  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    991

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Viessmann-Adapter mit vcontrol

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
354 Posts 18 Posters 104.8k Views 17 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • blauholstenB blauholsten

    @darth2010 schick doch Mal dein Log aus iobroker

    D Offline
    D Offline
    Darth2010
    wrote on last edited by
    #218

    @blauholsten

    ich komme leider erst jetzt dazu, eine Antwort zu schreiben.

    Zu meiner Verwunderung läuft alles seit gestern Nachmittag ohne Fehler :+1: .

    Ich vermute das mein gleichzeitgier Zugriff via Telnet mit Putty, während der Viessmann Adapter verbunden war, den Absturzt verursacht hat.

    Das werde ich testen und berichten.

    M 1 Reply Last reply
    0
    • D Darth2010

      @blauholsten

      ich komme leider erst jetzt dazu, eine Antwort zu schreiben.

      Zu meiner Verwunderung läuft alles seit gestern Nachmittag ohne Fehler :+1: .

      Ich vermute das mein gleichzeitgier Zugriff via Telnet mit Putty, während der Viessmann Adapter verbunden war, den Absturzt verursacht hat.

      Das werde ich testen und berichten.

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      wrote on last edited by
      #219

      @darth2010
      Das Verhalten habe ich ab und zu. Ich musste in solchen Fällen auch den VCONTROLD-Server neu starten. Ich habe das nun automatisiert.
      Adapter Linux-Control installieren und den Raspi eintragen.
      Ich überwache den DP "viessmann.0.info.connection".
      Wenn er auf "false" geht, dann starte ich per Linux-Control den Raspi neu. Es gibt hier den DP "restart". Der Viessmann-Adapter 1.4.3 verbindet sich dann wieder mit vcontrold.

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      D 1 Reply Last reply
      2
      • M MartyBr

        @darth2010
        Das Verhalten habe ich ab und zu. Ich musste in solchen Fällen auch den VCONTROLD-Server neu starten. Ich habe das nun automatisiert.
        Adapter Linux-Control installieren und den Raspi eintragen.
        Ich überwache den DP "viessmann.0.info.connection".
        Wenn er auf "false" geht, dann starte ich per Linux-Control den Raspi neu. Es gibt hier den DP "restart". Der Viessmann-Adapter 1.4.3 verbindet sich dann wieder mit vcontrold.

        D Offline
        D Offline
        Darth2010
        wrote on last edited by
        #220

        @blauholsten said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

        @darth2010 schick doch Mal dein Log aus iobroker

        
        viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.311	info	Connection with Viessmann system disconnected!
        viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.306	debug	Next poll: getTempA (For Object: TempA)
        viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.310	debug	Wait for next run: 59996 in ms
        viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.309	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
        viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.309	debug	Wait for next run: 59999 in ms
        viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
        viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.308	debug	Wait for next run: 59999 in ms
        viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
        viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.310	debug	Wait for next run: 59997 in ms
        viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
        viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.306	debug	Wait for next run: 60000 in ms
        viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempP
        viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempA
        viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.304	info	Connect with Viessmann sytem!
        viessmann.02023-05-11 12:47:52.275	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        

        Jetzt das Setup bis diese Nacht ca. 2,5 Tage.
        Ich kann keine Verbindung mehr zu vcontrol herstelle, weder per Adapter noch per Telnet (Putty).
        Da kann der Adapter dann auch wenig machen, wenn vcontrol nicht mehr "da" ist :grimacing: .

        @martybr
        Danke für die Info, den Adapter kannte ich noch nicht.
        Ich suche mal in den Logs von vcontrol und OS nach Hinweisen, warum vcontrol sich verabschiedet.

        Aber so oder so ist es nicht verkehr einen automatischen Neustart bei disconnect einzurichten.

        M 1 Reply Last reply
        0
        • D Darth2010

          @blauholsten said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

          @darth2010 schick doch Mal dein Log aus iobroker

          
          viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.311	info	Connection with Viessmann system disconnected!
          viessmann.0 2023-05-11 12:52:52.306	debug	Next poll: getTempA (For Object: TempA)
          viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.310	debug	Wait for next run: 59996 in ms
          viessmann.0 2023-05-11 12:51:52.309	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
          viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.309	debug	Wait for next run: 59999 in ms
          viessmann.0 2023-05-11 12:50:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
          viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.308	debug	Wait for next run: 59999 in ms
          viessmann.0 2023-05-11 12:49:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
          viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.310	debug	Wait for next run: 59997 in ms
          viessmann.0 2023-05-11 12:48:52.307	debug	Next poll: heartbeat (For Object: heartbeat)
          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.306	debug	Wait for next run: 60000 in ms
          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempP
          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.305	debug	Commands for polling: getTempA
          viessmann.0 2023-05-11 12:47:52.304	info	Connect with Viessmann sytem!
          viessmann.02023-05-11 12:47:52.275	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          

          Jetzt das Setup bis diese Nacht ca. 2,5 Tage.
          Ich kann keine Verbindung mehr zu vcontrol herstelle, weder per Adapter noch per Telnet (Putty).
          Da kann der Adapter dann auch wenig machen, wenn vcontrol nicht mehr "da" ist :grimacing: .

          @martybr
          Danke für die Info, den Adapter kannte ich noch nicht.
          Ich suche mal in den Logs von vcontrol und OS nach Hinweisen, warum vcontrol sich verabschiedet.

          Aber so oder so ist es nicht verkehr einen automatischen Neustart bei disconnect einzurichten.

          M Offline
          M Offline
          MartyBr
          wrote on last edited by
          #221

          @darth2010
          Ich habe auf dem Tinkerboard Updates installiert. Auf dem System läuft ein Armbian, kein reines Debian.
          Seit den Updates hatte ich bisher keinen Ausfall der Verbindung. Ich spiele die Updates regelmäßig ein, ich kann dir nicht sagen, warum es jetzt stabil läuft.

          Gruß
          Martin


          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP

          D 1 Reply Last reply
          0
          • M MartyBr

            @darth2010
            Ich habe auf dem Tinkerboard Updates installiert. Auf dem System läuft ein Armbian, kein reines Debian.
            Seit den Updates hatte ich bisher keinen Ausfall der Verbindung. Ich spiele die Updates regelmäßig ein, ich kann dir nicht sagen, warum es jetzt stabil läuft.

            D Offline
            D Offline
            Darth2010
            wrote on last edited by
            #222

            Ich hab keine Hinweise auf ein spezifischen Problem bei mir gefunden :man-shrugging:

            In den letzten zwei Wochen erfolgte jedoch nur ein Neustarts aufgrund von nicht Erreichbarkeit von vcontrol, das kann man verschmwerzen.

            @martybr
            Wie klein hast du das Abfrageintervall im Adapter eingestellt?
            Meins steht noch auf 5min.

            M 1 Reply Last reply
            0
            • D Darth2010

              Ich hab keine Hinweise auf ein spezifischen Problem bei mir gefunden :man-shrugging:

              In den letzten zwei Wochen erfolgte jedoch nur ein Neustarts aufgrund von nicht Erreichbarkeit von vcontrol, das kann man verschmwerzen.

              @martybr
              Wie klein hast du das Abfrageintervall im Adapter eingestellt?
              Meins steht noch auf 5min.

              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              wrote on last edited by
              #223

              @darth2010
              Ich hatte am Anfang 2 Min. Nun habe ich alle "zeitkritischen" DP auf eine Minute und die Statistikwerte auf 5, 15 und 60 Minuten gesetzt. Nach dem letzten Update des Betriebssystems habe ich keinen einzigen Absturz bzw. Abbruch der Verbindung gehabt. Die Versionen VControld und Viessmann-Adapter sind gleichgeblieben.

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              1 Reply Last reply
              1
              • D Offline
                D Offline
                Darth2010
                wrote on last edited by
                #224

                Mein vcontrol läuft nun auch relativ stabil (1 neustart alle 4-5 Tage) mit kurzen Abfrageintervallen (1min).

                Nun wollte ich mich an die Steuerung des Heizstabes und WWSoll Temperatur geben.

                Das Aktiveren des Heizstsabes klappt wunderbar, jedoch kann ich die WWSoll Temperatur nicht ändern.
                Ich habe es mit einigen Variante versucht hier mal zwei:

                setTempWWsoll 55
                setTempWWsoll 55.000000
                

                Es kommt der Fehler:

                Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 33Error in recv, terminatingError executing setTempWWsoll 55
                

                Der Fehler wird per Putty und Vissmann-Adapter geworden.

                Hier meine vito.xml:

                <?xml version="1.0"?>
                <vito>
                        <devices>
                                <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                        </devices>
                        <commands>
                ...
                                <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                        <addr>6000</addr>
                                        <len>2</len>
                                        <unit>UT</unit>
                                        <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                </command>
                ...
                

                und meine vcontrol.xml:

                <?xml version="1.0"?>
                <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                        <unix>
                                <config>
                                        <username>nobody</username>
                                        <groupname>dialout</groupname>
                                        <serial>
                                                <tty>/dev/ttyUSB0</tty>
                                        </serial>
                                        <net>
                                                <port>3002</port>
                                        </net>
                                        <logging>
                                                <file>/var/log/vcontrold.log</file>
                                                <syslog>n</syslog>
                                                <debug>n</debug>
                                        </logging>
                                        <device ID="204D"/>
                                </config>
                        </unix>
                        <units>
                                <unit name="Temperatur">
                                        <abbrev>UT</abbrev>
                                        <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                        <type>short</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur100">
                                        <abbrev>UTH</abbrev>
                                        <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                        <type>short</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Neigung">
                                        <abbrev>UN</abbrev>
                                        <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                        <type>short</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur 1Byte">
                                        <abbrev>UT1</abbrev>
                                        <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                        <type>char</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                        <abbrev>UT1U</abbrev>
                                        <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                        <abbrev>UTI</abbrev>
                                        <calc get="V" set="V"/>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Einstellwert">
                                        <abbrev>XX</abbrev>
                                        <calc get="V" set="V"/>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="Counter">
                                        <abbrev>CO</abbrev>
                                        <calc get="V" set="V"/>
                                        <type>int</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="JAZ">
                                        <abbrev>JAZ</abbrev>
                                        <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                        <type>int</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="Volumenstrom">
                                        <abbrev>VS</abbrev>
                                        <calc get="V" set="V"/>
                                        <type>ushort</type>
                                        <entity>l/h</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Counter liter">
                                        <abbrev>COL</abbrev>
                                        <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                        <type>int</type>
                                        <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent">
                                        <abbrev>PR</abbrev>
                                        <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                        <type>short</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                        <abbrev>PR1</abbrev>
                                        <calc get="V" set="V"/>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                        <abbrev>PR2</abbrev>
                                        <calc get="B1" set="B1"/>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent erstes Byte">
                                        <abbrev>PR3</abbrev>
                                        <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                        <type>uchar</type>
                                        <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="CounterS">
                                        <abbrev>CS</abbrev>
                                        <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                        <type>uint</type>
                                        <entity>Stunden</entity>
                                </unit>
                                <unit name="CycleTime">
                                        <abbrev>CT</abbrev>
                                        <type>cycletime</type>
                                </unit>
                                <unit name="ReturnStatus">
                                        <abbrev>RT</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                        <enum bytes="00" text="0"/>
                                        <enum bytes="01" text="1"/>
                                        <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                        <enum text="NOT OK"/>
                                </unit>
                                <unit name="WWBereitung">
                                        <abbrev>WW</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                        <enum bytes="00" text="0"/>
                                        <enum bytes="02" text="1"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="BetriebsArt">
                                        <abbrev>BA</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                        <enum bytes="00" text="0"/>
                                        <enum bytes="01" text="0"/>
                                        <enum bytes="02" text="2"/>
                                        <enum bytes="42" text="3"/>
                                        <enum bytes="82" text="4"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="SetReturnStatus">
                                        <abbrev>SR</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                        <enum bytes="00" text="OK"/>
                                        <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                                        <enum text="NOT OK"/>
                                </unit>
                                <unit name="Druck">
                                        <abbrev>PS</abbrev>
                                        <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                        <type>short</type>
                                        <entity>Bar</entity>
                                </unit>
                                <unit name="SystemTime">
                                        <abbrev>TI</abbrev>
                                        <type>systime</type>
                                </unit>
                                <unit name="Plain">
                                        <abbrev>PL</abbrev>
                                        <calc get="V" set="V"/>
                                        <type>short</type>
                                </unit>
                                <unit name="ErrorState">
                                        <abbrev>ES</abbrev>
                                        <type>errstate</type>
                                        <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                        <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                        <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                        <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                        <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                        <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                        <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                        <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                        <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                        <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                        <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                        <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                        <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                        <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                        <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                        <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                        <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                        <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                        <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                        <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                        <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                        <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                        <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                        <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                        <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                        <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                        <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                        <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                        <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                        <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                        <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                        <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                        <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                        <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                        <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                        <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="DeviceType">
                                        <abbrev>DT</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                        <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="Sachnummer">
                                        <abbrev>SN</abbrev>
                                        <type>uint</type>
                                        <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                                </unit>
                                <unit name="Bitstatus">
                                        <abbrev>BST</abbrev>
                                        <type>uchar</type>
                                        <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                        <enum bytes="00" text="0"/>
                                        <enum bytes="01" text="1"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="HKP Pumpentyp">
                                        <abbrev>HKT</abbrev>
                                        <type>uchar</type>
                                        <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                        <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                        <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                        <abbrev>BST2</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                        <enum bytes="00" text="0"/>
                                        <enum bytes="01" text="1"/>
                                        <enum bytes="02" text="NV"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                        <abbrev>USV</abbrev>
                                        <type>enum</type>
                                        <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                        <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                        <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                        <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                                        <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="Ferienbetrieb">
                                        <abbrev>BFB</abbrev>
                                        <type>uchar</type>
                                        <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                        <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                        <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                        <enum text="?"/>
                                </unit>
                        </units>
                        <protocols>
                                <protocol name="P300">
                                        <pid>41</pid>
                                        <macros>
                                                <macro name="GETADDR">
                                                        <command>SEND 00 01</command>
                                                </macro>
                                        </macros>
                                        <commands>
                                                <command name="getaddr">
                                                        <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddr">
                                                        <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setaddrValue">
                                                        <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                                                </command>
                                                <command name="setfunc">
                                                        <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                                                </command>
                                        </commands>
                                </protocol>
                        </protocols>
                        <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                                <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                        </extern>
                </V-Control>
                

                Wie steuert ihr die WWSoll Temperatur?

                Issr4kI 1 Reply Last reply
                0
                • D Darth2010

                  Mein vcontrol läuft nun auch relativ stabil (1 neustart alle 4-5 Tage) mit kurzen Abfrageintervallen (1min).

                  Nun wollte ich mich an die Steuerung des Heizstabes und WWSoll Temperatur geben.

                  Das Aktiveren des Heizstsabes klappt wunderbar, jedoch kann ich die WWSoll Temperatur nicht ändern.
                  Ich habe es mit einigen Variante versucht hier mal zwei:

                  setTempWWsoll 55
                  setTempWWsoll 55.000000
                  

                  Es kommt der Fehler:

                  Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 33Error in recv, terminatingError executing setTempWWsoll 55
                  

                  Der Fehler wird per Putty und Vissmann-Adapter geworden.

                  Hier meine vito.xml:

                  <?xml version="1.0"?>
                  <vito>
                          <devices>
                                  <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                          </devices>
                          <commands>
                  ...
                                  <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                          <addr>6000</addr>
                                          <len>2</len>
                                          <unit>UT</unit>
                                          <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                  </command>
                  ...
                  

                  und meine vcontrol.xml:

                  <?xml version="1.0"?>
                  <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                          <unix>
                                  <config>
                                          <username>nobody</username>
                                          <groupname>dialout</groupname>
                                          <serial>
                                                  <tty>/dev/ttyUSB0</tty>
                                          </serial>
                                          <net>
                                                  <port>3002</port>
                                          </net>
                                          <logging>
                                                  <file>/var/log/vcontrold.log</file>
                                                  <syslog>n</syslog>
                                                  <debug>n</debug>
                                          </logging>
                                          <device ID="204D"/>
                                  </config>
                          </unix>
                          <units>
                                  <unit name="Temperatur">
                                          <abbrev>UT</abbrev>
                                          <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                          <type>short</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Temperatur100">
                                          <abbrev>UTH</abbrev>
                                          <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                          <type>short</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Neigung">
                                          <abbrev>UN</abbrev>
                                          <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                          <type>short</type>
                                          <entity/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Temperatur 1Byte">
                                          <abbrev>UT1</abbrev>
                                          <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                          <type>char</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                          <abbrev>UT1U</abbrev>
                                          <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                          <abbrev>UTI</abbrev>
                                          <calc get="V" set="V"/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Einstellwert">
                                          <abbrev>XX</abbrev>
                                          <calc get="V" set="V"/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Counter">
                                          <abbrev>CO</abbrev>
                                          <calc get="V" set="V"/>
                                          <type>int</type>
                                          <entity/>
                                  </unit>
                                  <unit name="JAZ">
                                          <abbrev>JAZ</abbrev>
                                          <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                          <type>int</type>
                                          <entity/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Volumenstrom">
                                          <abbrev>VS</abbrev>
                                          <calc get="V" set="V"/>
                                          <type>ushort</type>
                                          <entity>l/h</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Counter liter">
                                          <abbrev>COL</abbrev>
                                          <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                          <type>int</type>
                                          <entity/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Prozent">
                                          <abbrev>PR</abbrev>
                                          <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                          <type>short</type>
                                          <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                          <abbrev>PR1</abbrev>
                                          <calc get="V" set="V"/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                          <abbrev>PR2</abbrev>
                                          <calc get="B1" set="B1"/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="Prozent erstes Byte">
                                          <abbrev>PR3</abbrev>
                                          <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="CounterS">
                                          <abbrev>CS</abbrev>
                                          <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                          <type>uint</type>
                                          <entity>Stunden</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="CycleTime">
                                          <abbrev>CT</abbrev>
                                          <type>cycletime</type>
                                  </unit>
                                  <unit name="ReturnStatus">
                                          <abbrev>RT</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                          <enum bytes="00" text="0"/>
                                          <enum bytes="01" text="1"/>
                                          <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                          <enum text="NOT OK"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="WWBereitung">
                                          <abbrev>WW</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                          <enum bytes="00" text="0"/>
                                          <enum bytes="02" text="1"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="BetriebsArt">
                                          <abbrev>BA</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                          <enum bytes="00" text="0"/>
                                          <enum bytes="01" text="0"/>
                                          <enum bytes="02" text="2"/>
                                          <enum bytes="42" text="3"/>
                                          <enum bytes="82" text="4"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="SetReturnStatus">
                                          <abbrev>SR</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                          <enum bytes="00" text="OK"/>
                                          <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                                          <enum text="NOT OK"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Druck">
                                          <abbrev>PS</abbrev>
                                          <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                          <type>short</type>
                                          <entity>Bar</entity>
                                  </unit>
                                  <unit name="SystemTime">
                                          <abbrev>TI</abbrev>
                                          <type>systime</type>
                                  </unit>
                                  <unit name="Plain">
                                          <abbrev>PL</abbrev>
                                          <calc get="V" set="V"/>
                                          <type>short</type>
                                  </unit>
                                  <unit name="ErrorState">
                                          <abbrev>ES</abbrev>
                                          <type>errstate</type>
                                          <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                          <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                          <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                          <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                          <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                          <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                          <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                          <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                          <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                          <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                          <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                          <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                          <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                          <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                          <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                          <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                          <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                          <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                          <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                          <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                          <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                          <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                          <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                          <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                          <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                          <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                          <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                          <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                          <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                          <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                          <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                          <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                          <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                          <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                          <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                          <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="DeviceType">
                                          <abbrev>DT</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                          <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Sachnummer">
                                          <abbrev>SN</abbrev>
                                          <type>uint</type>
                                          <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Bitstatus">
                                          <abbrev>BST</abbrev>
                                          <type>uchar</type>
                                          <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                          <enum bytes="00" text="0"/>
                                          <enum bytes="01" text="1"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="HKP Pumpentyp">
                                          <abbrev>HKT</abbrev>
                                          <type>uchar</type>
                                          <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                          <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                          <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                          <abbrev>BST2</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                          <enum bytes="00" text="0"/>
                                          <enum bytes="01" text="1"/>
                                          <enum bytes="02" text="NV"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                          <abbrev>USV</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                          <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                          <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                          <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                          <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                                          <enum text="UNKNOWN"/>
                                  </unit>
                                  <unit name="Ferienbetrieb">
                                          <abbrev>BFB</abbrev>
                                          <type>uchar</type>
                                          <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                          <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                          <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                          <enum text="?"/>
                                  </unit>
                          </units>
                          <protocols>
                                  <protocol name="P300">
                                          <pid>41</pid>
                                          <macros>
                                                  <macro name="GETADDR">
                                                          <command>SEND 00 01</command>
                                                  </macro>
                                          </macros>
                                          <commands>
                                                  <command name="getaddr">
                                                          <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                                  </command>
                                                  <command name="setaddr">
                                                          <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                                  </command>
                                                  <command name="setaddrValue">
                                                          <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                                                  </command>
                                                  <command name="setfunc">
                                                          <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                                                  </command>
                                          </commands>
                                  </protocol>
                          </protocols>
                          <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                                  <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                          </extern>
                  </V-Control>
                  

                  Wie steuert ihr die WWSoll Temperatur?

                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  wrote on last edited by Issr4k
                  #225

                  @darth2010 hast du es in Zeile 8 deiner vito.xml mal mit nur setaddr versucht anstatt setaddrvalue ?

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • Issr4kI Issr4k

                    @darth2010 hast du es in Zeile 8 deiner vito.xml mal mit nur setaddr versucht anstatt setaddrvalue ?

                    D Offline
                    D Offline
                    Darth2010
                    wrote on last edited by
                    #226

                    @issr4k

                    leider nein :anguished:

                    Hier der Versuch per Putty:

                    vctrld>setTempWWsoll 55
                    ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4
                    Error in recv, terminating
                    Error executing setTempWWsoll 55
                    vctrld>
                    
                    

                    und per Adapter:

                    Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4 Error in recv, terminating Error executing setTempWWsoll 50
                    

                    mit dieser vito.xml:

                                   <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddr">
                                            <addr>6000</addr>
                                            <len>2</len>
                                            <unit>UT</unit>
                                            <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                    </command>
                    

                    Hatte extra deine vito.xml genommen, da wir beide die Vitcal-222 haben und trotzdem funktioniert es nicht :dizzy_face:

                    Noch eine Idee?

                    D 1 Reply Last reply
                    0
                    • D Darth2010

                      @issr4k

                      leider nein :anguished:

                      Hier der Versuch per Putty:

                      vctrld>setTempWWsoll 55
                      ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4
                      Error in recv, terminating
                      Error executing setTempWWsoll 55
                      vctrld>
                      
                      

                      und per Adapter:

                      Vctrld send ERROR: ERR: >FRAMER: ERROR address 6000 code 4 Error in recv, terminating Error executing setTempWWsoll 50
                      

                      mit dieser vito.xml:

                                     <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddr">
                                              <addr>6000</addr>
                                              <len>2</len>
                                              <unit>UT</unit>
                                              <description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                      </command>
                      

                      Hatte extra deine vito.xml genommen, da wir beide die Vitcal-222 haben und trotzdem funktioniert es nicht :dizzy_face:

                      Noch eine Idee?

                      D Offline
                      D Offline
                      Darth2010
                      wrote on last edited by
                      #227

                      Ich antworte mir selber, falls noch jemand in diese Falle läuft:

                      Da ich an der Heizung keine Temperaturen über 50°C für das Warmwasser einstellen kann(warum auch immer das auf 50°C gedeckelt ist), geht es logischer weise auch nicht per vcontrol.

                      Daher keine vcontrol opder iobroker Problem, sondern ein Bedienungsfehler.

                      Issr4kI 1 Reply Last reply
                      0
                      • D Darth2010

                        Ich antworte mir selber, falls noch jemand in diese Falle läuft:

                        Da ich an der Heizung keine Temperaturen über 50°C für das Warmwasser einstellen kann(warum auch immer das auf 50°C gedeckelt ist), geht es logischer weise auch nicht per vcontrol.

                        Daher keine vcontrol opder iobroker Problem, sondern ein Bedienungsfehler.

                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        wrote on last edited by
                        #228

                        @darth2010 sicher? Über Sollwert 2 sind doch höhere Werte möglich.
                        Und Sollwert 2 wird systembedingt ja sowieso herangezogen, wenn 1x WW-Bereitung gewählt wird.

                        Wie ist sonst der Fortschritt klappt es soweit?

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • Issr4kI Issr4k

                          @darth2010 sicher? Über Sollwert 2 sind doch höhere Werte möglich.
                          Und Sollwert 2 wird systembedingt ja sowieso herangezogen, wenn 1x WW-Bereitung gewählt wird.

                          Wie ist sonst der Fortschritt klappt es soweit?

                          D Offline
                          D Offline
                          Darth2010
                          wrote on last edited by Darth2010
                          #229

                          @issr4k
                          Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. :man-shrugging:

                          Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
                          Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.

                          Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:

                          PV-Überschuss? Ja

                          1. Heizstab an
                          2. Soll-Temperatur auf 50°C
                          

                          PV-Überschuss? nein

                          1. Heizstab aus
                          2. Soll-Temperatur zurücksetzen
                          
                          Issr4kI J M 3 Replies Last reply
                          0
                          • D Darth2010

                            @issr4k
                            Ja, über WW-Soll 2 geht es an der Heizung auch nur bis 50°C. :man-shrugging:

                            Zudem hätte ich erwartet, dass wenn man die WW-Tempeartur(1 und2 ) anhebt, Heizstab und 1xWW Bereitung aktiviert, das Aufheizen direkt beginnt...
                            Hier passiert sehr wenig, die Wassertemperatur geht mal hoch bis 47°C und das wars.

                            Sonst klappt es jetzt in der "Anfänger-" Version:

                            PV-Überschuss? Ja

                            1. Heizstab an
                            2. Soll-Temperatur auf 50°C
                            

                            PV-Überschuss? nein

                            1. Heizstab aus
                            2. Soll-Temperatur zurücksetzen
                            
                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            wrote on last edited by Issr4k
                            #230

                            @darth2010 genau das ist bei mir der Fall.
                            Ich aktiviete 1xWW und nach ein paar Gedenksekunde springt auch irgendwann der Verdichter an und heizt auf WW Soll 2 hoch. Hier kann ich max. 63 Grad einstellen.
                            IMG_5232.jpeg

                            J 1 Reply Last reply
                            0
                            • Issr4kI Issr4k

                              @darth2010 genau das ist bei mir der Fall.
                              Ich aktiviete 1xWW und nach ein paar Gedenksekunde springt auch irgendwann der Verdichter an und heizt auf WW Soll 2 hoch. Hier kann ich max. 63 Grad einstellen.
                              IMG_5232.jpeg

                              J Offline
                              J Offline
                              jumbo125
                              wrote on last edited by
                              #231

                              Hallo
                              Ich bin nun wieder etwas mehr im Thema angelangt, vorallem, da ich auch die Daten brauche, um meine PV Anlage damit zu verbinden.

                              Jetztbrauche ich einen optolink adapter. Da denke ich natürlich an meine Wemos D1. Das problem: ich finde keine genaue info. die analeitungen die ich finde, verwenden Teile, welche es nicht mehr gibt.
                              Hat da jemand erfahrungen????
                              die habe ich gefunden
                              anleitung
                              Den SFH487-2 finde ich leider nicht mehr zum kaufen

                              vielen dank

                              J 1 Reply Last reply
                              0
                              • J jumbo125

                                Hallo
                                Ich bin nun wieder etwas mehr im Thema angelangt, vorallem, da ich auch die Daten brauche, um meine PV Anlage damit zu verbinden.

                                Jetztbrauche ich einen optolink adapter. Da denke ich natürlich an meine Wemos D1. Das problem: ich finde keine genaue info. die analeitungen die ich finde, verwenden Teile, welche es nicht mehr gibt.
                                Hat da jemand erfahrungen????
                                die habe ich gefunden
                                anleitung
                                Den SFH487-2 finde ich leider nicht mehr zum kaufen

                                vielen dank

                                J Offline
                                J Offline
                                jumbo125
                                wrote on last edited by
                                #232

                                Nutzt jemand von euch vcont. um je nach PV Strom wasser extra aufzuheizen???.
                                Danke
                                Liebe Grüße
                                Jumbo

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  tietz
                                  wrote on last edited by
                                  #233

                                  Hallo,
                                  Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
                                  Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
                                  Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
                                  Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
                                  Wie komme ich an solche Daten ran?
                                  Kann mir jemand helfen?
                                  Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
                                  https://documentation.viessmann.com/static/getting-started

                                  MfG
                                  hans-georg

                                  J Issr4kI 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • T tietz

                                    Hallo,
                                    Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
                                    Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
                                    Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
                                    Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
                                    Wie komme ich an solche Daten ran?
                                    Kann mir jemand helfen?
                                    Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
                                    https://documentation.viessmann.com/static/getting-started

                                    MfG
                                    hans-georg

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jumbo125
                                    wrote on last edited by jumbo125
                                    #234

                                    ESP8266 funktioniert nun
                                    261793883-66679a95-13dc-480b-8a2c-fab8f1a12d2b.png

                                    J 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • J jumbo125

                                      ESP8266 funktioniert nun
                                      261793883-66679a95-13dc-480b-8a2c-fab8f1a12d2b.png

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jumbo125
                                      wrote on last edited by
                                      #235

                                      Hier eine Liste mit den Datenpunkte der Vitocal 200S
                                      dennoch eine frage,
                                      wisst ihr die Datenpunkte für die Smartgrid optionen?

                                      ich würde gerne je nach PV Auslastung manche werteändern, weiß aber nicht die Datenpunkte.

                                      • eine Sollwertanhebung für die Trinkwassererwärmung (Parameter 7E91),
                                      • eine Sollwertanhebung für die Beheizung des Pufferspeichers (Parameter 7E92),
                                      • die Sollwertanhebung für Raumbeheizung (Parameter 7E93) oder
                                      • eine Sollwertabsenkung für die Raumkühlung (Parameter 7E95).

                                      Datenpunkt Vitogate 200 EIB bei Verwendung mit Vitocontrol 200 WO1AB und WPR-300.pdf

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T tietz

                                        Hallo,
                                        Dank eurer tollen Arbeit habe ich vcontrold und iobroker per raspbery USB to optocoupler mithilfe eurer vito-/vcontrold.xml Dateien zu Laufen gebracht.
                                        Habe eine Vitocaldens 222-F Hybrid Anlage mit Gas Brenner 200-W , WP 200-S verbunden mit Vitotronic 200 WO1C.
                                        Nun möchte ich aber auch Werte wie Gas Brenner/WP „Anzahl starts“ & „Verbrauch qm/kWh“ & „average run time“ auslesen bzw ermitteln aus ausgelesenen Werten.
                                        Dazu bräuchte ich wohl erweiterte ito-/vcontrold.xml Daten
                                        Wie komme ich an solche Daten ran?
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        Was ich NICHT benutzen möchte, ist die offizieller Viesmann API →
                                        https://documentation.viessmann.com/static/getting-started

                                        MfG
                                        hans-georg

                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        wrote on last edited by
                                        #236

                                        @tietz @jumbo125
                                        Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                        Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat.

                                        J 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • Issr4kI Issr4k

                                          @tietz @jumbo125
                                          Alle Adressen findet ihr hier https://github.com/philippoo66/ViessData21
                                          Ihr müsst lediglich schauen wie ihr sie ansprechen könnt und natürlich ob eure Heizung diese Adressen bzw. Funktionen hat.

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jumbo125
                                          wrote on last edited by
                                          #237

                                          @issr4k
                                          super Danke!!!

                                          J 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          614

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe