWatts auch

-
@ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
@Waly_de Hier sind mal meine ersten Tests:
Die neuen writables werden in iobroker angelegt, jedoch lassen sich einige nicht schreiben. Ich habe dann die einzelnen Befehle aaskommentiert und die Syntax dazu angeschaut und musste feststellen, dass einige Befehle kombinierte parameter übergeben, die für mehrere dynamische oder auch statische Werte gelten.
So ist es mir bei slowChargeWatts gelungen mit dem AddParams die statischen parameter hinzuzufügen, sodass dieser Wert geändert werden konnte.Jedoch bei einigen nicht, da ich nicht weiß wie man in dieser config mehrere parameter ändern und übergeben kann. Vielleicht weißt du es ja..
//Delta 2 Max { id: 0, name: 'quietCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'quietCfg' }, // objekt angelegt und schreibbar { id: 0, name: 'xboost', ValueName: 'xboost', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acOutCfg', AddParam: '{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295}' }, // objekt angelegt, nicht schreibber obwohl ich die parameter habe.. Evtl. weil xboost hinten steht? {"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0} { id: 0, name: 'bpPowerSoc', ValueName: 'bpPowerSoc', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar kombiniert mehrere parameter in einem {"bpPowerSoc":12,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0} { id: 0, name: 'minDsgSoc', ValueName: 'minDsgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'dsgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar { id: 0, name: 'maxChgSoc', ValueName: 'maxChgSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'upsConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar { id: 0, name: 'bpPowerEnable', ValueName: 'isConfig', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'watthConfig' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar braucht noch mehr parameter {"params":{"bpPowerSoc":11,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0}, { id: 0, name: 'newAcAutoOnCfg', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'newAcAutoOnCfg' }, // Braucht zwei parameter {"enabled":0,"minAcSoc":9} //{ id: 0, name: 'fastChgWatts', ValueName: 'fastChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'acChgCfg' }, // not needed? { id: 0, name: 'slowChgWatts', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg' , AddParam: '{"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}' }, // Objekt angelegt, schreibbar, das chgPauseFlag könnte verwendet werden, um die Ladung zu pausieren, könnte man parametrisieren. { id: 0, name: 'dcChgCfg', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // Objekt angelegt, nicht schreibbar, hier werden 2 parameter gleichzeitig geändert { id: 0, name: 'dcChgCfg2', ValueName: 'dcChgCfg2', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'dcChgCfg' }, // nämlich dcChgCfg und dcChgCfg2 { id: 0, name: 'USB', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'dcOutCfg' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: '12VDC', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2M', MT: 5, OT: 'mpptCar' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'smartgenClose', ValueName: 'closeOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'closeOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'smartgenOpen', ValueName: 'openOilSoc', Typ: 'D2M', MT: 2, OT: 'openOilSoc' }, // Objekt angelegt, schreibbar { id: 0, name: 'standbyTime', ValueName: 'standbyMin', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'standbyTime' }, // Objekt angelegt, schreibbar (min) { id: 0, name: 'lcdTime', ValueName: 'delayOff', Typ: 'D2M', MT: 1, OT: 'lcdCfg' , AddParam: '{"brighLevel":255}' }, //braucht 2 parameter {"delayOff":0,"brighLevel":255}Hoffe du kannst damit etwas anfangen. Ich denke man muss bei einigen Features ganze parameter arrays übergeben und diese abspeichern und variabel machen. Man muss z.B. um einen Wert zu ändern trotzdem alle parameter übergeben und muss die alten Werte ja noch wissen, damit diese nicht immer wieder geändert werden..
Zumindest die einfachen States klappen und das SlowChargeWatts auch

@ponti92 Saubere Arbeit! Sogar neue hinzugefügt hast du! Respekt!
Das mit den kombinierten Befehlen habe ich befürchtet. Das ist so unnötig.... Warum nehmen die nicht einfach das was man ihnen gibt... naja...
Dazu muss ich mir also etwas einfallen lassen. Die einzelnen Werte haben wir ja alle und werden auch aktualisiert wenn Du sie in der App verstellst , oder? Also könnte ich per AddParam hinzugefügte Werte suchen und mit senden, wenn sie angelegt wurden... (so ein Spaß
) -
@milchbeck Klasse
Ist sicher Hilfreich... Irgendwann will ich das auch mal versuchen... -
@milchbeck Klasse
Ist sicher Hilfreich... Irgendwann will ich das auch mal versuchen...Verständnisfrage zu den Plugs:
Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich mehr als einen power Stream im Netz haben und die Plugs fordern Leistung an, dass dann diese Leistung auf die beiden vorhandenen power Streams aufgeteilt wird. Es sieht aber so aus, dass wenn einer der PS nicht in der Lage ist, die Hälfte der angeforderten Leistungen zu bringen, dieser Teil auch nicht, von dem vielleicht stärkeren SP übernommen wird. Ist das Richtig?
-
Verständnisfrage zu den Plugs:
Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich mehr als einen power Stream im Netz haben und die Plugs fordern Leistung an, dass dann diese Leistung auf die beiden vorhandenen power Streams aufgeteilt wird. Es sieht aber so aus, dass wenn einer der PS nicht in der Lage ist, die Hälfte der angeforderten Leistungen zu bringen, dieser Teil auch nicht, von dem vielleicht stärkeren SP übernommen wird. Ist das Richtig?
So ich wage mal die Veröffentlichung:
(1.1.3.2) 31.08.2023 *
- 0 bei MinValueMin greift auf Eichtzeitdaten (Realpower) zu. (nicht empfohlen)
- Neue Writables für den Delta 2 Max: quietCfg,ACenabled,maxChgSoc,minDsgSoc,bpPowerSoc,fastChgWatts,slowChgWatts,chgPauseFlag,dcChgCfg,dcChgCfg2,USB,12VDC,smartgenClose,smartgenOpen,standbyTime,lcdTime
- Eigene Bezeichnung für den Delta 2 Max (D2M)
- Achtung neue Bezeichnungen für Typen: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
- RegulationOffPower ist in die Powerstream-Einstellungen gewandert und kann für jeden PS einzeln eingestellt werden.
- RegulationState schaltet jetzt RegulationOffPower für alle PS einzeln
- RegulationOffPower: -2 schaltet den PS in den batterie Prioritätsmodus wenn über RegulationState abgestellt wird
- Neue Einstellung für PS: prioOffOnDemand: Wattwert des Bedarfs, bei dem dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
- Verschiedene Optimierungen
-
So ich wage mal die Veröffentlichung:
(1.1.3.2) 31.08.2023 *
- 0 bei MinValueMin greift auf Eichtzeitdaten (Realpower) zu. (nicht empfohlen)
- Neue Writables für den Delta 2 Max: quietCfg,ACenabled,maxChgSoc,minDsgSoc,bpPowerSoc,fastChgWatts,slowChgWatts,chgPauseFlag,dcChgCfg,dcChgCfg2,USB,12VDC,smartgenClose,smartgenOpen,standbyTime,lcdTime
- Eigene Bezeichnung für den Delta 2 Max (D2M)
- Achtung neue Bezeichnungen für Typen: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
- RegulationOffPower ist in die Powerstream-Einstellungen gewandert und kann für jeden PS einzeln eingestellt werden.
- RegulationState schaltet jetzt RegulationOffPower für alle PS einzeln
- RegulationOffPower: -2 schaltet den PS in den batterie Prioritätsmodus wenn über RegulationState abgestellt wird
- Neue Einstellung für PS: prioOffOnDemand: Wattwert des Bedarfs, bei dem dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
- Verschiedene Optimierungen
@waly_de
Cool! Vielen Dank 🤩Jetzt kann ich bei Sonnenschein mal die PV Überschuss Ladung angehen, da die D2M jetzt komplett dafür gescripted werden kann.
Die Idee:
Bei PV Überschuss von meiner zweiten Anlage, schalte ich die AC Ladung der D2M dazu und leite den PV Ertrag des Powerstreams direkt an AC weiter, solange man die Delta nicht gleichzeitig mit AC und PS laden kann.. -
So ich wage mal die Veröffentlichung:
(1.1.3.2) 31.08.2023 *
- 0 bei MinValueMin greift auf Eichtzeitdaten (Realpower) zu. (nicht empfohlen)
- Neue Writables für den Delta 2 Max: quietCfg,ACenabled,maxChgSoc,minDsgSoc,bpPowerSoc,fastChgWatts,slowChgWatts,chgPauseFlag,dcChgCfg,dcChgCfg2,USB,12VDC,smartgenClose,smartgenOpen,standbyTime,lcdTime
- Eigene Bezeichnung für den Delta 2 Max (D2M)
- Achtung neue Bezeichnungen für Typen: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
- RegulationOffPower ist in die Powerstream-Einstellungen gewandert und kann für jeden PS einzeln eingestellt werden.
- RegulationState schaltet jetzt RegulationOffPower für alle PS einzeln
- RegulationOffPower: -2 schaltet den PS in den batterie Prioritätsmodus wenn über RegulationState abgestellt wird
- Neue Einstellung für PS: prioOffOnDemand: Wattwert des Bedarfs, bei dem dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
- Verschiedene Optimierungen
@waly_de Wieder super Arbeit! Danke Dir!
-
So ich wage mal die Veröffentlichung:
(1.1.3.2) 31.08.2023 *
- 0 bei MinValueMin greift auf Eichtzeitdaten (Realpower) zu. (nicht empfohlen)
- Neue Writables für den Delta 2 Max: quietCfg,ACenabled,maxChgSoc,minDsgSoc,bpPowerSoc,fastChgWatts,slowChgWatts,chgPauseFlag,dcChgCfg,dcChgCfg2,USB,12VDC,smartgenClose,smartgenOpen,standbyTime,lcdTime
- Eigene Bezeichnung für den Delta 2 Max (D2M)
- Achtung neue Bezeichnungen für Typen: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
- RegulationOffPower ist in die Powerstream-Einstellungen gewandert und kann für jeden PS einzeln eingestellt werden.
- RegulationState schaltet jetzt RegulationOffPower für alle PS einzeln
- RegulationOffPower: -2 schaltet den PS in den batterie Prioritätsmodus wenn über RegulationState abgestellt wird
- Neue Einstellung für PS: prioOffOnDemand: Wattwert des Bedarfs, bei dem dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
- Verschiedene Optimierungen
-
@Waly_de hast recht Echtzeit ist schon ziemlich Hart… es geht und es geht auch alles direkt rein Last Spitzen logischerweise auch, aber auch dicke negativ werte… gerade wenn die Durchlauferhitzer Gas geben, der Ansatz 3 Minuten ist wirklich ein besserer Kompromiss! Obwohl 2 Minuten geht auch noch…Schön smooth
aber trotzdem toll das man es jetzt eben selbst entscheiden kann was man will -
So ich wage mal die Veröffentlichung:
(1.1.3.2) 31.08.2023 *
- 0 bei MinValueMin greift auf Eichtzeitdaten (Realpower) zu. (nicht empfohlen)
- Neue Writables für den Delta 2 Max: quietCfg,ACenabled,maxChgSoc,minDsgSoc,bpPowerSoc,fastChgWatts,slowChgWatts,chgPauseFlag,dcChgCfg,dcChgCfg2,USB,12VDC,smartgenClose,smartgenOpen,standbyTime,lcdTime
- Eigene Bezeichnung für den Delta 2 Max (D2M)
- Achtung neue Bezeichnungen für Typen: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
- RegulationOffPower ist in die Powerstream-Einstellungen gewandert und kann für jeden PS einzeln eingestellt werden.
- RegulationState schaltet jetzt RegulationOffPower für alle PS einzeln
- RegulationOffPower: -2 schaltet den PS in den batterie Prioritätsmodus wenn über RegulationState abgestellt wird
- Neue Einstellung für PS: prioOffOnDemand: Wattwert des Bedarfs, bei dem dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
- Verschiedene Optimierungen
@waly_de läuft besser als die 1.12 bei mir (2 PS mit D2M und ZA)... top arbeit danke.....