Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    819

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G G.Hawk

    @paul53
    Aha. Das bedeutet wenn die Pumpe wahr ist, dann soll "manuell aus" auf falsch gestellt werden wenn die Änderung nicht von einem Script kommt.
    " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #10

    @g-hawk sagte: " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

    Ja, umgangssprachlich sagt man auch: Die Pumpe läuft nicht.

    @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

    "sonst falls nicht Verzögerung Timeout" verstehe ich auch nicht ganz.

    Diese Sperre verhindert, dass der Timeout mehrfach gestartet wird, denn dann kann er nicht mehr gestoppt werden.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @g-hawk sagte: " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

      Ja, umgangssprachlich sagt man auch: Die Pumpe läuft nicht.

      @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

      "sonst falls nicht Verzögerung Timeout" verstehe ich auch nicht ganz.

      Diese Sperre verhindert, dass der Timeout mehrfach gestartet wird, denn dann kann er nicht mehr gestoppt werden.

      G Offline
      G Offline
      G.Hawk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @paul53
      Zum Verständnis
      Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

      Unbenannt.PNG

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G G.Hawk

        @paul53
        Zum Verständnis
        Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

        Unbenannt.PNG

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        @g-hawk sagte: Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

        Ja.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @g-hawk sagte: Wäre das so richtig? Eben nur aufwändiger geschrieben?

          Ja.

          G Offline
          G Offline
          G.Hawk
          schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
          #13

          @paul53
          Um die Logik zuverstehen, habe ich es mal nachgebaut.
          Wenn das so richtig ist, habe ich das "nicht" vielleicht verstanden:

          Unbenannt.PNG

          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • G G.Hawk

            @paul53
            Aha. Das bedeutet wenn die Pumpe wahr ist, dann soll "manuell aus" auf falsch gestellt werden wenn die Änderung nicht von einem Script kommt.
            " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @g-hawk sagte in Poolsteuerung in Abhängigkeit von Stromertrag (Solar):

            Änderung nicht von einem Script kommt.
            " nicht wert" ist also immer das Gegenteil von dem was gerade anliegt, oder?

            in der Bool'schen Algebra dient das nicht zum invertieren eine Bedingung.
            bei Werten vom Typ bool true/false noch relativ einfach, aber zb beispiel wäre nicht schwarz keinesfalls zwingend weiß.
            Das ist zwar auch richtig, aber nur eine Möglichkeit.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • G G.Hawk

              @paul53
              Um die Logik zuverstehen, habe ich es mal nachgebaut.
              Wenn das so richtig ist, habe ich das "nicht" vielleicht verstanden:

              Unbenannt.PNG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #15

              @g-hawk sagte: habe ich es mal nachgebaut.

              Der Trigger ist falsch! Es wird nur getriggert, wenn der Grenzwert über- oder unterschritten wird. Damit kann man nicht mitbekommen, dass die Leistung unter -300 W sinkt, denn es wird nicht mehr getriggert. Verwende als Trigger-DP "Stromverbrauch_aktuell"!

              Ein Vergleich mit wahr ist unnötig, da das Ergebnis eines Vergleichs immer falsch oder wahr ist.
              Wenn der Wert der Poolpumpe schon in der Variablen Poolpumpe vorliegt, sollte man auch diese Variable verwenden, denn das erneute Einlesen des Wertes ist Ressourcenverschwendung.

              Der Datenpunkt "Stromverbrauch_ueber_500W" ist überflüssig (kontraproduktiv).

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @g-hawk sagte: habe ich es mal nachgebaut.

                Der Trigger ist falsch! Es wird nur getriggert, wenn der Grenzwert über- oder unterschritten wird. Damit kann man nicht mitbekommen, dass die Leistung unter -300 W sinkt, denn es wird nicht mehr getriggert. Verwende als Trigger-DP "Stromverbrauch_aktuell"!

                Ein Vergleich mit wahr ist unnötig, da das Ergebnis eines Vergleichs immer falsch oder wahr ist.
                Wenn der Wert der Poolpumpe schon in der Variablen Poolpumpe vorliegt, sollte man auch diese Variable verwenden, denn das erneute Einlesen des Wertes ist Ressourcenverschwendung.

                Der Datenpunkt "Stromverbrauch_ueber_500W" ist überflüssig (kontraproduktiv).

                G Offline
                G Offline
                G.Hawk
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @paul53
                Ok habe es geändert.
                Er aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig, ich wollte verhindern, dass das Script ständig startet, wenn der Datenpunkt sich ändert.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G G.Hawk

                  @paul53
                  Ok habe es geändert.
                  Er aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig, ich wollte verhindern, dass das Script ständig startet, wenn der Datenpunkt sich ändert.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #17

                  @g-hawk sagte: aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig

                  Das ist auch erforderlich, da die Leistung (500 W / -300 W) geprüft wird. Für die CPU ist das "selten".

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @g-hawk sagte: aktualisiert den Datenpunkt "Stromverbrauch aktuell" aber ständig

                    Das ist auch erforderlich, da die Leistung (500 W / -300 W) geprüft wird. Für die CPU ist das "selten".

                    G Offline
                    G Offline
                    G.Hawk
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @paul53
                    OK, dann teste ich mal.
                    Vielen Dank.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G G.Hawk

                      @paul53
                      Um die Logik zuverstehen, habe ich es mal nachgebaut.
                      Wenn das so richtig ist, habe ich das "nicht" vielleicht verstanden:

                      Unbenannt.PNG

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @g-hawk sagte: habe ich das "nicht" vielleicht verstanden

                      Ja, i.d.R. kann man anstelle von "nicht Wert" auch "Wert = falsch" verwenden.
                      Dadurch, dass die Variable manuellAus bei Skriptstart auf wahr initialisiert wird, klappt es auch damit. Würde die Variable bei Skriptstart nicht initialisiert (Skriptablauf hätte Vorrang), dann wäre sie erst einmal undefined und der Vergleich mit falsch würde nicht funktionieren - aber "nicht".

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      605

                      Online

                      32.8k

                      Benutzer

                      82.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe