Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker

Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker

Scheduled Pinned Locked Moved Node-Red
74 Posts 6 Posters 13.7k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R Ronnyempire

    @mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:

    val ? "on" : "off"

    Ich danke dir herzlich für deine Mühen, jedoch bekomme ich es bei mir nicht zum laufen. Es erscheint beim Wert immer nur "null" und ein ändern bringt gar keinen effekt.

    state.png

    {
      "common": {
        "name": "SwitchPool",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": "",
        "alias": {
          "id": {
            "read": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.status.switch:0",
            "write": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0"
          },
          "read": "JSON.parse(val).output",
          "write": "val ? \"on\" : \"off\""
        }
      },
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.SwitchPool",
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1692625966200
    
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Most Active
    wrote on last edited by mickym
    #19

    @ronnyempire Ist das bei Dir nicht mqtt.0 ? - anstelle von mqtt.1 ? Ich habs unten mal ausgebessert - da nur bei mir die 1. Instanz und nicht die 0. ist.

    Du müsstest im Log auch Warnungen haben, wenn die Quelldatenpunkte nicht gefunden werden. Hast Du den Datenpunkt:

    mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
    

    auch erstellt?

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    R 1 Reply Last reply
    0
    • mickymM mickym

      @ronnyempire Ist das bei Dir nicht mqtt.0 ? - anstelle von mqtt.1 ? Ich habs unten mal ausgebessert - da nur bei mir die 1. Instanz und nicht die 0. ist.

      Du müsstest im Log auch Warnungen haben, wenn die Quelldatenpunkte nicht gefunden werden. Hast Du den Datenpunkt:

      mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
      

      auch erstellt?

      R Offline
      R Offline
      Ronnyempire
      wrote on last edited by
      #20

      @mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:

      mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0

      Ok ich habe es angepasst, aber immer noch kein effekt. Der Datenpunt war schon da unter command

      {
        "_id": "mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0",
        "common": {
          "name": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "boolean"
        },
        "native": {
          "topic": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0"
        },
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.admin.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1692626757693
      }
      
      mickymM 1 Reply Last reply
      0
      • R Ronnyempire

        @mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:

        mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0

        Ok ich habe es angepasst, aber immer noch kein effekt. Der Datenpunt war schon da unter command

        {
          "_id": "mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0",
          "common": {
            "name": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0",
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "desc": "mqtt server variable",
            "type": "boolean"
          },
          "native": {
            "topic": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0"
          },
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1692626757693
        }
        
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        wrote on last edited by
        #21

        @ronnyempire na ok. Dann halt erstmal schauen ob es grundsätzlich funktioniert ohne Alias.

        Schreibe doch mal „on“ oder „off“ ohne Bestätigung in den command Datenpunkt und schau ob das Relais schaltet.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        R 1 Reply Last reply
        0
        • mickymM mickym

          @ronnyempire na ok. Dann halt erstmal schauen ob es grundsätzlich funktioniert ohne Alias.

          Schreibe doch mal „on“ oder „off“ ohne Bestätigung in den command Datenpunkt und schau ob das Relais schaltet.

          R Offline
          R Offline
          Ronnyempire
          wrote on last edited by
          #22

          @mickym Danke dir, dass war der entscheidende Hinweis. Der Datenpunkt war als Logikwert hinterlegt. Ich habe es auf Zeichenkette geändert und jetzt geht es. 🙂

          mickymM 1 Reply Last reply
          0
          • R Ronnyempire

            @mickym Danke dir, dass war der entscheidende Hinweis. Der Datenpunkt war als Logikwert hinterlegt. Ich habe es auf Zeichenkette geändert und jetzt geht es. 🙂

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            wrote on last edited by
            #23

            @ronnyempire ok das heißt jetzt geht auch der ganze Zyklus mit Lesen und Schreiben? Und du kannst mit Blockly steuere über den Alias schalten?

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            R 1 Reply Last reply
            0
            • mickymM mickym

              @ronnyempire ok das heißt jetzt geht auch der ganze Zyklus mit Lesen und Schreiben? Und du kannst mit Blockly steuere über den Alias schalten?

              R Offline
              R Offline
              Ronnyempire
              wrote on last edited by
              #24

              @mickym Ja korrekt, skript läuft einwandfrei durch, danke dir

              mickymM 1 Reply Last reply
              0
              • R Ronnyempire

                @mickym Ja korrekt, skript läuft einwandfrei durch, danke dir

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                wrote on last edited by
                #25

                @ronnyempire na dann viel Spaß. Ich began schon an mir zu zweifeln. 😂

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                1 Reply Last reply
                0
                • mickymM mickym

                  @merbes sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:

                  Leider wird wird der Wert der IDs so angezeigt, dass die graphische Auswertung keinen Sinn macht.
                  Der Wert lautet beispielsweise:
                  {"id": 100,"tC":53.5, "tF":128.3}

                  Wenn der Shelly diese Information liefert, brauchst Du deswegen immer noch kein NodeRed - so toll ich dieses Tool auch finde. Du kannst einen Alias definieren und den Wert direkt extrahieren.

                  Erstelle also unter alias.0 einen Datenpunkt, wo immer Du den auch haben möchtest.

                  95663366-1deb-48ba-a5c9-34661a2c702a-image.png

                  771896cf-8899-49ed-9694-e93891a35a1e-image.png

                  Wenn Du den erstellt hast, klicke rechts auf den Bleistift.

                  Ich hab nun mal testweise einen Datenpunkt mit Deinem JSON angelegt:
                  f4a6bfbb-7dc9-465a-8127-b1030b1a2fb9-image.png

                  Du musst dann aber auf den original Datenpunkt verweisen, der in Deinem MQTT- Adapter vorhanden ist.

                  Du klickst also auf die 3 Punkte in Deinem Alias und verweist auf den Datenpunkt wo der JSON mit der Temperatur enthalten ist.

                  0aa48b7c-bdef-408d-9181-3ee042f3c978-image.png

                  b35e058f-145e-4b21-89e6-ed2e71edd021-image.png

                  Wie gesagt bei Dir steht dann mqtt.0 etc drin.

                  Solange Du noch keinen originalen Datenpunkt ausgewählt hast, bekommst Du entsprechende Warnungen im Protokoll:

                  378b1a98-2dbf-4ab4-a255-88ee6beb5dea-image.png

                  Da Du beim Anlegen des Alias gesagt hast, dass Du einen Datentyp "number" hast wird noch eine null drin stehen.

                  Nun erstellst Du im Alias folgende Konvertierungsfunktion:

                  4a5d99ff-8741-490f-9582-4c08e6f79df6-image.png

                  Unter common kannst Du dann noch eine Einheit hinzufügen:

                  13b5cfab-c1e1-4bec-b383-5a3491447b1a-image.png

                  Und vola:

                  16909c86-6c78-408a-900e-723977c13c92-image.png

                  Dein Datenpunkt enthält die Temperatur mit der Einheit.

                  Also Daten aus einem JSON String - kann man das auch mit dem Alias extrahieren - dafür braucht es kein Node-Red.

                  G Offline
                  G Offline
                  garbleflux
                  wrote on last edited by
                  #26

                  @mickym
                  Hallo mickym,

                  herzlichen Dank für die tolle Erklärung und das Beispiel. Mit Deiner Hilfe habe ich es jetzt nach unendlich vielen Versuchen geschafft, die Werte der neuen Shelly-Plus-Generation aus dem JSON-String zu extrahieren und kann damit die Datenpunkte für die weitere Auswertung/Steuerung nutzen. 👍 👍 👍 👍 👍 👍

                  Wenn man's weiß, ist das ja ganz einfach
                  VG Michael

                  L 1 Reply Last reply
                  1
                  • G garbleflux

                    @mickym
                    Hallo mickym,

                    herzlichen Dank für die tolle Erklärung und das Beispiel. Mit Deiner Hilfe habe ich es jetzt nach unendlich vielen Versuchen geschafft, die Werte der neuen Shelly-Plus-Generation aus dem JSON-String zu extrahieren und kann damit die Datenpunkte für die weitere Auswertung/Steuerung nutzen. 👍 👍 👍 👍 👍 👍

                    Wenn man's weiß, ist das ja ganz einfach
                    VG Michael

                    L Offline
                    L Offline
                    Laser
                    wrote on last edited by
                    #27

                    @mickym Ich habe ein ähnliches Problem und bekomme die Konvertierungsfunktion nicht hin. Iobroker hängt teilweise minutenlang.
                    Dannpunkt vorhanden:
                    {"sn":{"Time":"2023-12-03T10:49:52","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":741,"Temperature":24.0},"TempUnit":"C"},"ver":1}
                    Meine Funktion:
                    e73323c6-1fc9-48eb-819f-839f7bd04bc5-image.png
                    Es wird kein Datenpunkt generiert.

                    mickymM 1 Reply Last reply
                    0
                    • L Laser

                      @mickym Ich habe ein ähnliches Problem und bekomme die Konvertierungsfunktion nicht hin. Iobroker hängt teilweise minutenlang.
                      Dannpunkt vorhanden:
                      {"sn":{"Time":"2023-12-03T10:49:52","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":741,"Temperature":24.0},"TempUnit":"C"},"ver":1}
                      Meine Funktion:
                      e73323c6-1fc9-48eb-819f-839f7bd04bc5-image.png
                      Es wird kein Datenpunkt generiert.

                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Most Active
                      wrote on last edited by mickym
                      #28

                      @laser Na Datenpunkt generiert ist etwas missverständlich - es liegt auch daran, dass Du den Pfad nicht richtig definierst.

                      die Konvertierung muss lauten:

                      JSON.parse(val).sn.MHZ19B.CarbonDioxide
                      

                      Wenn Du so was nicht auf den ersten Block siehst empfehle ich Dir den JSON Formatter:
                      https://jsonformatter.org/

                      Wenn Du Deinen JSON links einträgst und dann auf Format Beauty klickst, bekommst die Hierarchie schön zu sehen.

                      ab156422-4c98-44fd-a086-1268b9474d47-image.png

                      Wenn Du auf den Filter gehst, kannst Du direkt überprüfen, ob Du den Pfad richtig eingegeben hast:

                      eb7ad360-f6ea-4a62-8880-df5c6206d70c-image.png

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      L 1 Reply Last reply
                      1
                      • mickymM mickym

                        @laser Na Datenpunkt generiert ist etwas missverständlich - es liegt auch daran, dass Du den Pfad nicht richtig definierst.

                        die Konvertierung muss lauten:

                        JSON.parse(val).sn.MHZ19B.CarbonDioxide
                        

                        Wenn Du so was nicht auf den ersten Block siehst empfehle ich Dir den JSON Formatter:
                        https://jsonformatter.org/

                        Wenn Du Deinen JSON links einträgst und dann auf Format Beauty klickst, bekommst die Hierarchie schön zu sehen.

                        ab156422-4c98-44fd-a086-1268b9474d47-image.png

                        Wenn Du auf den Filter gehst, kannst Du direkt überprüfen, ob Du den Pfad richtig eingegeben hast:

                        eb7ad360-f6ea-4a62-8880-df5c6206d70c-image.png

                        L Offline
                        L Offline
                        Laser
                        wrote on last edited by
                        #29

                        @mickym Danke, das funktioniert. Mit dem richtigen Pfad. Es wird kein neuer Datenpunkt generiert, sondern im Vorhandenen wird der selektierte Wert eingetragen.

                        L 1 Reply Last reply
                        1
                        • L Laser

                          @mickym Danke, das funktioniert. Mit dem richtigen Pfad. Es wird kein neuer Datenpunkt generiert, sondern im Vorhandenen wird der selektierte Wert eingetragen.

                          L Offline
                          L Offline
                          Laser
                          wrote on last edited by
                          #30

                          @mickym muß ich noch etwas tun, damit der Wert im Alias-Datenpunkt automatisch aktualisiert wird?
                          Wenn ich den MQTT Adapter neu starte , wird aktualisiert.

                          mickymM 1 Reply Last reply
                          0
                          • L Laser

                            @mickym muß ich noch etwas tun, damit der Wert im Alias-Datenpunkt automatisch aktualisiert wird?
                            Wenn ich den MQTT Adapter neu starte , wird aktualisiert.

                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Most Active
                            wrote on last edited by
                            #31

                            @laser Nein - der Datenpunkt wird immer mit dem Originaldatenpunkt aktualisiert. Wenn dieser nicht aktualisiert wird, dann wird es der Alias auch nicht. Mit dem Adapterneustart - wird halt alles neu initialisiert. Aber wenn was nicht aktualisiert wird, liegt es an der Quelle und nicht am Alias.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            L 1 Reply Last reply
                            1
                            • mickymM mickym

                              @laser Nein - der Datenpunkt wird immer mit dem Originaldatenpunkt aktualisiert. Wenn dieser nicht aktualisiert wird, dann wird es der Alias auch nicht. Mit dem Adapterneustart - wird halt alles neu initialisiert. Aber wenn was nicht aktualisiert wird, liegt es an der Quelle und nicht am Alias.

                              L Offline
                              L Offline
                              Laser
                              wrote on last edited by Laser
                              #32

                              @mickym Das liegt an der Tasmota - MQTT- Übertragung. Der Zeit- Stempel wird auch nicht aktualisiert. War halt ein Versuch, über Tasmota etwas zu messen. Muß im Tasmota etwas suchen, evtl. ist dort die Update zeit zu hoch eingestellt. Steht aber auf 5 Sec.

                              mickymM 1 Reply Last reply
                              0
                              • L Laser

                                @mickym Das liegt an der Tasmota - MQTT- Übertragung. Der Zeit- Stempel wird auch nicht aktualisiert. War halt ein Versuch, über Tasmota etwas zu messen. Muß im Tasmota etwas suchen, evtl. ist dort die Update zeit zu hoch eingestellt. Steht aber auf 5 Sec.

                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                wrote on last edited by mickym
                                #33

                                @laser Na ich weiß ja nicht welchen Datenpunkt Du da nimmst. Der Status wird in der Regel im stat Ast übermittelt.
                                Ansonsten kannst Du noch schauen ob im tele Ast der Status aktualisiert wird. Dort gibt es auch eine stat und sensor Datenpunkt. Ggf. ändert sich der Wert aber auch nicht, wenn nicht eine gewisse Schwelle überschritten wird - da das sonst dauernd zappelt.

                                Du könntest den Sensor ja mal mit mehr CO2 zu Wertänderungen veranlassen.

                                Die Datenpunkte unter stat sollten eigentlich die Einzelwerte übermittel (hellblau markiert) - die unter tele (gelb) werden glaube ich ca. alle 30 s im Standard aktualisiert.

                                90b7182f-0e8e-486c-8eb2-512819606a75-image.png

                                ich hab nur was mit discovery gesehen - aber ich denke das ist nur EINMALIG - um ggf. Geräte zu entdecken. Aber Du musst halt Deine mqtt Struktur bzgl. tasmota richtig untersuchen.

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                L 1 Reply Last reply
                                1
                                • mickymM mickym

                                  @laser Na ich weiß ja nicht welchen Datenpunkt Du da nimmst. Der Status wird in der Regel im stat Ast übermittelt.
                                  Ansonsten kannst Du noch schauen ob im tele Ast der Status aktualisiert wird. Dort gibt es auch eine stat und sensor Datenpunkt. Ggf. ändert sich der Wert aber auch nicht, wenn nicht eine gewisse Schwelle überschritten wird - da das sonst dauernd zappelt.

                                  Du könntest den Sensor ja mal mit mehr CO2 zu Wertänderungen veranlassen.

                                  Die Datenpunkte unter stat sollten eigentlich die Einzelwerte übermittel (hellblau markiert) - die unter tele (gelb) werden glaube ich ca. alle 30 s im Standard aktualisiert.

                                  90b7182f-0e8e-486c-8eb2-512819606a75-image.png

                                  ich hab nur was mit discovery gesehen - aber ich denke das ist nur EINMALIG - um ggf. Geräte zu entdecken. Aber Du musst halt Deine mqtt Struktur bzgl. tasmota richtig untersuchen.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Laser
                                  wrote on last edited by Laser
                                  #34

                                  @mickym sieht bei mir etwas anders aus.
                                  ac2b9757-e0e8-42d2-9cc0-1992e35e8c1a-image.png
                                  Das Gerät selber mißt zyklisch. Nur wird über MQTT nichts aktualisiert.

                                  mickymM 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L Laser

                                    @mickym sieht bei mir etwas anders aus.
                                    ac2b9757-e0e8-42d2-9cc0-1992e35e8c1a-image.png
                                    Das Gerät selber mißt zyklisch. Nur wird über MQTT nichts aktualisiert.

                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by mickym
                                    #35

                                    @laser Ja das es generell anders aussieht - liegt daran, dass Du Deine topics von tasmota im mqtt anders aufbauen lässt. Ich mag die Standardeinstellung nicht. Aber schau mal Du solltest auch noch einen tele Ast haben? Ich mag das lieber sauber strukturiert und mag die Äste lieber unter den Geräten als die Geräte unter den tele, stat etc. Ast suchen zu müssen.

                                    Schau wie gesagt unter Deinem tele Ast - wie gesagt - ich mag diese Standardeinstellung auch nicht - kannst ja ändern wenn Du Dein mqtt anders aufbauen lässt, aber den tele Ast hast Du in deinem Screenshot nicht aufgeklappt und eingeblendet

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    L 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • mickymM mickym

                                      @laser Ja das es generell anders aussieht - liegt daran, dass Du Deine topics von tasmota im mqtt anders aufbauen lässt. Ich mag die Standardeinstellung nicht. Aber schau mal Du solltest auch noch einen tele Ast haben? Ich mag das lieber sauber strukturiert und mag die Äste lieber unter den Geräten als die Geräte unter den tele, stat etc. Ast suchen zu müssen.

                                      Schau wie gesagt unter Deinem tele Ast - wie gesagt - ich mag diese Standardeinstellung auch nicht - kannst ja ändern wenn Du Dein mqtt anders aufbauen lässt, aber den tele Ast hast Du in deinem Screenshot nicht aufgeklappt und eingeblendet

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      Laser
                                      wrote on last edited by
                                      #36

                                      @mickym Und dort wird auch aktualisiert. Werde den Alias umstellen, auf "Tele".

                                      mickymM 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • L Laser

                                        @mickym Und dort wird auch aktualisiert. Werde den Alias umstellen, auf "Tele".

                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #37

                                        @laser sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:

                                        @mickym Und dort wird auch aktualisiert. Werde den Alias umstellen, auf "Tele".

                                        Da ist es auch richtig.

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        L 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • mickymM mickym

                                          @laser sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:

                                          @mickym Und dort wird auch aktualisiert. Werde den Alias umstellen, auf "Tele".

                                          Da ist es auch richtig.

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          Laser
                                          wrote on last edited by
                                          #38

                                          @mickym So, jetzt wird aktualisiert. Mit dem "MQTT anders aufbauen", muß ich mir ansehen, wie das geht...

                                          mickymM 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          318

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe