Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • UncleSam
      UncleSam Developer last edited by

      @fuchs1978:

      Welche Wallbox nutzt ihr? ` Im Moment ist es nur Olli (ehome), der ein E-Auto bekommt; ich bin nur der Programmierer ;-).

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        ehome last edited by

        Na ja ein e-Auto zu kaufen alleine ist ja keine wirkliche Leistung. :mrgreen:

        UncleSam gebührt der Lob – er hat „blind“ einen Adapter auf die Beine gestellt

        Die Wallbox ist eine "KEBA 97.924 KeContact P30 (22 kW, 6m Kabel, Typ2, DC, EM, ETH, LMS, c-Serie)"

        @UncleSam:

        Genau heute habe ich endlich mein Zoe bekommen. (Beim Tessla gefiel mir der Pries nicht so) ….

        Der Adapter scheint zu funktionieren –konnte noch nicht viel Testen – aber die „Hauptfunktion“ das Einstellen des Ladestroms (Variable „currentUser“) funktioniert. Nach Änderung des Wertes Wertes von 10680 auf 32000 wurde im im Zoe direkt eine deutlich kürze Ladezeit angegeben. Jetzt muss nur noch die PV Anlage montiert werden - dann gibt es wirklichen Öko-Strom fürs Auto 😄

        Die Anderen Werte scheinen auch plausibel zu sein.

        Also, super Arbeit – und der Adapter verdient eine Versionsummer von mindestens 1.0.0 !

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          fuchs1978 last edited by

          Super, viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug 🙂 Wie generierst du den Ladestrom für deinen ZOE, also wie ermittelst du den Überschuss? Ich habe da bereits einen SMA Meter eingebaut, der per Multicast sekündlich sendet. Kann man ganz einfach auch mit ioBroker auslesen. Ich hoffe du berichtest mal über deine Erfahrungen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sneak-L8 last edited by

            Hallo UncleSam,

            zunächst mal Danke fürs Bereitstellen des KeBa-Adapters!

            Habe seit dem Wochenende auch ne KeBa KeContact P30 (c-Serie) in der Garage hängen, jetzt muss ich nur noch 6 Wochen aufs Auto warten…

            Die Wallbox hab ich heue mal aktiviert und den Adapter genutzt. Daten kommen soweit an. Aber im Log finde ich eine Warnung:

            kecontact.0	2017-10-23 18:21:21.941	warn	Error handling message: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 45
            

            Wird da evtl. etwas nicht korrekt ausgelesen?

            Viele Grüße

            Sneak-L8

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer last edited by

              @Sneak-L8:

              Wird da evtl. etwas nicht korrekt ausgelesen? ` Hallo Sneak-L8

              Da scheint tatsächlich etwas komisches von der Wallbox zu kommen. Kannst du bitte die Adapter-Instanz (im Fortgeschrittenen-Modus) auf "Debug" stellen und neu starten und mir danach per PM das gesamte Log schicken (oder hier als "Spoiler" posten)? Wenn ich sehe, welche Daten daher kommen, kann ich herausfinden wo das Problem liegt.

              /UncleSam

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sneak-L8 last edited by

                Hallo UncleSam,

                PN ist grade raus.

                Viele Grüße

                Sneak-L8

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • UncleSam
                  UncleSam Developer last edited by

                  @Sneak-L8:

                  PN ist grade raus. ` Besten Dank. Das ist tatsächlich ein Fehler im Format der Nachricht von der Wallbox. Du kannst den getrost ignorieren; erstens ist die Firmwareversion das einzige, was ioBroker mit dieser Nachricht bekommt (und die ist nun wirklich nicht sehr relevant) und zweitens wird die sowieso in der nächsten Nachricht gleich nochmals geschickt.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tgirard last edited by

                    Guten Abend

                    Ich habe den Adapter ebenfalls installiert und bin total begeistert!! Ich habe aktuell noch eine andere Ladelösung (smartfox), diese ist aber aktuell leider unzuverlässig…

                    Einen Fehler bekomme ich im Log:

                    kecontact.0 2017-11-02 16:23:12.863 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r

                    kecontact.0 2017-11-02 16:23:10.896 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r

                    kecontact.0 2017-11-02 16:23:08.862 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token c

                    kecontact.0 2017-11-02 16:23:06.861 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r

                    kecontact.0 2017-11-02 16:23:04.861 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r

                    kecontact.0 2017-11-02 16:23:02.861 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token c

                    kecontact.0 2017-11-02 16:23:00.873 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r

                    kecontact.0 2017-11-02 16:22:58.863 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r

                    kann /muss / darf ich da was machen

                    beste Grüsse Thierry

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • UncleSam
                      UncleSam Developer last edited by

                      @tgirard:

                      kann /muss / darf ich da was machen ` Hallo Thierry

                      Möglicherweise ist das derselbe Fehler wie bei Sneak-L8. Kannst du bitte die Adapter-Instanz (im Fortgeschrittenen-Modus) auf "Debug" stellen und neu starten und mir danach per PM das gesamte Log schicken (oder hier als "Spoiler" posten)? Wenn ich sehe, welche Daten daher kommen, kann ich herausfinden wo das Problem liegt.

                      /UncleSam

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        chrissh last edited by

                        Hallo Uncle Sam,

                        danke für deinen Adapter. Ist gerade installiert. Auto wird erstmals am Freitag geladen.

                        Hier der Log

                        ! kecontact.0 2018-02-12 13:58:39.513 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:58:39.213 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:58:09.512 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:58:09.213 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:39.514 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:39.212 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:09.511 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:09.211 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:40.112 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.812 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.518 debug Unknown value received: COM-module=0 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug " kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug } kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Sec": 4492 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "COM-module": 0, kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Firmware":"P30 v 3.08.7 (170404-153240)", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Serial": "18115191", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Product": "KC-P30-ES240022-E00", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "ID": "1", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug UDP datagram from 192.168.1.58:7090: "{ kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.511 debug Sent "report 1" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.216 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 45 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.215 debug " kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.215 debug UDP datagram from 192.168.1.58:7090: ""Firmware":"P30 v 3.08.7 (170404-153240)", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.213 debug Sent "i" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.110 debug UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.108 debug UDP server listening on 0.0.0.0:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.078 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v6.12.2 kecontact.0 2018-02-12 13:56:38.998 debug statesDB connected kecontact.0 2018-02-12 13:56:38.881 debug objectDB connected kecontact.0 2018-02-12 13:56:35.027 info terminating !

                        Gruß

                        Chriss

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sneak-L8 last edited by

                          Hallo zusammen,

                          bin gerade dabei, die KeContact mir meiner PV-Anlage (SMA Sunny Home Manager) zu koppeln um überschüssigen Strom ins Auto zu bringen.

                          Sieht als Skript schon ganz gut aus. Weil es dann zu eben Adapter erweitern uns hier zur Verfügung stellen.

                          Das nur vorab als Info falls jemand auch Keba/SMA hat (wobei das grundsätzlich auch mit anderen Energy Metern klappen sollte).

                          Viele Grüße

                          Sneak-L8

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            chrissh last edited by

                            So hab jetzt ein paar mal das neue Auto geladen aber ich bekomme noch keine Werte rein.

                            Muss ich noch irgendwas konfigurieren ausser die IP-Adresse?

                            In meinen ersten post habe ich ja noch meinen Log angegeben. Vielleich

                            gibt der ja noch Aufschluss. 😐
                            5713_bildschirmfoto_2018-02-18_um_16.42.04.png
                            5713_bildschirmfoto_2018-02-18_um_16.40.54.png
                            5713_bildschirmfoto_2018-02-18_um_16.40.33.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sneak-L8 last edited by

                              Hast Du in der Wallbox die UDP-Funktion aktiviert? Das ist ein Dip-Schaller in der Box. Sonst liefert sie keine Werte…

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sneak-L8 last edited by

                                Hallo zusammen,

                                bevor ich mich daran mache, meine Ladesteuerung in den Keba-Adapter zu intergrieren, möchte ich das Skript zur Ladesteuerung schonmal zeigen. Ich hatte zuerst die States der Einspeisung/Netzbezug vom SunnyhomeManager abonniert und immer sofort auf eine Veränderung reagiert. Das war dann aber fast ein wenig schnell, da wird die Wallbox jede Sekunde mit einer anderen Leistung (mA-genau) geregelt. Daher hab ich eine Abstufung in 500mA-Schritten vorgenommen.

                                Wenn die PV-Anlage aber gerade so die Leistung für die minimale Ladung bringt, dann wird die Wallbox bei einem Watt Hausverbrauch mehr oder weniger jedes mal aktiviert und deaktiviert. Das hat mein E-Golf dann doch nicht gerne und hat beim Start erstmal ne Elekronik-Warnung von sich gegeben (Zündung aus, Zündung an hat aber geholfen).

                                Daher bin ich dazu übergegangen, die Regelung zeitgesteuert (jede Minute) anzupassen. Außerdem gibt es eine Wattzahl, die nach Ladebeginn unterschritten werden muss, um mit dem Laden wieder zu stoppen, um eine gewisse Träge zu gewährleisten. Zudem gibt es einen Timer der sagt, dass noch mind. fünf Minuten geladen wird, bevor wieder abgebrochen wird. Den Timer könnte man auch mit Start der Ladung setzen.

                                Da es derzeit noch Probleme mit der Leistungsfähigkeit des Hausanschlusses gibt und ich nachts während der Nachtspeicherheizung nicht laden darf, habe ich noch einen zeitgesteuerten Ladestopp eingebaut.

                                Die Variablen am Anfang (nDelta, nNetzbezug und nMinLfz) würden später als Parameter in die Adapterkonfiguration wandern.

                                Hier das Skript:

                                ! ````
                                var nMinCurr = 6000; // in mA
                                var nMaxCurr = getState("kecontact.0.currentHardware"/Maximum Current Hardware/).val; // in mA
                                var nDelta = 500; // Regelgröße der Ladung in mA (damit nicht jedes mA geregelt wird)
                                var nNetzbezug = 400; // Max. Wattzahl die bei minimaler Ladung auch vom Netz gezogen werden darf.
                                var nMinLfz = 300; // Sekunden wie lange Ladung mindestens aufrechterhalten wird, auch wenn zu wenig Strom anliegt
                                var nAktGenau = 0; // Aktueller genauer Ladewert
                                var nAnzPhasen = 0; // Anzahl der Phasen, mit denen Fahrzeug lädt
                                var doLog = true; // Aktivieren, um bei der Fehlersuche zu unterstützen
                                var lAutoVerb = false; // Ist ein Auto mit der Ladebox verbunden?
                                var oLadeVerz = null; // Timerbeginn, wenn Lademinimum unterschritten wird
                                var oSchedule = null; // Schedule-Object
                                var cStateEinspeisung = "sma-em.0.1901706890.psurplus"; /*Aktuelle Einspeisung, negative Werte werden als Verbrauch interpretiert */
                                var cStateNetzbezug = "sma-em.0.1901706890.pregard"; /*Aktueller Netzbezug (Stromverbrauch), negative Werte wären Einspeisung */
                                // Konstanten für States
                                var cStateWallboxAnAus = "kecontact.0.enableUser"; /Enable User/
                                var cStateWallboxLadung = "kecontact.0.currentUser"; /Current User/
                                var cStateWallboxP1 = "kecontact.0.i1"; /Current 1/
                                var cStateWallboxP2 = "kecontact.0.i2"; /Current 2/
                                var cStateWallboxP3 = "kecontact.0.i3"; /Current 3/
                                var cStateWallboxVerb = "kecontact.0.plug"; /*Plug, Steckerverbindung */
                                var cStateWallboxStatus = "kecontact.0.state"; /*State, Status der Ladung */
                                var cStateAktLadung = "kecontact.0.p"; /Power - Aktuelle Ladung E-Auto/
                                var cStateLadebeginn = "wallboxStart"; /Zeitpukt, wann mit dem Laden des Autos aktiv begonnen wurde/
                                var cStateLadeverbindung = "wallboxVerbindung"; /Zeitpukt, wann das Auto mit der Wallbox zuletzt verbunden wurde/
                                var cStateLadestopp = "wallboxSperre"; /grundsätzliches Ladeverbot z.B. wegen Nachtspeicherheizung/
                                var cStateLadeautomatik = "wallboxPVAutomatik"; /*Ladung E-Auto abhängig von PV-Leistung, false = max Ladung unabh. von PV /
                                ! createState(cStateLadeautomatik, true, {
                                read: true,
                                write: true,
                                name: "Gibt an, ob die Wallbox abhängig vom PV-Überschuss laden soll (aus = mit voller Leistung laden)",
                                type: "boolean",
                                def: true
                                });
                                ! createState(cStateLadestopp, false, {
                                read: true,
                                write: false,
                                name: "Gibt an, ob die Wallbox derzeit gesperrt ist (z.B. wegen aktiver Nachtspeicherheizung)",
                                type: "boolean",
                                def: false
                                });
                                ! createState(cStateLadebeginn, null, {
                                read: true,
                                write: false,
                                name: "Gibt an, wann die Wallbox begonnen hat, das Auto zu laden",
                                type: "string",
                                role: "datetime",
                                def: null
                                });
                                ! createState(cStateLadeverbindung, null, {
                                read: true,
                                write: false,
                                name: "Gibt an, wann das Auto zuletzt mit der Wallbox verbunden wurde",
                                type: "string",
                                role: "datetime",
                                def: null
                                });
                                ! function schreibeInfo(text) {
                                if (doLog) {
                                log(text, "info");
                                }
                                }
                                ! function switchWallbox(enabled) {
                                schreibeInfo("schalte wallbox: " + enabled);
                                if (getState(cStateWallboxAnAus).val != enabled) {
                                setState(cStateWallboxAnAus, enabled);
                                schreibeInfo("Schalt-Kommando abgesetzt");
                                if (! enabled) {
                                oLadeVerz = null;
                                }
                                }
                                }
                                function regulateWallbox(milliAmpere) {
                                schreibeInfo("regle wallbox: " + milliAmpere);
                                if (getState(cStateWallboxLadung).val != milliAmpere) {
                                setState(cStateWallboxLadung, milliAmpere);
                                schreibeInfo("Regler-Kommando abgesetzt");
                                }
                                }
                                function getUeberschussOhneWallbox() {
                                // zunächst ist mal nichts verfügbar
                                var nVerfuegbar = 0;
                                if (cStateEinspeisung !== '') {
                                nVerfuegbar = nVerfuegbar + getState(cStateEinspeisung).val;
                                }
                                if (cStateNetzbezug !== '') {
                                nVerfuegbar = nVerfuegbar - getState(cStateNetzbezug).val;
                                }
                                nVerfuegbar = nVerfuegbar + (getState(cStateAktLadung).val / 1000);
                                return(nVerfuegbar);
                                }
                                ! function checkAutoLadung() {
                                var nCurr = 0; // in mA
                                var oAutoState = getState(cStateLadeautomatik);
                                // Wenn Wallbox lädt, dann die Anzahl der Phasen ermitteln
                                var nAktPhasen = nAnzPhasen;
                                if (getState(cStateAktLadung).val > 1000) {
                                // Wenn Auto wirklich geladen wird, dann merken, wann das begonnen hat,
                                // damit man gem. Schalter oben dafür sorgen kann, dass mind. eine
                                // eingestellte Zeitpsanne geladen wird.
                                if (oLadeVerz === null) {
                                oLadeVerz = new Date();
                                schreibeInfo("Auto beginnt zu laden");
                                setState(cStateLadebeginn, oLadeVerz, true);
                                }
                                var nTempAnz = 0;
                                if (getState(cStateWallboxP1).val > 100) {
                                nTempAnz ++;
                                }
                                if (getState(cStateWallboxP2).val > 100) {
                                nTempAnz ++;
                                }
                                if (getState(cStateWallboxP3).val > 100) {
                                nTempAnz ++;
                                }
                                if (nTempAnz > 0) {
                                // Jetzt die Anzahl Phasen merken
                                nAnzPhasen = nTempAnz;
                                nAktPhasen = nTempAnz;
                                schreibeInfo("Wallbox lädt mit " + nAnzPhasen + " Phasen");
                                } else {
                                schreibeInfo("Trotz Ladung keine Phasenanzahl für Wallbox ermittelt");
                                }
                                }
                                // Wenn bisher keine Phasenzahl bekannt, dann mit einer Phase rechnen
                                if (nAktPhasen <= 0) {
                                nAktPhasen = 1;
                                }
                                // State "reparieren", weil VIS-Control 0/1 anstelle false/true setzt
                                if (typeof oAutoState.val != "boolean") {
                                setState(cStateLadeautomatik, oAutoState.val == 1, true);
                                }
                                if (getState(cStateLadestopp).val) {
                                // Ladung aktuell gesperrt
                                schreibeInfo("Wallbox ist aktuell gesperrt");
                                } else {
                                if (lAutoVerb && getState(cStateLadeautomatik).val) {
                                var nVerfuegbar = getUeberschussOhneWallbox();
                                // Ladesteuerung in Stufen von 500mA regeln
                                nCurr = Math.round(nVerfuegbar / 230 * 1000 / nDelta / nAktPhasen) * nDelta;
                                if ((nCurr < nMinCurr) && oLadeVerz !== null) {
                                // Wenn das Auto gerade lädt bzw. laden darf, dann Grenzwerte zum Abschalten berücksichtigen
                                nCurr = Math.round(nVerfuegbar + nNetzbezug / 230 * 1000 / nDelta / nAktPhasen) * nDelta;
                                if (nCurr >= nMinCurr) {
                                schreibeInfo("Minimale Unterschreitung Ladestrom, Laden wird fortgesetzt");
                                oLadeVerz = null;
                                nCurr = nMinCurr;
                                } else {
                                if (nMinLfz > 0) {
                                oAktZeit = new Date();
                                if ((oAktZeit.getTime() - oLadeVerz.getTime()) / 1000 < nMinLfz) {
                                // Mindestladedauer unterschritten? Dann mit minimaler Stärke weiter laden
                                nCurr = nMinCurr;
                                schreibeInfo("Minimale Ladezeit noch nicht erreicht, Laden wird fortgesetzt");
                                }
                                }
                                }
                                }
                                schreibeInfo("dynamische Anpassung mit " + nCurr + " mA");
                                } else {
                                nCurr = nMaxCurr; // Automatik aus oder kein Auto verbunden? Dann mit voller Leistung laden
                                schreibeInfo("Wallbox wird aktuell mit voller Leistung betrieben");
                                }
                                }
                                if (nCurr < nMinCurr) {
                                // Wallbox deaktivieren
                                switchWallbox(false);
                                regulateWallbox(nMinCurr);
                                } else {
                                if (nCurr > nMaxCurr) {
                                nCurr = nMaxCurr;
                                }
                                schreibeInfo("Wallbox auf " + nCurr + " mA");
                                regulateWallbox(nCurr);
                                switchWallbox(true);
                                }
                                }
                                function checkSchedule(obj) {
                                schreibeInfo("Status ist: " + getState(cStateWallboxVerb).val);
                                // 0 unplugged
                                // 1 plugged on charging station
                                // 3 plugged on charging station plug locked
                                // 5 plugged on charging station plugged on EV
                                // 7 plugged on charging station plug locked plugged on EV
                                // Bei Ladestation mit ist Status immer mind. 3
                                var lNewVerb = (getState(cStateWallboxVerb).val >= 5);
                                if (lAutoVerb != lNewVerb) {
                                // Es hat sich was geändert, Ladung begonnen oder beendet
                                // Aber eigentlich uninteressant, Schedule sollte imm geprüft werden
                                lAutoVerb = lNewVerb;
                                if (lAutoVerb) {
                                schreibeInfo("Auto wurde mit Wallbox verbunden");
                                oLadeVerz = null;
                                setState(cStateLadebeginn, oLadeVerz, true);
                                } else {
                                schreibeInfo("Auto wurde von Wallbox getrennt");
                                }
                                checkAutoLadung();
                                }
                                if (lAutoVerb) {
                                if (oSchedule === null) {
                                oSchedule = schedule("
                                /1 * * * *", checkAutoLadung);
                                setState(cStateLadeverbindung, new Date(), true);
                                schreibeInfo("Schedule für Ladeautomatik aktiviert");
                                }
                                } else {
                                if(oSchedule) {
                                clearSchedule(oSchedule);
                                oSchedule = null;
                                schreibeInfo("Schedule für Ladeautomatik beendet");
                                }
                                }

                                }
                                subscribe({id: cStateWallboxStatus, change: "ne"}, checkSchedule);
                                subscribe({id: cStateLadeautomatik, change: "ne"}, checkAutoLadung);
                                subscribe({id: cStateLadestopp, change: "ne"}, checkAutoLadung);
                                schedule({hour: 6, minute: 1}, function () {
                                // Nachtspeicherzeit ist vorbei, Wallbox freigeben
                                setState(cStateLadestopp, false, true);
                                });
                                schedule({hour: 21, minute: 39}, function () {
                                // Nachtspeicherzeit beginnt, Wallbox sperren
                                setState(cStateLadestopp, true, true);
                                });
                                // bei Scriptstart alles einmal ausführen
                                checkSchedule();
                                checkAutoLadung();

                                
                                Frage 1: kann ich in einem Adapter in der Konfiguration einen State auswählen lassen? Dann wäre die Steuerung eigentlich für alle EnergyMeter nutzbar und nicht nur für den von SMA (ja, momentan läuft das Skript nur mit meinem, da die Serien-Nr hartcodiert ist). Oder lasse ich einfach den Namen des Adapters ins Textfeld eintragen?
                                
                                Frage 2: ich würde gerne auf dem bestehen Adapter von UncleSam aufsetzen. Mache ich da einen Branch in git auf und lege ich meinen "eigenen" Bereich in git an? Aktuell ist da ja ein privater Bereich von UncleSam..
                                
                                Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
                                
                                Viele Grüße
                                
                                Sneak-L8
                                
                                P.S. KeBa hat kürzlich eine neue Firmware V3.9.10 für die KeContact P30 veröffentlicht
                                
                                Edit: Skript aktualisiert
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  fuchs1978 last edited by

                                  Wir haben uns nun auch ein E-Auto bestellt. Habt ihr Erfahrungen mit Ladestationen und Förderungen dazu?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sneak-L8 last edited by

                                    Ich hab mir einige Ladestationen (im Netz, nicht live) angeschaut und bin bei der Keba KeContact P30 c-Serie hängen geblieben, weil sie alles hat was ich wollte (Zähler, Netzanbindung, FI), sehr flexibel (ein-/dreiphasig, 3,7, 11, 22 kW) und vom Preis-/Leistungsverhältnis gut ist.

                                    Bisher funktioniert sie auch einwandfrei und lässt sich auch PV-abhängig regeln…

                                    Förderung hab ich allerdings keine bekommen. Aber im Vergleich zur Mennekes kostet sie in etwa nur die Häfte, was sich auch wie eine Förderung anfühlt...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      ehome last edited by

                                      @Sneak-L8

                                      möchte bei mir das gleiche realisieren - mache es mir momentan einfach und lade das Auto bei Sonnenschein mit "Handregelung"

                                      was natürlich nicht Zweck einer Hausautomatisation ist 😉

                                      Würde das Skript zum Testen gerne mal bei mir laufen lassen (habe ein PV Anlage mit SolarEdge).

                                      Sind die Werte

                                      var cStateEinspeisung    = "sma-em.0.1901706890.psurplus"; /*Aktuelle Einspeisung, negative Werte sind */
                                      var cStateNetzbezug      = "sma-em.0.1901706890.pregard";  /*Aktueller Netzbezug (Stromverbrauch)*/
                                      
                                      

                                      In kWh oder Wh ??

                                      was meinst du mit "Aktuelle Einspeisung, negative Werte sind"

                                      Gruß

                                      ehome

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sneak-L8 last edited by

                                        Hallo ehome,

                                        > In kWh oder Wh ??

                                        Weder noch 🙂 Sie sind in Watt. Es ist der aktuelle Wert der Einspeisung ins Netz bzw. Netzbezug den der EnergyMeter liefert.

                                        Ich hab zwei getrennte Werte vom SMA-EM. Wenn Dein EnergyMeter (von einem anderen Hersteller) nur einen Wert hat (positiv: Netzbezug, negativ: Einspeisung - oder umgekehrt), dann musst Du nur bei einer Variablen einen State eintragen. Welchen, das kommt darauf an ob die Einspeisung oder der Netzbezug positiv ist.

                                        Viele Grüße

                                        Sneak-L8

                                        P.S. Ich aktualisiere mal mein Skript oben kurz, hatte noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          ehome last edited by

                                          :oops: also noch mal für Doofe ….

                                          cStateEinspeisung -> hier nur Werte bei Überschuss also Einspeisung - also nur positive Werte

                                          cStateNetzbezug -> hier nur Werte bei Netzbezug - also nur negative Werte

                                          Find ich nicht selbsterklärend, wenn beide Werte gleich sind warum dann 2 Werte :? ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sneak-L8 last edited by

                                            Ne, so meine ich es nicht. 🙂

                                            Es gibt folgende Fälle:

                                            • Du hast nur einen State, in dem Einspeisung positiv und Netzbezug negativ angezeigt werden => Du füllst nur cStateEinspeisung aus

                                            • Du hast nur einen State, in dem Netzbezug positiv und Einspeisung negativ angezeigt werden => Du füllst nur cStateNetzbezug aus

                                            • Du hast zwei States, einer mit Netzbezug und einer mit Einspeisung (jeweils nur positive Werte) => Du füllte beide Variablen aus.

                                            • Der vierte Fall (getrennte Zähler mit negativen Werten) dürfte wohl nicht vorkommen…

                                            Ist es so verständlicher?

                                            Viele Grüße

                                            Sneak-L8

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            892
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            68
                                            1254
                                            340867
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo