Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
290 Beiträge 33 Kommentatoren 64.3k Aufrufe 27 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH haselchen

    WLAN Logger Dongle

    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von
    #244

    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

    WLAN Logger Dongle

    Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fuzzy1955F fuzzy1955

      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      WLAN Logger Dongle

      Es muss im Modbus-Adapter mindestens eine funktionierende Registernummer eingetragen sein (Holding).

      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #245

      @fuzzy1955

      Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
      Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
      Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
      Ich hoffe, dass die passen.

      https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

      Daten werden in den Objekten angezeigt.
      Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
      Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
      Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
      Ist also eigentlich Spielerei.

      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • haselchenH haselchen

        @fuzzy1955

        Hab alles durch. Passt nicht. Immer Fehlermeldungen.
        Ich hab jetzt den Deyeidc Adapter installiert.
        Da trage ich jetzt manuell die Daten ein.
        Ich hoffe, dass die passen.

        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json

        Daten werden in den Objekten angezeigt.
        Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
        Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.
        Und der ist am Ende maßgebend für die Abrechnung.
        Ist also eigentlich Spielerei.

        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        schrieb am zuletzt editiert von
        #246

        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

        Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
        Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.

        Das hatten wir doch alles schon incl. der Erklärung warum es zu gewissen Abweichungen kommt bzw. kommen muss. Sich daran weiter hochzuziehen oder festzubeißen ist eigentlich Blödsinn.

        Aktuell ging es Dir doch um ganz andere Dinge wie (Rest-)Kapazität der Batterien, bzw. deren Steuerung etc. Also Dinge die die Cloud als auch die Anzeige am WR so nicht richtig hergeben. Zumindest habe ich Dich so verstanden. Das o.g. "Problem" löst Du auch mit Modbus nicht. Du bekommst damit vermutlich nur deutlich mehr Informationen als es per App/Display der Fall ist.

        Markus

        Bitte beachten:
        Hinweise für gute Forenbeiträge
        Maßnahmen zum Schutz des Forums

        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Samson71S Samson71

          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          Ich bin aber ehrlich, ich trau dem Ganzen nicht.
          Die Daten im WR stimmen nicht mit meinem Zähler überein.

          Das hatten wir doch alles schon incl. der Erklärung warum es zu gewissen Abweichungen kommt bzw. kommen muss. Sich daran weiter hochzuziehen oder festzubeißen ist eigentlich Blödsinn.

          Aktuell ging es Dir doch um ganz andere Dinge wie (Rest-)Kapazität der Batterien, bzw. deren Steuerung etc. Also Dinge die die Cloud als auch die Anzeige am WR so nicht richtig hergeben. Zumindest habe ich Dich so verstanden. Das o.g. "Problem" löst Du auch mit Modbus nicht. Du bekommst damit vermutlich nur deutlich mehr Informationen als es per App/Display der Fall ist.

          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #247

          @Samson71

          Die Daten weichen aber eklatant ab , hat auch nichts mehr mit Schwankungen zu tun.
          Du weißt , dass alles hier ist Neuland für mich.
          Deshalb frage ich mich , wie ihr alle sicher sein könnt , dass da alles stimmt was an Daten reinkommt?

          Wie ich schon sagte , am Ende entscheidet der Zähler . Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haselchenH haselchen

            @Samson71

            Die Daten weichen aber eklatant ab , hat auch nichts mehr mit Schwankungen zu tun.
            Du weißt , dass alles hier ist Neuland für mich.
            Deshalb frage ich mich , wie ihr alle sicher sein könnt , dass da alles stimmt was an Daten reinkommt?

            Wie ich schon sagte , am Ende entscheidet der Zähler . Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #248

            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            Was nützen mir ca. evtl. vielleicht Werte vom WR?

            Welche Werte meinst du?

            Die eigentliche Einspeisung und Verbrauch in kWh bekommst du eh nur 100% genau von deinem durch das EVU installierten Zähler, alles andere ist mal mehr oder weniger genau und aktuell.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              ak68
              schrieb am zuletzt editiert von ak68
              #249

              Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

              Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
              image.png

              Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
              image.png

              Meine IOB-Einstellungen:
              image.png

              Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
              image.png

              Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
              image.png

              Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
              image.png

              Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
              a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

              Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
              Danke !!!!!

              ioBroker auf QNAP TVS-473
              Visu und Logiken mit node-red
              Anbindung an KNX per openKNX

              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A ak68

                Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

                Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
                image.png

                Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
                image.png

                Meine IOB-Einstellungen:
                image.png

                Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
                image.png

                Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
                image.png

                Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
                image.png

                Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
                a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

                Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
                Danke !!!!!

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #250

                @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                Dabei verwende ich folgende Einstellungen:

                meist liegt es am

                @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                Waveshare 485 -> ETH

                und nicht am nicht

                @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                funktionierendes Register-Verzeichnis

                Ohne exakte Fehlermeldung und die Konfiguration des Konverters wird dir niemand helfen können

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ak68

                  Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

                  Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
                  image.png

                  Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
                  image.png

                  Meine IOB-Einstellungen:
                  image.png

                  Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
                  image.png

                  Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
                  image.png

                  Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
                  image.png

                  Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
                  a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

                  Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
                  Danke !!!!!

                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                  #251

                  @ak68

                  Leseintervall -1 ?

                  Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                  https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH haselchen

                    @ak68

                    Leseintervall -1 ?

                    Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                    A Offline
                    A Offline
                    ak68
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #252

                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    @ak68

                    Leseintervall -1 ?

                    Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                    Ja, habe ich, die Konfiguration des

                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    @ak68

                    Leseintervall -1 ?

                    Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                    Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                    f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                    Visu und Logiken mit node-red
                    Anbindung an KNX per openKNX

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ak68

                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      @ak68

                      Leseintervall -1 ?

                      Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                      Ja, habe ich, die Konfiguration des

                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      @ak68

                      Leseintervall -1 ?

                      Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                      Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                      f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                      A Offline
                      A Offline
                      ak68
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #253

                      Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                      Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                      f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                      ioBroker auf QNAP TVS-473
                      Visu und Logiken mit node-red
                      Anbindung an KNX per openKNX

                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ak68

                        Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                        Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
                        f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                        #254

                        @ak68

                        Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @ak68

                          Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                          A Offline
                          A Offline
                          ak68
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #255

                          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          @ak68

                          Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                          Gleiches Ergebnis- habe ich auch schon ohne Erfolg versucht :)

                          ioBroker auf QNAP TVS-473
                          Visu und Logiken mit node-red
                          Anbindung an KNX per openKNX

                          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ak68

                            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            @ak68

                            Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                            Gleiches Ergebnis- habe ich auch schon ohne Erfolg versucht :)

                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                            #256

                            @ak68

                            Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                            Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                            Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                            Hast Du den WLAN Logger oder LAN Verbindung bei der Installation verbaut?

                            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haselchenH haselchen

                              @ak68

                              Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                              Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                              Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                              Hast Du den WLAN Logger oder LAN Verbindung bei der Installation verbaut?

                              A Offline
                              A Offline
                              ak68
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #257

                              @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              @ak68

                              Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                              Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                              Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                              Geändert:

                              38cce037-5cd0-46fb-8310-986165861a83-image.png

                              Ergebnis:

                              38cdef2b-c52e-4b28-a354-423f801778fb-image.png

                              0c05e189-6a27-42b7-9a1d-198b109460f3-image.png

                              ioBroker auf QNAP TVS-473
                              Visu und Logiken mit node-red
                              Anbindung an KNX per openKNX

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ak68

                                @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                @ak68

                                Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                                Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                                Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                                Geändert:

                                38cce037-5cd0-46fb-8310-986165861a83-image.png

                                Ergebnis:

                                38cdef2b-c52e-4b28-a354-423f801778fb-image.png

                                0c05e189-6a27-42b7-9a1d-198b109460f3-image.png

                                A Offline
                                A Offline
                                ak68
                                schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                #258

                                Ich habe den LAN-Logger zusätzlich verbaut, der (bisher) Daten nach China schickt :)

                                ioBroker auf QNAP TVS-473
                                Visu und Logiken mit node-red
                                Anbindung an KNX per openKNX

                                haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ak68

                                  Ich habe den LAN-Logger zusätzlich verbaut, der (bisher) Daten nach China schickt :)

                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #259

                                  @ak68

                                  Ich benutze auch den Logger.
                                  Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                                  Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                                  Du machst es viel zu kompliziert :)
                                  Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                                  Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                                  Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                                  Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haselchenH haselchen

                                    @ak68

                                    Ich benutze auch den Logger.
                                    Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                                    Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                                    Du machst es viel zu kompliziert :)
                                    Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                                    Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                                    Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                                    Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ak68
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #260

                                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    @ak68

                                    Ich benutze auch den Logger.
                                    Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                                    Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                                    Du machst es viel zu kompliziert :)
                                    Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                                    Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                                    Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                                    Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                                    Leider ist per Cloud über die solarman-Integration das Abfrageintervall viel zu groß/ langsam ...

                                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                                    Visu und Logiken mit node-red
                                    Anbindung an KNX per openKNX

                                    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ak68

                                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      @ak68

                                      Ich benutze auch den Logger.
                                      Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                                      Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                                      Du machst es viel zu kompliziert :)
                                      Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                                      Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                                      Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                                      Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                                      Leider ist per Cloud über die solarman-Integration das Abfrageintervall viel zu groß/ langsam ...

                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                      #261

                                      @ak68

                                      Ähm, ich meine alle 5 sek.
                                      Ich habs ja installiert.
                                      Da ist (fast) Echtzeit.

                                      Edit: ich meine, ich habe die Integration

                                      a13d7a8d-bd9f-47b9-97ee-6ea879022341-grafik.png

                                      Bin aber mehr mehr bei Iobroker, wegen der Visualisierung

                                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • haselchenH haselchen

                                        @ak68

                                        Ähm, ich meine alle 5 sek.
                                        Ich habs ja installiert.
                                        Da ist (fast) Echtzeit.

                                        Edit: ich meine, ich habe die Integration

                                        a13d7a8d-bd9f-47b9-97ee-6ea879022341-grafik.png

                                        Bin aber mehr mehr bei Iobroker, wegen der Visualisierung

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ak68
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #262

                                        @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                        @ak68

                                        Ähm, ich meine alle 5 sek.
                                        Ich habs ja installiert.
                                        Da ist (fast) Echtzeit.

                                        Erfolgt die Abfrage so: 10.10.1.61:8899i ?
                                        Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet !

                                        ioBroker auf QNAP TVS-473
                                        Visu und Logiken mit node-red
                                        Anbindung an KNX per openKNX

                                        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ak68

                                          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                          @ak68

                                          Ähm, ich meine alle 5 sek.
                                          Ich habs ja installiert.
                                          Da ist (fast) Echtzeit.

                                          Erfolgt die Abfrage so: 10.10.1.61:8899i ?
                                          Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet !

                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                          #263

                                          @ak68

                                          Über den Adapter hier:

                                          https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern/1207

                                          Bei den Einstellungen kann ich Dir helfen.

                                          b0330fbb-a183-433f-889d-d020d986af32-grafik.png
                                          IP vom Logger und SN vom Logger. Intervall kannste auch senken wenn Du willst.

                                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          674

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe