Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus TCP Problem

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    898

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Modbus TCP Problem

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
34 Posts 5 Posters 3.6k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • O oxident

    @klassisch Ich dachte mir schon dass es bestimmt Nutzer gibt, die damit Ihr Victron-System bedienen.

    Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. In den Instanz-Einstellung war hinterlegt, dass er 10 Werte in einem Durchgang liest. Daran lag's wohl:

    c3d8d277-e81d-4f7d-88e8-1715be51087b-image.png

    B Offline
    B Offline
    bytec
    wrote on last edited by
    #25

    @oxident

    Super das war es jetzt geht es auch bei mir.

    1 Reply Last reply
    0
    • K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      wrote on last edited by
      #26

      Freut mich, daß es jetzt auch bei Euch geht. Hab aber nicht verstanden, woran es lag.

      Bei mir sieht es so aus:
      deeeda45-3379-4f7d-ac8d-c548dc441b73-grafik.png

      B 1 Reply Last reply
      0
      • K klassisch

        Freut mich, daß es jetzt auch bei Euch geht. Hab aber nicht verstanden, woran es lag.

        Bei mir sieht es so aus:
        deeeda45-3379-4f7d-ac8d-c548dc441b73-grafik.png

        B Offline
        B Offline
        bytec
        wrote on last edited by bytec
        #27

        @klassisch

        Also ich habe bei mir jetzt unter Max Leseanforderungslänge eine 1 bei Float und Integer eingetragen und seitdem werden alle Register in einer Instanz sauber ausgelesen.

        Wahrscheinlich hat sich vorher wenn die Register nah beieinander waren etwas überlappt beim auslesen.

        K 1 Reply Last reply
        0
        • B bytec

          @klassisch

          Also ich habe bei mir jetzt unter Max Leseanforderungslänge eine 1 bei Float und Integer eingetragen und seitdem werden alle Register in einer Instanz sauber ausgelesen.

          Wahrscheinlich hat sich vorher wenn die Register nah beieinander waren etwas überlappt beim auslesen.

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          wrote on last edited by
          #28

          @bytec Also da, wo bei mir 100 (Float) und 128 (Integer) steht, steht bei Euch jetzt zwingend 1?
          Aber bei mir scheint es zu gehen. Keine Fehlermeldung etc.
          Man muß nicht alles verstehen, Hauptsache es läuft bei Euch jetzt.

          B 1 Reply Last reply
          0
          • K klassisch

            @bytec Also da, wo bei mir 100 (Float) und 128 (Integer) steht, steht bei Euch jetzt zwingend 1?
            Aber bei mir scheint es zu gehen. Keine Fehlermeldung etc.
            Man muß nicht alles verstehen, Hauptsache es läuft bei Euch jetzt.

            B Offline
            B Offline
            bytec
            wrote on last edited by
            #29

            @klassisch

            ja genau da habe ich bei beiden eine 1 eingetragen so wie Oxident das vorgschlagen hat.

            1 Reply Last reply
            1
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              wrote on last edited by
              #30

              @klassisch @bytec Ja, das war in der Tat das Problem. Ich fänd es ja auch sinniger, wenn der Adapter "in einem Rutsch" mehr lesen könnte, aber das scheint bei uns nicht zu klappen...

              K 1 Reply Last reply
              0
              • O oxident

                @klassisch @bytec Ja, das war in der Tat das Problem. Ich fänd es ja auch sinniger, wenn der Adapter "in einem Rutsch" mehr lesen könnte, aber das scheint bei uns nicht zu klappen...

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                wrote on last edited by
                #31

                @oxident Habt Ihr Venus oder Cerbo GX? Bei mir läuft Venus auf einem alten Raspi. Reicht ja bei meinem Minimalsystem.

                B O 2 Replies Last reply
                0
                • K klassisch

                  @oxident Habt Ihr Venus oder Cerbo GX? Bei mir läuft Venus auf einem alten Raspi. Reicht ja bei meinem Minimalsystem.

                  B Offline
                  B Offline
                  bytec
                  wrote on last edited by
                  #32

                  @klassisch

                  Ich weder noch. Wir haben eine Nibe Anlage aber das hat glaube nicht wirklich mit der Anlage Ansich zu tun sondern wie der Adapter die Register ausliest und wenn er sie jetzt einzeln ausliest scheint das zu funktionieren.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K klassisch

                    @oxident Habt Ihr Venus oder Cerbo GX? Bei mir läuft Venus auf einem alten Raspi. Reicht ja bei meinem Minimalsystem.

                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    wrote on last edited by
                    #33

                    @klassisch Cerbo ... weil ich den RS485-Adapter zum Akku beim Raspi nicht zum Laufen gebracht habe. Aber dort gab es die Probleme mit dem Bulkread auch.

                    Da das Problem von mir und @bytec irgendwie logisch erscheint frage ich mich echt, was bei Dir anders läuft. Mal blöd gefragt: Die Werte werden aber bei Dir auch regelmäßig aktualisiert und in der Venus-Console werden im Modbus-Bereich auch keine Fehler angezeigt?

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • O oxident

                      @klassisch Cerbo ... weil ich den RS485-Adapter zum Akku beim Raspi nicht zum Laufen gebracht habe. Aber dort gab es die Probleme mit dem Bulkread auch.

                      Da das Problem von mir und @bytec irgendwie logisch erscheint frage ich mich echt, was bei Dir anders läuft. Mal blöd gefragt: Die Werte werden aber bei Dir auch regelmäßig aktualisiert und in der Venus-Console werden im Modbus-Bereich auch keine Fehler angezeigt?

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      wrote on last edited by klassisch
                      #34

                      @oxident
                      Bei mir sind keine Modbus Fehler hinterlegt
                      ea59d14e-b8b8-403f-a86b-4dd6e510e8c8-grafik.png

                      3015ef1a-27b4-42b6-906f-19fe0f02bd9a-grafik.png

                      Und ja, die Daten werden in ioBroker aktualisiert.
                      Habe gerade testweise das Laden des Akkus angestoßen und ich sehe, daß sich der Akkustrom ändert. 840 Spannung wird noch dauern (Edit, hat sich gerade geändert). Darf auch nicht zu lange laden. Der Netzbetreiber hat für heute ab 17:00 eine Strommangelwarnung "rot, Verbrauch reduzieren" ausgegeben.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      700

                      Online

                      32.6k

                      Users

                      82.2k

                      Topics

                      1.3m

                      Posts
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Login

                      • Don't have an account? Register

                      • Login or register to search.
                      • First post
                        Last post
                      0
                      • Home
                      • Recent
                      • Tags
                      • Unread 0
                      • Categories
                      • Unreplied
                      • Popular
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe