NEWS
Wroom32 mit MAX 6675 und Relais [gelöst]
-
@medoc sagte in Wroom32 mit MAX 6675 und Relais:
ich möchte über den selben Wroom32 einen viererblock relais schalten
welches viererblock relais ? Bild, Link, Beschreibung oder Datasheet
-
@bananajoe
die pins sind richtig, die karte funktioniert mit einem wemos problemlos.
auch über die weboberläche geht nichts.
der block wird mit 5v fremdversorgt.
schalten gegen vcc oder gnd am wroom geht auch nicht. -
-
@bananajoe
ich vermute fast, das es am wroom liegt.
er verabschiedet sich regelmäßig aus dem netz oder hängt sich auf.
ich werde zur sicherheit einen neuen bestellen -
du kannst nicht jeden beliebigen Pin des ESP nutzen, hier Boot Pins, Pull up usw.
Datasheet lesen welcher Pin als Relai nutzbar ist.
Das wird nicht am wroom liegen sondern an deiner Beschaltung. -
@ralla66
erklärt das auch die netzabbrüche und das aufhängen? -
@medoc sagte in Wroom32 mit MAX 6675 und Relais:
@ralla66
erklärt das auch die netzabbrüche und das aufhängen?kann die Spannungsversorgung sein. Der WROOM32 braucht 3.3V die aus den 5V der USB-Buchse generiert werden. (Wenn du einen mit MicroUSB-Buchse hast).
Je nachdem was da alles dran hängt ...
Im Netz wirst du verschiedene Vorschläge zur Spannungsversorgung finden. -
@bananajoe
ok, da hängt ja schon der max6675 dran.
ich werd das mal alles umbasteln. -
problem gefunden, es ist tatsächlich die stromversorgung auf 3.3.
der max6675 zieht zuviel.
nachdem auch der extern versorgt wird, klappt es - zumindest mit dem ersten relais. -
@medoc
alles läuft, wenn die geräte welche gesteuert werden sollen - relais & hochtemperatursensor - extern mit strom versorgt werden.
eine eintragung von switsch zusätzlich zum relais ist nicht nötig.wenn niemand mehr anmerkungen hat, schließe ich das hier als gelöst.
danke für eure hilfe.