      Wal Developer @Zorrokater last edited by

      @zorrokater ,
      probiere es aus, der Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang.

      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zorrokater @Wal last edited by

        @wal Das hat jetzt nicht funktioniert. Merker muss die gleiche Funktion haben wie der Eingang?? Im iobroker oder in der S7? LG Zorrokater

        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @Zorrokater last edited by

          @Zorrokater,
          du steuerst den Merker im ioBroker auf true und 1sec später auf false, das bewirkt das Gleiche wie wenn du die Fernbedienung betätigst.

          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zorrokater @Wal last edited by Zorrokater

            @wal Wie mache ich das? Es geht auch mit VIS. Hier habe ich Button (hqwidgets - On/Off) eingesetzt. Gruß Zorrokater

            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @Zorrokater last edited by

              @zorrokater.
              geht es mit der Vis?

              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Z
                Zorrokater @Wal last edited by Zorrokater

                @wal ja. Mit VIS geht es genauso wie mit der Fernbedienung. Was noch nicht geht: 2 Rollos in eine Szene eingebunden und diese Szene wird durch einen Taster mit der ID der Szene gesteuert. In der VIS kann man sehen, das der Taster an ist. Er bleibt an, was er aber nicht soll. Wenn ich am PC mit der Maus über die beiden Taster in der VIS fahre, wird der Impuls ausgelöst und die Rollos fahren. Gruß Zorrokater

                Nachtrag: Es geht. Einstellungssache in den Szenen.
                Was jetzt fehlt ist Alexa. Da bin ich mir noch nicht sicher, welcher Schalttyp nötig ist.

                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Wal
                  Wal Developer @Zorrokater last edited by

                  @zorrokater ,
                  ich denke da ist die Sache gelöst. 😉

                  Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    Zorrokater @Wal last edited by

                    @wal Geschafft. Alles läuft wie es soll. Vielen Dank für Deine Anregungen und Hilfe. Liebe Grüße Zorrokater

                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zorrokater @Zorrokater last edited by

                      Szenen aufbauen
                      Im IOT-Adapter Alexa-Geräte Szenen mit Activity-Trigger einbauen.
                      In der Skripte-Instanz mittels Blockly die Marker löschen.

                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Zorrokater @Zorrokater last edited by Zorrokater

                        IMG_7618.jpg IMG_7619.jpg

                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          Zorrokater @Zorrokater last edited by

                          IMG_7617.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tomlei last edited by tomlei

                            Ich habe die bisherigen Kommentare gelesen und komme trotzdem nicht weiter.
                            Ich habe den S7 Adapter installiert und bekomme zur SPS S7-1200 auch eine Verbindung (grün).

                            Wenn ich eine im SPS Programm vorhandene Merker Adresse hinzufüge startet der Adapter neu und zeigt dann nicht mehr grün sondern gelb an. Bei den Objekten wird dieser Merker aber eingefügt. Das Gleiche passiert mit DBS.

                            Im TIA habe ich den PUT/GET Zugriff durch entfernte Partner aktiviert.

                            Die Optimierung der DBs habe ich im TIA deaktiviert, sodass ich die Adresse angezeigt bekomme.
                            zb: DB1 DBX0.0

                            Wenn ich diese Adresse im IOB bei den DBS eingebe bekomme ich eine Verbindung zur SPS aber in den Objekten wird diese ID nicht angelegt (der Ordner DBs bleibt leer).

                            Ich habe bei der Eingabe der Adresse auf der Seite DBS die verschiedensten Varianten probiert. Nichts hat funktioniert.
                            DB1.DBX0.0
                            %DB1.DBX0.0
                            DB1 DBX0.0
                            DB1 0.0

                            Fragen:
                            Was kann ich noch probieren?
                            Wo kann man zum Adapter eine Doku nachlesen?

                            Log.jpg iobroker_S7_Merker.jpg iobroker_S7_DBS.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tomlei last edited by

                              @All
                              Wenn es interessieren sollte: das Problem ist gelöst. Ich habe die Firmware der 1200er CPU downgraded. Die installierte war offensichtlich zu neu und hat sich mit dem IOB Adapter nicht vertragen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              982
                              Online

                              31.7k
                              Users