NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Stromzähler Modbus RTU RS485 möglichkeiten zum Einbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einbindung von Geräten
modbusstromzählerauslesen
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hi,

    ich habe in einer meiner Garagen einen 3Phasen Zähler mit Modbus RTU über RS485 hängen.

    Bisher lese ich den über einen PI aus der als Slave im System integriert ist und auf dem die Modbus Instanz läuft.

    Fürher musste dieser PI noch meine Wärmepumpe Steuern und andere dinge erledigen. Seit Erneuerung der WP und anderer Dinge ist er "nur" noch zum Zählerauslesen da.

    Um meine Installation zu verschlanken, das Teil vom Netz (230V) zu nehmen suche ich nach einer alternativen Möglichkeit die Daten des Zählers in ioBroker zu bekommen.

    Kann mir jemand eine Empfehlung geben das ganze möglichst "simpel" und Stromsparend umzusetzen?

    Netzwerk Anschluss ist natürlich vorhanden.

    Bin für jeden Tip dankbar.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @wendy2702 sagte in Stromzähler Modbus RTU RS485 möglichkeiten zum Einbinden:

      Zähler mit Modbus RTU über RS485

      in ioBroker zu bekommen.

      Netzwerk Anschluss ist natürlich vorhanden.

      das ganze möglichst "simpel"

      Was wäre hiermit

      0ac99595-99c5-4db7-9b93-89d699fa35cd-grafik.png

      https://inovalab.de/produkt/modbus-tcp-ethernet-modbus-rtu-rs485-gateway/

      damit kennt sich @klassisch sehr gut mit aus .

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @wendy2702 sagte in Stromzähler Modbus RTU RS485 möglichkeiten zum Einbinden:

        Zähler mit Modbus RTU über RS485

        in ioBroker zu bekommen.

        Netzwerk Anschluss ist natürlich vorhanden.

        das ganze möglichst "simpel"

        Was wäre hiermit

        0ac99595-99c5-4db7-9b93-89d699fa35cd-grafik.png

        https://inovalab.de/produkt/modbus-tcp-ethernet-modbus-rtu-rs485-gateway/

        damit kennt sich @klassisch sehr gut mit aus .

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @glasfaser danke für deine Antwort.

        Ist nicht wirklich günstig das Teil um vom Pi umzusteigen.

        Muss mal gucken was es da sonst noch so gibt

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @glasfaser danke für deine Antwort.

          Ist nicht wirklich günstig das Teil um vom Pi umzusteigen.

          Muss mal gucken was es da sonst noch so gibt

          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @wendy2702 Steckernetzteil, RS485 to TTS - Wandler (dann hast du einfaches TX/RX) und bspw. ein D1 Mini. Kostenpunkt <10,- €
          2 Drähte A/B an den Wandler und 2 Adern vom Wandler an den D1 Mini. Dann ESPHome (https://esphome.io/components/modbus_controller.html), Tasmota... und/oder per MQTT oder what else in den ioB.

          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SBorgS SBorg

            @wendy2702 Steckernetzteil, RS485 to TTS - Wandler (dann hast du einfaches TX/RX) und bspw. ein D1 Mini. Kostenpunkt <10,- €
            2 Drähte A/B an den Wandler und 2 Adern vom Wandler an den D1 Mini. Dann ESPHome (https://esphome.io/components/modbus_controller.html), Tasmota... und/oder per MQTT oder what else in den ioB.

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @sborg danke.

            Das scheint in die richtige Richtung zu gehen.

            Mal schauen ob ich davon noch was in der Bastelkiste finde.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            Tabaluga_1T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @sborg danke.

              Das scheint in die richtige Richtung zu gehen.

              Mal schauen ob ich davon noch was in der Bastelkiste finde.

              Tabaluga_1T Offline
              Tabaluga_1T Offline
              Tabaluga_1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @wendy2702 Hi, wie hast Du die Anbindung bisher gemacht? Ich habe auch ein SDM120 am Raspi hängen, per RS485 USB Adapter. Der Iobroker läuft auf einem Windows Rechner. Wie bekomme ich die Daten des SDM120 in den Iobroker? Vg Ralle

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Tabaluga_1T Tabaluga_1

                @wendy2702 Hi, wie hast Du die Anbindung bisher gemacht? Ich habe auch ein SDM120 am Raspi hängen, per RS485 USB Adapter. Der Iobroker läuft auf einem Windows Rechner. Wie bekomme ich die Daten des SDM120 in den Iobroker? Vg Ralle

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @tabaluga_1 der raspi ist ein iobroker Slave und auf dem läuft der Modbus Adapter

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                Tabaluga_1T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @tabaluga_1 der raspi ist ein iobroker Slave und auf dem läuft der Modbus Adapter

                  Tabaluga_1T Offline
                  Tabaluga_1T Offline
                  Tabaluga_1
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @wendy2702 gibt es dazu einen Adapter für den iobroker Master oder muss ich auf dem Raspi den iobroker noch mal installieren und dann im Slave Modus laufen lassen?

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Tabaluga_1T Tabaluga_1

                    @wendy2702 gibt es dazu einen Adapter für den iobroker Master oder muss ich auf dem Raspi den iobroker noch mal installieren und dann im Slave Modus laufen lassen?

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @tabaluga_1 du musst iobroker auf dem Raspi installieren und den dann als Slave konfigurieren.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • wendy2702W wendy2702

                      @tabaluga_1 du musst iobroker auf dem Raspi installieren und den dann als Slave konfigurieren.

                      A Offline
                      A Offline
                      AndyGR42
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Alternativ einen Arduino/ESP und die Daten per MQTT schicken: https://projecthub.arduino.cc/Arduino_Genuino/177bac00-86c2-4426-8dd8-5190a6b08156

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                        #11

                        So,

                        alles durchsucht aber nie die HW in allen Teilen zusammen bekommen. Hätte also bestellen müssen und da ich Faul bin probiere ich es jetzt mal mit diesem Teil:

                        RS485 to LAN

                        Werde berichten.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          So,

                          heute ist das Waveshare Teil geliefert worden.

                          Angeschlossen mit POE, Vircom SW gestartet und Gateway wurde nach einem Klick auf "Device" direkt erkannt.

                          ec24acd9-b074-472c-b410-6b5d7f1a4e12-grafik.png

                          58e4c2cc-67d2-4dbf-bb4f-084b9a4356c3-grafik.png

                          Dann nur IP Einstellungen geändert. Steht bei mir auf DHCP weil ich die feste IP im Unifi vergebe:

                          7c7e2319-1e1a-4e00-8dfc-4f7ba5f17569-grafik.png

                          Bei Transfer Protokol "Modbus_TCP Protocol" ausgewählt.

                          Und in den Advanced Settings noch bei Modbus Gateway Type: Simple Modbus TCP to RTU eingestellt:

                          079587eb-c4d7-4f6a-a4ab-3f0afd76cfea-grafik.png

                          Modbus Instanz eingerichtet mit den gleichen Registern und dort die für das GW vergebene IP eingegeben und es läuft auf Anhieb.

                          Für Leute die keine Slave Lösung haben wollen, LAN Anschluß aber bestenfalls sogar mit POE verfügbar ist, finde ich das GW eine tolle Lösung.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • wendy2702W wendy2702

                            So,

                            heute ist das Waveshare Teil geliefert worden.

                            Angeschlossen mit POE, Vircom SW gestartet und Gateway wurde nach einem Klick auf "Device" direkt erkannt.

                            ec24acd9-b074-472c-b410-6b5d7f1a4e12-grafik.png

                            58e4c2cc-67d2-4dbf-bb4f-084b9a4356c3-grafik.png

                            Dann nur IP Einstellungen geändert. Steht bei mir auf DHCP weil ich die feste IP im Unifi vergebe:

                            7c7e2319-1e1a-4e00-8dfc-4f7ba5f17569-grafik.png

                            Bei Transfer Protokol "Modbus_TCP Protocol" ausgewählt.

                            Und in den Advanced Settings noch bei Modbus Gateway Type: Simple Modbus TCP to RTU eingestellt:

                            079587eb-c4d7-4f6a-a4ab-3f0afd76cfea-grafik.png

                            Modbus Instanz eingerichtet mit den gleichen Registern und dort die für das GW vergebene IP eingegeben und es läuft auf Anhieb.

                            Für Leute die keine Slave Lösung haben wollen, LAN Anschluß aber bestenfalls sogar mit POE verfügbar ist, finde ich das GW eine tolle Lösung.

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #13

                            @wendy2702 Hi, ich habe u.a. auch so ein Teil in der Erprobung (Beitrag) . Bin ja ein großer Fan von "Weg von USB, hin zu TCP"
                            Bin aber noch nicht grün mit diesem Teil.
                            Wenn es läuft, dann wochenlang stabil.
                            Wenn man aber mal das LAN Kabel rauszieht und wieder rein, dann connected das Teil nicht mehr.
                            Gleiches nach einem Power cycle oder reset. Da braucht es immer einige Versuche,.
                            Wie ist das bei Dir?
                            Ich versorge derzeit noch separat, noch nicht PoE. Router Fritte 7590

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @wendy2702 Hi, ich habe u.a. auch so ein Teil in der Erprobung (Beitrag) . Bin ja ein großer Fan von "Weg von USB, hin zu TCP"
                              Bin aber noch nicht grün mit diesem Teil.
                              Wenn es läuft, dann wochenlang stabil.
                              Wenn man aber mal das LAN Kabel rauszieht und wieder rein, dann connected das Teil nicht mehr.
                              Gleiches nach einem Power cycle oder reset. Da braucht es immer einige Versuche,.
                              Wie ist das bei Dir?
                              Ich versorge derzeit noch separat, noch nicht PoE. Router Fritte 7590

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @klassisch habe das Ding ja heute erst bekommen. Test mit Kabel raus, rein und restart Modbus Adapter kann ich morgen mal machen. Wobei ich den Adapter beim einrichten bestimmt 10x neu gestartet habe was immer problemlos funktioniert hat.

                              POE kommt bei mir über den UniFi Switch.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              1
                              • wendy2702W wendy2702

                                @klassisch habe das Ding ja heute erst bekommen. Test mit Kabel raus, rein und restart Modbus Adapter kann ich morgen mal machen. Wobei ich den Adapter beim einrichten bestimmt 10x neu gestartet habe was immer problemlos funktioniert hat.

                                POE kommt bei mir über den UniFi Switch.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                #15

                                @wendy2702 Ja, teste es mal bitte. Denn ein Gerät, welches nicht zuverlässig startet und reconnected kommt mir nicht in den Schaltschrank.
                                Hat Zeit, ich teste das Ding jetzt schon etliche Wochen.

                                Ich hatte beim Einrichten etliche Probleme, weil ich die Ureinrichtung mit der Webseite machen wollte, die das Teil ja liefert. Fazit: Du hast das besser gemacht und gleich diese VirCom Programm genutzt. Anders habe ich das auch nicht hinbekommen.
                                Wegen des reconnect Problems habe ich den Waveshare Support angeschrieben.
                                Die empfehlen folgende Einstellung:
                                c758cf23-7378-4cc0-8763-0a401fe0fd5f-grafik.png

                                Half aber nicht. Wenigstens haben die mir bestätigt, daß ich neueste FW habe (1.452)

                                Bisher nutze ich etliche Wandler von USRIOT (Smartmeter-Adapter, Zigbee, RFLink). Die funktionieren gut (wenn man sie mal auf DHCP eingestellt hat) sind aber nicht so gut verfügbar in D und das mit China hat auch an Attraktivität eingebüßt. Und das Waveshare-Teil mit PoE war verlockend.

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @wendy2702 Ja, teste es mal bitte. Denn ein Gerät, welches nicht zuverlässig startet und reconnected kommt mir nicht in den Schaltschrank.
                                  Hat Zeit, ich teste das Ding jetzt schon etliche Wochen.

                                  Ich hatte beim Einrichten etliche Probleme, weil ich die Ureinrichtung mit der Webseite machen wollte, die das Teil ja liefert. Fazit: Du hast das besser gemacht und gleich diese VirCom Programm genutzt. Anders habe ich das auch nicht hinbekommen.
                                  Wegen des reconnect Problems habe ich den Waveshare Support angeschrieben.
                                  Die empfehlen folgende Einstellung:
                                  c758cf23-7378-4cc0-8763-0a401fe0fd5f-grafik.png

                                  Half aber nicht. Wenigstens haben die mir bestätigt, daß ich neueste FW habe (1.452)

                                  Bisher nutze ich etliche Wandler von USRIOT (Smartmeter-Adapter, Zigbee, RFLink). Die funktionieren gut (wenn man sie mal auf DHCP eingestellt hat) sind aber nicht so gut verfügbar in D und das mit China hat auch an Attraktivität eingebüßt. Und das Waveshare-Teil mit PoE war verlockend.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @klassisch Also, Modbus Instanz stoppen, starten, restarten kalppt ohne Probleme. Sieht im log immer so aus:

                                  2023-01-12 12:51:04.035  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                  2023-01-12 12:51:04.045  - info: modbus.1 (740362) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-01-12 12:51:04.046  - info: modbus.1 (740362) terminating
                                  2023-01-12 12:51:04.046  - info: modbus.1 (740362) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-01-12 12:51:04.199  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                  2023-01-12 12:51:04.667  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-01-12 12:51:07.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 started with pid 753700
                                  2023-01-12 12:51:08.966  - info: modbus.1 (753700) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-01-12 12:51:09.778  - info: modbus.1 (753700) Connected to slave 192.168.178.241
                                  
                                  

                                  Kabel ziehen, stecken oder POE OFF/On auch bisher kein Problem udn sieht im Log immer so aus:

                                  2023-01-12 12:53:31.625  - warn: modbus.1 (753700) Error: undefined
                                  2023-01-12 12:53:31.626  - error: modbus.1 (753700) Request timed out.
                                  2023-01-12 12:53:31.626  - error: modbus.1 (753700) Client in error state.
                                  2023-01-12 12:53:31.626  - warn: modbus.1 (753700) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  2023-01-12 12:53:32.629  - info: modbus.1 (753700) Disconnected from slave 192.168.178.241
                                  2023-01-12 12:54:32.632  - info: modbus.1 (753700) Connected to slave 192.168.178.241
                                  
                                  

                                  Laut logfile von gestern mittag bis heute einen Ausfall der Verbindung. Allerdings hatte ich mit dem Zeitstempel auch einiges anderes so das es sich auch um ein Netzwerk Problem handeln könnte.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @klassisch habe das Ding ja heute erst bekommen. Test mit Kabel raus, rein und restart Modbus Adapter kann ich morgen mal machen. Wobei ich den Adapter beim einrichten bestimmt 10x neu gestartet habe was immer problemlos funktioniert hat.

                                    POE kommt bei mir über den UniFi Switch.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @wendy2702 sagte in Stromzähler Modbus RTU RS485 möglichkeiten zum Einbinden:

                                    POE kommt bei mir über den UniFi Switch.

                                    Danke, @wendy2702 für Deine Tests und auch für diesen Satz.
                                    Der brachte mir ein déjà vu ca. 15 Jahre zurück. Da hatte ich mit einer Fritte (7170 oder älter) und einem Gerät (denke, das war die Synology DS107) ein ähnliches Verbindungsproblem. Nach langem Suchen einen Switch dazwischen und lief.

                                    So auch hier. Hatte - engegen meiner sonstigen Gewohnheit - den Test mit einem Direktanschluß an der Fritte gemacht und die o.g. Probleme.
                                    Jetzt habe ich Switches dazwischen geschaltet und das Waveshare Gerät reconnected wie es soll. Sowohl mit einem alten 100Bit Switch als auch mit einem alten D-Link 1005D GBit Switch.
                                    Scheint also das alte Frittenthema wieder auferstanden zu sein - oder nie richtig beseitigt?

                                    Jetzt scheint das reconnecten zuverlässig zu funktionieren. Sowohl nach einem Power Cycle als auch nach Unterbruch der LAN Verbindung.

                                    Was ich vom wochenlangen Probebetrieb sagen kann: Wenn das Ding läuft, dann rocksolid. Dann gibt es auch keine Fehlermeldungen im log.
                                    Und das Ding kann auch die RTU Umsetzung direkt im Gerät (und nicht im ioBroker Adapter) vornehmen, was nicht alle USRIOT Geräte können.
                                    Einzig verbleibender Nachteil: Das Waveshare DIN rail Gerät ist breiter als das USRIOT Pendant. Dafür spart man sich das Netzteil durch PoE.

                                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @wendy2702 sagte in Stromzähler Modbus RTU RS485 möglichkeiten zum Einbinden:

                                      POE kommt bei mir über den UniFi Switch.

                                      Danke, @wendy2702 für Deine Tests und auch für diesen Satz.
                                      Der brachte mir ein déjà vu ca. 15 Jahre zurück. Da hatte ich mit einer Fritte (7170 oder älter) und einem Gerät (denke, das war die Synology DS107) ein ähnliches Verbindungsproblem. Nach langem Suchen einen Switch dazwischen und lief.

                                      So auch hier. Hatte - engegen meiner sonstigen Gewohnheit - den Test mit einem Direktanschluß an der Fritte gemacht und die o.g. Probleme.
                                      Jetzt habe ich Switches dazwischen geschaltet und das Waveshare Gerät reconnected wie es soll. Sowohl mit einem alten 100Bit Switch als auch mit einem alten D-Link 1005D GBit Switch.
                                      Scheint also das alte Frittenthema wieder auferstanden zu sein - oder nie richtig beseitigt?

                                      Jetzt scheint das reconnecten zuverlässig zu funktionieren. Sowohl nach einem Power Cycle als auch nach Unterbruch der LAN Verbindung.

                                      Was ich vom wochenlangen Probebetrieb sagen kann: Wenn das Ding läuft, dann rocksolid. Dann gibt es auch keine Fehlermeldungen im log.
                                      Und das Ding kann auch die RTU Umsetzung direkt im Gerät (und nicht im ioBroker Adapter) vornehmen, was nicht alle USRIOT Geräte können.
                                      Einzig verbleibender Nachteil: Das Waveshare DIN rail Gerät ist breiter als das USRIOT Pendant. Dafür spart man sich das Netzteil durch PoE.

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @klassisch sagte in Stromzähler Modbus RTU RS485 möglichkeiten zum Einbinden:

                                      Was ich vom wochenlangen Probebetrieb sagen kann: Wenn das Ding läuft, dann rocksolid. Dann gibt es auch keine Fehlermeldungen im log.

                                      Wie hast du denn den Adapter konfiguriert? Magst du mal einen Screenshot zeigen.

                                      Bei mir sieht es so aus zum Auslesen eines EMH Zählers:

                                      fac6173a-a4ff-40aa-9c55-ae039b000d0f-grafik.png

                                      fcbdb61d-310e-48d5-ac32-f70ea392084c-grafik.png

                                      d00af538-711d-41e7-91a0-9667d6d1315a-grafik.png

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @klassisch sagte in Stromzähler Modbus RTU RS485 möglichkeiten zum Einbinden:

                                        Was ich vom wochenlangen Probebetrieb sagen kann: Wenn das Ding läuft, dann rocksolid. Dann gibt es auch keine Fehlermeldungen im log.

                                        Wie hast du denn den Adapter konfiguriert? Magst du mal einen Screenshot zeigen.

                                        Bei mir sieht es so aus zum Auslesen eines EMH Zählers:

                                        fac6173a-a4ff-40aa-9c55-ae039b000d0f-grafik.png

                                        fcbdb61d-310e-48d5-ac32-f70ea392084c-grafik.png

                                        d00af538-711d-41e7-91a0-9667d6d1315a-grafik.png

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @wendy2702 Ich konfiguriere immer "mehrere Geräte"
                                        Dann kann man später ggf noch weitere Zähler an den Bus anschließen. 2 SDM120 an einem Wandler habe ich schon getestet.
                                        Kann man zwar noch später auf "mehrere" umstellen, aber dann wird ein anderer Pfad angelegt
                                        Meine Instanz ist Modbus 2, weil ich bereits Modbus 0 und Modbus 1 produktiv habe.
                                        Dem SDM630 habe ich die Adresse 4 (= Geräte ID 4) gegeben. Kann man ja mit den Tasten, dem Display über das Menue machen, ähnlich wie die Baudrate.
                                        Das habe ich auch unter Geräte Id eingetragen. Aber es ist wohl egal, was man dort einträgt. Die Adressen werden an den Geräten direkt eingestellt und kommen dann über den Bus
                                        c10d7bc8-ae2a-446c-82f5-ec47d568c2cc-grafik.png

                                        367b0213-f726-4c11-bfdf-0c82fef4aa28-grafik.png

                                        Da ich noch im Testbetrieb bin, war ich bei den Daten erst mal sehr sparsam

                                        Sobald man "mehrere Geräte" angehakt hat, sieht das Adress-Konfig-Menue etwas anders aus. Es gibt die zusätzliche Spalte "Slave Id", in dem dann die vergebene Geräte-Adresse steht. Wenn man mehrere Geräte am Bus hat, gibt es dort dann mehrere Adressen

                                        d03a1d1d-059d-421a-9da1-e86ce0f7de39-grafik.png

                                        Es gibt wohl aber eine fertige Konfiguration, die man einladen kann https://forum.iobroker.net/post/909726
                                        aus dem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?page=1

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @wendy2702 Ich konfiguriere immer "mehrere Geräte"
                                          Dann kann man später ggf noch weitere Zähler an den Bus anschließen. 2 SDM120 an einem Wandler habe ich schon getestet.
                                          Kann man zwar noch später auf "mehrere" umstellen, aber dann wird ein anderer Pfad angelegt
                                          Meine Instanz ist Modbus 2, weil ich bereits Modbus 0 und Modbus 1 produktiv habe.
                                          Dem SDM630 habe ich die Adresse 4 (= Geräte ID 4) gegeben. Kann man ja mit den Tasten, dem Display über das Menue machen, ähnlich wie die Baudrate.
                                          Das habe ich auch unter Geräte Id eingetragen. Aber es ist wohl egal, was man dort einträgt. Die Adressen werden an den Geräten direkt eingestellt und kommen dann über den Bus
                                          c10d7bc8-ae2a-446c-82f5-ec47d568c2cc-grafik.png

                                          367b0213-f726-4c11-bfdf-0c82fef4aa28-grafik.png

                                          Da ich noch im Testbetrieb bin, war ich bei den Daten erst mal sehr sparsam

                                          Sobald man "mehrere Geräte" angehakt hat, sieht das Adress-Konfig-Menue etwas anders aus. Es gibt die zusätzliche Spalte "Slave Id", in dem dann die vergebene Geräte-Adresse steht. Wenn man mehrere Geräte am Bus hat, gibt es dort dann mehrere Adressen

                                          d03a1d1d-059d-421a-9da1-e86ce0f7de39-grafik.png

                                          Es gibt wohl aber eine fertige Konfiguration, die man einladen kann https://forum.iobroker.net/post/909726
                                          aus dem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?page=1

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @klassisch danke. Mich haben die grundsätzlichen Adapter Einstellungen interessiert.

                                          Bei mir hängt nur ein Gerät am BUS da die beiden Zähler aktuell räumlich zu weit auseinander hängen.

                                          Werde ich im Sommer eventuell mal ändern.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          697

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe