NEWS
Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker
-
@mickym Wenn ich hier noch einmal aufschlagen darf. Der Alias Datenpunkt hat einwandfrei funktioniert, vielen Dank. Jetzt benötige ich zur Steuerung in Blockly aber auch einen Datenpunkt für den Relais-Switch, also true oder false. Zudem ja dann auch schreibbar. Kann ich das auch über Alias machen und wenn je was muss ich da einstellen? Ich bekomme zwar einen Wert, wenn ich den Wert "true" aber in "false"ändere passiert nichts bzw. iobroker stürzt ab. Ich komme da gerade nicht weiter.
-
@ronnyempire Du brauchst zur Steuerung im Blockly kein true oder false Wenn Du es im Blockly machst, kannst Du sowohl im Blockly die Werte extrahieren und schreiben, tust Du in einem anderen Datenpunkt.
Du kannst es deshalb nicht über einen Alias machen, weil das commando und der Zustand des Relais aus verschiedenen Datenpunkten kommt.Funktioniert über EINEN Alias - habe ich in den Nachfolge-Posts gezeigt.Wenn Du ein plus Gerät hast, musst Du über das topic command schicken. - Aber wie gesagt, wenn Du das eh über Blockly machst dann kannst Du es auch so schicken. Mit NodeRed wäre es noch einfacher - aber egal.
Du kannst zwar einen Alias nehmen, um true oder false zu übersetzen - aber das Problem ist wie gesagt, dass Du zum Steuern andere Datenpunkte hast, als zum Lesen. MQTT kennt keine ACK Flags. Man könnte höchsten 2 Alias erstellen - aber wie gesagt, wenn Du eh mit Blockly hantierst, dann brauchst Du das ja nicht.
Bei den Shellies schaltest Du die Relais via MQTT ja nicht mit true/false sondern on/off
-
@mickym Gibt es dafür eine Anleitung? Weil der jetzige Datenpunkt (switch0) ja mehrere Parameter enthält.
-
@ronnyempire Schau mal grundsätzlich hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Mqtt
So nun zu Deinen jetzigen Datenpunkten.
Zum Auslesen ist das ja ziemlich simple - Du liest einfach den output Parameter aus.
Du lässt den Datenpunkt einfach triggern und liest dann den Datenpunkt aus und selektierst das Attribut. Schreiben tust Du im Prinzip über das command topic.
Wenn Du es über einen Datenpunkt machen willst, den Du auch in der VIS bedienen kannst, dann musst Du selbst einen Datenpunkt erstellten. - Ich kann Dich schon durch den Prozess führen - auch wenn ich das Puzzeln nicht besonders mag.
Also wenn Du es über einen Datenpunkt machen willst, dann kopiere mir mal den Wert von switch:0 hier in codetags rein und ich simuliere das dann bei mir über einen Datenpunkt und führe Dich durch den Prozess.
-
@mickym Alles klar, also VIS muss nicht unbedingt sein. Mir ist nur wichtig, dass meine Blockly Skripte weiter funktionieren. Ich musste ja vom Shelly Adapter auf den Mqtt Adapter umstellen, damit ich die Temperatur richtig auslesen kann.
{"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":1189.5, "voltage":226.2, "current":5.269, "aenergy":{"total":16468.090,"by_minute":[19845.818,19817.516,19857.311],"minute_ts":1692544679},"temperature":{"tC":67.5, "tF":153.4}}
-
@ronnyempire sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
{"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":1189.5, "voltage":226.2, "current":5.269, "aenergy":{"total":16468.090,"by_minute":[19845.818,19817.516,19857.311],"minute_ts":1692544679},"temperature":{"tC":67.5, "tF":153.4}}
So nur für Dich zur Info - ich habe jetzt mal 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 angelegt - Du brauchst aber für Dein Relais Schalter nur einen Datenpunkt vom Typ Boolean - ich hab den schalter genannt. der shelly1pm repräsentiert Deinen Datenpunkt des Shelly1PMs im Mqtt.
Mit diesem Blockly setzt Du den Wert Deines Datenpunktes - Schalter, sobald vom mqtt ein neuer Status kommt.
Du musst halt die Pfade zu Deinen Datenpunkten anpassen.
-
So hier ist dann auch der umgekehrte Weg. Wenn Du also in Deinen selbst erstellten DP mit steuer also ACK=False schreibst, dann wird der untere Ast selektiert:
Unter Deinen mqtt- Datenpunkten sollte dann auch der command Ast auftauchen:
Sobald der Datenpunkt unten erstellt ist, kannst Du diesen anstelle von SendTo auch mit steuere direkt in den Datenpunkt schreiben.
So nun habe ich aber genug gepuzzelt - ich hasse puzzeln.
===============================================================
Eine Alternative ist DOCH ein Alias zu nutzen (s. nächster Post)
-
Ah ich sehe man kann doch unterschiedliche IDs zum Lesen und Schreiben in EINEM ALIAS verwenden, dann probieren wir das ohne Blockly. So also alles zurück - es funktioniert mit einem ALIAS.
Zum Lesen musst Du Deinen status Datenpunkt eingeben.
mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.status.switch:0
Zum Schreiben den manuell erstellten Datenpunkt unter command.
mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
Die Lesen Konvertierungsfunktion ist dann wie gehabt:
JSON.parse(val).output
Die Schreiben Konvertierungsfunktion:
val ? "on" : "off"
Damit kannst Du dann ganz normal mit dem ALIAS über steuere und Blockly/VIS EIN und AUS-Schalten und liest den Status gleichzeitig über die Lesefunktion ein.
Ich wusste selbst nicht, dass das inzwischen aufgebohrt wurde. Aber damit geht alles über EINEN Alias
-
So ich hab es auch noch mal mit einem Blockly getestet zum EIN- und AUSSCHALTEN und EINEM Alias
also mit steuere und das funktioniert!
Den unteren Teil kannst vergessen, den habe ich nur genommen, um Deinen Shelly1PM zu simulieren.
Um manuell übrigens den Datenpunkt im mqtt zu erstellen, musst Du den Expertenmodus einschalten.
-
@mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
val ? "on" : "off"
Ich danke dir herzlich für deine Mühen, jedoch bekomme ich es bei mir nicht zum laufen. Es erscheint beim Wert immer nur "null" und ein ändern bringt gar keinen effekt.
{ "common": { "name": "SwitchPool", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": "", "alias": { "id": { "read": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.status.switch:0", "write": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0" }, "read": "JSON.parse(val).output", "write": "val ? \"on\" : \"off\"" } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "alias.0.SwitchPool", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1692625966200
-
@ronnyempire Ist das bei Dir nicht mqtt.0 ? - anstelle von mqtt.1 ? Ich habs unten mal ausgebessert - da nur bei mir die 1. Instanz und nicht die 0. ist.
Du müsstest im Log auch Warnungen haben, wenn die Quelldatenpunkte nicht gefunden werden. Hast Du den Datenpunkt:
mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
auch erstellt?
-
@mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
Ok ich habe es angepasst, aber immer noch kein effekt. Der Datenpunt war schon da unter command
{ "_id": "mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0", "common": { "name": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0", "write": true, "read": true, "role": "variable", "desc": "mqtt server variable", "type": "boolean" }, "native": { "topic": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0" }, "type": "state", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1692626757693 }
-
@ronnyempire na ok. Dann halt erstmal schauen ob es grundsätzlich funktioniert ohne Alias.
Schreibe doch mal „on“ oder „off“ ohne Bestätigung in den command Datenpunkt und schau ob das Relais schaltet.
-
@mickym Danke dir, dass war der entscheidende Hinweis. Der Datenpunkt war als Logikwert hinterlegt. Ich habe es auf Zeichenkette geändert und jetzt geht es.
-
@ronnyempire ok das heißt jetzt geht auch der ganze Zyklus mit Lesen und Schreiben? Und du kannst mit Blockly steuere über den Alias schalten?
-
@mickym Ja korrekt, skript läuft einwandfrei durch, danke dir
-
@ronnyempire na dann viel Spaß. Ich began schon an mir zu zweifeln.
-
@mickym
Hallo mickym,herzlichen Dank für die tolle Erklärung und das Beispiel. Mit Deiner Hilfe habe ich es jetzt nach unendlich vielen Versuchen geschafft, die Werte der neuen Shelly-Plus-Generation aus dem JSON-String zu extrahieren und kann damit die Datenpunkte für die weitere Auswertung/Steuerung nutzen.
Wenn man's weiß, ist das ja ganz einfach
VG Michael -
@mickym Ich habe ein ähnliches Problem und bekomme die Konvertierungsfunktion nicht hin. Iobroker hängt teilweise minutenlang.
Dannpunkt vorhanden:
{"sn":{"Time":"2023-12-03T10:49:52","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":741,"Temperature":24.0},"TempUnit":"C"},"ver":1}
Meine Funktion:
Es wird kein Datenpunkt generiert. -
@laser Na Datenpunkt generiert ist etwas missverständlich - es liegt auch daran, dass Du den Pfad nicht richtig definierst.
die Konvertierung muss lauten:
JSON.parse(val).sn.MHZ19B.CarbonDioxide
Wenn Du so was nicht auf den ersten Block siehst empfehle ich Dir den JSON Formatter:
https://jsonformatter.org/Wenn Du Deinen JSON links einträgst und dann auf Format Beauty klickst, bekommst die Hierarchie schön zu sehen.
Wenn Du auf den Filter gehst, kannst Du direkt überprüfen, ob Du den Pfad richtig eingegeben hast: