Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    129

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    166

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    869

Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
65 Posts 2 Posters 3.0k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @balu-0
    So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

    Blockly_temp.JPG

    B Offline
    B Offline
    Balu 0
    wrote on last edited by
    #46

    @paul53 1.PNG

    1 Reply Last reply
    0
    • B Balu 0

      @paul53

      ok sie geht an aber nicht mehr aus
      1.PNG

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #47

      @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus

      Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
      Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus

        Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
        Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":

        Blockly_temp.JPG

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        wrote on last edited by
        #48

        @paul53

        Jetzt hab ich die Warnung im Log
        Heizung reagiert nicht
        1.PNG

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • B Balu 0

          @paul53

          Jetzt hab ich die Warnung im Log
          Heizung reagiert nicht
          1.PNG

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #49

          @balu-0 sagte: Warnung im Log

          Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
          "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          B 2 Replies Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @balu-0 sagte: Warnung im Log

            Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
            "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

            B Offline
            B Offline
            Balu 0
            wrote on last edited by
            #50

            @paul53
            Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

            {
              "common": {
                "name": "Freigabe Hallenheizung",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              },
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.admin.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1706177520189,
              "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              }
            }
            

            Einschalten geht und reagiert sofort

            Ausschalten geht noch nicht
            1.PNG

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @balu-0 sagte: Warnung im Log

              Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
              "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              wrote on last edited by
              #51

              @paul53

              unterer oranger abschnitt ist beim einschalten
              der obere beim ausschalten

              1 Reply Last reply
              0
              • B Balu 0

                @paul53
                Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                {
                  "common": {
                    "name": "Freigabe Hallenheizung",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  },
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1706177520189,
                  "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                Einschalten geht und reagiert sofort

                Ausschalten geht noch nicht
                1.PNG

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #52

                @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
                Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                  Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
                  Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  wrote on last edited by
                  #53

                  @paul53

                  Hier der schalter :
                  1.PNG

                  2.PNG

                  des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
                  Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
                  tut er auch nicht.

                  Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Balu 0

                    @paul53

                    Hier der schalter :
                    1.PNG

                    2.PNG

                    des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
                    Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
                    tut er auch nicht.

                    Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #54

                    @balu-0 sagte: Hier der schalter :

                    Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

                    @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                    Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                    Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

                    @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                    Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                    Ändere "role" von "state" in "switch".

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 2 Replies Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte: Hier der schalter :

                      Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

                      @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                      Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                      Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

                      @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                      Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                      Ändere "role" von "state" in "switch".

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      wrote on last edited by
                      #55

                      @paul53

                      Es Funktioniert !!!! Alles !!

                      nur noch eine " Kleinichkeit "

                      Die beleuchtung am Schalter leuchtet nicht wenn true im freigabedatenpunkt.

                      Ich bin SO Glücklich !!!!!!!!!!!

                      Danke Danke !!!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu-0 sagte: Hier der schalter :

                        Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

                        @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                        Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                        Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

                        @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                        Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                        Ändere "role" von "state" in "switch".

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        wrote on last edited by
                        #56

                        @paul53

                        Könntest du nochmal drüberschauen.
                        das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht um zu signalisieren das die Heizung eingeschaltet ist obwohl man sie nicht hört.
                        2.PNG
                        1.PNG

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • B Balu 0

                          @paul53

                          Könntest du nochmal drüberschauen.
                          das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht um zu signalisieren das die Heizung eingeschaltet ist obwohl man sie nicht hört.
                          2.PNG
                          1.PNG

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #57

                          @balu-0 sagte: das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht

                          Du meinst, wenn die Heizung läuft (Aktor true), soll das Licht leuchten. Die Freigabe ist der Schalter darunter, dessen Stellung man sehen kann.
                          Anmerkung: Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu-0 sagte: das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht

                            Du meinst, wenn die Heizung läuft (Aktor true), soll das Licht leuchten. Die Freigabe ist der Schalter darunter, dessen Stellung man sehen kann.
                            Anmerkung: Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            wrote on last edited by
                            #58

                            @paul53

                            Ob der aktor läuft oder nicht soll mann nicht sehen.
                            Mann soll sehen ob das Pogramm an ist.

                            Also genau den datenpunkt der durch diesen schalter geändert wird.

                            Bei True sollte meiner meinung nach dann das " ein " leuchten.

                            Als ich den Aktor noch direkt geschalten habe musste ich einen Alias bauen,
                            einmal für den KNX Aktor ind deinmal für dessen zustand wurde dann ein Alias.

                            Hier ist es doch aber der gleiche datenpunkt ?

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Balu 0

                              @paul53

                              Ob der aktor läuft oder nicht soll mann nicht sehen.
                              Mann soll sehen ob das Pogramm an ist.

                              Also genau den datenpunkt der durch diesen schalter geändert wird.

                              Bei True sollte meiner meinung nach dann das " ein " leuchten.

                              Als ich den Aktor noch direkt geschalten habe musste ich einen Alias bauen,
                              einmal für den KNX Aktor ind deinmal für dessen zustand wurde dann ein Alias.

                              Hier ist es doch aber der gleiche datenpunkt ?

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #59

                              @balu-0 sagte: soll sehen ob das Pogramm an ist.

                              Das sieht man doch an der Schalterstellung?
                              Wenn das Symbol darüber die Freigabe anzeigen soll, muss auch der Freigabe-Datenpunkt zugewiesen werden - nicht der Aktor-DP:

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 2 Replies Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @balu-0 sagte: soll sehen ob das Pogramm an ist.

                                Das sieht man doch an der Schalterstellung?
                                Wenn das Symbol darüber die Freigabe anzeigen soll, muss auch der Freigabe-Datenpunkt zugewiesen werden - nicht der Aktor-DP:

                                Blockly_temp.JPG

                                B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                wrote on last edited by
                                #60

                                @paul53
                                SORRY !

                                Das war das falsche ( Alte ) bild.

                                Das symbol darüber macht nichts.
                                Signalisieren tut das Ann wie bei der Kaffeemaschine.
                                2.PNG 1.PNG

                                paul53P 2 Replies Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @balu-0 sagte: soll sehen ob das Pogramm an ist.

                                  Das sieht man doch an der Schalterstellung?
                                  Wenn das Symbol darüber die Freigabe anzeigen soll, muss auch der Freigabe-Datenpunkt zugewiesen werden - nicht der Aktor-DP:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  wrote on last edited by Balu 0
                                  #61

                                  @paul53
                                  Hier der Artikel wo ihr uns mit dem schalter bei knx weitergeholfen habt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66638/vis-schalter-mit-status-knx-aktor

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Balu 0

                                    @paul53
                                    SORRY !

                                    Das war das falsche ( Alte ) bild.

                                    Das symbol darüber macht nichts.
                                    Signalisieren tut das Ann wie bei der Kaffeemaschine.
                                    2.PNG 1.PNG

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #62

                                    @balu-0 sagte: Das symbol darüber macht nichts.

                                    Wie geschrieben: Mein Vis-Kenntnisse sind sehr begrenzt. Ich kenne das Symbol oben nicht.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0 sagte: Das symbol darüber macht nichts.

                                      Wie geschrieben: Mein Vis-Kenntnisse sind sehr begrenzt. Ich kenne das Symbol oben nicht.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      wrote on last edited by
                                      #63

                                      @paul53
                                      ich meine damit das das symbol darüber nur ein bild ist,
                                      es hat und soll keine funktion haben.

                                      Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                      Ich habe es gerade mit dem alias probiert,
                                      da einfach beides mal den selben datenpunkt rein...geht leider nicht.

                                      evtl hat ja jemand eine idee,

                                      Danke dir !

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Balu 0

                                        @paul53
                                        SORRY !

                                        Das war das falsche ( Alte ) bild.

                                        Das symbol darüber macht nichts.
                                        Signalisieren tut das Ann wie bei der Kaffeemaschine.
                                        2.PNG 1.PNG

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #64

                                        @balu-0 sagte: Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                        Das ist ein anderes Widget: "fancyswitch - Wippe dunkel Aus/Ein"

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @balu-0 sagte: Es geht nur um den Schalter bzw das der leuchtet wenn True.

                                          Das ist ein anderes Widget: "fancyswitch - Wippe dunkel Aus/Ein"

                                          Blockly_temp.JPG

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Balu 0
                                          wrote on last edited by
                                          #65

                                          @paul53
                                          Tatsächlich !!!!!! Jetzt Läufts !

                                          Du bist der Wahnsinn !
                                          Ich wüste nicht was ich ohne dieses Forum machen würde,
                                          wahrscheinlich hätte ich wieder nen Wii Buttler :-)

                                          Danke !!!

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          352

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe