NEWS
Viessmann-Adapter mit vcontrol
-
so hab jetzt alles mal so beinander
leider startet der Adapter im Iobroker nicht da keine Verbindung zum Host ist, andere IP also diese eingetragen mit den SSH Zugangs Daten leider tut sich nix. Wie könnt ich prüfen an was es liegt per Telnet über SSH funktioniert alles soweit
hat da wer ne idee?
hat sich erledigt hab das problem gefunden danke trotzdem musste den adapter löschen und neu laden dann gings
-
Hey Leute,
Wie ich hier so lese habt ihr eure Viessmann mit Optolink und vcontrol ja am laufen.Hätte denn jemand für einen absoluten Anfänger eine step by step
Anleitung wie und was ich installieren und konfigurieren muss?Hab einen Pi4 neben der Heizung und das Optolink Kabel ist vorhanden und angeschlossen.
Auf dem Pi läuft der iobroker und der Viessmann Adapter ist drauf.Wie bekomme ich denn jetzt das Kabel zum Adapter durch gereicht?
Vcontrol muss her und irgendwie konfiguriert werden!?!Wäre sehr dankbar für die Erleuchtung.
-
@mcbeath Hier ist eine gute Anleitung zur Installation der Software "VControld":
https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi -
@mcbeath hatte das selbe thema die vergangen 2 wochen auch vor mir war nicht so easy mMn bin aber aktuell nur soweit dass ich daten abfragen kann kannst mir ruhig auch nachtrichten schreiben wenn was unklar ist an der Installation
-
@martybr
Weißt du ob es generell möglich ist die Heizkreispumpe (Mischer) ein bzw. auszuschalten?
Bei mir ist das die Adresse 048E, lesen geht ohne Probleme, aber schreiben will er nicht.vito.xml - Adresse 048E
<command name="getHK2_Heizkreispumpe_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>048E</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command>
vcontrold.xml - Definition BST2
<unit name='Bitstatus_Boolean'> <abbrev>BST2</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes='00' text='0'/> <enum bytes='01' text='1'/> <enum bytes='02' text='NV'/> <enum text='UNKNOWN'/> </unit>
-
@hoizi1994
Hey hoizi,
Auf das Angebot komme ich doch gerne zurück.
Verbindung steht soweit, bekomme wohl noch keine Daten.
Schätze es liegt an der ID in der vcontrold.xmd.Wer weis wo ich diese her bekomme?
Vitokal A200 - VT 200 (WO1C)Habe was in der ecnDataPointType.xml der Vitosoft gefunden...
<DataPointType> <ID>V200GW1</ID> <Description>Allgemeine Produktbeschreibung: Vitotronic 200 GW1</Description> <Identification>20A4</Identification> <IdentificationExtension>0100</IdentificationExtension> <IdentificationExtensionTill>0106</IdentificationExtensionTill> <Options>undefined</Options> <EventOptimisation>0</EventOptimisation> <ControllerType>2</ControllerType> <ErrorType>1</ErrorType> </DataPointType> <DataPointType>
Ist die 20A4 meine ID?
-
Laut Github ist es wohl die "204D" meine ID.
Gerät ...................... ID ............... Protokoll....Produkt...................................Beschreibung
Vitotronic 200 .....204D............300,KW2....Vitotronic 200 (WO1C) .....Wärmepumpenregelung (Vitocal 2xx-G/3xx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C)Und wenn ich die 204D in der Vcontrold.xml eintrage erhalte ich die Meldung "204D nicht definiert"
Im Viessmann Adapter steht unter Informationen zur Geizungsanlage aber auch immer nur die "2098" drin.
Bekommen ein paar Werte schonmal angezeigt aber die sind nicht zu gebrauchen.
Bauche wohl eine andere vito.xml?!? -
@scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@martybr
Weißt du ob es generell möglich ist die Heizkreispumpe (Mischer) ein bzw. auszuschalten?
Bei mir ist das die Adresse 048E, lesen geht ohne Probleme, aber schreiben will er nicht.vito.xml - Adresse 048E
<command name="getHK2_Heizkreispumpe_aktiv" protocmd="getaddr"> <addr>048E</addr> <len>1</len> <description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description> <unit>BST2</unit> </command>
Der Name und die Beschreibung unterscheiden sich (Pumpe vs. Heizstab). Das ist aber nur ein kosmetischer Fehler. Schreiben musst du natürlich mit dem setHK2_Heizkreispumpe.
Bei meiner Anlage funktioniert zum Auslesen
<command name="getStatusPumpe" protocmd="getaddr"> <addr>048D</addr> <len>1</len> <unit>RT</unit> <description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description> </command>
mit folgender Definition:
<unit name='ReturnStatus'> <abbrev>RT</abbrev> <type>enum</type> <enum bytes='00' text='0'/> <enum bytes='01' text='1'/> <enum bytes='02' text='EIN'/> <enum text='NOT OK'/> </unit>
Die >048D< scheint damit für den zweiten HK zu stehen. Das sieht also richtig aus.
Das schalten funktioniert bei mir (auch) nicht.
Ich muss mal die vito.xml um den Set-Befehl ergänzen. Vielleicht kann ich dann mehr dazu sagen. -
@mcbeath ein wenig weiter oben sind die xml datein von MartyBr die find ich top kann ich nahezu 1zu1 nehmen
-
@martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@hoizi1994
Ich habe die Vitovent 300F. Die 200W hat andere Datenpunkte. Versuch mal die Werte zu bekommen. Sind die in deinem Handbuch beschrieben? Teste mal mit einem Wert. Bei mir war es auch ein langwieriges Recherchieren, bis ich die richtigen Werte gefunden hatte.
Zeige mal deine xml-Dateien, vielleicht finde ich das was.So das was ich rausgefunden habe sind nur die Datenpunkte um den volumenstrom der lüftung in % zu ändern
B005 habe ich bis jetzt nur 2 und 66 rausbekommen 66 war die intensivlüftung wenn mans an der steuerung manuell startet 2 dürfte der betriebsmodus für die zeitsteuerung sein oder so
Doch wie man in den Leistungsstufen unschaltet bekam ich noch nicht raus. Evtl. hast ein paar tipps wie ich so was rausfinden könnte
-
@hoizi1994 Ich habe auch nur die große Suchmaschine und mein Handbuch durchsucht.
Evtl. findest du in anderen Foren Infos über die 200W, z,B. FHEM:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0Das war auch bei meiner 300F eine Sucherei, bis ich die richtigen Werte gefunden habe.
Edit:
Schau mal hier:# Lüftung POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1, Lueftung_Betriebsart , - SET, Einstellung_Lueftung, 01F4B00501, 1ByteU , - # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1, Lueftung_Betriebsprogramm , - POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10, Lueftung_Zulufttemperatur , - POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10, Lueftung_Ablufttemperatur , - POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10, Lueftung_AussentemperaturLueftung , - POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1, Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, - POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1, Lueftung_Elek_Vorheiz, - POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1, Lueftung_Bypass, - POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1, Lueftung_Filterstandzeit, - POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, - POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1 ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, - POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1 ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
Hier kommt deine B005 vor: 01F4B00501
Versuche mal die Werte aus der Tabelle und lass vorne die ersten 4 Zeichen und hinten die letzten 2 Zeichen weg.
-
@martybr oke danke für die Info
Hätte da noch ne frage zu den .xml wie sollte die vcontrold aussehen wenn ich eine setadrr66 machen würde für die intensiv Lüftung
muss ich da von deiner vcontrold.xml noch was hinzufügen ?
für die Vito dachte ich an sowas oder sehe ich da was falsch?
<command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr66"> <addr>B005</addr> <len>1</len> <unit>ST</unit> <description>Intensiv Lueftung</description> </command>
bin hier leider ganz neu in dem Thema und finde nichts ähnliches im Inet
lg. und danke
-
@hoizi1994
Ich hatte in meiner vcontrold.xml folgende Protokolle definiert:<protocols> <protocol name='P300'> <pid>41</pid> <macros> <macro name='GETADDR'> <command>SEND 00 01</command> </macro> </macros> <commands> <command name="getaddr"> <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send> </command> <command name="setaddr"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddrValue"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr0"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr1"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr2"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr16"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr17"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr18"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr19"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr20"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr21"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr22"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr23"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr24"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr25"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr45"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr55"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setfunc"> <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send> </command> </commands> </protocol> </protocols>
Vielleicht kannst du ja ein Protokoll übernehmen oder dir ein neues bauen.
Welche Werte musst du in B005 schreiben? -
@Hoizi1994
Ich danke dir für die infos bzüglich der vito.xml und vcontrold.xml von martybr@martybr
Hallo Martybr
ich hätte da mal eine frage zu den JAZ werten, die sind bei mir um den Faktor 10
zuhoch. Sprich aus 3,5 wird im IOB eine 35.
Kann man das in der vito.xml irgendwo anpassen?Primärkreis Temperatur Eingang ist da (5,9 °C)
Primärkreis Temperatur Ausgang nicht (0°C)
Wo kann ich die korrekten Adressen finden?Ich habe einen Exprot aller Datapoint der A200 von der Vitosoft.
Wenn mal die da vielleicht herleiten kann?!? -
@martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
@hoizi1994
Ich hatte in meiner vcontrold.xml folgende Protokolle definiert:<protocols> <protocol name='P300'> <pid>41</pid> <macros> <macro name='GETADDR'> <command>SEND 00 01</command> </macro> </macros> <commands> <command name="getaddr"> <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send> </command> <command name="setaddr"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddrValue"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr0"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr1"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr2"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send> </command> <command name="setaddr16"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr17"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr18"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr19"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr20"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr21"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr22"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr23"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr24"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr25"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr45"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setaddr55"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send> </command> <command name="setfunc"> <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send> </command> </commands> </protocol> </protocols>
Vielleicht kannst du ja ein Protokoll übernehmen oder dir ein neues bauen.
Welche Werte musst du in B005 schreiben?Einen wert von 66 muss ich schreiben
Wenn ich hier die setaddr55 kopiere und auf 66 ändere müsste das doch passen oder was bedeuted das hinterer hexlen usw? muss da auch was gändert werden
edit: sollte 1 bite sein der B005
-
@hoizi1994
Probiere doch setaddr1 aus. Hier ist die Länge auf 1 Byte definiert.Also:
<command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr1"> <addr>B005</addr> <len>1</len> <unit>ST</unit> <description>Intensiv Lueftung</description> </command>
Ist nur meine Vermutung, habe ich nicht getestet.
-
wenn ich getLueftung bei Intensivlüftung mache kommt ein wert von 66 sollte dann die setaddr nicht auch 66 haben?
lg.
-
@hoizi1994 Du musst hier den Namen "setaddrxxx" vom Wert unterscheiden. Wenn du als Wert "66" bekommst, dann benötigst du auch eine Definition die zumindest 2 byte definiert.
Wie list du den Wert "getLueftung" aus? Kannst du nicht direkt mit den gleichen Adressen eine Definition "setLueftung" machen und dort z.B. als Wert die 66 eintragen?Zeige mal die Passage aus der vcontrold.cml und der vito.xml
-
so lese ich aus
vito:<command name="getLueftung" protocmd="getaddr"> <addr>B005</addr> <len>1</len> <unit>ST</unit> <description>Lueftungsmodus</description> </command>
wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb
vcontrold
<command name="setaddr6"> <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send> </command>
müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?
-
@hoizi1994
Setze doch mal in der vito.xml<command name="setLueftung" protocmd="setaddr"> <addr>B005</addr> <len>1</len> <unit>ST</unit> <description>Lueftungsmodus</description> </command>
und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.