@dreffi
ja, ein komplexes Thema... Ganz so individuell kann ich das mit dem Script kaum abbilden.
Aber ich bin schon dabei die Steuerung für mehrere PS zu realisieren.Modus 0 "balance" ist der Einfachste: Die PS werden der Reihen nach angesprochen. Jeder durchläuft den Regel-Algo. Am Ende passt die Einspeiseleistung. Aber man kann nicht priorisieren, nur mit BatLimits vielleicht.
Modus 1 "serial" bearbeite ich grade und macht mir noch Probleme... Zuerst wird die 1. PS voll ausgereizt. Erst wenn die nicht mehr liefern kann, wird die nächste in der Reihe angesprochen.
Ich denke das kann dann für ziemlich jeden irgendwie funktionieren.
-
@waly_de
Was mir grundsätzlich lieb wäre: (optional) statt BattPoz bei vollem Akku, die Priorität umstellen. Also SOC = SOCMax --> umstellen auf Prio Akku. Wenn Mindest- oder Durschnittsbezug >= X für Betrachtungszeitraum --> zurückstellen auf Prio Einspeisung.
Dabei wird die Solarenergie 1:1 durchgeschleift. Also keine Verluste und der Akku wird nicht unnötig verschlissen.Mein Ansatz ist aktuell: 1 Powerstrem deckt die Grundlast (PV 2) und einer liefert bei Bedarf den Rest dazu (PV 1).
Dazu die Möglichkeit diese Regelungen für vollen und leeren Akku auch auf den zweiten Powerstream anzuwenden. Mehr braucht es gar nicht.
Meine Spielerei mit Home Assistant mache ich nur, weil die Regelungen aus dem Skript für hohen und niedrigen Akkustand sonst für den zweiten Powerstream nicht angewendet werden. Das bilde ich damit nur extern nach.
Nur ein Szenario habe ich derzeit nicht abgedeckt: PV 1 ist voll geladen und geht auf Prio Akku (aktuell würde die Einspeisung durch BattPoz greifen). In dem Fall würde PV 2 weiter die eingestellte Grundlast einspeisen. Praktisch ist in dem Fall immer Sonne im Überfluss vorhanden. Eleganter wäre in dem speziellen Fall (PV 1 Akku voll) PV 2 zu drosseln. Luxusproblem. Da würde ich mir im Moment gar keine Gedanken machen.
So lange beide Akkus über Nacht leer werden, reguliert sich das immer wieder selbst ein. Falls die Akkus nicht leer werden, sind wir wieder beim Luxus. Sonne im Überfluss.Das passt natürlich erstmal nur für insgesamt zwei Powerstreams.
Hätte ich drei Powerstreams, würde ich die Grundlast fest auf zwei aufteilen und wieder nur den dritten nach Bezug regeln lassen. Noch mehr Powerstreams sind dann doch eher unwahrscheinlich und fernab jeglicher Zulässigkeit.Grundsätzlich würde ich versuchen das nicht zu komplex zu machen. Keep it simple!
Es ist nur eine Frage der Zeit bis Ecoflow wieder was an den Daten oder der Regelung ändert. Dann sollte das Skript einfach und robust sein.
Beispiel: ich hoffe noch, dass die Überschusseinspeisung bei vollem Akku irgendwann auch für den Modus Prio Einspeisung kommt. Dann würde ein Problem schonmal wegfallen. Vielleicht schafft es Ecoflow irgendwann auch das Verhalten bei fast leerem Akku zu optimieren. Dann wäre unterm Strich wieder nur die Regelung eines einzigen Powersteams nach Bezug erforderlich. -
@waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@ponti92 Ich hatte anfangs exakt die gleichen Probleme. Das habe ich aber dann aber tatsächlich mit Software-Updates in den Griff bekommen. Ich habe im Moment die untere Ladegrenze bei 7 % liegen und es funktioniert genauso wie es soll: das System legt sich gegen 0:00 Uhr schlafen wenn die Batterie leer ist, und wacht mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf, läd die Batterie auf ca. 10% und beginnt dann mit dem Einspeisen.
Hab den Tipp mit den 7% min ausprobiert und heute hat es prima geklappt und die delta2Max ist wieder aufgewacht und der PS liefert Strom für die Batterie.
Danke schon mal, hoffe das bleibt so ️ -
@waly_de
Zwischenbericht:
an und für sich läuft die Steuerung von zwei Powerstreams in meiner jetzigen Konfiguration einwandfrei.
Alles was mir noch fehlt:- Umstellung auf Prio Akku bei Erreichen von BatLimitHigh.
- Steuerung der weiteren Powerstreams bei vollem/leeren Akku wie auch den ersten (Leistungsbegrenzung und Umstellen der Priorisierung)
Einfach volle Pulle einzuspeisen bei vollem Akku missfällt mir. Das geht unnötig auf den Akku. Verschenken des Potentials wäre aber auch schade.
Nachtrag:
Heute scheint die Sonne reichlich. Ich nutze das um die Trigger zum Umstellen der Priorisierung zu optimieren.
Ladegrenze erreicht (SOC = BatLimitHigh) --> stelle auf Prio Akku
Tatsächliche Einspeiseleistung fällteinige Zeit deutlichunter Bedarf --> stelle zurück auf Prio Einspeisung. Das sollte sowohl mit fest eingestellter Grundlast als auch mit einem durch das Script gesetzten Bedarf funktionieren.Ich warte hier ab bis der Wert für durchgehend 5 Minuten mindestens 20 W unter den eingestellten Bedarf fällt.Wenn beide Powerstreams dank vollem Akku auf Prio Akku stehen, wird aus dem gesamten System wieder ein normales Balkonkraftwerk, inkl Bezug bei Wolken. Hier muss man entscheiden ob das so wirklich sinnvoll ist. Ich weiß aber nicht ob die aktuelle Regelung (BattPozON/Off) besser funktioniert. Als Kompromiss sehe ich erstmal nur meinen Powerstream für die Grundlast auf Prio Akku zu stellen und den zweiten per Script nach Bedarf regeln zu lassen. Da wird eventuell weiteres PV-Potential verschenkt, aber es erfolgt möglichst kein Bezug.
Aktuelles Problem: nachdem zurück auf Einspeisung gestellt wurde, wird der Trigger zum erneuten Umstellen auf Prio Akku (SOC) erstmal nicht mehr erreicht werden. Das funktioniert so nur einmalig. Also wohl doch entweder die aktuelle Regelung beibehalten oder auf Überschusseinspeisung verzichten.
So richtig perfekt ist das alles nicht. Ideal wäre wenn Ecoflow einfach im normalen Modus Stromversorgung priorisieren auch den Überschuss mit einspeist. Das extern durch Regelung zu korrigieren ist doof.
-
@waly_de
Hallo ich habe mal wieder etwas versucht mitzulesen was bei der Delta 2 Max passiert:Bei der Delta 2 Max schein dies der Befehl für "AC immer eingeschaltet" zu sein.
script.js.Ecoflow_Skript_1_0_2_2_: Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":1,"minAcSoc":18},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxxxxxxxx","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"} Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":0,"minAcSoc":18},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxxxxxxxx","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
Piepen ein /aus
set:{"params":{"enabled":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"xxxxxxxxx","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":1,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"134213505","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Laden über Wechselstrom, täglich von 00:00 bis 00:10 ein
: JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"381970403","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
aus
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"475118161","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Laden über Solarenergie, täglich von 01:00 bis 01:20 ein
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":1,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"809540083","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
aus
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":1,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"920093803","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Entladen über AC-Port, einmal von 2023/8/13 von 02:20
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":16,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":35,"timeMode":3,"timeScale":[0,192,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"day":13,"type":2,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":19,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"75226284","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
aus
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":16,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":35,"timeMode":3,"timeScale":[0,192,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"day":13,"type":2,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":19,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"171579324","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Entladen über 12-V-DC-Port, Wöchentlich, täglich von 03:30 bis 04:40
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,224,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":31,"type":3,"timeParam":127,"year":0,"week":1,"isEnable":1,"month":3,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"410094715","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
aus
JSON-Nachricht empfangen:/app/1669741nnnnnnnnnnnn/R351ZEB4Hxxxxxxx/thing/property/set:{"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,224,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":31,"type":3,"timeParam":127,"year":0,"week":1,"isEnable":0,"month":3,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"495554381","moduleSn":"R351ZEB4Hxxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
-
@waly_de in welchem Format, Darstellung oder wie auch immer muss der Smartmeter:ID aufweisen und sehe ich das Ergebnis oder den Wert vom Smartmeter irgendwo im Skript oder den Objektdaten
-
@waly_de
ich muss doch noch was fragen
was wird hier gemeldet?at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34) javascript.0 2023-08-13 20:55:05.445 warn at Object.<anonymous> (script.js.Ecoflow_Skript_1_0_2_2_1:1344:9) javascript.0 2023-08-13 20:55:05.445 warn at CheckforReconnect (script.js.Ecoflow_Skript_1_0_2_2_1:1982:16)
-
@waly_de
Smart Plug Überspannungsschutz auf 2000 und auf 1800 verändert0a3d0a0308d00f1020183520012801380340024889015003580170a2ffcf8207800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353845 0a3d0a0308880e102018352001280138034002488901500358017095c4d58207800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353845
Mesh "aus" geschaltet:
0a36102018352001280138034002488a01580170e696e68207800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353845
Mesh "ein" geschaltet
0a3c0a020801102018352001280138034002488a015002580170fbd5e98207800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353845
-
@waly_de: Vielen Dank für die Mühe. Habe es bei mir als HomeAssistant (Regelung der Delta2 AC Ladung, Vorverarbeitung SmartMeter) / IOBroker (Regelung der AC Einspeisung vom PowerStream) erfolgreich in Betrieb genommen. Habe ich das richtig verstanden:
Die Batterieladung wird im Skript ausschließlich via angeschlossener PV Ladung berücksichtigt?
Hintergrund: Meine PV Anlage ist nicht via PowerStream ansgeschlossen und AC-Ladung steuere ich deshalb gerade via HomeAssistant Automation auf Basis SmartMeter in Zeiten mit Überschuss. -
@dreffi
Ich ergänze mal meine Erfahrungen, denn ich bin weiter davon überzeugt bei vollem Akku auf Prio Akku umzustellen.Das Wichtigste vorweg: die Powerstream schalten beim Umstellen der Priorisierung nahtlos um. Es erfolgt also keine Unterbrechung der Einspeisung.
Die Logik dazu sieht wie folgt aus:
Der Powerstream, der über dieses Script geregelt wird, lässt sich relativ einfach regeln:
permanentWatts = 0 --> setPrio 1 (Akku)
batSoc = upperLimit --> setPrio 1 (Akku) ich habe hier statt upperLimit fix den eingestellten Wert von 90 eingetragen
permanentWatts > 0 --> setPrio 0 (Einspeisung) ich habe hier als Grenzwert derzeit 100, also 10 W eingestelltEtwas schwieriger fällt mir das zuverlässige Umstellen des Powerstreams mit der festen Einspeiseleistung:
batSoc = upperLimit --> setPrio 1 (Akku)
jetzt wird's komplexer:
Auslöser:
Netzbezug > 30 W für 5 Minuten ODER
Einspeisung des anderen Powerstreams > 30 W für 5 Minuten ODER
eigene Einspeiseleistung < permanentWatts - 10 W
Bedingungen:
eigene Einspeiseleistung < permanentWatts - 10 W
eigene Einspeiseleistung < permanentWatts - 10 W
Aktion:
setPrio 0 (Einspeisung)Problem: es kann bei einer Wolkenphase von mehr als 5 Minuten dazu kommen, dass auf Prio Einspeisung zurückgestellt wird. Dieser Powerstream arbeitet damit wieder gedrosselt. Gleichzeitig wird der Akku aber nicht ent- und wieder geladen um den Trigger auszulösen.
Eventuell ergänze ich das noch mit:
Einspeiseleistung > permanentWatts - 10W UND
Auswertung des Ladestroms (battInputWatts)Letztere Logik steuere ich über Home Assistant, weil ich nicht weiß wie ich das in ioBroker geregelt bekomme. Diese scheint noch nicht 100% zuverlässig zu arbeiten. Die Stromversorgung läuft allerdings immer noch genau wie sie soll. Ich glaube es liegt am betroffenen Powerstream. Der hatte heute wieder massive Netzwerkprobleme.
-
Hello Nice job !
L'm in France and we use 'linky'
L can get linky data from MQTT.
How can l use the value of consummation from my linky instead of SmartmeterID ? -
@aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
@waly_de in welchem Format, Darstellung oder wie auch immer muss der Smartmeter:ID aufweisen und sehe ich das Ergebnis oder den Wert vom Smartmeter irgendwo im Skript oder den Objektdaten
Danke für die Daten. Leider Hab ich vorerst keine Zeit neue Geräte zu integrieren. Ich hab gerade noch jede Menge Arbeit mit den Regulierungsalgorithmen. Außerdem steht Ende der Woche Urlaub an. Aber ich schau es mir an, sobald ich Gelegenheit dazu habe.
Zu deiner Frage: SmartmeterID ist einfach die ID eines States(Objekts) in IOBroker. In diesem State steht der aktuelle Verbrauch in Watt. Wenn du also irgend ein Smartmeter besitzt, musst du dafür sorgen, dass es Daten an IOBroker sendet. Das geht zum Beispiel per im MQTT. Es soll auch für Anbieter wie Tibber Schnittstellen geben. Ohne Echtzeitdaten zum aktuellen Verbrauch macht das Skript nicht so viel Sinn. Seine Hauptaufgabe ist ja das Regeln der Einspeisung. Eine funktionierende Lösung dazu hab ich in der Beschreibung verlinkt.
-
@dreffi Danke für den Input... das ist sehr hilfreich. Einiges davon hab ich ja schon verwertet.
-
@madjuju if you get the data from your electricity meter via MQTT, you can easily integrate it into IOBroker. There is an MQTT adapter for IOBroker. It can be set up as a MQTT host as well as a client. Once the data is available in IOBroker the script can easily work with it.
-
@waly_de
Thank you very much for this first encouraging reply.Will I have to change your script? I'm not a computer scientist. It's complicated for me.
Yes, I can retrieve the called power in volts amperes via mqtt. An intier
If value = 0 then no consumption
if the value > 0 then consumption.
If you could be so kind as to guide me, I'd be very grateful. -
@madjuju I'm afraid that's a bit beyond the scope here. I suggest you start with the basics of IOBroker and set up everything so that the consumption data (real-time power in watts) are available in IOBroker. If you still have questions about the setup of the script, I will be happy to help.
-
Hallo zusammen,
ist euch die Developer Seite von Ecoflow bekannt ?
https://developer.ecoflow.com/usAuf der Seite ist die MQTT und die HTTP Schnittstelle beschrieben,
leider nur für die Delta Pro und das Smart Home Panel.
Ich kann damit leider nichtwirklich etwas anfangen
Aber vielleicht hilft es euch etwas.Hier mal ein Auszug:
-
@aikonflo Interessant. Guck ich mir mal nach dem Urlaub an. Alles was ich bisher offizielles gefunden habe, war wenig hilfreich. Vor allem wenn es um den PowerStream ging.
-
neue Version. 1.1.2.
Inzwischen ist es offensichtlich zu groß um es komplett im Beitrag zu posten. Daher habe ich es als .txt Datei herauf geladen. Ich hoffe Ihr kommt damit klar?(1.1.2) 17.08.2023
- Braking Changes bei der Konfiguration. Viele Daten sind jetzt zu den einzelnen PowerStream gewandert.
- Unterstützung der Steuerung von mehreren PowerStream in 2 Modes (Balance und Serial)
Balance: die PS werden nacheinander angesprochen, dabei versucht jeder Einzelne für sich den Bedarf zu decken.
Serial: Der Bedarf wird in der Reihenfolge der Konfiguration verteilt. Erst wenn der erste es nicht mehr schafft den Bedarf zu decken, wird der Nächste hinzugezogen - Automatisches Wechseln in den Batterieprioritätsmodus. battOnSwitchPrio: true/false wenn battPozOn erreicht ist
- Festlegen des Gerätetyps bei der Konfiguration. Typ: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM";
Download(neues JS-Script in IOBroker anlegen Inhalt der Datei einfügen):
ecoflow-connector_v112 -
@waly_de Was genau macht der "typ" Parameter? Du gibst für die Powerstations "DM" und "DM2" vor. Läuft eine Delta2 dann als "DM2" ?
Danke für Deine Arbeit!