Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

[gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
84 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #74

    so!
    sicherheitshalber 2 Konverter bestellt.
    haben ist besser als brauchen.

    1x den Stick, und einmal den großen mit galvanischer Trennung

    Dann geht's nächste Woche weiter

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #75

      Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
      Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.

      Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
      Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)

      ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BananaJoeB BananaJoe

        Also ich als Außenstehender: Ich würde immer die Ethernet-Varianten nehmen.
        Das dies eine zusätzliche Fehlerquelle ist würde ich eher als theoretischer Natur sehen und das TCP/IP Protokoll ist ab 100MBit/s mehr als schnell genug.

        Die Vorteile überwiegen, nämlich das man keinen USB-Anschluß braucht, ggf. keinen Treiber etc.
        Und spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen (und Backups, je nach System)

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #76

        @bananajoe zu spät 😉

        @bananajoe sagte in Modbus Gerät will nicht:

        spätestens wenn man Proxmox, VMware und Co. einsetzt hat man keinen Probleme mit Durchreichen

        das wäre ein wirklicher Grund.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #77

          Stimme @BananaJoe zu 100% zu.

          Bereue den Wechsel auf den TCP Konverter kein bisschen und das einrichten hat mich 5 minuten gekostet.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #78

            So!
            Die neuen Konverter sind gekommen und der große ist am modbus.2 konfiguriert!

            Screenshot_20230321-142413_Firefox.jpg

            lediglich ein Wert kommt nicht, Das Register kann aber auch für etwas nicht vorhandenes sein.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • HomoranH Homoran

              So!
              Die neuen Konverter sind gekommen und der große ist am modbus.2 konfiguriert!

              Screenshot_20230321-142413_Firefox.jpg

              lediglich ein Wert kommt nicht, Das Register kann aber auch für etwas nicht vorhandenes sein.

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #79

              @homoran Sieht doch richtig gut aus! Klasse. Dann hat man diese Daikin-Box jetzt auch im Griff. Schade, daß sich das Ding nicht mit den SDM verträgt. Aber es ist, wie es ist.
              Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @homoran Sieht doch richtig gut aus! Klasse. Dann hat man diese Daikin-Box jetzt auch im Griff. Schade, daß sich das Ding nicht mit den SDM verträgt. Aber es ist, wie es ist.
                Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #80

                @klassisch sagte in [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht:

                Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

                soll er.

                Habe die notwendigen Holdingregister schon drin:
                Temperaturkurve verschieben (bei Sonne 2° höher, nachts 2° kälter)
                Oder ganz aus
                oder nachts auf Flüstermodus

                Hab aber noch nichts probiert!
                Wir waren jetzt eine Woche ohne Heizung, jetzt muss die erst mal hochheizen.
                Das hat sie zwar Freitag Nachmittag schon mal gemacht, dann aber erst die ganze Nacht im 5-10 Minutentakt getaktet. Ist nicht gut für den Kompressor. Danach hatte sie mehrfach nur mit dem Heizstab geheizt, zuletzt sogar eine Stunde. Da hab ich sie wieder angestellt.
                heute hat mir der Installateur den Daikin Kundendienst vorbeigeschickt. Der hat einiges umgebaut und umprogrammiert.
                scheint nach etwas weiterem Feintuning jetzt rund zu laufen.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @klassisch sagte in [gelöst] Modbus Gerät (Daikin DCOM) will nicht:

                  Läßt sich der Daikin damit auch ansteuern oder beeinflussen? Abhängig vom PV Überschuß z.B.?

                  soll er.

                  Habe die notwendigen Holdingregister schon drin:
                  Temperaturkurve verschieben (bei Sonne 2° höher, nachts 2° kälter)
                  Oder ganz aus
                  oder nachts auf Flüstermodus

                  Hab aber noch nichts probiert!
                  Wir waren jetzt eine Woche ohne Heizung, jetzt muss die erst mal hochheizen.
                  Das hat sie zwar Freitag Nachmittag schon mal gemacht, dann aber erst die ganze Nacht im 5-10 Minutentakt getaktet. Ist nicht gut für den Kompressor. Danach hatte sie mehrfach nur mit dem Heizstab geheizt, zuletzt sogar eine Stunde. Da hab ich sie wieder angestellt.
                  heute hat mir der Installateur den Daikin Kundendienst vorbeigeschickt. Der hat einiges umgebaut und umprogrammiert.
                  scheint nach etwas weiterem Feintuning jetzt rund zu laufen.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #81

                  @homoran Die Fachinstallateure scheinen da überfordert zu sein. Aber ab 2025 werden sie es alle können....

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #82

                    mal auf die Schnelle am Tablet gebastelt:
                    Screenshot_20230321-181005_Firefox.jpg
                    und noch nix beschriftet:
                    links: Außentemperatur (rot) und Ausblastemperatur der Ausseneinheit (blau)
                    Mitte: Vorlauf, Rücklauf der Inneneinheit (rot, blau), Temperatur der Kälteleitung (rosa)
                    rechts: Fussbodenkreislauf Rohranlegefühler Vorlauf/Rücklauf (rot blau)

                    und eine erste Laufzeitkontrolle
                    Screenshot_20230321-181048_Firefox.jpg
                    seit heute Mittag mit den DCOM Werten.

                    die Spikes sind Reboots. Der zweite war nicht von mir.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      mal auf die Schnelle am Tablet gebastelt:
                      Screenshot_20230321-181005_Firefox.jpg
                      und noch nix beschriftet:
                      links: Außentemperatur (rot) und Ausblastemperatur der Ausseneinheit (blau)
                      Mitte: Vorlauf, Rücklauf der Inneneinheit (rot, blau), Temperatur der Kälteleitung (rosa)
                      rechts: Fussbodenkreislauf Rohranlegefühler Vorlauf/Rücklauf (rot blau)

                      und eine erste Laufzeitkontrolle
                      Screenshot_20230321-181048_Firefox.jpg
                      seit heute Mittag mit den DCOM Werten.

                      die Spikes sind Reboots. Der zweite war nicht von mir.

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #83

                      @homoran Danke, wir sind gespannt, wenn dann mal alles stabil läuft

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #84

                        Danke für die Rückmeldung.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        547

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe