Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
49 Posts 16 Posters 12.9k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • O OttisHome

    @mrx552 Hallo mrx552,
    danke für Deinen tollen Beitrag.
    Ich habe seit Montag unseren FoxEss H3 am laufen.
    Leider bekomme ich trotz deines Beitrages keine Daten in den IoBroker
    Den Elfin ins Netzwerk zu integrieren war kein Problem.
    Aber die Modbus Instanz bekommt keine Daten.
    Ich vermute auch der Adapter erhält keine Daten vom Wechselrichter, wenn ich mir den Status so anschaue,oder ?
    Der Elfin wurde auf PIN 1 und PIN 2 am Wechselrichter angeschlossen, ist das richtig?
    Die Geräte-ID des Wechselrichters ist 007 (Werden die Nullen vor der 7 in der Modbus Instanz mit eingetragen?
    Elfin.PNG
    Hast Du eine Idee was das Problem ist?
    Gruß
    Stephan

    D Offline
    D Offline
    Dirk 6
    wrote on last edited by Dirk 6
    #9

    @ottishome Hallo OttisHome

    Ich habe unser (mein) Problem gefunden.
    Ich war in der Annahme, dass im Elfin schon serielle Daten angezeigt werden müssen auch wenn keine Register (Holding-Register) angelegt sind!

    1.png
    Allein als ich die ersten Register per Hand angelegt habe, wurden auch im Elfin Serielle Datenpakete angezeigt!
    2.png
    Ich könnte mir in den Allerwertesten beißen. Wochenlang rumgedoktert! 😬
    Jetzt aber 😀

    D S 2 Replies Last reply
    0
    • D Dirk 6

      @ottishome Hallo OttisHome

      Ich habe unser (mein) Problem gefunden.
      Ich war in der Annahme, dass im Elfin schon serielle Daten angezeigt werden müssen auch wenn keine Register (Holding-Register) angelegt sind!

      1.png
      Allein als ich die ersten Register per Hand angelegt habe, wurden auch im Elfin Serielle Datenpakete angezeigt!
      2.png
      Ich könnte mir in den Allerwertesten beißen. Wochenlang rumgedoktert! 😬
      Jetzt aber 😀

      D Offline
      D Offline
      Dirk 6
      wrote on last edited by Dirk 6
      #10

      Da war ein Fehler

      1 Reply Last reply
      0
      • J Offline
        J Offline
        JvThaden
        wrote on last edited by
        #11

        Hallo
        Ich bekomme die Daten jetzt aus dem Wechselrichter angezeigt.
        Habe aber immer noch nicht verstanden, wie sich die Daten zusammen setzen.
        Folgende Daten möchte ich gerne abfragen.

        PV-Leistung gesamt = 31002 + 31005
        Haus-Last = ?
        Einspeisung Haus = (-31026) + (-31027) + (-31028)
        Einspeisung Netz = ?
        Batterieladung = (-31036)

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          SuFra
          wrote on last edited by
          #12

          Hallo zusammen

          Ich habe seit kurzem einen FoxEss H1 Hybrid Wechselrichter.
          Nun wollte ich auch die Daten per ModBus abfragen.

          Als Gateway habe ich von Waveshare den "RS232/485/422 ZU POE ETH (B)". Link

          Einstellungen des Gateways:
          Devicemanager.jpg

          Einstellungen im Adapter:

          adapter.jpg
          adapter2.jpg

          Fehlerlog:

          2023-11-25 14:45:45.127	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-11-25 14:45:45.127	debug	Plugin sentry destroyed
          2023-11-25 14:45:45.127	info	terminating
          2023-11-25 14:45:45.126	debug	Closing client on purpose.
          2023-11-25 14:45:45.126	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-11-25 14:45:42.272	info	Disconnected from slave 10.10.20.115
          2023-11-25 14:45:42.272	debug	Closing client on purpose.
          2023-11-25 14:45:41.276	debug	Cleaning up request fifo.
          2023-11-25 14:45:41.275	debug	Clearing timeout of the current request.
          2023-11-25 14:45:41.275	debug	Socket closed with error
          2023-11-25 14:45:41.273	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2023-11-25 14:45:41.272	error	Client in error state.
          2023-11-25 14:45:41.272	error	Request timed out.
          2023-11-25 14:45:41.271	warn	Error: undefined
          2023-11-25 14:45:36.269	debug	[DevID_124/holdingRegs] Poll address 31000 - 1 registers
          2023-11-25 14:45:36.269	debug	Initialization of scale factors done!
          2023-11-25 14:45:36.269	debug	[DevID_124] Poll start ---------------------
          2023-11-25 14:45:36.268	info	Connected to slave 10.10.20.115
          2023-11-25 14:45:36.179	debug	Add holdingRegisters.31000_PV1-Voltage: {"_id":"holdingRegisters.31000_PV1-Voltage","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":31000,"deviceId":124,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"31000","name":"PV1-Voltage","description":"","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":31000,"deviceId":124,"id":"holdingRegisters.31000_PV1-Voltage"}]
          2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for coils: []
          2023-11-25 14:45:36.179	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          2023-11-25 14:45:36.138	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          2023-11-25 14:45:36.061	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          

          Auf einem Linuxrechner mit mbpoll :

          frank@Ubuntu-1:~$ mbpoll 10.10.20.115 -a 124 -r 30000 -l 1000 -v
          debug enabled
          Set device=10.10.20.115
          mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
          Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
          This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
          This is free software, and you are welcome to redistribute it
          under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
          
          Connecting to [10.10.20.115]:502
          Set response timeout to 1 sec, 0 us
          Protocol configuration: Modbus TCP
          Slave configuration...: address = [124]
                                  start reference = 30000, count = 1
          Communication.........: 10.10.20.115, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
          Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
          
          -- Polling slave 124... Ctrl-C to stop)
          [00][01][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
          Waiting for a confirmation...
          ERROR Connection timed out: select
          Read output (holding) register failed: Connection timed out
          -- Polling slave 124... Ctrl-C to stop)
          [00][02][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
          Waiting for a confirmation...
          ERROR Connection timed out: select
          Read output (holding) register failed: Connection timed out
          -- Polling slave 124... Ctrl-C to stop)
          [00][03][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
          Waiting for a confirmation...
          ERROR Connection timed out: select
          Read output (holding) register failed: Connection timed out
          -- Polling slave 124... Ctrl-C to stop)
          [00][04][00][00][00][06][7C][03][75][2F][00][01]
          Waiting for a confirmation...
          ^C--- 10.10.20.115 poll statistics ---
          4 frames transmitted, 0 received, 3 errors, 100.0% frame loss
          
          everything was closed.
          Have a nice day !
          

          Habe mir schon alle Threads zu dem Thema hier im Forum angeschaut, bekomme aber keine Daten...
          Wahrscheinlich übersehe ich da einfach was 😉
          Hoffe ihr könnt mir helfen.

          Grüße Frank

          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
          LXC's: ioBroker, (3x Redis), PiHole, Grafana, Heimdall, MariaDB, InfulxDB, TasmoAdmin, NTP Server, Zabbix, Frigate, nextCloud, PeaNUT
          VM's: PBS, trueNAS (Plex)

          1 Reply Last reply
          0
          • M MrX552

            Für alle die, die Ihre FoxEss H3 Wechselrichter in ioBroker einbinden möchten, auch einigen erfolglosen Versuchen läuft es nun. Angeschlossen ist ein FoxEss H3-12.0E mit 1x ECM2900 und 2x ECS2900.

            Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!

            Benötigt wird:
            1x Elfin EW11 RS485 ->Wifi Adapter (wie es mit anderen funktioniert, weiß ich nicht, habe nur diesen)
            1x Kabel (für kurze Wege reicht ein Stück Lautsprecherkabel)

            1. Der Anschluß erfolgt an die Pins 1 und 2 des RS485 Steckers, Pin 3 und 4 sollten belegt sein und die Verbindung zur DTSU666 sein.
              236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png

            232340350-f4d8f183-8d63-45d5-9936-e4e1065d53c7.png

            1. Per WLAN auf den Elfin zugreifen (AP) und unter der Adresse: 10.10.100.254 unter WLAN das eigene WLAN einrichten, anschließend den Elfin neu starten.

            2. Über das eigene Netzwerk auf die IP des Elfin zugreifen und die Einstellungen wie in den folgenden Bildern anpassen:

            EW11_1.png

            EW11_2.png

            EW11_3.png

            EW11_4.png

            Einstellungen jeweils speichern und den Elfin neu starten.

            1. im ioBroker den Modbus Adapter installieren und die Einstellungen wie folgt wählen:

            Modbus_1.png

            Die Geräte ID muss die gleiche sein, wie im Wechselrichter eingestellt, zu finden unter:

            Menü -> Konfiguration -> Kommunikation -> RS485 -> DeviceID

            Die IP-Adresse ist die des Elfin EW11

            Modbus_4.png

            Die entsprechenden Modbus Adressen gibts hier als xls Datei:

            https://github.com/TonyM1958/HA-FoxESS-Modbus/wiki/H1-H3-Modbus-Map.xls

            Was man mit den Daten macht, sei jedem selbst überlassen!!

            in diesem Sinne

            S Offline
            S Offline
            SuFra
            wrote on last edited by
            #13

            Hallo, die Exel Datei H1-H3-Modbus-Map.xls ist leider nicht mehr online zu finden.
            Kann die jemand mir schicken?

            f.strauss@gmx.de

            HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
            LXC's: ioBroker, (3x Redis), PiHole, Grafana, Heimdall, MariaDB, InfulxDB, TasmoAdmin, NTP Server, Zabbix, Frigate, nextCloud, PeaNUT
            VM's: PBS, trueNAS (Plex)

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              Tiedi
              wrote on last edited by
              #14

              Hallo,

              vielen Dank schonmal für die Dokumentation.

              Kann man die Modbus Register nicht hier direkt reinstellen?

              Funktioniert das auch mit der T-Serie von Fox ESS?
              Ich überlege mir den FOX ESS T15-G3 15kW zu holen.

              M 1 Reply Last reply
              0
              • T Tiedi

                Hallo,

                vielen Dank schonmal für die Dokumentation.

                Kann man die Modbus Register nicht hier direkt reinstellen?

                Funktioniert das auch mit der T-Serie von Fox ESS?
                Ich überlege mir den FOX ESS T15-G3 15kW zu holen.

                M Offline
                M Offline
                MrX552
                wrote on last edited by
                #15

                @tiedi

                Moin,

                so weit ich das verstanden habe, geht das nicht, man kann die irgendwie bei FoxEss anfordern und darf sie dann wohl nicht öffentlich machen. Ich meine das zumindest irgendwo gelesen zu haben.

                Da es die Datei nicht mehr gibt und ich sie auch gerade nicht mehr finde, geht aber folgendes:

                Link aufrufen und dort die entsprechenden Werte aus dem Code rausnehmen!

                https://github.com/nathanmarlor/foxess_modbus/blob/main/custom_components/foxess_modbus/entities/entity_descriptions.py

                Wenn man ein bisschen scrollt, findet man folgendes:

                _PV_ENTITIES: list[EntityFactory] = [
                    _pv_voltage(
                        key="pv1_voltage",
                        addresses=[
                            ModbusAddressesSpec(models=[*H1_SET, KH], input=[11000], holding=[31000]),
                            ModbusAddressesSpec(models=H3_SET, holding=[31000]),
                        ],
                        name="PV1 Voltage",
                    ),
                

                Ich denke, das was man benötigt bekommt man daher!!

                Jörn

                1 Reply Last reply
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  MrX552
                  wrote on last edited by
                  #16

                  Kleiner Nachtrag für die Modbus Register:

                  Man kann kann auch einfach eine kurze EMail an service.de@fox-ess.com schreiben und direkt nach den Modbus-Registern für seinen Wechselrichter fragen. Man bekommt eine Verschwiegenheitserklärung, die man unterschreiben muß (weswegen ich das hier nicht reinstelle) und dann bekommt man innerhalb eines Tages ein pdf zugeschickt, in dem alles steht, was man braucht, oder brauchen könnte.

                  Ralla66R 1 Reply Last reply
                  0
                  • M MrX552

                    Kleiner Nachtrag für die Modbus Register:

                    Man kann kann auch einfach eine kurze EMail an service.de@fox-ess.com schreiben und direkt nach den Modbus-Registern für seinen Wechselrichter fragen. Man bekommt eine Verschwiegenheitserklärung, die man unterschreiben muß (weswegen ich das hier nicht reinstelle) und dann bekommt man innerhalb eines Tages ein pdf zugeschickt, in dem alles steht, was man braucht, oder brauchen könnte.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #17

                    @mrx552

                    ist es dieses Projekt ?

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @mrx552

                      ist es dieses Projekt ?

                      M Offline
                      M Offline
                      MrX552
                      wrote on last edited by
                      #18

                      @ralla66
                      Ja, das ist es, aber es sind nicht alle register aufgeführt!

                      I 1 Reply Last reply
                      0
                      • M MrX552

                        @ralla66
                        Ja, das ist es, aber es sind nicht alle register aufgeführt!

                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        wrote on last edited by
                        #19

                        Ich habe hier einen Fox ESS H3 29.9 und mir ist nicht klar, ob ich diesen direkt über RS485 an den Raspberry anbinden kann. Es gibt zwei RS485: Einer ist mit „meter“ beschriftet, das ist die Verbindung zum Zähler im Schrank. Der andere ist mit „ems“ beschriftet und wäre theoretisch frei.

                        Kann ich diesen nutzen, um die Modbus-Kommunikation aufzusetzen? Oder muss ich diesen umständlichen Weg über Wifi gehen, den ich noch nicht so ganz verstanden habe…

                        I 1 Reply Last reply
                        0
                        • I ichderarnd

                          Ich habe hier einen Fox ESS H3 29.9 und mir ist nicht klar, ob ich diesen direkt über RS485 an den Raspberry anbinden kann. Es gibt zwei RS485: Einer ist mit „meter“ beschriftet, das ist die Verbindung zum Zähler im Schrank. Der andere ist mit „ems“ beschriftet und wäre theoretisch frei.

                          Kann ich diesen nutzen, um die Modbus-Kommunikation aufzusetzen? Oder muss ich diesen umständlichen Weg über Wifi gehen, den ich noch nicht so ganz verstanden habe…

                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          wrote on last edited by
                          #20

                          Es ist wirklich so einfach: Ich habe mir diesen RS485 auf USB Adaper besorgt:
                          https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?&nbc=1

                          Dann von einem LAN-Kabel die Stecker abgeschnitten, zwei verdrillte Adern an A und B des „EMS“ Anschlusses des Fox und an A und B des USB-Adapters. Den USB Stecker in den Pi stecken, Modbusadapter installieren, den USB-Port auswählen, Device ID 247 setzen und die Holdingregister anlegen.

                          Lief sofort 👍

                          Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich die Daten für String 3 und folgende herbekomme. Werde die Doku beim Hersteller anfragen.

                          M E 2 Replies Last reply
                          0
                          • I ichderarnd

                            Es ist wirklich so einfach: Ich habe mir diesen RS485 auf USB Adaper besorgt:
                            https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?&nbc=1

                            Dann von einem LAN-Kabel die Stecker abgeschnitten, zwei verdrillte Adern an A und B des „EMS“ Anschlusses des Fox und an A und B des USB-Adapters. Den USB Stecker in den Pi stecken, Modbusadapter installieren, den USB-Port auswählen, Device ID 247 setzen und die Holdingregister anlegen.

                            Lief sofort 👍

                            Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich die Daten für String 3 und folgende herbekomme. Werde die Doku beim Hersteller anfragen.

                            M Offline
                            M Offline
                            MrX552
                            wrote on last edited by
                            #21

                            @ichderarnd
                            Moin,

                            wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.

                            Ich habe bei mir auf der 1 die Panele auf der Ostseite, auf 2 die Westseite und auf 3 die Südseite (da Ost und West die gleiche Anzahl Panele hat). Mein Eindruck ist aber bisher, das ich jetzt mehr Leistung aus den Panelen ziehe…. Warum auch immer…

                            I 1 Reply Last reply
                            0
                            • M MrX552

                              @ichderarnd
                              Moin,

                              wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.

                              Ich habe bei mir auf der 1 die Panele auf der Ostseite, auf 2 die Westseite und auf 3 die Südseite (da Ost und West die gleiche Anzahl Panele hat). Mein Eindruck ist aber bisher, das ich jetzt mehr Leistung aus den Panelen ziehe…. Warum auch immer…

                              I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              wrote on last edited by
                              #22

                              @mrx552 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                              @ichderarnd
                              Moin,

                              wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.

                              Eigentlich sind es 5 Strings, immer zwei an einem MPPT. Mir fehlt noch die Modbus Doku zu dem Teil, um das richtig zuzuordnen.

                              IMG_1528.png

                              Leider läuft die Modbus-Verbindung aktuell instabil, ab und an Timeouts oder fehlerhafte CRC. Ich finde im Installationshanbuch nix zu Thema Busterminierung. Seltsam…

                              E 1 Reply Last reply
                              0
                              • I ichderarnd

                                @mrx552 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                                @ichderarnd
                                Moin,

                                wie ich das bis jetzt verstanden habe, gibt es String 3 nicht! 1 und 2 werden zusammen verarbeitet und 3 als einzelner String.

                                Eigentlich sind es 5 Strings, immer zwei an einem MPPT. Mir fehlt noch die Modbus Doku zu dem Teil, um das richtig zuzuordnen.

                                IMG_1528.png

                                Leider läuft die Modbus-Verbindung aktuell instabil, ab und an Timeouts oder fehlerhafte CRC. Ich finde im Installationshanbuch nix zu Thema Busterminierung. Seltsam…

                                E Offline
                                E Offline
                                exitus
                                wrote on last edited by
                                #23

                                welchen modbus könnt ihr mir empfehlen
                                soll wlan und poe haben am besten soll es vom poe switch mit strom versorgt werden.
                                Ist es egal welche man Kauft??
                                oder sollte man den hier in der 1.Post nehmen

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • D Dirk 6

                                  @ottishome Hallo OttisHome

                                  Ich habe unser (mein) Problem gefunden.
                                  Ich war in der Annahme, dass im Elfin schon serielle Daten angezeigt werden müssen auch wenn keine Register (Holding-Register) angelegt sind!

                                  1.png
                                  Allein als ich die ersten Register per Hand angelegt habe, wurden auch im Elfin Serielle Datenpakete angezeigt!
                                  2.png
                                  Ich könnte mir in den Allerwertesten beißen. Wochenlang rumgedoktert! 😬
                                  Jetzt aber 😀

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  saylem
                                  wrote on last edited by
                                  #24

                                  @dirk-6 Moin.
                                  Habe jetzt auch eine Fox was h3 und elfin.
                                  Der elfin ist im Heim Netz
                                  Und im iobroker ist der Adapter Modbus grün.
                                  Nun habe ich auch im Register selber paar Punkte angelegt aber wenn ich dann in die Objekte gehe steht da immer 0 und die wird dann gelb.
                                  Der Adapter bleibt selber grün.
                                  Woran könnte es liegen?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M MrX552

                                    Für alle die, die Ihre FoxEss H3 Wechselrichter in ioBroker einbinden möchten, auch einigen erfolglosen Versuchen läuft es nun. Angeschlossen ist ein FoxEss H3-12.0E mit 1x ECM2900 und 2x ECS2900.

                                    Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!

                                    Benötigt wird:
                                    1x Elfin EW11 RS485 ->Wifi Adapter (wie es mit anderen funktioniert, weiß ich nicht, habe nur diesen)
                                    1x Kabel (für kurze Wege reicht ein Stück Lautsprecherkabel)

                                    1. Der Anschluß erfolgt an die Pins 1 und 2 des RS485 Steckers, Pin 3 und 4 sollten belegt sein und die Verbindung zur DTSU666 sein.
                                      236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png

                                    232340350-f4d8f183-8d63-45d5-9936-e4e1065d53c7.png

                                    1. Per WLAN auf den Elfin zugreifen (AP) und unter der Adresse: 10.10.100.254 unter WLAN das eigene WLAN einrichten, anschließend den Elfin neu starten.

                                    2. Über das eigene Netzwerk auf die IP des Elfin zugreifen und die Einstellungen wie in den folgenden Bildern anpassen:

                                    EW11_1.png

                                    EW11_2.png

                                    EW11_3.png

                                    EW11_4.png

                                    Einstellungen jeweils speichern und den Elfin neu starten.

                                    1. im ioBroker den Modbus Adapter installieren und die Einstellungen wie folgt wählen:

                                    Modbus_1.png

                                    Die Geräte ID muss die gleiche sein, wie im Wechselrichter eingestellt, zu finden unter:

                                    Menü -> Konfiguration -> Kommunikation -> RS485 -> DeviceID

                                    Die IP-Adresse ist die des Elfin EW11

                                    Modbus_4.png

                                    Die entsprechenden Modbus Adressen gibts hier als xls Datei:

                                    https://github.com/TonyM1958/HA-FoxESS-Modbus/wiki/H1-H3-Modbus-Map.xls

                                    Was man mit den Daten macht, sei jedem selbst überlassen!!

                                    in diesem Sinne

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    exitus
                                    wrote on last edited by exitus
                                    #25

                                    @mrx552 hallo
                                    ich habe den h13 10
                                    elfin firmware 1.44.1

                                    ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
                                    Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
                                    Meine einstellungen
                                    761a95fc-480b-48a0-aedc-21f0cddb7bfb-image.png

                                    69600536-8c13-4d30-bfa8-77d88a0b0ab7-image.png
                                    ca8806a1-8f16-4b3a-8c98-e68b8528368e-image.png

                                    das steht in log
                                    On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • E exitus

                                      @mrx552 hallo
                                      ich habe den h13 10
                                      elfin firmware 1.44.1

                                      ich bekomme keine verbindung adapter bleibt gelb was mache ich falsch???
                                      Habe am wechselrichter pin1 auf elfin A pin 2 auf Elfin B
                                      Meine einstellungen
                                      761a95fc-480b-48a0-aedc-21f0cddb7bfb-image.png

                                      69600536-8c13-4d30-bfa8-77d88a0b0ab7-image.png
                                      ca8806a1-8f16-4b3a-8c98-e68b8528368e-image.png

                                      das steht in log
                                      On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

                                      D Online
                                      D Online
                                      Dieter_P
                                      wrote on last edited by
                                      #26

                                      @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                                      das steht in log
                                      On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

                                      hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).

                                      E 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D Dieter_P

                                        @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                                        das steht in log
                                        On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.87","port":502}

                                        hiernach schlägt die Modbus TCP Verbindung vom Adapter zu Deinem Gateway fehl. Im Screenshot zeigst Du die Einstellungen des Gateways auf der seriellen / Modbus RTU Seite. Insofern solltest Du die TCP Settings prüfen und korrigieren, was nicht heißt, dass die RTU Seite so stimmt (hab ich mir nicht angesehen).

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        exitus
                                        wrote on last edited by
                                        #27

                                        @dieter_p es lag an den TCP port
                                        welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E exitus

                                          @dieter_p es lag an den TCP port
                                          welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts

                                          D Online
                                          D Online
                                          Dieter_P
                                          wrote on last edited by Dieter_P
                                          #28

                                          @exitus said in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:

                                          @dieter_p es lag an den TCP port
                                          welche register ist für Netz einspeisung Netztbezug und Heim verbrauch ich finde nichts

                                          die def zu grid ct /feed_in /grid_consumption sieht recht brauchbar aus: https://forum.iobroker.net/post/1130418

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          706

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe