NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    450

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    376

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    968

Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 374 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    Chrigu
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Zusammen

    Ich möchte meine Lüftung bei Frosttemperaturen in einem Intervall ein- bzw. ausschalten. Konkret soll beim Unterschreiten der Aussentemperatur bei x°C das "Frost-Programm" einschalten. Dies habe ich in einem weiteren Script reralisiert und funktioniert. Ich scheitere an der Intervallsteuerung. Wenn das "Frost-Programm" aktiviert wird, soll die Lüftung weiterlaufen/starten und nach 15 Minuten ausschalten. 45 Minuten nach dem Ausschalten soll die Lüftung wieder einschalten. Sozusagen je 60min/15min Betrieb & 45min ausgeschaltet.

    Nachfolgend mein Blockly-Script:

    Screenshot 2023-03-26 222133.png

    Kann mir jemand einen Tipp geben.

    Gruess Chrigu

    Gruess Chrigu

    paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • C Chrigu

      Hallo Zusammen

      Ich möchte meine Lüftung bei Frosttemperaturen in einem Intervall ein- bzw. ausschalten. Konkret soll beim Unterschreiten der Aussentemperatur bei x°C das "Frost-Programm" einschalten. Dies habe ich in einem weiteren Script reralisiert und funktioniert. Ich scheitere an der Intervallsteuerung. Wenn das "Frost-Programm" aktiviert wird, soll die Lüftung weiterlaufen/starten und nach 15 Minuten ausschalten. 45 Minuten nach dem Ausschalten soll die Lüftung wieder einschalten. Sozusagen je 60min/15min Betrieb & 45min ausgeschaltet.

      Nachfolgend mein Blockly-Script:

      Screenshot 2023-03-26 222133.png

      Kann mir jemand einen Tipp geben.

      Gruess Chrigu

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @chrigu sagte: Wenn das "Frost-Programm" aktiviert wird, soll die Lüftung weiterlaufen/starten

      Die Lüftung startet nach 60 Minuten, wenn der Wert von "Lüftung_Zeit_Intervall_ms" den Wert 3600000 enthält. Wenn ohne die Verzögerung eingeschaltet werden soll, kann man es mit einer Funktion machen.

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Chrigu

        Hallo Zusammen

        Ich möchte meine Lüftung bei Frosttemperaturen in einem Intervall ein- bzw. ausschalten. Konkret soll beim Unterschreiten der Aussentemperatur bei x°C das "Frost-Programm" einschalten. Dies habe ich in einem weiteren Script reralisiert und funktioniert. Ich scheitere an der Intervallsteuerung. Wenn das "Frost-Programm" aktiviert wird, soll die Lüftung weiterlaufen/starten und nach 15 Minuten ausschalten. 45 Minuten nach dem Ausschalten soll die Lüftung wieder einschalten. Sozusagen je 60min/15min Betrieb & 45min ausgeschaltet.

        Nachfolgend mein Blockly-Script:

        Screenshot 2023-03-26 222133.png

        Kann mir jemand einen Tipp geben.

        Gruess Chrigu

        G Offline
        G Offline
        GombersIOB
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @chrigu

        Ich halte nichts von Timern, die über längere Zeit laufen. Wenn man mehr als nur ein Projekt bearbeitet, wird ab und an mal der JavaScript-Adapter gestoppt oder gar der ioBroker insgesamt. Ausserdem finde ich das unübersichtlich und schwer zu debuggen.

        Ich würde den Frostwächter beim Anlaufen einen Datenpunkt schreiben lassen, der zeigt, dass er aktiv ist. Es sollte auch die Lüftung anschalten.
        Und den nächsten Zeitpunkt als Datenpunkt schreiben, wann die Lüftung ausgehen soll.
        Das Lüftungsprogramm selber läuft einfach jede Viertelstunde und entscheidet direkt was gemacht werden soll. Wenn ausgeschaltet wird schreibt es weg, wann wieder eingeschaltet wird und umgekehrt. Das passt nur in der ersten Viertelstunde zeitlich nicht genau, aber da kann man ja runden (ein paar Minuten länger oder kürzer laufen lassen)

        Der Code dafür ist simpel zu verstehen und das Ganze ist robust gegen alle möglichen Restarts an Stellen, an denen man an den Frostwächter gerade nicht denkt.

        Samson71S G 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • G GombersIOB

          @chrigu

          Ich halte nichts von Timern, die über längere Zeit laufen. Wenn man mehr als nur ein Projekt bearbeitet, wird ab und an mal der JavaScript-Adapter gestoppt oder gar der ioBroker insgesamt. Ausserdem finde ich das unübersichtlich und schwer zu debuggen.

          Ich würde den Frostwächter beim Anlaufen einen Datenpunkt schreiben lassen, der zeigt, dass er aktiv ist. Es sollte auch die Lüftung anschalten.
          Und den nächsten Zeitpunkt als Datenpunkt schreiben, wann die Lüftung ausgehen soll.
          Das Lüftungsprogramm selber läuft einfach jede Viertelstunde und entscheidet direkt was gemacht werden soll. Wenn ausgeschaltet wird schreibt es weg, wann wieder eingeschaltet wird und umgekehrt. Das passt nur in der ersten Viertelstunde zeitlich nicht genau, aber da kann man ja runden (ein paar Minuten länger oder kürzer laufen lassen)

          Der Code dafür ist simpel zu verstehen und das Ganze ist robust gegen alle möglichen Restarts an Stellen, an denen man an den Frostwächter gerade nicht denkt.

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @gombersiob
          Was bitte hat Dich bewogen den Beitrag von @Chrigu negativ zu bewerten?

          be9db5da-3265-45f9-b068-780c6b708ad3-image.png

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Samson71S Samson71

            @gombersiob
            Was bitte hat Dich bewogen den Beitrag von @Chrigu negativ zu bewerten?

            be9db5da-3265-45f9-b068-780c6b708ad3-image.png

            G Offline
            G Offline
            GombersIOB
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @samson71 said in Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen:

            Was bitte hat Dich bewogen den Beitrag von @Chrigu negativ zu bewerten?

            Ich versteh die Frage nicht? Wo hätte ich das denn getan?

            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GombersIOB

              @samson71 said in Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen:

              Was bitte hat Dich bewogen den Beitrag von @Chrigu negativ zu bewerten?

              Ich versteh die Frage nicht? Wo hätte ich das denn getan?

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @gombersiob
              Hast es ja zurückgenommen. Ich hatte ja extra nen Screenshot unten dran gemacht. Ist auch egal. Kann ja auch ein Versehen gewesen sein. Dann korrigiert man das und fertig.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Samson71S Samson71

                @gombersiob
                Hast es ja zurückgenommen. Ich hatte ja extra nen Screenshot unten dran gemacht. Ist auch egal. Kann ja auch ein Versehen gewesen sein. Dann korrigiert man das und fertig.

                G Offline
                G Offline
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                #7

                @samson71 said in Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen:

                Hast es ja zurückgenommen.

                Ich sehe es nun. Ich hatte das Bild nicht beachtet. Ich habe am Handy getippt und bin wohl irgendwie mal auf ein falsches Feld gekommen. Ich habe weder das Setzen noch das Zurücknehmen bewusst gemacht. Ich kann dazu gar nichts sagen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G GombersIOB

                  @chrigu

                  Ich halte nichts von Timern, die über längere Zeit laufen. Wenn man mehr als nur ein Projekt bearbeitet, wird ab und an mal der JavaScript-Adapter gestoppt oder gar der ioBroker insgesamt. Ausserdem finde ich das unübersichtlich und schwer zu debuggen.

                  Ich würde den Frostwächter beim Anlaufen einen Datenpunkt schreiben lassen, der zeigt, dass er aktiv ist. Es sollte auch die Lüftung anschalten.
                  Und den nächsten Zeitpunkt als Datenpunkt schreiben, wann die Lüftung ausgehen soll.
                  Das Lüftungsprogramm selber läuft einfach jede Viertelstunde und entscheidet direkt was gemacht werden soll. Wenn ausgeschaltet wird schreibt es weg, wann wieder eingeschaltet wird und umgekehrt. Das passt nur in der ersten Viertelstunde zeitlich nicht genau, aber da kann man ja runden (ein paar Minuten länger oder kürzer laufen lassen)

                  Der Code dafür ist simpel zu verstehen und das Ganze ist robust gegen alle möglichen Restarts an Stellen, an denen man an den Frostwächter gerade nicht denkt.

                  G Offline
                  G Offline
                  GombersIOB
                  schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                  #8

                  @gombersiob

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G GombersIOB

                    @gombersiob

                    G Offline
                    G Offline
                    GombersIOB
                    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                    #9

                    @gombersiob
                    Ich habe das Ganze mal als Blockly geschrieben, einfach zur Übung 🤒 (Mit JavaScript wäre es einfacher und übersichtlicher!)

                    80f2884f-ceb0-452b-9579-0b24b9205e01-grafik.png
                    Da sehr viel auf dem Bild zu sehen ist füge ich das importierbare XML hinzu. Das macht natürlich Probleme wegen meinen ausgedachten Datenpunkten, aber ich hoffe, dass man die Logik erkennen kann. Das Ganze ist natürlich nicht getestet und muss sowieso im Detail an die erforderlichen Prozesse angepasst werden.
                    64173_lüftung-im-intervall-bei-frosttemperaturen.xml

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Offline
                      C Offline
                      Chrigu
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Hallo Zusammen

                      Danke für die raschen Antworten. Ich werde mir diese anschauen und mal testen was klappt und für mich stimmt. Der Tipp von @GombersIOB zum den lang laufenden Timer finde ich gut. Mal schauen was bei mir raus kommt. Ich werde meine Lösung hier posten.

                      Gruess Chrigu

                      Gruess Chrigu

                      paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • C Chrigu

                        Hallo Zusammen

                        Danke für die raschen Antworten. Ich werde mir diese anschauen und mal testen was klappt und für mich stimmt. Der Tipp von @GombersIOB zum den lang laufenden Timer finde ich gut. Mal schauen was bei mir raus kommt. Ich werde meine Lösung hier posten.

                        Gruess Chrigu

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #11

                        @chrigu sagte: Tipp von @GombersIOB zum den lang laufenden Timer

                        Ohne lang laufende Timer mit max. 1 Minute Verzögerung kann man es so umsetzen:

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • C Chrigu

                          Hallo Zusammen

                          Danke für die raschen Antworten. Ich werde mir diese anschauen und mal testen was klappt und für mich stimmt. Der Tipp von @GombersIOB zum den lang laufenden Timer finde ich gut. Mal schauen was bei mir raus kommt. Ich werde meine Lösung hier posten.

                          Gruess Chrigu

                          G Offline
                          G Offline
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                          #12

                          @chrigu said in Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen:

                          Mal schauen was bei mir raus kommt.

                          Wenn die Funktion des Frostwächters essentiell wichtig ist, würde ich selber wahrscheinlich auch drei ioBroker einsetzen. Zwei (jeweils auf einem eigenen RaspBerryPi), auf denen jeweils dieser Frostwächter läuft (und womöglich andere ähnlich bedeutende Funktionen) und einer für alles Andere.

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @chrigu sagte: Tipp von @GombersIOB zum den lang laufenden Timer

                            Ohne lang laufende Timer mit max. 1 Minute Verzögerung kann man es so umsetzen:

                            Blockly_temp.JPG

                            G Offline
                            G Offline
                            GombersIOB
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @paul53 said in Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen:

                            Ohne lang laufende Timer mit max. 1 Minute Verzögerung kann man es so umsetzen:

                            Diese Lösung ist schön - und viel kürzer als meine. Aber sie hat den (zugegeben, kleinen) - Nachteil, dass sie so, nach einem Restart die "minute" vergessen haben wird, also wieder mit minute 0 anfangen würde. Im schlimmsten Falle würde also der Lüfter 30 Minuten am Stück laufen müssen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G GombersIOB

                              @chrigu said in Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen:

                              Mal schauen was bei mir raus kommt.

                              Wenn die Funktion des Frostwächters essentiell wichtig ist, würde ich selber wahrscheinlich auch drei ioBroker einsetzen. Zwei (jeweils auf einem eigenen RaspBerryPi), auf denen jeweils dieser Frostwächter läuft (und womöglich andere ähnlich bedeutende Funktionen) und einer für alles Andere.

                              C Offline
                              C Offline
                              Chrigu
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @gombersiob

                              Die Funktion ist nicht kritisch.
                              Meine Komfortlüftung hat WRG. Die WRG kommt ab ca. 3°C AT an Ihr Limit und kann die gewünschte ZUL-Temperatur von ca. 21-22°C nicht mehr halten. Bei -5°C AT beträgt die ZUL noch um 15°C. Mit der Intervallschaltung habe ich den Kompromiss, Luftaustausch vs. kühler Luftzug. Daher wäre ein Neustart mit seinen Auswirkungen auf die Timer nicht weiter tragisch. Die beiden Varianten von @paul53 sind sicher ausreichend für die gewünschte Funktion. Aber aus Interesse werde ich deine Variante sicher genauer anschauen.

                              Gruess Chrigu

                              Gruess Chrigu

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Chrigu

                                @gombersiob

                                Die Funktion ist nicht kritisch.
                                Meine Komfortlüftung hat WRG. Die WRG kommt ab ca. 3°C AT an Ihr Limit und kann die gewünschte ZUL-Temperatur von ca. 21-22°C nicht mehr halten. Bei -5°C AT beträgt die ZUL noch um 15°C. Mit der Intervallschaltung habe ich den Kompromiss, Luftaustausch vs. kühler Luftzug. Daher wäre ein Neustart mit seinen Auswirkungen auf die Timer nicht weiter tragisch. Die beiden Varianten von @paul53 sind sicher ausreichend für die gewünschte Funktion. Aber aus Interesse werde ich deine Variante sicher genauer anschauen.

                                Gruess Chrigu

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #15

                                @chrigu sagte: Die WRG kommt ab ca. 3°C AT an Ihr Limit und kann die gewünschte ZUL-Temperatur von ca. 21-22°C nicht mehr halten. Bei -5°C AT beträgt die ZUL noch um 15°C.

                                Dann würde ich die Einschaltdauer abhängig von der Außentemperatur machen, z.B. 6 Minuten bei -10°C bis 50 Minuten bei 5°C.

                                Blockly_temp.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @chrigu sagte: Die WRG kommt ab ca. 3°C AT an Ihr Limit und kann die gewünschte ZUL-Temperatur von ca. 21-22°C nicht mehr halten. Bei -5°C AT beträgt die ZUL noch um 15°C.

                                  Dann würde ich die Einschaltdauer abhängig von der Außentemperatur machen, z.B. 6 Minuten bei -10°C bis 50 Minuten bei 5°C.

                                  Blockly_temp.JPG

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chrigu
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @paul53

                                  Das ist ein super Input. Ich messe die AUL/ZUL/ABL/FOL bereits mittels Shelly. Die Werte nutze ich für die Ausschaltung der Lüftung im Sommer, wenn die AT/ZUL </= 3K zur kleinsten Raumtemperatur liegt. Nachfolgend die Blockly dazu.

                                  Screenshot 2023-03-27 214422.png

                                  Wie kommst Du auf die Werte "3x Wert DP +12"?

                                  Gruess Chrigu

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chrigu

                                    @paul53

                                    Das ist ein super Input. Ich messe die AUL/ZUL/ABL/FOL bereits mittels Shelly. Die Werte nutze ich für die Ausschaltung der Lüftung im Sommer, wenn die AT/ZUL </= 3K zur kleinsten Raumtemperatur liegt. Nachfolgend die Blockly dazu.

                                    Screenshot 2023-03-27 214422.png

                                    Wie kommst Du auf die Werte "3x Wert DP +12"?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #17

                                    @chrigu sagte: Wie kommst Du auf die Werte "3x Wert DP +12"?

                                    Habe ich geschrieben:

                                    @paul53 sagte in Lüftung im Intervall bei Frosttemperaturen:

                                    z.B. 6 Minuten bei -10°C bis 50 Minuten bei 5°C.

                                    Rechne selbst: 3 * (AT + 12)

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0

                                    Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                    Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                    Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                    Registrieren Anmelden
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    616

                                    Online

                                    32.8k

                                    Benutzer

                                    82.8k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe