NEWS
Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
-
@klassisch ja
-
Diese Register (sind wohl alle auf der gleichen Adresse weil im Log steht er greift nur auf 1668 zu und holt 22 Daten)...
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 1668 PV_Generation_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1672 Load_Consumption_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1676 Energy_Purchase_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1680 Energy_Selling_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1684 Bat_Charge_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false 1688 Bat_Discharge_Today kWh uint32be 2 0,01 0 state true false false false
Das LOG dazu
admin.0 2023-01-17 10:19:58.552 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus admin.0 2023-01-17 10:19:58.552 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus modbus.0 2023-01-17 10:19:52.410 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:52.288 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:52.286 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:19:36.780 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:36.704 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:36.703 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:19:21.199 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:21.122 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:21.121 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:19:05.618 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:19:05.533 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:19:05.532 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:50.021 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:49.944 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:49.942 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:34.440 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:34.282 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:34.281 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:18.778 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:18.701 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:18.700 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:18:03.197 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:18:03.119 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:18:03.118 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-17 10:17:47.684 info List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}] modbus.0 2023-01-17 10:17:47.683 info Check /dev/ttyUSB0 : true modbus.0 2023-01-17 10:17:47.683 info Check /dev/ttyAMA0 : true modbus.0 2023-01-17 10:17:47.681 info Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10NB15S","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NB15S-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}] modbus.0 2023-01-17 10:17:47.616 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-17 10:17:47.541 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-17 10:17:47.540 debug [DevID_2] Poll start ---------------------
LOG wenn ich mehrere Register drin habe
modbus.0 2023-01-16 20:55:36.525 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:55:36.523 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:55:36.520 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:55:35.519 warn Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:55:35.518 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:55:35.517 warn Error: undefined admin.0 2023-01-16 20:55:30.945 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201 modbus.0 2023-01-16 20:55:30.516 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:55:30.514 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:55:30.481 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:55:30.481 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:55:30.480 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:55:30.473 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:54:30.477 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:54:30.475 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:54:30.472 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:54:29.473 warn Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:54:29.472 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:54:29.470 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:54:24.497 error Wrong CRC for frame: 2,3,2,128,2,3,86 modbus.0 2023-01-16 20:54:24.468 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:54:24.466 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:54:24.426 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:54:24.425 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:54:24.424 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:54:24.415 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:53:24.419 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:53:24.418 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:53:24.413 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:53:23.411 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:53:23.410 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:53:23.400 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:53:18.409 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.407 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:53:18.364 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.359 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:53:18.234 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.231 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:53:18.198 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:53:18.197 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:53:18.196 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:53:18.187 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:52:18.203 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:52:18.202 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:52:18.185 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:52:18.133 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:52:13.248 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.246 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:13.217 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.214 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:13.169 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.166 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:13.040 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:13.038 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:52:12.932 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:52:12.931 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:52:12.930 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:52:12.922 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:51:12.924 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:51:12.923 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:51:12.920 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:51:12.825 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:12.824 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:51:11.920 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:51:11.919 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:51:11.772 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:51:06.918 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.917 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.886 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1640 - 2 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.885 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.839 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.837 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.792 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.789 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.744 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.741 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.616 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.613 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:51:06.572 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:51:06.571 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:51:06.570 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:51:06.561 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:50:06.564 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:50:06.563 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:50:06.560 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:50:05.561 warn Poll error count: 4 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:50:05.560 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:50:05.552 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:50:00.582 error Wrong CRC for frame: 2,3,2,0,2,3,86 modbus.0 2023-01-16 20:50:00.552 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:50:00.550 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:50:00.434 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:50:00.434 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:50:00.434 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:50:00.428 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 javascript.0 2023-01-16 20:50:00.014 info script.js.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert modbus.0 2023-01-16 20:49:00.430 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:49:00.429 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:49:00.426 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:48:59.433 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:48:59.426 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:48:59.425 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:48:54.423 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:48:54.419 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:48:54.293 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:48:54.291 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:48:54.258 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:48:54.257 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:48:54.256 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:48:54.248 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:47:54.251 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:47:54.249 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:47:54.246 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:47:53.245 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-16 20:47:53.244 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:47:53.243 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:47:48.239 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:47:48.237 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:47:48.208 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:47:48.208 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:47:48.206 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:47:48.196 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-16 20:46:48.199 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-16 20:46:48.198 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-16 20:46:48.193 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-16 20:46:48.126 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:48.125 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:46:47.192 error Request timed out. modbus.0 2023-01-16 20:46:47.190 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-16 20:46:47.071 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2023-01-16 20:46:42.188 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1544 - 3 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:42.186 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:42.157 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:42.154 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:42.111 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1412 - 6 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:42.107 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:41.919 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 43 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:41.916 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 DONE modbus.0 2023-01-16 20:46:41.871 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1056 - 1 registers modbus.0 2023-01-16 20:46:41.870 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-01-16 20:46:41.869 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-16 20:46:41.867 info Connected to slave modbus.0 2023-01-16 20:46:41.858 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
-
Das ist vom USB... Das LAN/WLAN Teil geht ja nicht. Es muss an dem Ding liegen...
-
@v8turbo Ich hatte gestern Deine Einstellungen mit meinem WLAN USRIOT plausibilisiert. Da ist mir nichts aufgefallen.
Wie sieht Deine aktuelle ioBroker Modbus konfig aus?
Alles richtig verkabelt? A B , kein Wackelkontakt?
-
-
@klassisch Nein ab ist richtig dran.
-
Eine Sache habe ich noch gesehen
Wenn ich -> Quick Configure -> 2F UART Setting eingebe, sehe ich die TCP Modbus RTU Einstellung. Da hat man alles zusammen. Sollte bei Dir auch auftauchen. -
@klassisch ja sieht bei mir genau so aus
-
Du hast "Mehrere Geräte Ids" angekreuzt. Mache ich auch immer so. Aber im Post oben mit den Ragister Adressen sehe ich die nicht.
Kannst Du mal einen Screenshot davon zeigen? -
@klassisch Habe ich gerade erst probiert da du es so hast. Hab natürlich überall Slave ID 2 eingetragen. Geht aber auch nicht. Es kommt ständig Timeout im Log.
modbus.0 2023-01-21 16:29:06.303 debug Socket closed with error modbus.0 2023-01-21 16:29:06.297 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-21 16:29:06.294 error Client in error state. modbus.0 2023-01-21 16:29:06.292 error Request timed out. modbus.0 2023-01-21 16:29:06.291 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-21 16:29:01.283 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-21 16:29:01.283 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-01-21 16:29:01.281 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-21 16:29:01.280 info Connected to slave 192.168.178.190
-
A B Kreuzen? Hast Du sicher schon mehrfach gemacht?
-
Wenn es nicht mit USB ginge würde ich
- Registertabelle des Wechselrichters ansehen. Hast Du einen Link?
- ioBroker Modbus Adapter stoppen
- dieses Programm http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ starten und die Register eingeben
Dann kann man den ioBroker ausschließen und kommt näher an den Modbus
-
@klassisch Kann ich versuchen bzw hatte ich schonmal gemacht aber es geht ja per USB zumindest eins... Hab das Grad nochmal getestet. Wenn ich ein 2. Register dazu mach geht es auch noch aber sobald ein 3. kommt geht es nicht mehr...
odbus.0 2023-01-23 17:28:51.308 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-23 17:28:51.307 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-23 17:28:51.302 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-23 17:28:50.303 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-23 17:28:50.301 error Request timed out. modbus.0 2023-01-23 17:28:50.301 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-23 17:28:45.379 error Wrong CRC for frame: 2,3,44,0,0,0,122,0,0,3,99,0,0,1,157,0,0,4,192,192,0,0,1,51,0,0,2,158,0,0,0,0,0,0,0,174,0,0,0,14,0,0,2,120,0,0,0,24,135 modbus.0 2023-01-23 17:28:45.292 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1157 - 1 registers modbus.0 2023-01-23 17:28:45.292 debug Initialization of scale factors done! modbus.0 2023-01-23 17:28:45.290 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-23 17:28:45.289 info Connected to slave modbus.0 2023-01-23 17:28:45.280 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600 modbus.0 2023-01-23 17:28:44.932 debug Add holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1688,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.931 debug Add holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1684,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.931 debug Add holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1680,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.930 debug Add holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1676,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.929 debug Add holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1672,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.929 debug Add holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today: {"_id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1668,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.928 debug Add holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1476,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.928 debug Add holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total: {"_id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kW"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1157,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}} modbus.0 2023-01-23 17:28:44.927 debug Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":41158,"deviceId":2,"name":"Active_Power_Output_Total","description":"","unit":"kW","type":"int16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1157,"id":"holdingRegisters.2.41158_Active_Power_Output_Total"},{"_address":41477,"deviceId":2,"name":"Power_PV_Total","description":"","unit":"kW","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":1476,"id":"holdingRegisters.2.41477_Power_PV_Total"},{"_address":41669,"name":"PV_Generation_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1668,"id":"holdingRegisters.2.41669_PV_Generation_Today"},{"_address":41673,"name":"Load_Consumption_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1672,"id":"holdingRegisters.2.41673_Load_Consumption_Today"},{"_address":41677,"name":"Energy_Purchase_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1676,"id":"holdingRegisters.2.41677_Energy_Purchase_Today"},{"_address":41681,"name":"Energy_Selling_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1680,"id":"holdingRegisters.2.41681_Energy_Selling_Today"},{"_address":41685,"name":"Bat_Charge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1684,"id":"holdingRegisters.2.41685_Bat_Charge_Today"},{"_address":41689,"name":"Bat_Discharge_Today","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1688,"id":"holdingRegisters.2.41689_Bat_Discharge_Today"}] modbus.0 2023-01-23 17:28:44.926 debug Initialize Objects for inputRegs: [] modbus.0 2023-01-23 17:28:44.925 debug Initialize Objects for coils: [] modbus.0 2023-01-23 17:28:44.925 debug Initialize Objects for disInputs: [] modbus.0 2023-01-23 17:28:44.775 info starting. Version 5.0.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.modbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 modbus.0 2023-01-23 17:28:44.419 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) modbus.0 2023-01-23 17:28:44.348 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2023-01-23 17:28:44.284 debug States create User PubSub Client modbus.0 2023-01-23 17:28:44.282 debug States create System PubSub Client modbus.0 2023-01-23 17:28:44.271 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 modbus.0 2023-01-23 17:28:44.248 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 modbus.0 2023-01-23 17:28:44.241 debug Objects client initialize lua scripts modbus.0 2023-01-23 17:28:44.214 debug Objects create User PubSub Client modbus.0 2023-01-23 17:28:44.213 debug Objects create System PubSub Client modbus.0 2023-01-23 17:28:44.210 debug Objects client ready ... initialize now modbus.0 2023-01-23 17:28:44.174 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 admin.0 2023-01-23 17:28:43.533 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus host.raspberrypi 2023-01-23 17:28:42.914 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7562 host.raspberrypi 2023-01-23 17:28:40.250 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.raspberrypi 2023-01-23 17:28:39.757 info stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal modbus.0 2023-01-23 17:28:39.684 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2023-01-23 17:28:39.683 debug Plugin sentry destroyed modbus.0 2023-01-23 17:28:39.681 info terminating modbus.0 2023-01-23 17:28:39.678 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.raspberrypi 2023-01-23 17:28:39.670 info stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true) modbus.0 2023-01-23 17:28:22.542 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2023-01-23 17:28:22.541 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2023-01-23 17:28:22.537 info Disconnected from slave modbus.0 2023-01-23 17:28:21.534 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2023-01-23 17:28:21.533 error Request timed out. modbus.0 2023-01-23 17:28:21.532 warn Error: undefined modbus.0 2023-01-23 17:28:16.530 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-23 17:28:16.527 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-23 17:28:16.493 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-23 17:28:16.492 debug [DevID_2] Poll start --------------------- admin.0 2023-01-23 17:27:57.689 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 modbus.0 2023-01-23 17:27:46.437 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-23 17:27:46.360 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-23 17:27:46.358 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-23 17:27:46.323 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers modbus.0 2023-01-23 17:27:46.321 debug [DevID_2] Poll start --------------------- modbus.0 2023-01-23 17:27:16.266 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 DONE modbus.0 2023-01-23 17:27:16.189 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1668 - 22 registers modbus.0 2023-01-23 17:27:16.187 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 DONE modbus.0 2023-01-23 17:27:16.154 debug [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1476 - 1 registers
-
@v8turbo Das heißt, auch mit USB gehen nicht mehr als 3 Register, aber wenigstens geht ein Register mit USB?
-
@klassisch ja das ist schon immer so. Hatte ich auch schon geschrieben.
-
Ich habe eigentlich die gleiche Kombination aus SofarSolar HYD Wechselrichter und Pylontech Akku.
Das was du machst scheint ja nicht so einfach zu sein. Es gibt ja auch anscheinend die Möglichkeit, das per MQTT einzubinden.
https://www.instructables.com/Sofar2mqtt-Remote-Control-for-Sofar-Solar-Inverter/
oder
https://github.com/pawelka/sofarsolar_esp_rs485_loggerDas zweite habe ich versucht nachzubauen, aber irgendwie bekomme ich da auch keine Daten angezeigt.
Hat vielleicht hier schon jemand eins der beiden Sachen evtl. schon mit Erfolg eingebunden an nem HYD Wechselrichter? -
Ich persönlich glaube das es mit Modbus nicht schwerer ist als mit anderen wegen wenn die HW passt und man gezielt an die Konfig geht.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ein Abbruch nach hinzufügen mehrerer Register meistens ein Fehler in der Konfig genau dieser war. Entweder falscher Typ und /oder falsche länge.
-
Ja, sofar2mqtt läuft bei mir aktuell am HYD3000es. Aktuell habe ich ehr das Problem das ich ein JSON-Response bekomme und keine einzelnen Datenobjekte. Entweder parse ich den Kram (am liebsten ohne Aufwand) oder ich bau mir den Code entsprechend um...mal sehen.
Original kommt hier hier: link sofar2mqtt
Gruß,
Flo -
@v8turbo mein HYD 15 KTL 3P läuft mit folgender Konfiguration:
Pin 1 und 3 des COM-Steckers am Wechselrichter verbunden mit einem Waveshare RS485 TO ETH (B), dieser hängt am LAN. Die Modbusleitung ist ca. 4 m lang und habe keine Abschlusswiderstände dran.
https://www.waveshare.com/catalogsearch/result/?q=RS485+TO+ETH+(B)Er ist wie folgt konfiguriert: (Neben dem Wechselrichter hängt auch noch ein SDM72D-M-2 Modbus Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler auf dem gleichen Gerät am Modbus, jedoch mit eigener Modbus Instanz im ioBroker)
Im ioBroker habe ich eine eigene Modbus-Instanz für den Wechselrichter mit folgender Konfiguration (Für meinen Wechselrichter habe ich die ID 7 im Wechselrichter eingestellt, Standard ist 1):
Um den Faktor einstellen zu können, muss man auf den rot eingekreisten Kopf klicken um den erweiterten Modus einzuschalten.
In den Objekten im ioBroker sieht man dementsprechend folgende Werte (Da es dunkel ist, ist die PV-Leistung 0, negative Batterieladung bedeutet Entladung)
-
ich habe jetzt noch ein paar Register mehr hinzugefügt, da irgendwo geschrieben stand dass nur 3 Register gleichzeitig gehen. In meiner Konfig scheint das kein Problem zu sein.