      Hi JXA,

      da muss ich meine Aussage von vorhin wohl doch etwas revidieren. Deine Einstellungen im Function-Node waren absolut richtig. Ich hatte einfach vergessen, dass die Javafunktion ja mit den Buffer 8-bit Werten rechnet. Das heißt das Modbusregister 1 und 2 (je 16bit) werden in je zwei Hexzahlen zerlegt und dann als Dezimalzahl umgerechnet.

      Ich habe eben mal verucht die 8-bit Werte von der Reihenfolge 0,1,2,3 in 3,2,0,1 zu ändern. Dies funktioniert aber leider nicht.

      Somit haben wir jetzt zwar eine schöne Javafunktion die uns die Rechenarbeit abnimmt, aber keine Möglichkeit zur Verfügung stellt die Modbusregister von hinten nach vorne einzulesen und umzurechnen. Da müssen wir uns wohl noch etwas einfallen lassen. Ich habe vor einigen Wochen selbst ein Funktion-Node programmiert, welches die Einträge in den Modbusregistern einliest und wieder als Dezimalzahl ausgibt. Ich lese dafür allerdings die Datawerte in msg.payload als Arraywerte ein und kann da auch frei bestimmen in welcher Reihenfolge die Werte eingelesen und zurückgerechnet werden. Damit war es mir dann auch möglich deine geposteten Werte in beiden Varianten einmal zu rechnen.

      Garf

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JXA last edited by

        Hallo Graf,

        super, dann haben wir jetzt das Grundproblem geklärt und einen soliden Status!

        Der aktuelle Sketch sollte ja nur zum testen dienen.

        Ich möchte natürlich über Modbus mehrere Register auslesen und dann anzeigen.

        Somit ist das speichern der Modbuswerte in einem Array unausweichlich.

        Kannst du mir eine Sample code senden mit deinen selbst programmierten Funktions -Node?

        Modbus->Array->Funktion->Ausgabe

        Danke!

        JXA

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          Garf last edited by

          @JXA:

          Kannst du mir eine Sample code senden mit deinen selbst programmierten Funktions -Node? `
          Wenn wir keine andere Lösung finden, dann schicke ich dir das selbst programmierte Funktion-Node zu. Im Moment befindet es sich aber noch in einer Rohfassunge und enthält viele Dinge die man in der praktischen Umrechnung nicht mehr braucht. Um Programmierfehler frühzeitig erkennen zu können, musste ich diese allerdings einbauen. Ich habe an dem Node nicht mehr weitergearbeitet, weil es für die Umrechnung ja bereits diese tolle Javascriptfunktion gibt. Wir müssen mal schauen, ob es da nicht auch schon eine Lösung für dein Problem gibt. Ich lese mich da gleich noch einmal ein.

          Garf

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            Garf last edited by

            Ich glaube da schon etwas gefunden zu haben.

            https://github.com/biancode/node-red-co … endianness

            Mit der swap Funktion werden tatsächlich die Bufferwerte getauscht.

            Lt. Response stehen als Werte im Buffer 3f 99 99 9a und nach dem swap 99 3f 9a 99. Mir ist nur noch nicht klar was buffer.swap16() macht und ob es die richtige Funktion für dein Problem ist. Da muss man wohl noch mal weiter nachlesen.

            Ich bin mal optimistisch, damit könnten wir es irgendwie hinbekommen. Wenn Du magst, kannst Du ja schon mal ein Versuch starten.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JXA last edited by

              Hallo Graf,

              danke für die Info.

              Ich habe den "Buffer Swap" getestet.

              Er führt aktuell nicht zum gewünschten Ergebnis…

              Habe ich etwas vergessen??
              5860_swap.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                Garf last edited by

                Bei mir scheint es zu funktionieren. Du solltest nur das Debug-Node eingeschaltet lassen, welches uns die Meldungen zu dem Function swap-Node zeigt.

                Bitte den Inhalt des swap-Nodes posten.

                Ich habe folgende Eintragungen vorgenommen:

                msg.payload.buffer.swap16();
                
                msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3);
                
                return msg;
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JXA last edited by

                  Habe die Änderung vorgenommen…
                  5860_swap2.png
                  5860_swap_function.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Garf last edited by

                    Erstaunlich, dass es funktioniert, Normalerweise hättest Du das BE durch LE ersetzen müssen. Bisher jedenfalls hast Du immer Littel Endian ausgelesen.

                    Hier mal die Grundlagen dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge

                    Lt. Bedienungsanleitung von deinem X-320 lässt sich die Byte-Reihenfolge einstellen:

                    ` > Big Endian

                    32-bit data is treated as two individual 16-bit words using IEEE 754 floating point format. Floating

                    point format is used for sensor, pulse counter, analog, and frequency data as well as for setting

                    output pulse duration.

                    If the checkbox is set, the X-320™ will use big-endian architecture, and the most significant 16-bit

                    word (big end) is sent first. If the box is cleared, then the X-320™ will use little-endian architecture,

                    and the least significant word (little end) is sent first. The default setting for this box is

                    unchecked,

                    use little-endian.

                    For example, in little-endian format, a 32-bit floating point number represented by '1234 ABCD' is

                    sent as 'ABCD 1234'. `

                    Um Big Endian auslesen zu können verwendest Du die Funktion msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3) und für Littel Endian die Funktion msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1,2,3).

                    Nicht, dass wir uns hier ständig im Kreis drehen. Vielleicht im X-320 Big Endian einstellen und dann mal schauen was in den Modbusregistern 1 und 2 steht. Es könnte dir das Auslesen evtl. vereinfachen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JXA last edited by

                      Hallo Graf,

                      danke für den Hinweis!

                      Hatte ich mit keinem Gedanken mehr daran gedacht…

                      Und jetzt funktioniert es!!!!

                      Danke für DEINE (Eure) Hilfe!
                      5860_working.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        JXA last edited by

                        Hier noch die Funktion…...
                        5860_swap_working.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          pitu61 last edited by

                          das ist ja Wahnsinn,

                          was ihr hier zu dem Thema abliefert, ich bin begeistert, nun versuche ich mich

                          damit auch zu befassen, bin jedoch wirklich auf diesem Gebiet ein Noob 😉

                          Ich komme schon gar nicht so weit wie ihr…

                          wenn ich die 32bit function von euch übernehme also:

                          msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3)

                          erhalte ich folgende fehlermeldung:

                          TypeError: Cannot read property 'readFloatLE' of undefined

                          ist das eine zusätzliche Lib die ich übersehen habe, oder warum nimmt er meinem

                          Code nicht an?

                          Verwende einen Raspi mit Node Red drauf.

                          Vielen Dank

                          Pitu61

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            atelmblcd last edited by

                            @pitu61:

                            msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `

                            du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.

                            Ober wird kein Buffer ausgegeben.

                            MfG

                            Jean

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Garf last edited by

                              @atelmblcd:

                              Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
                              Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.

                              Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.

                              Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.

                              Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                atelmblcd last edited by

                                Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.

                                Ich habe noch eine Methode gefunden.

                                return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},

                                { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];

                                Habe mal den Modbussimulator hergenommen

                                https://sourceforge.net/projects/modrssim/

                                Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2

                                und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,

                                dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus

                                Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

                                (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

                                lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

                                wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.

                                gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18

                                Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.

                                Ist es ein Fehler im Simulator?

                                Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.

                                Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.

                                MfG

                                Jean

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JXA last edited by

                                  Guten Abend!

                                  Ich habe noch 2 Fragen

                                  zum Modbus Read

                                  Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                                  z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...

                                  Zur Datenanzeige.

                                  Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
                                  5860_feuchtigkeit.png
                                  5860_readout.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    atelmblcd last edited by

                                    Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.

                                    bis 50 dürfte kein Problem sein.

                                    Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.

                                    https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4

                                    Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.

                                    MfG

                                    Jean

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      atelmblcd last edited by

                                      Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach

                                      folgendes in der Gauge eingeben

                                      {{value | number:1}}

                                      eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JXA last edited by

                                        Hallo Jean,

                                        danke für deine Antwort!

                                        Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.

                                        In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          JXA last edited by

                                          Hallo atelmblcd,

                                          perfect!!

                                          Danke!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            atelmblcd last edited by

                                            du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.

                                            es ist das 5 Feld was du abändern must

                                            Value Format

                                            kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.

                                            Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.

                                            Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.

                                            MfG

                                            jean
                                            5726_canvas.png
                                            5726_canvas2.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            874
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            67
                                            11739
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo