NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    423

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    817

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.3k Beiträge 70 Kommentatoren 495.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G Offline
    G Offline
    gto
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1299

    Perfekt und vielen Dank

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1300

      Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
      Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
      Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Offline
        G Offline
        gto
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1301

        Sorry, das hatte ich übersehen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1302

          Alles gut.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Offline
            G Offline
            gto
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1303

            Hallo Sneak,
            ich benötige bitte deine Hilfestellung. Ich habe bei mir einen 4. Wallboxmode 13A (zusätzlich zu Boxsperre, PV-Automatik, volle Ladeleistung) angelegt. Dies benötige ich in einem bestimmten Fall (der kleinere Akku ist bereits leer und der zweite Akku soll belastet werden ohne Netzbezug).
            Die Einstellung der Ladeleistung 13 A muss doch mit Current User =13000 erfolgen, allerdings stellt sich nach kurzer Zeit das wieder auf 16000 um.
            Habe ich etwas übersehen?

            LG Thomas

            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wallbox set to charging maximum of 16000 mA
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.112	debug	wait for minimum time for phase switch to 3p
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.112	debug	curr is 16000, minCurrent 6000, mintime = 60000
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.112	debug	authTimestamp is object with value Thu May 07 2026 20:04:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), time diff 5659111
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.111	debug	new current due to vehicle not plugged or pv automatics not active is 16000
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.111	debug	pvAutomaticsActive: false, vehicleIsPlugged: true
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available surplus: -9173.309
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.111	debug	Available max amperage: 39500
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.111	debug	amperage of mains: 9730/-6080/-4800, amperage of charging station: 15455/5/0 => available: 40725/41085/39800
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.111	debug	wallbox is charging with 1 phase
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.111	debug	current max current is 16000
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.054	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "3", "U1": 228, "U2": 0, "U3": 0, "I1": 15455, "I2": 5, "I3": 0, "P": 3516851, "PF": 996, "E pres": 101873, "E total": 44548579, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:34.052	debug	Sent "report 3" to 192.168.5.25:7090
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.753	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.752	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "TCH-ERR:X2 : not allowed now "
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.751	debug	Sent "curr 13000" to 192.168.5.25:7090
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.454	debug	UDP datagram from 192.168.5.25:7090: "{ "ID": "2", "State": 3, "Error1": 0, "Error2": 0, "Plug": 7, "AuthON": 1, "Authreq": 0, "Enable sys": 1, "Enable user": 0, "Max curr": 16000, "Max curr %": 266, "Curr HW": 16000, "Curr user": 16000, "Curr FS": 0, "Tmo FS": 0, "Curr timer": 0, "Tmo CT": 0, "Setenergy": 0, "Output": 0, "Input": 1, "X2 phaseSwitch source": 4, "X2 phaseSwitch": 0, "Serial": "28345628", "Sec": 1166022 } "
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.452	debug	Sent "report 2" to 192.168.5.25:7090
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.452	debug	set automatic.pauseWallbox to false
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.451	info	change pause status of wallbox from true to false
            kecontact.0
            	2026-05-07 21:38:33.451	debug	set automatic.photovoltaics to false
            
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1304

              Hm, Du bist schon der 2. der in dieses Problem stolpert. pvAutomatics = false heißt, dass immer mit der vollen Ladeleistung geladen wird. Die wird z.B. von einer max. Stromstärke begrenzt. Bei dieser Begrenzung wird genauso mit curr nnn gearbeitet. Daher kann der Adapter nicht unterscheiden, ob Du manuell oder er über eine Leistungsbegrenzung diesen Wert gesetzt hast. Im einen Fall sollte die Stromstärke wieder hochgesetzt werden, wenn die Begrenzung wegfällt, im anderen Fall (du hast manuell heruntergeregelt) nicht.
              Für Deinen Fall sollte aber der state kecontact.0.automatic.limitCurrent das Problem lösen. Damit kannst Du den Adapter anweisen, nie höher als 13A zu laden.
              Passt das für Dich?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Offline
                G Offline
                gto
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1305

                Danke für deine ausführliche Antwort, jetzt funktioniert es.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sneak-L8

                  Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
                  Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
                  Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...

                  G Offline
                  G Offline
                  gto
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1306

                  @Sneak-L8 sagte:

                  Ich habe gerade nochmal geschaut. Es gibt bereits den Datenpunkt automatic.batterySoCForCharging.
                  Der gibt an, ab welchem SoC der Batterie zum Laden des Fahrzeugs genutzt werden kann. Das ist doch schon das, was Du brauchst, oder?
                  Also zumindest sagt mir mein Code, dass der Wert den batteryMinSoC auf den Einstellungen übersteuern kann ...

                  Mir ist gerade aufgefallen, dass der Wert des Datenpunktes den Wert in den Einstellungen nicht übersteuert.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Sneak-L8
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1307

                    Versuchst Du mit dem dynamischen wert unter den Wert in der Konfiguration zu gehen? Das wird aktiv verhindert, man kann dynamisch nur einen höheren Wert wählen. In der Config sollte immer der technische Wert der Batterie hinterlegt sein.
                    Falls nicht: bitte mal ein Debug-Log...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Offline
                      G Offline
                      gto
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1308

                      Der Konfigurationswert war höher, den setze ich mal herab.
                      Danke

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      474

                      Online

                      32.9k

                      Benutzer

                      83.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe