Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    944

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Modbus & Fronius GEN24

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
gen24
95 Posts 26 Posters 34.2k Views 24 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    Most Active
    wrote on last edited by nik82
    #81

    @tippy88
    Danke für deinen Post: https://forum.iobroker.net/post/1218525

    Ich will eigentlich das gleiche machen:
    Ich will in einem bestimmten Zeitraum: Das der Akku sich lädt und nicht mehr entlädt und alles quasi in diesem Zeitraum über das Netz geht.

    Jetzt habe ich gedacht ich mach das so:

    40355_OutWRte = -10000 % (das ist der Entladewert, den stelle ich auf -100% weil ich nicht will das er sich entlädt, auch nicht wenn er dann voll ist, obwohl ich ja rein von der Logik auf 0% stellen müsste)
    40356_InWRte = 4000 % (das ist der Ladegrenzwert, ich habe unter 40345_WChaMax 12800 W und ich will mit 5000 Watt laden, dann stelle ich hier auf 40%)
    40348_StorCtl_Mod = 3 (damit starte ich das Ganze)

    --> Pustekuchen, er springt dann bei 40348_StorCtl_Mod von 3 sofort wieder auf die 0 und mein Modbus Adapter geht auf Fehler.

    Jetzt habe ich rumprobiert und bei mir klappt einzig und allein diese Einstellung:

    40355_OutWRte = -5000 % (hier kann ich weder darunter noch darüber gehen, ist das ein fester Wert bei Fronius)
    40356_InWRte = 5000 % (hier kann ich auch weder darunter noch darüber gehen)
    40348_StorCtl_Mod = 3
    --> So kann ich starten und er nimmt mir die 3 bei 40348_StorCtl_Mod sofort an und lädt auch dann die Batterie, natürlich mit der Hälfte von 40345_WChaMax, also 6400 Watt.
    --> Das Ganze kann ich mit 40348_StorCtl_Mod = 0 auch sofort beenden und die Anlage läuft wieder auf Standard. Das ist soweit gut, so brauch ich wenn ich das Zeitfenster haben will nur den 40348_StorCtl_Mod steuern und fertig.

    Aber mich würde einfach interessieren warum andere Werte nicht gehen und von der Logik das ich bei 40355_OutWRte eine Minuszahl reinschreiben muss hab ich auch nocht nicht verstanden.
    Vielleicht kann mich der ein oder andere hier aufklären :-)
    Danke im Voraus.


    Nochmal kurzer Nachtrag:
    Es geht auch z.B.:
    40355_OutWRte = -4000 %
    40356_InWRte = 4000 %
    Mit der Einstellung lädt er mit meinen gewünschten 40% von 40345_WChaMax. Aber bei mir müssen die beiden Objekte immer gleich sein bzw. 40356_InWRte kann auch höher sein:
    40355_OutWRte = -4000 %
    40356_InWRte = 8000 %
    --> lädt aber auch dann nur mit 40% von 40345_WChaMax.

    Aber so komme ich auf jedenfall klar, jetzt muss ich nur testen wenn der Akku bei 100% ist, dass er dann nicht wieder entlädt, aber ich denke durch die Minusangabe bei 40355_OutWRte wird das nicht der Fall sein.

    1 Reply Last reply
    0
    • R Offline
      R Offline
      Ralph 0
      wrote on last edited by
      #82

      Akku aus dem Netz laden => OutWRte -xxxx, InWRte darf nicht kleiner als xxxx sein
      Akku entladen => InWRte -xxxx, OutWRte darf nicht kleiner als xxxx sein

      Mit OutWRte = -8000 und InWRte = 8000 sollte er mit 80% von WChaMax geladen werden

      1 Reply Last reply
      1
      • R Offline
        R Offline
        Ralph 0
        wrote on last edited by
        #83

        Neben einer exakten Vorgabe zum Laden und Entladen können übrigens auch maximale Vorgaben dazu gemacht werden. Die gelten dann allerdings nicht für die Netzseite sondern für die eigene:
        Akku laden mit max x W => InWRte xxxx
        Liefert die PV mehr, wird alles darüber eingespeist.

        Akku entladen mit max x W => OutWRte xxxx
        Zieht das Haus mehr, wird alles darüber aus dem Netz bezogen.

        Bin mir nur gerade nicht sicher, wie dann der jeweils andere Wert der beiden Paarungen eingestellt werden muss.

        1 Reply Last reply
        0
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          wrote on last edited by
          #84

          Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
          Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.

          R 1 Reply Last reply
          0
          • R Offline
            R Offline
            Ralph 0
            wrote on last edited by
            #85

            Dürften aber auf keinen Fall negativ sein, das würde mit den Parametern für's Laden/Entladen aus/ins Netz kollidieren.
            Also vermutlich >= 0.

            1 Reply Last reply
            0
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Most Active
              wrote on last edited by
              #86

              Also ich lasse die so:

              40355_OutWRte = -4000 %
              40356_InWRte = 4000 %

              Und schalte nur 40348_StorCtl_Mod auf 0 oder 3.
              Wenn ich auf 0 setzte und trotzdem die Werte drin lasse scheint er es zu ignorieren, PV-Batterie läuft so wie gehabt und entlädt so wie es Standardmäßig sein soll.

              1 Reply Last reply
              0
              • nik82N nik82

                Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?
                Weil sonst müsste ich die ja jedesmal mitändern.

                R Offline
                R Offline
                Ralph 0
                wrote on last edited by
                #87

                @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?

                Ja.
                0 sperrt beide Limits
                1 gibt das Ladelimit frei
                2 das Entladelimit
                3 gibt beide frei

                mickemupM 1 Reply Last reply
                1
                • R Ralph 0

                  @nik82 sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                  Aber wenn ich 40348_StorCtl_Mod auf 0 setze werden definitiv die Parameter die ich gesetzt habe ignoriert oder?

                  Ja.
                  0 sperrt beide Limits
                  1 gibt das Ladelimit frei
                  2 das Entladelimit
                  3 gibt beide frei

                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  wrote on last edited by
                  #88

                  @Ralph-0
                  Danke für das Summary.
                  Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                  Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

                  166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

                  T 1 Reply Last reply
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    Ralph 0
                    wrote on last edited by
                    #89

                    Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.

                    mickemupM 1 Reply Last reply
                    0
                    • R Ralph 0

                      Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.

                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      wrote on last edited by
                      #90

                      @Ralph-0
                      Ja wenn man auf den WR via seine IP zugreift, kann man dort diese Einstellung machen (auch ohne Technician Zugang)

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        Most Active
                        wrote on last edited by
                        #91

                        @mickemup
                        Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
                        Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.

                        mickemupM 1 Reply Last reply
                        0
                        • nik82N nik82

                          @mickemup
                          Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
                          Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.

                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          wrote on last edited by
                          #92

                          @nik82 Ah Ok also auch nicht beim Start/Stop der Gültigkeit?

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #93

                            Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
                            40355_OutWRte
                            40356_InWRte

                            Aber probiers halt aus :-)

                            mickemupM 1 Reply Last reply
                            0
                            • nik82N nik82

                              Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
                              40355_OutWRte
                              40356_InWRte

                              Aber probiers halt aus :-)

                              mickemupM Online
                              mickemupM Online
                              mickemup
                              wrote on last edited by
                              #94

                              @nik82
                              Ja werde ich bei Gelegenheit machen.
                              Aber wenn du die Punkte geloggt hast und dort nichts kam wird der WR das wohl irgendwie anders handhaben.
                              Bin aber mit ModBus noch nicht soweit; habe zudem einen Verto Plus dort sind die ModBus Adressen wohl leicht anders (TBC)

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • mickemupM mickemup

                                @Ralph-0
                                Danke für das Summary.
                                Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                                Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

                                166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

                                T Offline
                                T Offline
                                tippy88
                                wrote last edited by
                                #95

                                @mickemup sagte in Modbus & Fronius GEN24:

                                @Ralph-0
                                Danke für das Summary.
                                Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                                Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)

                                166a8d66-3d1e-4976-b75c-8885c6574298-image.png

                                Ins Modbus Register schreiben die nicht. Aber die haben ganz sicher Vorrang vor Modbus. Ich habe die prio wie folgt identifiziert:

                                1. Netzbetreiber über die Digitale Schnittstelle
                                  2.Wechselrichter mit den GUI Eintellungen
                                  3.Modbus

                                Bei mir funktionieren übrigens alle Steuerwerte. Ich nutze auch Control Mod 2 zusammen mit 40355_OutWRte = 0 um nur das Entladen zu sperren. Z.b. um X% Akku vorzuhalten um über das Hochtarif Zeitfenster 17-21Uhr zu kommen oder den Akku zu sperren wenn die Wallbox lädt.

                                1 Reply Last reply
                                1
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                372

                                Online

                                32.6k

                                Users

                                82.2k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Home
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe