Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    428

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    817

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.3k Beiträge 70 Kommentatoren 495.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1296

    Hallo zusammen,
    so, jetzt gibt es auch zusätzlich eine Benachrichtigung im Admin, wenn eine neue Firmware vorhanden ist.
    Das funktioniert jetzt sogar für die x-Series.
    Version ist erst am nur über github zu nutzen (die neue 3.5.0 kann es noch nicht).

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • G Offline
      G Offline
      gto
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1297

      Hallo Sneak,
      wäre es möglich die Einstellung "minimaler SOC des Batteriespeichers" unter den Einstellungen bei Verwendung eines Batteriespeichers als Datenpunkt und damit saisonal steuerbar zu gestalten?

      LG Thomas

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1298

        Ja, da sollte gehen. Ich würde (ähnlich wie bei anderen Werten) zusätzlich einen State dafür unter automatic anlegen. Ist der Wert null, dann gilt der aus der Konfiguration. Somit kannst Du individuell übersteuern. Passt das?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G Offline
          G Offline
          gto
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1299

          Perfekt und vielen Dank

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            Sneak-L8
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1300

            Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
            Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
            Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G Offline
              G Offline
              gto
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1301

              Sorry, das hatte ich übersehen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1302

                Alles gut.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G Offline
                  G Offline
                  gto
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1303

                  Hallo Sneak,
                  ich benötige bitte deine Hilfestellung. Ich habe bei mir einen 4. Wallboxmode 13A (zusätzlich zu Boxsperre, PV-Automatik, volle Ladeleistung) angelegt. Dies benötige ich in einem bestimmten Fall (der kleinere Akku ist bereits leer und der zweite Akku soll belastet werden ohne Netzbezug).
                  Die Einstellung der Ladeleistung 13 A muss doch mit Current User =13000 erfolgen, allerdings stellt sich nach kurzer Zeit das wieder auf 16000 um.
                  Habe ich etwas übersehen?

                  LG Thomas

                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wait for minimum time for phase switch to 3p
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.112	debug	curr is 16000, minCurrent 6000, mintime = 60000
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.112	debug	authTimestamp is object with value Thu May 07 2026 20:04:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 5659111
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.111	debug	new current due to vehicle not plugged or pv automatics not active is 16000
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.111	debug	pvAutomaticsActive: false, vehicleIsPlugged: true
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available surplus: -9173.309
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available max amperage: 39500
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.111	debug	amperage of mains: 9730/-6080/-4800, amperage of charging station: 15455/5/0 => available: 40725/41085/39800
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.111	debug	wallbox is charging with 1 phase
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.111	debug	current max current is 16000
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.054	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "3", "U1": 228, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 15455, "I2": 5, "I3": 0, "P": 3516851, "PF": 996, "E pres": 101873, "E total": 44548579, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:34.052	debug	Sent "report 3" to 192.168.5.25:7090
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.753	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.752	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "TCH-ERR:X2 : not allowed now "
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.751	debug	Sent "curr 13000" to 192.168.5.25:7090
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.454	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 1, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.452	debug	Sent "report 2" to 192.168.5.25:7090
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.452	debug	set automatic.pauseWallbox to false
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.451	info	change pause status of wallbox from true to false
                  kecontact.0
                  	2026-05-07 21:38:33.451	debug	set automatic.photovoltaics to false
                  
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Sneak-L8
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1304

                    Hm, Du bist schon der 2. der in dieses Problem stolpert. pvAutomatics = false heißt, dass immer mit der vollen Ladeleistung geladen wird. Die wird z.B. von einer max. Stromstärke begrenzt. Bei dieser Begrenzung wird genauso mit curr nnn gearbeitet. Daher kann der Adapter nicht unterscheiden, ob Du manuell oder er über eine Leistungsbegrenzung diesen Wert gesetzt hast. Im einen Fall sollte die Stromstärke wieder hochgesetzt werden, wenn die Begrenzung wegfällt, im anderen Fall (du hast manuell heruntergeregelt) nicht.
                    Für Deinen Fall sollte aber der state kecontact.0.automatic.limitCurrent das Problem lösen. Damit kannst Du den Adapter anweisen, nie höher als 13A zu laden.
                    Passt das für Dich?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Offline
                      G Offline
                      gto
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1305

                      Danke für deine ausführliche Antwort, jetzt funktioniert es.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sneak-L8

                        Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
                        Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
                        Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...

                        G Offline
                        G Offline
                        gto
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1306

                        @Sneak-L8 sagte:

                        Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
                        Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
                        Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...

                        Mir ist gerade aufgefallen, dass der Wert des Datenpunktes den Wert in den Einstellungen nicht übersteuert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Sneak-L8
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1307

                          Versuchst Du mit dem dynamischen wert unter den Wert in der Konfiguration zu gehen? Das wird aktiv verhindert, man kann dynamisch nur einen höheren Wert wählen. In der Config sollte immer der technische Wert der Batterie hinterlegt sein.
                          Falls nicht: bitte mal ein Debug-Log...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Offline
                            G Offline
                            gto
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1308

                            Der Konfigurationswert war höher, den setze ich mal herab.
                            Danke

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            386

                            Online

                            32.9k

                            Benutzer

                            83.0k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe