  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    262

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.7k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • TheBamT TheBam

    @warp735

    So manchmal ist man echt Blöde jetzt habe ich es geschafft. Das Problem steht im Log. Wenn man nichts umstellt schreibt der Adapter das ganze per Singel Register.
    Der WR braucht aber damit es klappt ein Multiple Register. Das ganze muss man einfach im Allgemein Reiter anklicken dann ging es.

    Screenshot 2023-05-09 at 17-44-46 instances - iobrokertest.png

    W Offline
    W Offline
    warp735
    wrote on last edited by warp735
    #13

    @thebam
    Bombe! Vielen Dank. So läufts bei mir auch. Obwohl am Konverter Modbus to RTU = close steht

    deine unsigned stimmen aber nicht. Mit signed 16 big passt bei mir alles.

    TheBamT 1 Reply Last reply
    0
    • W warp735

      @thebam
      Bombe! Vielen Dank. So läufts bei mir auch. Obwohl am Konverter Modbus to RTU = close steht

      deine unsigned stimmen aber nicht. Mit signed 16 big passt bei mir alles.

      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      wrote on last edited by
      #14

      @warp735

      Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
      Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

      Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

      W T 2 Replies Last reply
      0
      • TheBamT TheBam

        @warp735

        Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
        Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

        Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

        W Offline
        W Offline
        warp735
        wrote on last edited by
        #15

        @thebam
        Ist dann dein "Solar sell" auf 1? Bei mir nämlich auf 0 (mit deinen Einstellungen)
        Ich fahre aber auch ohne Alias, falls das n Unterschied macht?

        Ne,, setz mich vielleicht mal am Wochenende dran. Wobei mich nicht jeder Pups interessiert. Spannungen usw les ich schon direkt vom Eastron aus. Das mach ich dann nicht nochmal über den Deye

        TheBamT 1 Reply Last reply
        0
        • W warp735

          @thebam
          Ist dann dein "Solar sell" auf 1? Bei mir nämlich auf 0 (mit deinen Einstellungen)
          Ich fahre aber auch ohne Alias, falls das n Unterschied macht?

          Ne,, setz mich vielleicht mal am Wochenende dran. Wobei mich nicht jeder Pups interessiert. Spannungen usw les ich schon direkt vom Eastron aus. Das mach ich dann nicht nochmal über den Deye

          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          wrote on last edited by TheBam
          #16

          @warp735
          Bei mir ist der Solar Sell auf 1 ja. Wenn du Module dran hast du und auch den Eastron mit gekoppelt hast. Kannst du ja diese Zero Export to CT bzw. was soll zu erst geladen werden einstellen.
          Wenn du dann den haken weg lässt bei Solar Sell dann speist der nichts aus und regelt auf 0 Watt war bzw. speist nur so viel ein wie du gerade benötigst.
          IMG_20230509_184554_0141.jpg

          Dann mach ich die Liste die Tage fertig

          Hast du denn den Eastron mit Iobroker und mit dem Deye verbunden? wenn ja wie hast du das denn gemacht?

          W 1 Reply Last reply
          0
          • TheBamT TheBam

            @warp735
            Bei mir ist der Solar Sell auf 1 ja. Wenn du Module dran hast du und auch den Eastron mit gekoppelt hast. Kannst du ja diese Zero Export to CT bzw. was soll zu erst geladen werden einstellen.
            Wenn du dann den haken weg lässt bei Solar Sell dann speist der nichts aus und regelt auf 0 Watt war bzw. speist nur so viel ein wie du gerade benötigst.
            IMG_20230509_184554_0141.jpg

            Dann mach ich die Liste die Tage fertig

            Hast du denn den Eastron mit Iobroker und mit dem Deye verbunden? wenn ja wie hast du das denn gemacht?

            W Offline
            W Offline
            warp735
            wrote on last edited by
            #17

            @thebam
            Ich hab die CT Klemmen am Deye und den Eastron nur für die unabhängige Kontrolle. Fliegt aber wieder raus, weil import/export nicht stimmt. Hab den Wago bestellt. Bleibt aber alles unabhängig vom Deye.

            Zero export bzw laden in den Akku funktioniert schon einwandfrei. Auch ohne PV direkt am Deye 😉

            Welchen Softwarestand hast Du? Wundert mich, das wir unterschiedliche Einstellungen haben (müssen) Auch andere haben signed16bit/big

            1 Reply Last reply
            0
            • S Offline
              S Offline
              Soul_man
              wrote on last edited by Soul_man
              #18

              Hi!

              Vielleicht kann mir ja jemand helfen und aufzeigen welche Werte ich falsch gesetzt habe?
              DEYE hybrid 12
              Modbus iobroker

              Modbus Werte kann ich passend abfragen, jedoch sind mehrere Fehlermeldungen im Log, die ich nicht weg bekomme...
              Was sind denn die korrekten DAtentyp-Werte? Signed, Unsigned, etc?

              modbus log.JPG

              modbus 2.JPG

              modbus 1.JPG

              Anbei ein paar Bilder.

              Danke im Voraus!

              TheBamT 1 Reply Last reply
              0
              • S Soul_man

                Hi!

                Vielleicht kann mir ja jemand helfen und aufzeigen welche Werte ich falsch gesetzt habe?
                DEYE hybrid 12
                Modbus iobroker

                Modbus Werte kann ich passend abfragen, jedoch sind mehrere Fehlermeldungen im Log, die ich nicht weg bekomme...
                Was sind denn die korrekten DAtentyp-Werte? Signed, Unsigned, etc?

                modbus log.JPG

                modbus 2.JPG

                modbus 1.JPG

                Anbei ein paar Bilder.

                Danke im Voraus!

                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                wrote on last edited by
                #19

                @soul_man
                Guck dir Mal weiter oben meine Einstellungen an. Ich nutze unsingt läuft sehr gut. Wenn du auch Daten senden willst musst du den Haken noch setzen wir das bei mir ist und ich würde evtl. Mit den alias arbeiten. Sieht für mich auf jeden Fall nach falschen Einstellungen aus

                S 1 Reply Last reply
                0
                • TheBamT TheBam

                  @soul_man
                  Guck dir Mal weiter oben meine Einstellungen an. Ich nutze unsingt läuft sehr gut. Wenn du auch Daten senden willst musst du den Haken noch setzen wir das bei mir ist und ich würde evtl. Mit den alias arbeiten. Sieht für mich auf jeden Fall nach falschen Einstellungen aus

                  S Offline
                  S Offline
                  Soul_man
                  wrote on last edited by Soul_man
                  #20

                  @thebam

                  Wenn ich "Aliase" aktiviere, dann bekomme ich die Register nicht mehr ausgelesen.
                  Fehlermeldungen im Log siehe Bild.

                  😕

                  modbus 5.JPG

                  modbus 4.JPG

                  modbus 3.JPG

                  TheBamT 1 Reply Last reply
                  0
                  • S Soul_man

                    @thebam

                    Wenn ich "Aliase" aktiviere, dann bekomme ich die Register nicht mehr ausgelesen.
                    Fehlermeldungen im Log siehe Bild.

                    😕

                    modbus 5.JPG

                    modbus 4.JPG

                    modbus 3.JPG

                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    wrote on last edited by TheBam
                    #21

                    @soul_man
                    Das kann auch nicht gehen und Steht in deinem Log auch drin. Du musst die Vollständige adresse verwenden (Holding register sind 40000) Deswegen geht das auch nicht nur mit den Zahlen. Importier dir mal von mir die Liste. Diese ist zwar noch nicht vollständig gerade die batterie werte fehlen noch aber damit solltest du eigentlich sehen können ob es klappt.
                    Fenster.jpg

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                    40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                    40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                    40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                    40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                    
                    
                    
                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • TheBamT TheBam

                      @soul_man
                      Das kann auch nicht gehen und Steht in deinem Log auch drin. Du musst die Vollständige adresse verwenden (Holding register sind 40000) Deswegen geht das auch nicht nur mit den Zahlen. Importier dir mal von mir die Liste. Diese ist zwar noch nicht vollständig gerade die batterie werte fehlen noch aber damit solltest du eigentlich sehen können ob es klappt.
                      Fenster.jpg

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                      40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                      
                      
                      
                      S Offline
                      S Offline
                      Soul_man
                      wrote on last edited by
                      #22

                      @thebam

                      Mit Aliase und deinen restlichen Einstellungen klappt die Verbindung - das ist schon mal gut!

                      Leider sind genau die selben Verbindungsabbrüche wie bei meinem Versuch ohne Aliase.

                      --> eventuell liegt es ja auch daran, dass ich an der "Modebus" Buchse dran hänge...
                      Laut Deye Support sollte die mit meiner Firmware nämlich funktionieren.
                      Ich versuchs mal an der BMS Buchse

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        wrote on last edited by TheBam
                        #23

                        @soul_man
                        Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
                        Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • TheBamT TheBam

                          @soul_man
                          Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
                          Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie

                          S Offline
                          S Offline
                          Soul_man
                          wrote on last edited by
                          #24

                          @thebam

                          Hab's an der BMS Buchse probiert und da klappt es einwandfrei ohne Abbrüche.

                          Ich werde es auch mit einem Splitter versuchen oder eventuell ein Kabel zerschneiden und an die offenen enden klemmen 😁

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Soul_man
                            wrote on last edited by
                            #25

                            @thebam

                            Weißt du vielleicht wie man den DEYE Slave (hab 2 DEYE 12 parallel) auslesen kann?
                            Aktuell bekomme ich nur die Werte vom Master per RS485 in den iobroker.

                            TheBamT 1 Reply Last reply
                            0
                            • S Soul_man

                              @thebam

                              Weißt du vielleicht wie man den DEYE Slave (hab 2 DEYE 12 parallel) auslesen kann?
                              Aktuell bekomme ich nur die Werte vom Master per RS485 in den iobroker.

                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              wrote on last edited by
                              #26

                              @soul_man
                              Das ist eine gute Frage Soweit mir bekannt ist kannst du nur einen Wr. damit auslesen über evtl. kannst du mal Probieren die Geräte id zu ändern. Vielleicht geht es denke aber nicht.

                              Ansonsten schau dir mal dieses video an: https://www.youtube.com/watch?v=BSHhyKvolsg
                              in der Beschreibung ist eine Mail vielleicht kann er dir sagen wie es geht ich hatte auch schon mit ihm Kontakt ist sehr hilfsbereit.

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • TheBamT TheBam

                                @soul_man
                                Das ist eine gute Frage Soweit mir bekannt ist kannst du nur einen Wr. damit auslesen über evtl. kannst du mal Probieren die Geräte id zu ändern. Vielleicht geht es denke aber nicht.

                                Ansonsten schau dir mal dieses video an: https://www.youtube.com/watch?v=BSHhyKvolsg
                                in der Beschreibung ist eine Mail vielleicht kann er dir sagen wie es geht ich hatte auch schon mit ihm Kontakt ist sehr hilfsbereit.

                                S Offline
                                S Offline
                                Soul_man
                                wrote on last edited by Soul_man
                                #27

                                @thebam

                                Habs rausgefunden und erfolgreich getestet:

                                Man braucht zusätzlich eine Stichleitung (A & B) vom Modbus an den BMS port vom Slave Wechselrichter.

                                Im iobroker in der Modbus Instanz unter Allgemein den Haken bei "Mehrere Geräte IDs" setzen.

                                Dann kann man zusätzlich die ID vom Slave (in meinem Fall 2) bei den Holding Register angeben.

                                7f60b7fc-d4ec-455a-9885-f50786dda494-image.png

                                W 1 Reply Last reply
                                1
                                • S Soul_man

                                  @thebam

                                  Habs rausgefunden und erfolgreich getestet:

                                  Man braucht zusätzlich eine Stichleitung (A & B) vom Modbus an den BMS port vom Slave Wechselrichter.

                                  Im iobroker in der Modbus Instanz unter Allgemein den Haken bei "Mehrere Geräte IDs" setzen.

                                  Dann kann man zusätzlich die ID vom Slave (in meinem Fall 2) bei den Holding Register angeben.

                                  7f60b7fc-d4ec-455a-9885-f50786dda494-image.png

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  wrote on last edited by
                                  #28

                                  @soul_man
                                  Genau... Ich hab mehrere Sachen an einem Konverter. Jedes Gerät braucht halt seine eigene Modbus Adresse.
                                  Ich richte auch die Modbus Instanz grundsätzlich so ein. Ändert man das später, sind alle Werte weg.

                                  TheBamT 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • W warp735

                                    @soul_man
                                    Genau... Ich hab mehrere Sachen an einem Konverter. Jedes Gerät braucht halt seine eigene Modbus Adresse.
                                    Ich richte auch die Modbus Instanz grundsätzlich so ein. Ändert man das später, sind alle Werte weg.

                                    TheBamT Offline
                                    TheBamT Offline
                                    TheBam
                                    wrote on last edited by
                                    #29

                                    Geht das auslesen eigentlich noch wenn an dem BMS port noch eine RS485 Batterie dran hängt oder geht das nur mit einer CAN Batterie?

                                    coyoteC 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      wrote on last edited by
                                      #30

                                      @thebam
                                      Muss halt jeder Teilnehmer seine eindeutige Adresse haben, dann ist das kein Problem. Aber wenn sich das auf einer Seite nicht einstellen lässt, wirds zum Problem

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • TheBamT TheBam

                                        Geht das auslesen eigentlich noch wenn an dem BMS port noch eine RS485 Batterie dran hängt oder geht das nur mit einer CAN Batterie?

                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #31

                                        @thebam hast du mittlerweile deine Batterie mit dran? Meine Batterie läuft über RS485 mit dem original mitgelieferten Kabel auf PIN 1/2 der BMS Buchse vom Deye.
                                        Hab selbst ein Kabel gemacht um über CAN zu kommunizieren, ging aber nicht.
                                        Jetzt ist die Frage, da die Batterie auf 1/2 an der BMS Buchse liegt, müsste ich ja trotzdem den RS485 an PIN 7/8 nutzen können mit dem Waveshare. Muss ich die Tage mal testen.

                                        Du wolltest doch noch einen Liste machen mit den Register, richtig?

                                        Die „Modebus“ Buchse scheint ja nicht richtig zu funktionieren, sonst wäre ich direkt da dran.

                                        TheBamT 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • coyoteC coyote

                                          @thebam hast du mittlerweile deine Batterie mit dran? Meine Batterie läuft über RS485 mit dem original mitgelieferten Kabel auf PIN 1/2 der BMS Buchse vom Deye.
                                          Hab selbst ein Kabel gemacht um über CAN zu kommunizieren, ging aber nicht.
                                          Jetzt ist die Frage, da die Batterie auf 1/2 an der BMS Buchse liegt, müsste ich ja trotzdem den RS485 an PIN 7/8 nutzen können mit dem Waveshare. Muss ich die Tage mal testen.

                                          Du wolltest doch noch einen Liste machen mit den Register, richtig?

                                          Die „Modebus“ Buchse scheint ja nicht richtig zu funktionieren, sonst wäre ich direkt da dran.

                                          TheBamT Offline
                                          TheBamT Offline
                                          TheBam
                                          wrote on last edited by TheBam
                                          #32

                                          @coyote

                                          Ja ich habe meine Batterie dran. Der deye kann nur can nach draußen sprechen Empfangen geht nicht. Daher habe ich die selben Probleme wie du gehabt meine Batterie spricht auch nur rs485.
                                          Es ist egal ob du pin1/2 nimmst oder 7/8 die sind auf der Platine sowieso Verbunden

                                          Allerdings habe ich eine gute Nachricht für dich. Im neuesten Firmware Update geht der modebus Anschluss wieder. Anderenfalls müsste man über den solarman stick gehen und da ein Y-stück einbauen das geht auch.

                                          Ansonsten habe ich die Register für den Adapter sowie alles weitere in einem anderen Post erklärt https://forum.iobroker.net/topic/64642/deye-hybrid-wechselrichter/28?_=1688418021331

                                          coyoteC 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          139

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe