Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    790

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar)

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
19 Posts 3 Posters 1.1k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • G Offline
    G Offline
    G.Hawk
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo

    Ich versuche gerade ein Blockly zu bauen, dass in Abhängigkeit von der Solarleistung und anderen Faktoren die Poolpumpe ein und aus schaltet.

    Folgendes soll erreicht werden:
    Es gibt einen Datenpunkt der auf wahr geht, wenn ich über 500W verbrauche.
    Wenn das so ist, möchte ich nach 10 Minuten prüfen, ob die Poolpumpe an ist, ob die Poolstromautomatik an ist, ob es zwischen 11:00 und 19:00 Uhr ist.
    Wenn das so ist, soll die Pumpe sich abschalten, um Strom zu sparen.

    Wenn ich über 300 Watt über habe (-300 Watt Stromverbrauch) soll das Script prüfen, ob alle Gegebenheiten wie oben vorliegen und ob die Waschmaschine läuft und ob das Script die Pumpe ausgeschaltet hat oder ich manuell.
    Weil sie dann ja nicht einfach von alleine angehen soll.

    So sieht das Blockly aus:
    Unbenannt.PNG

    Wäre super wenn jemand einen Tipp hätte, ob das so funktionieren kann oder nicht.
    Oder wäre eine Intervallprüfung besser nur wenn die Pumpe läuft?

    Was würde passieren, wenn ich die beiden Trigger direkt aneinander setzte?

    Gruß

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • G G.Hawk

      Hallo

      Ich versuche gerade ein Blockly zu bauen, dass in Abhängigkeit von der Solarleistung und anderen Faktoren die Poolpumpe ein und aus schaltet.

      Folgendes soll erreicht werden:
      Es gibt einen Datenpunkt der auf wahr geht, wenn ich über 500W verbrauche.
      Wenn das so ist, möchte ich nach 10 Minuten prüfen, ob die Poolpumpe an ist, ob die Poolstromautomatik an ist, ob es zwischen 11:00 und 19:00 Uhr ist.
      Wenn das so ist, soll die Pumpe sich abschalten, um Strom zu sparen.

      Wenn ich über 300 Watt über habe (-300 Watt Stromverbrauch) soll das Script prüfen, ob alle Gegebenheiten wie oben vorliegen und ob die Waschmaschine läuft und ob das Script die Pumpe ausgeschaltet hat oder ich manuell.
      Weil sie dann ja nicht einfach von alleine angehen soll.

      So sieht das Blockly aus:
      Unbenannt.PNG

      Wäre super wenn jemand einen Tipp hätte, ob das so funktionieren kann oder nicht.
      Oder wäre eine Intervallprüfung besser nur wenn die Pumpe läuft?

      Was würde passieren, wenn ich die beiden Trigger direkt aneinander setzte?

      Gruß

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #2

      @g-hawk sagte: ob die Poolstromautomatik an ist, ob es zwischen 11:00 und 19:00 Uhr ist.

      Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, soll die Pumpe sicherlich ausschalten?

      @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

      das Script die Pumpe ausgeschaltet hat oder ich manuell.

      Manuelles Ausschalten (vor Ort, Vis oder Admin) kann man durch Prüfung des Wertes und des Ursprungs der Pumpenschaltung feststellen.

      @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

      wäre eine Intervallprüfung besser nur wenn die Pumpe läuft?

      Besser ist ein Trigger auf Verbrauch (Bezug) / Überschuss (Einspeisung).
      Vorschlag:

      Blockly_temp.JPG

      EDIT: Ergänzt um Setzen von manuellAus bei Skriptstart und Ausschalten um 19:00 Uhr.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      G 1 Reply Last reply
      1
      • paul53P paul53

        @g-hawk sagte: ob die Poolstromautomatik an ist, ob es zwischen 11:00 und 19:00 Uhr ist.

        Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, soll die Pumpe sicherlich ausschalten?

        @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

        das Script die Pumpe ausgeschaltet hat oder ich manuell.

        Manuelles Ausschalten (vor Ort, Vis oder Admin) kann man durch Prüfung des Wertes und des Ursprungs der Pumpenschaltung feststellen.

        @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

        wäre eine Intervallprüfung besser nur wenn die Pumpe läuft?

        Besser ist ein Trigger auf Verbrauch (Bezug) / Überschuss (Einspeisung).
        Vorschlag:

        Blockly_temp.JPG

        EDIT: Ergänzt um Setzen von manuellAus bei Skriptstart und Ausschalten um 19:00 Uhr.

        G Offline
        G Offline
        G.Hawk
        wrote on last edited by
        #3

        @paul53

        Ok. Das sieht super aus.
        Was macht den setzte "manuel aus" genau?
        Manuell aus soll alles sein, außer das Script schaltet die Pumpe aus, dann darf sie sie auch wieder einschalten, aber nur an diesem Tag, nicht das die ab 11 am nächsten Tag dann einfach angeht.

        Eine Frage habe ich noch, das habe ich leider nie verstanden was passiert mit mehreren Trägern in einem Skript wenn diese aneinander hängen, ich habe die immer einfach auseinander gezogen, wo ist der Unterschied?

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • G G.Hawk

          @paul53

          Ok. Das sieht super aus.
          Was macht den setzte "manuel aus" genau?
          Manuell aus soll alles sein, außer das Script schaltet die Pumpe aus, dann darf sie sie auch wieder einschalten, aber nur an diesem Tag, nicht das die ab 11 am nächsten Tag dann einfach angeht.

          Eine Frage habe ich noch, das habe ich leider nie verstanden was passiert mit mehreren Trägern in einem Skript wenn diese aneinander hängen, ich habe die immer einfach auseinander gezogen, wo ist der Unterschied?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #4

          @g-hawk sagte: auseinander gezogen, wo ist der Unterschied?

          Es gibt keinen Unterschied. Man darf nur nicht Trigger innerhalb von Triggern verwenden.

          @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

          nicht das die ab 11 am nächsten Tag dann einfach angeht.

          Doch das geht sie bei <-300 W und Freigabe durch "Poolstromautomatik".

          @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

          Was macht den setzte "manuel aus" genau?

          Wenn die Pumpe ausschaltet, wird geprüft, ob die Ursache dafür ein Skript ist oder eben nicht.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          G 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @g-hawk sagte: auseinander gezogen, wo ist der Unterschied?

            Es gibt keinen Unterschied. Man darf nur nicht Trigger innerhalb von Triggern verwenden.

            @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

            nicht das die ab 11 am nächsten Tag dann einfach angeht.

            Doch das geht sie bei <-300 W und Freigabe durch "Poolstromautomatik".

            @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

            Was macht den setzte "manuel aus" genau?

            Wenn die Pumpe ausschaltet, wird geprüft, ob die Ursache dafür ein Skript ist oder eben nicht.

            G Offline
            G Offline
            G.Hawk
            wrote on last edited by
            #5

            @paul53
            Das darf sie aber nicht.
            Ich könnte ja um 19 Uhr einen Ausbefehl senden und dann habe ich ja manuell ausgeschaltet und das Skript dürfte ja nicht anlaufen.

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • G G.Hawk

              @paul53
              Das darf sie aber nicht.
              Ich könnte ja um 19 Uhr einen Ausbefehl senden und dann habe ich ja manuell ausgeschaltet und das Skript dürfte ja nicht anlaufen.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #6

              @g-hawk sagte: habe ich ja manuell ausgeschaltet

              Wenn vor 19:00 Uhr manuell ausgeschaltet wird, bleibt die Sperre manuellAus so lange erhalten, bis die Pumpe wieder eingeschaltet wird - oder bis zum nächsten Skriptstart.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              G 1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @g-hawk sagte: habe ich ja manuell ausgeschaltet

                Wenn vor 19:00 Uhr manuell ausgeschaltet wird, bleibt die Sperre manuellAus so lange erhalten, bis die Pumpe wieder eingeschaltet wird - oder bis zum nächsten Skriptstart.

                G Offline
                G Offline
                G.Hawk
                wrote on last edited by
                #7

                @paul53
                Ok und nach 19:00 Uhr?
                Es gibt zwei Sachen die ich nicht ganz verstehe das ist einmal manuell aus, was macht genau "nicht Wert" und Ursprung?
                Und "sonst falls nicht Verzögerung Timeout" verstehe ich auch nicht ganz.

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • G G.Hawk

                  @paul53
                  Ok und nach 19:00 Uhr?
                  Es gibt zwei Sachen die ich nicht ganz verstehe das ist einmal manuell aus, was macht genau "nicht Wert" und Ursprung?
                  Und "sonst falls nicht Verzögerung Timeout" verstehe ich auch nicht ganz.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #8

                  @g-hawk sagte: nach 19:00 Uhr?

                  Wenn manuellAus Vorrang haben soll, dann setze die Variable bei Skriptstart und beim Ausschalten um 19:00 Uhr auf wahr.

                  Blockly_temp.JPG

                  @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

                  was macht genau "nicht Wert"

                  "nicht Wert" bedeutet: Pumpe hat gerade ausgeschaltet.
                  "Ursprung != system.adapter.javascript.0" bedeutet: Der Ausschaltbefehl kam nicht von einem Skript.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  G 1 Reply Last reply
                  1
                  • paul53P paul53

                    @g-hawk sagte: nach 19:00 Uhr?

                    Wenn manuellAus Vorrang haben soll, dann setze die Variable bei Skriptstart und beim Ausschalten um 19:00 Uhr auf wahr.

                    Blockly_temp.JPG

                    @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

                    was macht genau "nicht Wert"

                    "nicht Wert" bedeutet: Pumpe hat gerade ausgeschaltet.
                    "Ursprung != system.adapter.javascript.0" bedeutet: Der Ausschaltbefehl kam nicht von einem Skript.

                    G Offline
                    G Offline
                    G.Hawk
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @paul53
                    Aha. Das bedeutet wenn die Pumpe wahr ist, dann soll "manuell aus" auf falsch gestellt werden wenn die Änderung nicht von einem Script kommt.
                    " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

                    paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
                    0
                    • G G.Hawk

                      @paul53
                      Aha. Das bedeutet wenn die Pumpe wahr ist, dann soll "manuell aus" auf falsch gestellt werden wenn die Änderung nicht von einem Script kommt.
                      " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #10

                      @g-hawk sagte: " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

                      Ja, umgangssprachlich sagt man auch: Die Pumpe läuft nicht.

                      @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

                      "sonst falls nicht Verzögerung Timeout" verstehe ich auch nicht ganz.

                      Diese Sperre verhindert, dass der Timeout mehrfach gestartet wird, denn dann kann er nicht mehr gestoppt werden.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      G 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @g-hawk sagte: " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

                        Ja, umgangssprachlich sagt man auch: Die Pumpe läuft nicht.

                        @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

                        "sonst falls nicht Verzögerung Timeout" verstehe ich auch nicht ganz.

                        Diese Sperre verhindert, dass der Timeout mehrfach gestartet wird, denn dann kann er nicht mehr gestoppt werden.

                        G Offline
                        G Offline
                        G.Hawk
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @paul53
                        Zum Verständnis
                        Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

                        Unbenannt.PNG

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • G G.Hawk

                          @paul53
                          Zum Verständnis
                          Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

                          Unbenannt.PNG

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @g-hawk sagte: Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

                          Ja.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          G 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @g-hawk sagte: Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

                            Ja.

                            G Offline
                            G Offline
                            G.Hawk
                            wrote on last edited by G.Hawk
                            #13

                            @paul53
                            Um die Logik zuverstehen, habe ich es mal nachgebaut.
                            Wenn das so richtig ist, habe ich das "nicht" vielleicht verstanden:

                            Unbenannt.PNG

                            paul53P 2 Replies Last reply
                            0
                            • G G.Hawk

                              @paul53
                              Aha. Das bedeutet wenn die Pumpe wahr ist, dann soll "manuell aus" auf falsch gestellt werden wenn die Änderung nicht von einem Script kommt.
                              " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

                              Änderung nicht von einem Script kommt.
                              " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

                              in der Bool'schen Algebra dient das nicht zum invertieren eine Bedingung.
                              bei Werten vom Typ bool true/false noch relativ einfach, aber zb beispiel wäre nicht schwarz keinesfalls zwingend weiß.
                              Das ist zwar auch richtig, aber nur eine Möglichkeit.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • G G.Hawk

                                @paul53
                                Um die Logik zuverstehen, habe ich es mal nachgebaut.
                                Wenn das so richtig ist, habe ich das "nicht" vielleicht verstanden:

                                Unbenannt.PNG

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #15

                                @g-hawk sagte: habe ich es mal nachgebaut.

                                Der Trigger ist falsch! Es wird nur getriggert, wenn der Grenzwert über- oder unterschritten wird. Damit kann man nicht mitbekommen, dass die Leistung unter -300 W sinkt, denn es wird nicht mehr getriggert. Verwende als Trigger-DP "Stromverbrauch_aktuell"!

                                Ein Vergleich mit wahr ist unnötig, da das Ergebnis eines Vergleichs immer falsch oder wahr ist.
                                Wenn der Wert der Poolpumpe schon in der Variablen Poolpumpe vorliegt, sollte man auch diese Variable verwenden, denn das erneute Einlesen des Wertes ist Ressourcenverschwendung.

                                Der Datenpunkt "Stromverbrauch_ueber_500W" ist überflüssig (kontraproduktiv).

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                G 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @g-hawk sagte: habe ich es mal nachgebaut.

                                  Der Trigger ist falsch! Es wird nur getriggert, wenn der Grenzwert über- oder unterschritten wird. Damit kann man nicht mitbekommen, dass die Leistung unter -300 W sinkt, denn es wird nicht mehr getriggert. Verwende als Trigger-DP "Stromverbrauch_aktuell"!

                                  Ein Vergleich mit wahr ist unnötig, da das Ergebnis eines Vergleichs immer falsch oder wahr ist.
                                  Wenn der Wert der Poolpumpe schon in der Variablen Poolpumpe vorliegt, sollte man auch diese Variable verwenden, denn das erneute Einlesen des Wertes ist Ressourcenverschwendung.

                                  Der Datenpunkt "Stromverbrauch_ueber_500W" ist überflüssig (kontraproduktiv).

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  G.Hawk
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @paul53
                                  Ok habe es geändert.
                                  Er aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig, ich wollte verhindern, dass das Script ständig startet, wenn der Datenpunkt sich ändert.

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • G G.Hawk

                                    @paul53
                                    Ok habe es geändert.
                                    Er aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig, ich wollte verhindern, dass das Script ständig startet, wenn der Datenpunkt sich ändert.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #17

                                    @g-hawk sagte: aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig

                                    Das ist auch erforderlich, da die Leistung (500 W / -300 W) geprüft wird. Für die CPU ist das "selten".

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    G 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @g-hawk sagte: aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig

                                      Das ist auch erforderlich, da die Leistung (500 W / -300 W) geprüft wird. Für die CPU ist das "selten".

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      G.Hawk
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @paul53
                                      OK, dann teste ich mal.
                                      Vielen Dank.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • G G.Hawk

                                        @paul53
                                        Um die Logik zuverstehen, habe ich es mal nachgebaut.
                                        Wenn das so richtig ist, habe ich das "nicht" vielleicht verstanden:

                                        Unbenannt.PNG

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @g-hawk sagte: habe ich das "nicht" vielleicht verstanden

                                        Ja, i.d.R. kann man anstelle von "nicht Wert" auch "Wert = falsch" verwenden.
                                        Dadurch, dass die Variable manuellAus bei Skriptstart auf wahr initialisiert wird, klappt es auch damit. Würde die Variable bei Skriptstart nicht initialisiert (Skriptablauf hätte Vorrang), dann wäre sie erst einmal undefined und der Vergleich mit falsch würde nicht funktionieren - aber "nicht".

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Reply Last reply
                                        0

                                        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                        With your input, this post could be even better 💗

                                        Register Login
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        578

                                        Online

                                        32.8k

                                        Users

                                        82.7k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Home
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe